а почему именно болты? мне тоже сварили

 

И мне бригада из облэнерго контур заземления тоже сваривала.

 

Я у себя на сварку садил.

 

блин, друзья-товарищи, вы меня уговорили. Сейчас поднял литературку, почитал. :fool: Я что-то реально упустил этот момент, всецело положился на "проФФесионала". :evil:

 

ПУЭ 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений.

Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.

1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.

 

План такой: На выходных раскапываю до соединений, и делаю сварку. Единственный вопрос, место сварки нужно ли...

 

заливают смолой или обматывают тряпочкой с битумом. Ибо ржавеет и резко увеличивается общее сопротивление.

хммм... не делал этого, хотя и битум есть и тряпочки

 

? Предполагаю что это место будет более подвержено коррозии, из-за того что термически каленное получается с нарушением кристалической решетки.

 

Спасибо.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно, нужно. Залить-замотать и закопать. Можно не варить, болтовые соединения допускаются.

 

Для контуров топологией, отличной от треугольника, хвостов на шину желательно тянуть два, по одному с разных концов.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну и зарыли полностью яму

Интернет как проводить будете? Новую яму копать или по воздуху?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

блин, друзья-товарищи, вы меня уговорили. Сейчас поднял литературку, почитал. :fool: Я что-то реально упустил этот момент, всецело положился на "проФФесионала". :evil:

.

 

Конечно раскопайте...

Сами будете? Или проФФесионалу поручите?

Какое получилось сопротивление? Пока земля чуть просохла - самое время.

И Акт не забудьте с них стребовать!

 

Вообще удивительно - почему уголки и все такое прочее?

Не проще ли было взять стержневую систему (тот же Беттерман, например).

И делать проще, и ДЕШЕВЛЕ... и надежнее к тому же...:o

 

И какой провод (в трубе) вы тянули к столбу?

Зачем?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И какой провод (в трубе) вы тянули к столбу?

Зачем?

Ну это просто ввод в дом трехфазки от счетчика - не касается заземления :) Просто совместили копку и использовали ту же траншею.

 

Добавлено через 2 минуты

Конечно раскопайте...

Сами будете? Или проФФесионалу поручите?

Уже решил. Буду копать на выходных - сам. Там 3 ямки и тем более грунт свежий - проблем не будет. :)

 

Добавлено через 2 минуты

Какое получилось сопротивление? Пока земля чуть просохла - самое время.

дык, тут нада еще найти кто померяет сопротивление Ж-) (я там выше спрашивал, может у кого-то приборчик есть в аренду, за коньячек к примеру :) , или кто-то сможет приехать померять :beer: )

Мой же электрик - без прибора, просто согласился сделать дополнительно заземление.

 

Добавлено через 4 минуты

Вообще удивительно - почему уголки и все такое прочее?

Не проще ли было взять стержневую систему (тот же Беттерман, например).

И делать проще, и ДЕШЕВЛЕ... и надежнее к тому же...

 

хмм.. ну вообще-то я сам как-то выбрал этот тип, классический. А почему вы говорите что дешевле Беттерман, я всегда думал что 3 уголка + 3 полосы из-за простоты и дешевле.

 

Добавлено через 6 минут

Интернет как проводить будете? Новую яму копать или по воздуху?

ну не западло ли :)

когда я только начинал делать электрику, интернет (у соседей) был только через антенну направленную. Для себя тоже запланировал по проекту вывести на чердак провода, нашел даже место под антенну.

 

Но вот реально неделю назад (по крайней мере я узнал только неделю назад), у нас по столбам прокинули провод с интернетом.

 

Так вот ваш вопрос сейчас добавил мне на выходных работы :) Ну как же так было не оставить большую закладную (запасную) трубу от столба :fool:

 

Эээхх.

 

Говорите сразу что еще от столба прийдется в будущем тянуть? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Говорите сразу что еще от столба прийдется в будущем тянуть?

Освещение на столб, всякие камеры наблюдения. Если будете все это делать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну это просто ввод в дом трехфазки от счетчика - не касается заземления :) Просто совместили копку и использовали ту же траншею.

Так что за КАБЕЛЬ?

Сечение, количество проводников, материал?

Я точно так же совмещал...

Трубу надеюсь укладывали "змейкой"???

Трасса случаем не проходит мимо ворот? А то надо было бы сделать "защиту" в виде кирпичного "домика"...я ж про все писал подробно...

Вот БЛИН, пора мне уже в заглавие своей ветки вынести "Содержание" со ссылками... а то конечно так просто за один присест (или даже месяц) ее не осилить...;)

 

дык, тут нада еще найти кто померяет сопротивление Ж-) (я там выше спрашивал, может у кого-то приборчик есть в аренду, за коньячек к примеру :) , или кто-то сможет приехать померять :beer: )

Мой же электрик - без прибора, просто согласился сделать дополнительно заземление.

Такое "заземление" мог сделать и плиточник...

Схему ж небось вы ему давали?

Тут ведь задача не забить уголки и протянуть полосу (сечение кстати полосы какое?), а добиться определенного результата.

Хорошо бы 4 Ома, если вы будете делать систему ТТ и вводное УЗО на 300МА...

 

хмм.. ну вообще-то я сам как-то выбрал этот тип, классический. А почему вы говорите что дешевле Беттерман, я всегда думал что 3 уголка + 3 полосы из-за простоты и дешевле.

 

АГА, ДЕШЕВЛЕ.....:(

Вы СЧИТАЛИ?

Я когда просчитал, то как раз из уголков мой контур был бы почти в два раза дороже...:o

 

ЗЫ И я НЕ УВЕРЕН, что от полосы можно делать ввод в дом ИЗОЛИРОВАННЫМ проводом. Кстати какое там сечение и что за провод такой торчит в белой изоляции???

 

ЗЗЫ Вот вспомнил анекдот:

"Лучше поздно, чем никогда!" - сказал старый еврей и положил голову на рельсы, глядя вслед уходящему поезду...

Вот про контур - Ввод и заземление...

УДАЧИ!

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Завтра утром приезжают делать лестницу на второй этаж. Закупил арматуры 12-ой, ОСБ, досок, шурупов. Лестница будет заливная (как рыба :D)

 

BB173ACE-6826-4A35-9647-A2C59F8254A4.JPG

 

Добавлено через 45 минут

Так что за КАБЕЛЬ?

Сечение, количество проводников, материал?

Я точно так же совмещал...

Трубу надеюсь укладывали "змейкой"???

Трасса случаем не проходит мимо ворот? А то надо было бы сделать "защиту" в виде кирпичного "домика"...я ж про все писал подробно...

Вот БЛИН, пора мне уже в заглавие своей ветки вынести "Содержание" со ссылками... а то конечно так просто за один присест (или даже месяц) ее не осилить...

 

Вводной провод у меня ВВГнг 4х6 (медь).

Белый проводок, торчащий из стены, это ПВ1 1х10 (медь). Он будет прикручиваться в коробочке к полосе на фундаменте. (я чуть выше описывал провода)

 

Трубу специально змейкой не ложил, но и не натягивал, как легло так и легло, вот:

 

04D52AF2-B93A-43D7-879F-B2804A00A8E4.JPG

 

 

Трасса случаем не проходит мимо ворот? А то надо было бы сделать "защиту" в виде кирпичного "домика"...я ж про все писал подробно...

 

нет, вдоль ворот не идет, чисто под газоном будет и дорожками пешеходными.

 

 

Такое "заземление" мог сделать и плиточник...

Схему ж небось вы ему давали?

Тут ведь задача не забить уголки и протянуть полосу (сечение кстати полосы какое?), а добиться определенного результата.

Хорошо бы 4 Ома, если вы будете делать систему ТТ и вводное УЗО на 300МА...

 

это заземление я и сам бы сделал - вот если бы только 30 часов в сутках было :)

Схему я как раз ему и не давал, он сказал что сам знает как делать и на словах рассказал. Ну на самом то деле, делал он добросовестно, просто что не заварил и не изолировал место скрутки (хотя я и сам как-то упустил этот момент).

 

 

АГА, ДЕШЕВЛЕ.....

Вы СЧИТАЛИ?

Я когда просчитал, то как раз из уголков мой контур был бы почти в два раза дороже...

 

ну дешевле НЕ дешевле, другой вопрос, я не за ценой гнался, а скорее за комплексом работ - ну делает человек электрику, и сразу же и заземление и все такое.

 

ну и если говорить по цене, то у меня вышло: материал 350 грн + 400 работа = 750 грн.

 

думаю что Беттерман дешевле не будет ;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Взагалі варто булоб кабеля присипати так сантиметрів на 30 пісочком. - у сигнальних цілях. Коли в майбутньому при земляних роботах побачите сигнальну плівку - кабель скоріш за все буде вже перерубаним лопатою.... "зона попередження" дуже мала.. ИМХО
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

думаю что Беттерман дешевле не будет

Подумайте как часто такое заземление снова и снова нужно будет делать и переделывать. Железячки поржавеют в земле через годик-два и заземления нормального не будет, а Вы будете думать, что оно все еще есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Взагалі варто булоб кабеля присипати так сантиметрів на 30 пісочком. - у сигнальних цілях. Коли в майбутньому при земляних роботах побачите сигнальну плівку - кабель скоріш за все буде вже перерубаним лопатою.... "зона попередження" дуже мала.. ИМХО

 

нi, я спочатку землi насыпав сантиметрiв 30 на трубу, потiм стрiчку сигнальну. Якщо копати лопатою, то там на штик э запас.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что, беттермановские железячки золотые и не ржавеют чтоли?

 

Ржавеют аж гай шумит, просто они удобны в работе и экономят время монтажа в несколько раз. А так - то же самое железо.

 

А тут уголки - вполне канонично.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подумайте как часто такое заземление снова и снова нужно будет делать и переделывать. Железячки поржавеют в земле через годик-два и заземления нормального не будет, а Вы будете думать, что оно все еще есть.

 

ну год-два вы уж сильно приуменьшили. :) До 10 лет такое выстоит.

В общем я понял что нада делать ВТОРОЕ (паралелльное) заземление :crazy: алюминием :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лично мне и бетермановские не сильно понравились. Я не очень сильно верю оцинковке. Если судить по картинками из интернета, то омедненные лучше. За год-два уголки естественно в труху не превратятся. Ржавчина будет ухудшать контакт. Когда-то давно провел эксперимент, забив уголок на год. Через год он был очень-очень ржавый.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вводной провод у меня ВВГнг 4х6 (медь).

Белый проводок, торчащий из стены, это ПВ1 1х10 (медь). Он будет прикручиваться в коробочке к полосе на фундаменте. (я чуть выше описывал провода)

У вас выделенная мощность 5 КВт что ли?

 

ну и если говорить по цене, то у меня вышло: материал 350 грн + 400 работа = 750 грн.

 

думаю что Беттерман дешевле не будет ;)

 

Конечно если померить какое у вас сопротивление, то вполне возможно, что для точно такого же сопротивления ОБО будет дороже...

 

Я так понял, что вам все-таки "шашечки"...

Ну да дело ваше...

Вспомнился диалог из фильма "Бриллиантовая рука"

- Оружие при вас?

- Психическое...

 

Не стану больше нагружать вопросами...

Будет время - разберетесь и сможете подправить (если нужно будет).

Я ведь не зря и про размер "шины" и про "проводочек" в беленькой оплетке спрашивал...

Может поможет - Ввод, заземление (зануление) ОТ и ДО...

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас выделенная мощность 5 КВт что ли?

да, так и есть

 

Добавлено через 3 минуты

Я ведь не зря и про размер "шины" и про "проводочек" в беленькой оплетке спрашивал...

а что не так с проводочком и с шиной? вроде все по правилам, и сечение проводочка и сечение полосы - все в рамках правил и без фанатизма. Ну единственное что не померил сопротивление. Но я померяю и отпишусь, и думаю что показатель поставит все на свои места ;) :beer:

 

Добавлено через 31 секунду

Может поможет - Ввод, заземление (зануление) ОТ и ДО...

читал, спасибо :)

 

Добавлено через 7 минут

У вас выделенная мощность 5 КВт что ли?

а что удивило? :) Провод медный на 6 мм2 рассчитан на бОльшую мощность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нi, я спочатку землi насыпав сантиметрiв 30 на трубу, потiм стрiчку сигнальну. Якщо копати лопатою, то там на штик э запас.

 

та я читав це - я не про те. Просто плівку можна перерубати лопатою і непомітити (чи трактор ковшом візьме на 5 см. глибше ніж треба - і виріже непомітно шмат ) - а от зміна структури грунту у очі кинеться зразу. По хорошому - то варто булоб і цеглою прикрити - чи поверх засипкі пісом - присипати ще см. 20-30 строймусором. У всякому разі при професійній прокладці кабеля роблять так (приймав колись участь ). Ну то такоє...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Вообще удивительно - почему уголки и все такое прочее?

Не проще ли было взять стержневую систему (тот же Беттерман, например).

И делать проще, и ДЕШЕВЛЕ... и надежнее к тому же...:o

 

Игорь, расскажите как вы считали затраты, поскольку мне самому нужно делать заземление. Насколько я помню, вы сперва забивали стержни на 15м (цена если не ошибаюсь = 2000гр), а потом еще докупили 9.5м.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После отверстий, я сделал штробы от подрозетников вниз к полу, с помощью фрезера, который я "нагло" не отдаю владельцу Igor_M большое и человеческое спасибо ему за терпение - за мной не заржавеет Осталось чуть-чуть

 

Напомню, фрезер такой:

 

 

 

Начали протягивать кабель

 

Очень понравилась идея фрезера, я вот пока все ручным штроборезом делал. Расскажи, пожалуйста, это назадка такой ширины на фрезер ставится под каналы електропроводки? Думаю себе приобрести, какой макс диаметр можно канавки сделать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень понравилась идея фрезера, я вот пока все ручным штроборезом делал. Расскажи, пожалуйста, это назадка такой ширины на фрезер ставится под каналы електропроводки? Думаю себе приобрести, какой макс диаметр можно канавки сделать?

 

Вообще именно этот фрезер комплектуется несколькими фрезами разного диаметра. Я пользовался одной фрезой, которой и штробы для арматуры в газоблоке штробил, и так же ей делал штробы для проводов. Подобрать фрезу можно любого диаметра и штробить на разную глубину (выставляется)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще именно этот фрезер комплектуется несколькими фрезами разного диаметра. Я пользовался одной фрезой, которой и штробы для арматуры в газоблоке штробил, и так же ей делал штробы для проводов. Подобрать фрезу можно любого диаметра и штробить на разную глубину (выставляется)
А одной фрезы на долго хватает? Как быстро тупится, стирается о газобетон? на сколько легко штробит блок?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще именно этот фрезер комплектуется несколькими фрезами разного диаметра. Я пользовался одной фрезой, которой и штробы для арматуры в газоблоке штробил, и так же ей делал штробы для проводов. Подобрать фрезу можно любого диаметра и штробить на разную глубину (выставляется)

 

Если бы фрезы еще и НФки брали:D

Давно думал над таким вариантом, а тут по случаю ее и фрезер прикупил.

Но с НФками такой номер не пройдет :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А одной фрезы на долго хватает? Как быстро тупится, стирается о газобетон? на сколько легко штробит блок?

 

по газоблоку вообще не тупятся :) Я ни разу не менял

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно - у меня керамоблок 2NF сможет ли такой фрезер штробить в нем ? И как он себя показал, насколько я понимаю его основная работа по дереву ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...