Подскажите сервисанты хотят что бы перед котлом стоял фильтр на газ и диэлектрическая вставка. Со вставкой я разобрался, нашел какой нужно поставить. А вот какой фильтр не понятно.

 

Имеет ли значение порядок установки, например: кран, фильтр, диэлектрическая вставка, шланг на котел.

 

фильтр - гуглите "газовый фильтр" и покупаете.

я себе такой брал - armakip.com.ua/index.php?id=56&doc=filtr_gazovyi_madas_italiia_

качество хорошее, и не дорого.

 

По порядку установки, то логичнее все таки фильтр после крана, что бы его как то почистить можно было или сменить вкладыш.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

фильтр - гуглите "газовый фильтр" и покупаете.

я себе такой брал - (ссылка устарела)

качество хорошее, и не дорого.

 

По порядку установки, то логичнее все таки фильтр после крана, что бы его как то почистить можно было или сменить вкладыш.

 

А такой (ссылка устарела), по сути корпус+сетка + флизелиновая тряпочка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите сервисанты хотят что бы перед котлом стоял фильтр на газ и диэлектрическая вставка. Со вставкой я разобрался, нашел какой нужно поставить. А вот какой фильтр не понятно.

 

Имеет ли значение порядок установки, например: кран, фильтр, диэлектрическая вставка, шланг на котел.

 

Вставка-кран-фильтр ~ котел

Фильтр должен стоять не ближе 1,5 метра от котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вставка-кран-фильтр ~ котел

Фильтр должен стоять не ближе 1,5 метра от котла.

Это от куда такие требования 1,5 м?

А если нужно поменять почистить фильтр, вставку нужно бежать к месту врезки и там перекрывать кран? Мне кажется после трубы сразу кран, а потом все остальное.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фильтр должен стоять не ближе 1,5 метра от котла.

А какое-то логическое объяснение этому требованию есть? Я себе хотел газовый фильтр прямо на входе в котёл поставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

немного не верно - 1.5 метра от пола....

расстояние от котла не нормируется

единственное котел нельзя подключать резиновым шлангом .........

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

единственное котел нельзя подключать резиновым шлангом .........

 

А вот эта безмозглая норма, наших газовщиков, меня вообще удивляет ((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот эта безмозглая норма, наших газовщиков, меня вообще удивляет ((

 

отнюдь. Газосварщик свои шланги поверяет 1 раз в год (могу о сроках ошибаться)

а кто из в квартирах будет поверят????

уже это вопрос поднимался

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=83239

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Газосварщик свои шланги поверяет 1 раз в год (могу о сроках ошибаться)

В шлангах газосварщиков давление чуть другое. На пару порядков.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В шлангах газосварщиков давление чуть другое. На пару порядков.

 

согласен. Но я когда работал пожарным - понял - ВСЕ правила ТБ писаны кровью............... так что думаю запрет не даром........

сейчас еще до конца освоют 3 энергопакет - там очень много правил с немецкого газового хозяйства......думаю что много появится непонятного для нас.............

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

отнюдь. Газосварщик свои шланги поверяет 1 раз в год (могу о сроках ошибаться)

а кто из в квартирах будет поверят????

уже это вопрос поднимался

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=83239

 

Штука в том, что во многих газовых котлах используются резиновые газовые шланги.

Так что все эти подпрыги с запретом, просто бесполезная глупость.

 

Вот например мой котел у него газовый шланг резиновый.

ruber.thumb.jpg.93c0264984f6313d06b73d07c76e1a67.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста, по заземлению бойлера Drazice OKCE 200 NTRR, 2.2 кВт :

 

на бойлере выведено заземление (резьба внутри бойлера и болт)

в электрической схеме так же есть заземление на корпус и компоненты, которое идет в розетку

 

Как правильно и безопаснее подключить отдельную землю на корпусе?

 

A) Вывести 1 жильный кабель в эл. щиток в котельне на шину заземления

B) Вывести кабель на шину заземления на улице (ближе дистанция до физического заземления)

C) Ваш вариант

 

Зачем продублировано заземление на розетке и на корпусе?

 

Заземление на улице вроде толково сделали, штырь 18 м, сопротивление 4 Ом, колодка для подключения.

 

:flag1:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Штука в том, что во многих газовых котлах используются резиновые газовые шланги.

Так что все эти подпрыги с запретом, просто бесполезная глупость.

 

Вот например мой котел у него газовый шланг резиновый.

 

не спорю - сам видел так шланги.

Вы перечень регламентных работ по ТО котла для Германии читали? Ж-) ;)

старение резины , да еще при повышенной температуре ни кто не отменял......

Вы когда делали в последний раз акт по дымоходам и вентканалам?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не спорю - сам видел так шланги.

Вы перечень регламентных работ по ТО котла для Германии читали? Ж-) ;)

старение резины , да еще при повышенной температуре ни кто не отменял......

Вы когда делали в последний раз акт по дымоходам и вентканалам?

 

В ноябре, котелок только установили.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підскажіть, будь-ласка, чи можна паралельно колектору ТП поставити "рушничок". колектор знаходиться на відстані 7м від котла. там 7 контурів (близько 70л води) заживлюється ппр25 або метлопластиком (ще не вирішив). чи можна по ходу цієї траси паралельно вчепити "рушничок". чи не буде він шунтом для колектора і заважати його роботі. і якою трубою (діаметр) його заживити. Чи краще окремо тягнути до нього вітку. (колектор без байпаса) Дякую
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В ноябре, котелок только установили.

 

у нас сейчас по селем вспомнили правило СССР - начинается отопительный сезон - предоставь акт дымохода или отключаем газ..........

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у нас сейчас по селем вспомнили правило СССР - начинается отопительный сезон - предоставь акт дымохода или отключаем газ..........

 

Ну, так в договоре прописано. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сегодня в разговоре с большим начальником нашего местного горгаза выяснилось что напольный чугунный котел который через косвенный бойлер греет ГВС считается 2-х контурный. Ж-)

что я в смущении.....Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что написано в паспорте котла? одноконтурный??? Вот и ответ, ткните его носом. Завод изготовитель устанавливает контурность котла, а не газовщик.

 

Добавлено через 2 минуты

Ну, так в договоре прописано. :)

Договор внимательно читали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что написано в паспорте котла? одноконтурный??? Вот и ответ, ткните его носом. Завод изготовитель устанавливает контурность котла, а не газовщик.

 

там нет такого :

Котел «Novella» — это газовый отопительный

котел с атмосферной горелкой и чугунным тепло-

обменником, предназначенный для отопления

помещений. Котел имеет открытую камеру сгора-

ния.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у нас сейчас по селем вспомнили правило СССР - начинается отопительный сезон - предоставь акт дымохода или отключаем газ..........

 

Поднял архив и вот что выяснил.

 

1. Периодически отключают газ (как бы в связи с ремонтом или профилактикой) и выдают "Акт про відключення", где имеется пункт "просимо Вас надати акти на димові та вентиляційні канали згідно пункту 4.5.23 правил безпеки системи газопостачання України".

 

2. В типовом договоре написано, что "виконавець зобов'язаний ... 17) під час періодичного обстеження димових і вентиляційних каналів на наявність тяги складати відповідний акт або робити відмітку про його проведення в розрахунковій книжці".

 

 

4.5.23. Періодичній перевірці і прочищенню підлягають:

димові канали опалювальних печей, ємкісних водонагрівачів для опалення і опалювальних котлів, які працюють сезонно, - не рідше 1 разу на рік перед початком опалювального сезону, які працюють цілий рік, - 2 рази на рік (навесні і восени);

димові канали опалювально-варильних печей - не рідше 2 разів на рік: перед початком опалювального сезону і навесні при настанні відлиги;

димові канали від газових протічних і ємкісних водонагрівачів для гарячого водопостачання, ресторанних плит - не рідше 1 разу на 6 місяців при цегляних і комбінованих (цегляні і азбестоцементні, цегляні і керамічні) димоходах і не рідше 1 разу на рік - при металевих (з товщиною стінки не менше 3 мм), азбестоцементних, гончарних, а також димоходів, виконаних із спеціальних блоків жаростійкого бетону. Періодичність перевірок існуючих димоходів з перетином, меншим за перетин димовідвідного патрубка газового приладу, - не рідше 1 разу на 2 місяці.

Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з димовими.

Перевірка і прочищення димових і вентиляційних каналів оформляється актом, в якому зазначається їх стан за такими ж параметрами, що й при первинній перевірці (п. 4.5.19 цих Правил).

Один примірник акта повинен передаватися СПГГ.

Строк зберігання актів - 12 місяців.

Контроль за проведенням перевірок стану димових і вентиляційних каналів з метою визначення їх придатності для подальшої експлуатації в строки, встановлені цими Правилами, покладається на житлово-експлуатаційні організації, незалежно від їх відомчої належності, і керівників (власників) громадських будинків.

Димові і вентиляційні канали на горищах, а при суміщеній покрівлі - на оголовках повинні бути побілені і пронумеровані фарбою відповідно до номерів квартир. Реєстри нумерації каналів зберігаються у власників будинків, квартир, громадських будівель.

У випадку виявлення несправних димових і вентиляційних каналів, а також не придатних до подальшої експлуатації представник організації, який виконує їх перевірку, зобов'язаний попередити власника під розписку про заборону користування газовими приладами та апаратами, негайно повідомити СПГГ і представити СПГГ акт перевірки для відключення газових приладів від газопроводу.

Змінено користувачем Игорь&Ира
переносы в законе
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. В типовом договоре написано, что "виконавець зобов'язаний ...

 

красиво на бумаге, но реальность........

работая в бытность пожарным, уяснил одно обстоятельство - чем больше и правильно работает инспектор МЧС, тем больше спит пожарный...........

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у нас сейчас по селем вспомнили правило СССР - начинается отопительный сезон - предоставь акт дымохода или отключаем газ..........

Очередное вышибание денег с населения. За их жизни никто особо не парится, иначе бы проводили разъяснительную работу, указывали на недостатки, а в клинических случаях опечатывали газ. кран.

сегодня в разговоре с большим начальником нашего местного горгаза

Господи, когда ты запретишь назначать дураков начальниками. :flag1:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поднял архив и вот что выяснил.

 

1. Периодически отключают газ (как бы в связи с ремонтом или профилактикой) и выдают "Акт про відключення", где имеется пункт "просимо Вас надати акти на димові та вентиляційні канали згідно пункту 4.5.23 правил безпеки системи газопостачання України".

 

2. В типовом договоре написано, что "виконавець зобов'язаний ... 17) під час періодичного обстеження димових і вентиляційних каналів на наявність тяги складати відповідний акт або робити відмітку про його проведення в розрахунковій книжці".

 

 

4.5.23. Періодичній перевірці і прочищенню підлягають:

димові канали опалювальних печей, ємкісних водонагрівачів для опалення і опалювальних котлів, які працюють сезонно, - не рідше 1 разу на рік перед початком опалювального сезону, які працюють цілий рік, - 2 рази на рік (навесні і восени);

димові канали опалювально-варильних печей - не рідше 2 разів на рік: перед початком опалювального сезону і навесні при настанні відлиги;

димові канали від газових протічних і ємкісних водонагрівачів для гарячого водопостачання, ресторанних плит - не рідше 1 разу на 6 місяців при цегляних і комбінованих (цегляні і азбестоцементні, цегляні і керамічні) димоходах і не рідше 1 разу на рік - при металевих (з товщиною стінки не менше 3 мм), азбестоцементних, гончарних, а також димоходів, виконаних із спеціальних блоків жаростійкого бетону. Періодичність перевірок існуючих димоходів з перетином, меншим за перетин димовідвідного патрубка газового приладу, - не рідше 1 разу на 2 місяці.

Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з димовими.

Перевірка і прочищення димових і вентиляційних каналів оформляється актом, в якому зазначається їх стан за такими ж параметрами, що й при первинній перевірці (п. 4.5.19 цих Правил).

Один примірник акта повинен передаватися СПГГ.

Строк зберігання актів - 12 місяців.

Контроль за проведенням перевірок стану димових і вентиляційних каналів з метою визначення їх придатності для подальшої експлуатації в строки, встановлені цими Правилами, покладається на житлово-експлуатаційні організації, незалежно від їх відомчої належності, і керівників (власників) громадських будинків.

Димові і вентиляційні канали на горищах, а при суміщеній покрівлі - на оголовках повинні бути побілені і пронумеровані фарбою відповідно до номерів квартир. Реєстри нумерації каналів зберігаються у власників будинків, квартир, громадських будівель.

У випадку виявлення несправних димових і вентиляційних каналів, а також не придатних до подальшої експлуатації представник організації, який виконує їх перевірку, зобов'язаний попередити власника під розписку про заборону користування газовими приладами та апаратами, негайно повідомити СПГГ і представити СПГГ акт перевірки для відключення газових приладів від газопроводу.

Это договор какого года?

 

Добавлено через 42 секунды

там нет такого :

Котел «Novella» — это газовый отопительный

котел с атмосферной горелкой и чугунным тепло-

обменником, предназначенный для отопления

помещений. Котел имеет открытую камеру сгора-

ния.

Котел одноконтурный.

 

Добавлено через 2 минуты

Очередное вышибание денег с населения. За их жизни никто особо не парится, иначе бы проводили разъяснительную работу, указывали на недостатки, а в клинических случаях опечатывали газ. кран.

 

Господи, когда ты запретишь назначать дураков начальниками. :flag1:

Надо самим отстаивать свои права. Сажотрусы обязаны прочистить каналы и выписать акт с квитанцией о уплате, а не на колене выписать акт, который выдается на год.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За их жизни никто особо не парится, иначе бы проводили разъяснительную работу, указывали на недостатки, а в клинических случаях опечатывали газ. кран.

 

В типовом договоре написано, что "виконавець зобов'язаний ... 17) під час періодичного обстеження димових і вентиляційних каналів на наявність тяги складати відповідний акт або робити відмітку про його проведення в розрахунковій книжці та проводити інструктаж власників приватних будинків щодо дотримання правил техніки безпеки".

 

Это договор какого года?

 

11.09.2014.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах