Костянычь Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 та там по ходу надо весь узел вырезать, там впаяться негде фитинг к фитингу жопка к жопке впаяно. Походу да, делалось "навека"..) видел как высверливают отверстие (в данном случае в отводе тройника) и подпаиваются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Походу да, делалось "навека"..) видел как высверливают отверстие (в данном случае в отводе тройника) и подпаиваются. Так чинят дырки, ремонтными стержнями. У Вас другая ситуация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Так чинят дырки, ремонтными стержнями. У Вас другая ситуация. Видел как мрв-шки бу 32-е ставили так на стояки в хрущевке... А там давление побольше чем в СО Добавлено через 1 час 42 минуты Друзья мои, я удивлен, что никто никогда подобным не занимался... Как раз мой вариант? Засверлить и только кран с уголком новые впаять... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Засверлить и только кран с уголком новые впаять... А потом когда это все потечет сделать ремонт себе, соседям... ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Друзья мои, я удивлен, что никто никогда подобным не занимался... Мы не что таким не занимаемся, но даже таким материалом, как ППр не работаем. Если я начну такое вытворять у своих заказчиков, то как минимум мне денег никто не даст. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 8 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 как минимум мне денег никто не даст. Даст. Но кое-что другое. Может и 3 номер не спасти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 А потом когда это все потечет сделать ремонт себе, соседям... ;) Зачем соседям? Це мого діда хата, соседи через забор живут... Значит гарантируете что потечет? Если шанси хотяби 50 на 50 то нужно сверлить... Добавлено через 2 минуты Мы не что таким не занимаемся, но даже таким материалом, как ППр не работаем. Если я начну такое вытворять у своих заказчиков, то как минимум мне денег никто не даст. Ну то там у вас в Еуропах зажрались все. Я вполне себе доволен ппром, в четирьох квартирах он у меня стоит и нормуль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Спасибо за ответ! Однако ставить еще один расширительный бак я не готов... А он у вас обратку от котла тоже перекрывает? Может есть схема гидравлическая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Зачем соседям? Це мого діда хата, соседи через забор живут... Значит гарантируете что потечет? Если шанси хотяби 50 на 50 то нужно сверлить... Делал пару раз так для уличного водопровода (ну там не страшно, если потечет) - все работает много лет. А в чем проблема вырезать и перепаять весь узел - там дополнительных материалов два тройника, угол и пару муфт соединительных - не сильное удорожание? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 А он у вас обратку от котла тоже перекрывает? Может есть схема гидравлическая? Да фактически как в инструкции www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/1228_vrg140_gb_e2_lr.pdf , расширительный бак со стороны батареи и в том контуре еще электрокотел последовательно включен. Кстати обнаружил интересную фразу "Leakrate <1%" - т.е. как я понимаю что-то протекает и через закрытый кран, выходит РБ таки не обязателен? P.S. Вот нашел тот же документ на русском www.udensakademija.lv/out/media/esbe/VRG140_ru.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Всем привет) кому то попадались нормальные антивандальные термоголовки - надо поставить в школе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Делал пару раз так для уличного водопровода (ну там не страшно, если потечет) - все работает много лет. А в чем проблема вырезать и перепаять весь узел - там дополнительных материалов два тройника, угол и пару муфт соединительных - не сильное удорожание? Там 32-я труба Стаби, у меня чинки нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Да фактически как в инструкции www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/1228_vrg140_gb_e2_lr.pdf , расширительный бак со стороны батареи и в том контуре еще электрокотел последовательно включен. Кстати обнаружил интересную фразу "Leakrate <1%" - т.е. как я понимаю что-то протекает и через закрытый кран, выходит РБ таки не обязателен? P.S. Вот нашел тот же документ на русском www.udensakademija.lv/out/media/esbe/VRG140_ru.pdf Так это разные клапаны с тем, который вы указывали ранее. Т.е. вы не хотите ставить РБ на стороне электрокотла? Может тогда сделать перемычку из 15-й трубы с ОК, чтобы передавливало излишек в сторону ТТК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Всем привет) кому то попадались нормальные антивандальные термоголовки - надо поставить в школе... можливість замовлення головки з антивандальним системою (для громадських приміщень) schlosser-ukraina.com.ua/termostatichni-golovki/standart.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Всем привет) кому то попадались нормальные антивандальные термоголовки - надо поставить в школе... Есть у данфоса и у герца 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Так это разные клапаны с тем, который вы указывали ранее. Та то я забыл одну букву - у меня ESBE VRG141, такой как в описании. Т.е. вы не хотите ставить РБ на стороне электрокотла? Наоборот на стороне ЭК он уже стоит, а на стороне пеллетника нет. Сейчас четырехходового нет, и проблемы нет Хочу поставить клапан, а бак еще один ставить не хочу. Как вариант не закрывать клапан полностью - через приоткрытый клапан паразитной циркуляции при холодном котле думаю почти не будет. Но вот когда на клапане будет привод...не хотелось бы поиметь проблем вдруг что-то по части управления заглючит и он закроется полностью (хотя в принципе особо опасного наверное ничего в этом нет - на обоих котлах есть предохранительные клапаны на 1.5 или 2атм, точно не помню). Можно еще манометр временно подключить к первому контуру и провести эксперимент/понаблюдать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 можливість замовлення головки з антивандальним системою (для громадських приміщень) schlosser-ukraina.com.ua/termostatichni-golovki/standart.html в живую щюпали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Там 32-я труба Стаби, у меня чинки нет... Да, руками и по месту еще то удовольствие :( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Имели геморрой на системе с 3-х ходовым, который отсекал один из теплогенераторов. Там при остывании падало давление и по датчику давления "котел" становился в аварию. Почитал про VRG131 (это аналогичный трехходовой), так вот в нем переток до 0.02..0.05% в зависимости от конфигурации. Так что возможно моя ситуация не безнадежна, а то, что вышло у Вас выглядит с подобными параметрами объяснимо . Кстати 1% от Kvs=10 это 100л/ч однако, и даже если принять перепад давления на клапане в 0.3атм, то будет 55л/час. У меня РБ на 12л, а котел нагревается с холодного состояния до рабочей температуры минут 30минимум. По идее все должно работать Но эксперимент с манометром проведу (есть возможность подключить его временно к дренажному крану котла). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Всем привет) кому то попадались нормальные антивандальные термоголовки - надо поставить в школе... herz.ua/ukr/tovarview/1/752/35.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2017 в живую щюпали? Антивандальные нет. а обыкновенные трудятся у меня дома и у моих клиентов уже очень долго. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg_09 Опубліковано: 11 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 Добрый день.Имеется полипропиленовая труба ASG Plast composit,армированная алюминием приблизительно по центру трубы.Подскажите пож. нужно ли зачищать в торце алюминий или нет?Производитель позиционирует данную трубу как не зачистную.Если нужно то как выглядит зачистка.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 Производитель позиционирует данную трубу как не зачистную. Вы не доверяете производителю? Думаю гугл все может подсказать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg_09 Опубліковано: 11 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 Спасибо.Я и прозводителю доверяю он говорит что не надо,а гугл показывает что надо.Интересует как все-таки на практике?И как правильно называется это приспособление,а то их много разных.спасибо. Добавлено через 1 минуту И у кого в Украине можно купить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matroskin14 Опубліковано: 11 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 Господа сантехники, подскажите - такая горелка годится для пайки медных труб? Горелка мне нужна, а тут нужно заказ мелочёвки до 500грн добить, чтобы доставка халявная была... i.piccy.info/i9/f3759ebf9d02e2fc4ac1d219e0fa10dc/1486470449/74883/1003443/Bezymiannyi_800.jpg' alt='Bezymiannyi_800.jpg'>[/img] адресок мона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...