Провёл эксперимент:

Если редуктора однотипные то попробуйте и на горячей уменьшить давление до 3,0 бар. Может так случиться что проходное сечение редуктора больше воды пропустить не способно. Да при большем давлении в смесителе будет большее давление но если открыть другой смеситель то количество воды уравнивается между двумя.

Отсюда следует, что держать давление после редуктора больше 3,0 бар при прочих равных условиях (разводка в квартире 1/2") смысла нет. Да и опасно в отношении соединительных шлангов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если редуктора однотипные

 

В том то и беда:

горячая - Хонейвелл;

холодная - Калеффи.

 

Отсюда следует, что держать давление после редуктора больше 3,0 бар при прочих равных условиях (разводка в квартире 1/2") смысла нет. Да и опасно в отношении соединительных шлангов.

 

Будем пробовать. Но проблема в том, что Хонейвелл не имеет своей шкалы для регулировки, а манометр после него показывает от 4 до 7 бар (т.е., нет стабильности).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Больше этого?

Глубже и шире, 100%.

По длине не видно.

А фото, за исключением сантехприбора, нет (увы принципы)

P4060056.thumb.JPG.9b4eaec78255e0235601eed44ebc5832.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

имеется конструкция

и в итоге испытываю трудности по замене счетчика - не могу вставить вторую прокладку, не оттягиваются по вертикали трубы, замурованы...

может есть какая то хитрость как сделать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос сабж: можно ли снять сливной клапан унитаза-компакта без полного демонтажа бачка? Или только хардкор?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

имеется конструкция

и в итоге испытываю трудности по замене счетчика - не могу вставить вторую прокладку, не оттягиваются по вертикали трубы, замурованы...

может есть какая то хитрость как сделать?

 

Вариантов масса:)

 

Если штатные прокладки паронит, заменить их на зелёные картонные (они тоньше - менять обе), поменять один,(или оба) штуцера с гайкой на более короткие по размеру (или укоротить их на пару мм. по резьбе), ну и т.д.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариантов масса:)

Если штатные прокладки паронит, заменить их на зелёные картонные (они тоньше - менять обе), поменять один,(или оба) штуцера с гайкой на более короткие по размеру (или укоротить их на пару мм. по резьбе), ну и т.д.

меня смущает что потом оно внатяг работать должно :(

всегда учили что это нехорошо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

меня смущает что потом оно внатяг работать должно :(

всегда учили что это нехорошо

 

2мм. - не 5. не 7. не 1см. а всего 2мм. - о каком "натяге" идёт речь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И я если можно задам вопрос.

Нахожусь в чуть шоковом состоянии от озвученных цен "по знакомству" на следующее: имеем Киев, новострой, правый берег, 2 санузла в них заведено по две трубы водоснабжения (хол. гар.вода) TECE 20*2.8 в данный момент заглушены.

Нужно раскинуть водоснабжение по этим двум помещениям + кинуть ветку на кухню, приблизительно (как считать правильно не знаю) посчитано 8 точек:

один санузел:унитаз, умывальник, бойлер, стиралка, смеситель ванная

второй санузел: унитаз, умывальник+ ветка на кухню(одна точка).

Посему случаю подскажите:

1. Сколько приблизительно эти работы могут стоить

2. Есть немного трубы + фитинги (но нужно будет докупать) REHAU. Можно\нужно ли городить огород и переходить на нее с ТЕСЕ

3. Руки у самого прямые... есть ли возможность взять в аренду инструмент для монтажа РЕХАУ

4. Есть ли варианты прокинуть водоснабжение более дешовым способом, ато цены на фитинги шо РЕХАУ шо ТЕСЕ не радуют..

ну и может кто предложит свои услуги, тоже могу рассмотреть вариант

 

Заранее спасибо:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И я если можно задам вопрос.

Нахожусь в чуть шоковом состоянии от озвученных цен "по знакомству" на следующее: имеем Киев, новострой, правый берег, 2 санузла в них заведено по две трубы водоснабжения (хол. гар.вода) TECE 20*2.8 в данный момент заглушены.

Нужно раскинуть водоснабжение по этим двум помещениям + кинуть ветку на кухню, приблизительно (как считать правильно не знаю) посчитано 8 точек:

один санузел:унитаз, умывальник, бойлер, стиралка, смеситель ванная

второй санузел: унитаз, умывальник+ ветка на кухню(одна точка).

Посему случаю подскажите:

1. Сколько приблизительно эти работы могут стоить

2. Есть немного трубы + фитинги (но нужно будет докупать) REHAU. Можно\нужно ли городить огород и переходить на нее с ТЕСЕ

3. Руки у самого прямые... есть ли возможность взять в аренду инструмент для монтажа РЕХАУ

4. Есть ли варианты прокинуть водоснабжение более дешовым способом, ато цены на фитинги шо РЕХАУ шо ТЕСЕ не радуют..

ну и может кто предложит свои услуги, тоже могу рассмотреть вариант

 

Заранее спасибо:)

 

3. Руки у самого прямые... есть ли возможность взять в аренду инструмент для монтажа РЕХАУ - ЕСТЬ

4. Есть ли варианты прокинуть водоснабжение более дешовым способом, ато цены на фитинги шо РЕХАУ шо ТЕСЕ не радуют.. - ЕСТЬ, но нужно очень хорошо подумать и посчитать сумму экономии и конечный результат.

 

====================================================

"В этом мире нет почти ничего, что бы кто-нибудь не смог бы сделать это немножко похуже и продать немножко подешевле, и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов.

Глупо платить слишком много, но ещё хуже платить слишком мало.

Если Вы платите слишком много, Вы теряете какую-то сумму. И всё.

Если же Вы платите слишком мало, то тогда Вы теряете всё, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи.

Законы экономики не позволяют получить что-то ценное – задёшево.

Если Вы решаетесь в пользу самого дешёвого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идёте.

А если Вы на него идёте, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше".

 

Джон Раскин (1819-1900)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все правильно Вы пишете, но по моим подсчетам за полдня с перекурами это очень круто озвучивать такие цены...я столько не зарабатываю...

По поводу материалов ...понял, остаюсь на Рехау...где взять в Киеве на прокат инструмент?

И если можно озвучьте среднюю цену за точку или за всю работу на мой обьект?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по моим подсчетам за полдня с перекурами это очень круто озвучивать такие цены...

 

Полдня с перекурами в одиночку за тот объем что вы описали двумя постами выше?

Тогда в чем проблема взять и сделать? Заодно развеете миф о тяжелой работе сантехников.

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все правильно Вы пишете, но по моим подсчетам за полдня с перекурами это очень круто озвучивать такие цены...я столько не зарабатываю...

По поводу материалов ...понял, остаюсь на Рехау...где взять в Киеве на прокат инструмент?

И если можно озвучьте среднюю цену за точку или за всю работу на мой обьект?

 

Ромстал - Раисы Окипной 4а, строительный рынок "Юность", "Обойный"

 

Пол дня говорите?:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Полдня с перекурами в одиночку за тот объем что вы описали двумя постами выше?

Тогда в чем проблема взять и сделать? Заодно развеете миф о тяжелой работе сантехников.

хорошо там где нас нет :good:

вспоминается анекдот про секретаршу и тысячу знаков в минуту :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю для человека кот. это делает каждый день обьем не большой.

Для меня, т.к. я это буду делать первый раз потребуется больше времени тут согласен

, не полдня...это взгляд со стороны...виноват исправлюсь.

Кто-то может в личку предложить свои услуги?

и если можно приблизительный прайс на аренду инструмента?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

меня смущает что потом оно внатяг работать должно

всегда учили что это нехорошо

нужно полагать вас правильно учили . Похоже вам нужно обзавестись раздвижным домкратом. При монтажу немного разжимать. на взрослых трубопроводах так и делают. В теплоизоляции думаю этот миллиметр можно будет поймать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужно полагать вас правильно учили . Похоже вам нужно обзавестись раздвижным домкратом. При монтажу немного разжимать. на взрослых трубопроводах так и делают. В теплоизоляции думаю этот миллиметр можно будет поймать.

 

Nykolayal, а Вы фото смотрели? Что там разжимать домкратом ??? м/п на компрессионных фитингах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Nykolayal, а Вы фото смотрели? Что там разжимать домкратом ??? м/п на компрессионных фитингах?

Да фото смотрел. Разжимать между вмурованным обратным клапаном и фильтром грубой очистки. Место вставки счетчика. Думаю вверх подать сборку в монтажной пене на миллиметр можно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да фото смотрел. Разжимать между вмурованным обратным клапаном и фильтром грубой очистки. Место вставки счетчика. Думаю вверх подать сборку в монтажной пене на миллиметр можно.

 

 

Межосевое 110 мм.:) - впрочем "Хозяин - барин"

 

п. 1 Если штатные прокладки паронит, заменить их на зелёные картонные (они тоньше - менять обе)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно ли снять сливной клапан унитаза-компакта без полного демонтажа бачка?

Если для замены то бак снимать. Если для ревизии то сам клапан можно отщелкнуть. Седло останется на бачке.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если для замены то бак снимать.

Бачок старый, ещё со штангой, а не кнопкой. Лопнули усы на штанге (пласмасса струхла от времени). Вряд ли я такую же сейчас куплю. Потому скорее менять.

Ясно, значит хардкор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые сантехники - подскажите.

Прохудился шланг от ГА на 4-х ходовой клапан. Я его поменял. После этого объем набираемой воды стал в р-не 15литров (до замены был около 40л). Попробовал сверху на ГА открыть кран Маевского - воздуха вышло мало. Так теперь вообще набирает меньше 10 л!

Реле давления - не крутил/не трогал.

Вопрос как правильно стравить воздух/восстановить объем набираемой воды?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробовал сверху на ГА открыть кран Маевского - воздуха вышло мало. Так теперь вообще набирает меньше 10 л!

Отключить ГА и спустить всю воду, Закачать воздух. Включить все.

если целая груша то нет воздуха в "межтрубном" пространстве соответственно нечему сжиматься на 40л..

 

Добавлено через 4 минуты

Бачок старый, ещё со штангой, а не кнопкой. Лопнули усы на штанге (пласмасса струхла от времени). Вряд ли я такую же сейчас куплю. Потому скорее менять.

Главное не повторите мою ошибку. Вместо того, что бы перерезать болты крепления бака и заменить арматуру я заменил весь унитаз. Что как бы пофиг так это не дома, а у .... Правда человек очень доволен новым унитазом. Дома болты медные и раскручиваются на раз.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отключить ГА и спустить всю воду, Закачать воздух. Включить все.

если целая груша то нет воздуха в "межтрубном" пространстве соответственно нечему сжиматься на 40л..

Сорри - но ничего не понял. Можно поподробней разжевать?

п.с. Груша целая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сорри - но ничего не понял. Можно поподробней разжевать?

п.с. Груша целая.

Откройте кран хол воды. Засеките на какой отметке манометра включается насос. Отключите насос. Кран хол воды не закрывать. Накачать давление в бак на 0,2 меньше от давления вкл насоса. закройте кран хол воды, включите насос. Вот и все.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...