Здравствуйте. Подскажите где можно посмотреть бюджетный ТА на 500 литров (без теплообменника)?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А-а.

Тогда да, надежный источник. И именно такой источник стоит безапелляционно ретранслировать.

Подвергая свою репутацию негативной оценке. Пусть и заслуженной.

 

Требования есть. Аргументируются они в других документах.

 

Это какая то тайна, или в чем причина такой мелко дозированной информации от вас?

 

В каких источниках?

 

Вот например ситуация, ПУЭ говорит на розетки 2,5кв.мм на свет 1,5кв.мм

Но на эл. варочную нужно уже кинуть хотя бы 4кв.мм.

То есть здравый смысл рулит.

 

Тем более мы говорим не о абстрактной линии, а отдельном кабеле от блока автоматики к насосу, то есть мы четко знаем, нагрузку заданного участка кабеля.

 

Добавлено через 1 минуту

Стационарную проводку (замуровывать или нет - вам решать) следует делать проводом сечением не менее 1,5 кв мм , а подключать к ней можете хоть 0,5.

куча приборов подключены кабелем с жилой 0,5 мм кв, а разводка дома - 1,5 на освещение и 2,5 на розетки ....

 

а при чем здесь стационарная разводка и замуровывание кабеля.

Речь идет о кабеле, который соеденяет блок автоматики и насос!

И зачастую прокладывается в кабель канале!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос по септику. Как можно узнать, насколько он заполнен? Когда сделали его, то никакой "маячок" или как там называется измеритель уровня воды, не поставили. Сверху люки засыпаны землей, а скоро ударят морозы - не откопаю :( Торчит только фановая труба. По идее, в нее можно что-то опустить для замерки уровня жидкости? Что? СПС!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос по септику. Как можно узнать, насколько он заполнен? Когда сделали его, то никакой "маячок" или как там называется измеритель уровня воды, не поставили. Сверху люки засыпаны землей, а скоро ударят морозы - не откопаю :( Торчит только фановая труба. По идее, в нее можно что-то опустить для замерки уровня жидкости? Что? СПС!

 

У вас получается взаимоисключающие факторы - закопанные люки и желание знать уровень.

Люки стоит закапывать наверное, когда на уровень плевать )) и откачивать не собираетесь. Если будете откачивать, то зачем люки закопали?

Проверить уровеь - если фановая труба торчит из перекрытия люка, то попробуйте через нее, только опять встает вопрос, что будете делать если нужно будет откачивать зимой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас получается взаимоисключающие факторы - закопанные люки и желание знать уровень.

Люки стоит закапывать наверное, когда на уровень плевать )) и откачивать не собираетесь. Если будете откачивать, то зачем люки закопали?

Проверить уровеь - если фановая труба торчит из перекрытия люка, то попробуйте через нее, только опять встает вопрос, что будете делать если нужно будет откачивать зимой?

 

Ну вот так уж вышло, контролировала-контролировала наших сантехников, да не выконтролировала! Закопали! Если зимой придется откачивать - долбить лед будем, а что еще делать?!

 

По существу подскажите конкретно, пожалуйста,

 

"если фановая труба торчит из перекрытия люка, то попробуйте через нее" - как именно? Чем? Наверное, есть такое приспособление?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По существу подскажите конкретно, пожалуйста,

По существу, пожалуйста.

Копайте сейчас, пока не поздно, обкладывайте горловины кирпичом и ставьте люки вровень с землей. А там и увидите, наполнился ли только первый колодец, или какашки уже плавают во втором, и легким движением фекалий, септик превратился в двойную выгребную яму.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем? Наверное, есть такое приспособление?

 

Ага, наприме ниточка с гаечкой!

опустили в трубу достали до поверхности воды, вынули и меряете.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

или какашки уже плавают во втором, и легким движением фекалий, септик превратился в двойную выгребную яму.

 

 

:lol::lol::lol: Надеюсь нет и не будет. Они должны в первом колодце оседать на дно и поедаться бактериями, коих я туда заселила.

 

Скажите, а Вы так со стебом ответили, потому что знаете что-то о моем септике или "наших" водопроводчиках такое, чего не знаю я? ;) Или просто настроение такое игривое после удачного "заплыва" у моего соседа?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А-а.

Тогда да, надежный источник. И именно такой источник стоит безапелляционно ретранслировать.

 

Что вы скажете?

Какого сечения идет кабель в комплекте с насосами от Будерус?

И какой кабель вы обычно используете для подключения насосов, если не комплектные?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

настроение такое игривое после удачного "заплыва" у моего соседа?

Да во общем то нет, просто каждый год, одни и те же грабли случаются, по вашему примеру. "Умные" сантехники работают по принципу- тьотю, все зробили, все працює, всі недоліки сховали у землю. Вы не первая, у кого наблюдается такое творение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обкладывайте горловины кирпичом и ставьте люки вровень с землей.

Ні в якому разі не цеглою. Через декілька років від цегли нічого не залишиться. З середини волога,а ззовні мороз. Краще вилити з бетону.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам бы не стоило бы слепо доверять вселенскому знанию производителя.

Особенно если учесть что, Будерус как я сказал в своих рекомендациях пишет одно (3х1,5кв.мм.), а при этом насосы комплектует кабелем 0,75кв.мм.

Так что, как говорится здравый смысл еще никто не отменял :D

Ну я как бы и не спорю про здравый смысл, но, кроме него, у меня еще есть опыт общения с вендорами:p. Я точно знаю, что если, не дай бог, у вас случится что-то серьезное, и вам придется разбираться с производителем, то невыполнение требований производителя автоматически освободит его (производителя) от ответственности. Посему мне непонятно ваше желание сэкономить, в данном случае, "на спичках" и заложить самому себе потенциальный геморрой:oops:.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну я как бы и не спорю про здравый смысл, но, кроме него, у меня еще есть опыт общения с вендорами:p. Я точно знаю, что если, не дай бог, у вас случится что-то серьезное, и вам придется разбираться с производителем, то невыполнение требований производителя автоматически освободит его (производителя) от ответственности. Посему мне непонятно ваше желание сэкономить, в данном случае, "на спичках" и заложить самому себе потенциальный геморрой:oops:.

 

ок, я понял что диалог в итоге скатился к - слепо делайте как написано в инструкции и не вникайте.

 

Я вам скажу по секрету, не стоит надеяться на ответственность производителя, он в случае необходимости выполнить гарантийные обязательства, найдет у вас 100-500 несоответствий, даже если вы нужные проводки положите )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброе утро форумчане, вчера позвонила знакомая и рассказывает о проблеме, вобщем сделали им отопление с полипропилена, вроде как с фольгированного. Начали топить и трубу вырвало с креплений и она стала короче по ее словам где-то на 10 см от угла, я естественно задал вопрос какую температуру воды туда давали и оказалось что они топят пока обычным древесным котлом без автоматики и он пару раз уже кипел. Что можете сказать, это сильно вредно трубам или просто удлинить трубы и они больше не укоротятся? Как быть? По производителю труб еще уточню.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что можете сказать, это сильно вредно трубам или просто удлинить трубы и они больше не укоротятся?

ППр противопоказан в обвязке Т.Т. котлов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ППр противопоказан в обвязке Т.Т. котлов.

я тоже это понимаю, у них и газовый есть, чем чревато?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чем чревато?

Ничего хорошего. И самое противное, что никто не знает когда это произойдет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да вроде как при нагреве удлиняются трубы из ППР... а что короче... да еще и настолько ...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да вроде как при нагреве удлиняются трубы из ППР... а что короче... да еще и настолько ...

да в том то и дело что укоротилась, узнаю что за труба так напишу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А хиба так бывает?

Ну наверное как с ПЭТФ бутылкой - если немного подогреть она увеличится, а вот ежели кипятка налить, то "скукошится" :D:crazy:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброе утро форумчане, вчера позвонила знакомая и рассказывает о проблеме, вобщем сделали им отопление с полипропилена, вроде как с фольгированного. Начали топить и трубу вырвало с креплений и она стала короче по ее словам где-то на 10 см от угла, я естественно задал вопрос какую температуру воды туда давали и оказалось что они топят пока обычным древесным котлом без автоматики и он пару раз уже кипел. Что можете сказать, это сильно вредно трубам или просто удлинить трубы и они больше не укоротятся? Как быть? По производителю труб еще уточню.

 

обвязывать ТТ котлы полимерными трубами опасно!

Стоит заменить минимум несколько первых метров труб подачи, на сталь или медь и установить защиту по типу "Laddomat"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите на сколько надежные такие вот кран-американка?

есть желание поставить на коллектор, но по виду хлипенькие, может ошибаюсь...

 

attachment.php?attachmentid=469941&stc=1&d=1446578914

giaco13.jpg.5125a65386043ac8b7da8b35bec3ce99.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите на сколько надежные такие вот кран-американка?....

Giacomini - отличный выбор.

  • Лайк 2