4х0,75 явно лучше, чем 4х0,12 на ленте, но все равно будет мало для полного периметра.

 

БП покупайте с регулировкой, чтобы можно было-бы поднять напряжение

на начальном участке, но не сильно, чтобы не спалить китайские диоды в начале ленты.

А это очень просто.

 

Добавлено через 1 минуту

 

Почему не реальна?

 

Если есть доп провод, то реальна.

 

БП уже куплены (LS 200-12 и LS 120-12), ранее не упомянул что выбирались безкулерные БП - максимум по мощности из таких было 200Вт.

полный периметр точно не будет т.к. будет параллельное подключение и усилитель

 

4х0,75 будет достаточно для проброса на 3,7м между окончанием предыдущей ленты и входом усилителя?

 

ленты 2,85м и 3,45м лучше запитывать с двух сторон? а 4,65м в трех точках (2 края и центр)?

2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите по светильникам. Есть Bellson и Feron. Корпуса одинаковые со стеклом. Разная температура 4000К и 5000К соответственно. 18Вт и 20Вт соответственно.

Отбрасываю ньюансы цветности смущает полная пурга надписи на фероне (исходя из написанного драйвер не дает и 16вт, вместо заявляемых 20вт, НО! светит реально ярче).

Старт фероновского драйвера очень быстрый (нет задержки), Белсон стартует с небольшой задержкой (доли секунды). Белсон чуток аккуратнее собран и дает 3 года гарантии.

Что выбрать?

bellson-shop.com.ua/all_products/bl-sqi-18w-1460.html

www.feron.ua/catalog/svetodiodnie-svetilniki/bez-datchikov/svetodiodnaya-panel-al2111.html

 

ПС Не берите светильники с голубой подсветкой (если только не один), т.к. при наличии нескольких их невозможно согласовать. У них первое включение включает 1 режим, потом второй и т.д. Так вот они синхронно работают несколько раз, а потом идут в разнобой и обнулить это состояние сложно.

 

По ферону могу точно ответить. Ферон - редкое говно. Из 50 ламп (1Вт цоколь G9) в течении полугода вышли со строя 30 штук, по сей причине у меня лично этот производитель в черном списке.

По второму производителю сказать ничего не могу.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Нужно сделать параллельную лентам проводку провода по периметру как они расположены. Может быть и усилители будут не нужны.

Количество проводов равно количеству контактов ленты.

В трех местах ленты (через 2,5 метра для 5 метровой ленты)

припаять ленту к этим параллельным проводам - каждый провод к своему проводнику ленты.

Это нужно для того, чтобы ток шел не через тонкие проводники ленты, а

через этот доп. провод сечением 1, 5 мм кв.

Провел замеры в режиме Static White на 5м ленты в начале и конце:

R - 11,31 - 8,89

G - 11,36 - 9,04

B - 11,32 - 9,26

Имеем падение напряжения 2-2,4В

Похоже таки придется прокидывать провод по всей длине ленты...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Провел замеры в режиме Static White на 5м ленты в начале и конце:

R - 11,31 - 8,89

G - 11,36 - 9,04

B - 11,32 - 9,26

Имеем падение напряжения 2-2,4В

Похоже таки придется прокидывать провод по всей длине ленты...

 

Это все должны были рассказать продавцы в магазине.

 

Не расстраивайтесь.

 

Электрики вообще об этом и не знают и ничего не прокладывают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это все должны были рассказать продавцы в магазине.

Продавцы только крайне не рекомендуют подключать последовательно больше 5м ленты объясняя разницей яркости свечения

И если нужна длина более 5м то крайне рекомендуют параллельное подключение

 

А вот подключая питание проводом через каждые 2,5м возможно даст вариант подключать длину много больше 5м - никто не проверял?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продавцы только крайне не рекомендуют подключать последовательно больше 5м ленты объясняя разницей яркости свечения

И если нужна длина более 5м то крайне рекомендуют параллельное подключение

 

А вот подключая питание проводом через каждые 2,5м возможно даст вариант подключать длину много больше 5м - никто не проверял?

 

Теперь можете рассказать продавцам много интересного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста по поводу светодиодных светильников. Внешне нравятся такие:

(ссылка устарела)

Но все пишут, что китайские лучше не покупать. А какие есть аналоги по внешнему виду, но не китайские?

Пока нашла только такие:

www.ideal-lux.com/ru/produktsija/bra/delta_fi5/

www.ecat.lighting.philips.ua/l/fashion-stores/racks-shelves-and-displays/luxspace-accent-performance-adjustable/69372/cat/?t1=ProductList

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста по поводу светодиодных светильников. Внешне нравятся такие. Но все пишут, что китайские лучше не покупать. А какие есть аналоги по внешнему виду, но не китайские?

Это принципиально разные светильники. Первые - это световые панели, светят мягким приглушенным отраженным светом, достаточно комфортны для глаз.

Вторые (Ideal lux) - тоже Китай, как, впрочем, большинство светильников на рынке, там пять ярких диодов, для глаз не очень хорошо.

Третий - очень яркий, примерно, как лампа накаливания 400 Вт, и требует большой глубины врезки - 15 см.

Какое назначение светильников? Что за помещение и сколько будет точек?

Китайские брать можно, только не самые дешевые. Несколько лет послужат, потом замените.

 

Добавлено через 1 минуту

А вот подключая питание проводом через каждые 2,5м возможно даст вариант подключать длину много больше 5м - никто не проверял?
Ограничений нет - можно подключать столько, сколько выдержит блок питания. Больное место ленты - тонкие дорожки, шлейф эту проблему снимает.

 

Добавлено через 26 минут

Ограничений нет - можно подключать столько, сколько выдержит блок питания.
Одна оговорка - это касается белой ленты. В случае RGB ограничение накладывает нагрузочная способность усилителя - 4 А на канал, это 20 м RGB ленты 30 диодов на метр или 10 м ленты 60 диодов на метр.

Но принцип тот же - параллельная четырехжильная шина с подключением хотя бы через 5 м, лучше - через 2,5 м.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шина с подключением хотя бы через 5 м, лучше - через 2,5 м.

ИМХО нужно сразу разделять все запроектированные полосы на куски по 2,5+/- метра, и оборудовать проложенные и зафиксированные куски кабеля подготовленными разъемами для лент. Тогда вся конструкция и собирается просто, и выгоревшие в будущем (участки) ленты тоже заменяются легко. Подумайте, как Вы будете паять что-то за потолком при необходимости ремонта? А так - разъем сдернул, ленту оторвал, новую наклеил, и вперед - работы на полчаса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИМХО нужно сразу разделять все запроектированные полосы на куски по 2,5+/- метра, и оборудовать проложенные и зафиксированные куски кабеля подготовленными разъемами для лент.

именно так и думаю делать

3-3,5м лучше запитать просто с двух сторон?

 

подскажите по сечению кабеля - до БП 7м; по лентам - 3/3,5/4,65м (R/G/B - 1мм2, "+" - 2,5мм2 хватит?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы, когда будете раскладывать кабель, в местах "врезки" можете сделать по 2 разъема, тогда каждый кусок ленты можно включить с двух сторон, и визуально градации яркости на таких длинах будут незаметны, даже если и будет небольшой разброс при точных замерах. И ремонтопригодность всей конструкции будет оптимальной. Построить - всегда половина дела, надо сразу прикидывать, как затем чинить :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот это не понял

в местах "врезки" можете сделать по 2 разъема

прикинул схему

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg

что-то не совсем верно?

остается открытым вопрос про сечение кабеля…

кабель включателя (разрывает +12 после контроллера) порядка 24м если считать за одну жилу

кабель сигнальный порядка 22м (3 жилы на RGB меньшего сечения и 1 жила на "+12В" большего сечения?)

кабель питания 220В порядка 7м

Змінено користувачем alex_step
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

остается открытым вопрос про сечение кабеля…

кабель включателя (разрывает +12 после контроллера) порядка 24м если считать за одну жилу

кабель сигнальный порядка 22м (3 жилы на RGB меньшего сечения и 1 жила на "+12В" большего сечения?)

кабель питания 220В порядка 7м

Ток на канал при длине 6 м составит 2,4 А. Шлейф RGB лучше брать 1,5 кв., общий плюс - 2,5. Подпаивать к ленте лучше сечение 0,5, толстая жила будет отрывать дорожки.

Кабель питания 220 - 1,5 кв. более чем достаточно, даже с учетом стартового импульса блока.

С включателем непонятно - разве проходной выключатель не коммутирует 220? Или это дополнительное включение кроме 220 и контроллера?

С разъемами одна незадача - они со временем окисляются и начинают глючить. Даже немецкие. Пайка намного надежнее.

На что планируете клеить ленту? 5050 очень желательно на радиатор или алюминиевую полосу. Особенно, ленту "эконом".

Ленту 3-3.5 м можно запитывать с одной стороны.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С включателем непонятно - разве проходной выключатель не коммутирует 220? Или это дополнительное включение кроме 220 и контроллера?

Проходные включатели коммутируют отрезки 1(короб натяжного) и 2(карниз) - что можно было включить отдельно любой из них либо вместе

Включатель подачи 220В отдельно (чтоб можно было обесточить всю систему при неиспользовании)

 

Паять за бортиком короба - не реально, будут соединители, что и упростит замену ленты при необходимости

 

После замера падения напряжения на 2,0-2,4В на 5м решил все участки запитывать с двух сторон чтобы получить равномерное свечение

 

Радиатор вот только не планировал… и его применение вынудит менять конструкцию, а для этого уже поздно… думал клеить на бортик короба - гипсокартон окрашен эмалью, от ленты вверх, вниз и вбок по 5см свободного пространства

Что за алюминиевая полоса? где взять как крепить?

 

По кабелю понятно, примерно так и планировал

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что за алюминиевая полоса? где взять как крепить?

В Жмеринке - не знаю, в Киеве есть три магазина "Алюминиевый профиль". Полоса 30х2 стоит 18 грн/м. Крепить - хоть клеем, без разницы. Для эксперимента, наклейте кусок ленты на любой металл и включите на 20 мин белый цвет. Результат, думаю, удивит. Лента 5050 без радиатора просто сама себя выжигает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу прощения немного испортил по быстрому Вашу схему. И если что путаю, не всё успел прочесть. Уже ночь и хочется спать.

У Вас контроллер на 24А. Нужно было брать и блок питания на 240Вт. Тогда бы Вы свободно подключили бы квадрат отдельно на контроллер, а на усилитель карниз. И блок питания для усилителя нужно было брать 100Вт. Если на будущее, то можно было бы использовать двух зональный контроллер. Одним пультом управлять двумя зонами, без выключателей. По кабелю 4*1,5 отлично, но для RGB ленты хватит Вам и 4*1,0 Падения по яркости не заметите. Если у Вас есть эпицентр, то алюминиевую полоску можете посмотреть там, правда дороговато. Попробуйте созвониться по той ссылке, что указал Вам Михаил, может они отправляют. Я так понял у Вас открытое пространство потолка и если захотите, закрыть ленту, что бы не так многоточие бросалось в глаза, могу ещё по старым ценам предложить светодиодный профиль 7 мм. с матовым рассеивателем в комплекте 85,00грн. за метр.

922959219_.thumb.jpg.ed46e7203b9f4791830cf5c7941d7c9b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно было брать и блок питания на 240Вт.

безвентиляторных больше чем 200Вт нет

двухзональные синхронизировать не реально в динамичных программах

в коробе бортик на уровне ленты на расстоянии 5см - многоточие вряд ли будет видно

профилем заморачиваться не хочу - единственный вопрос в отводе тепла

4*1,0 рисково - по каналам цвета еще куда не шло, а по +12 будет реально напряжно

при указанной Вами разводке кабеля RGB равномерность яркости будет уступать схеме рассмотренной выше, а Т-коннекторы найти - та еще проблема

Змінено користувачем alex_step
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

безвентиляторных больше чем 200Вт нет

image.jpg

 

 

Источник питания SVL-12240K

 

Производитель: CHINA

Выход. напряжение 12 В

Выходной ток 20 А

Мощность 240 Вт.

Степень защиты IP20

Тип корпуса металл

199*98*50mm, металл кожух перфорированный

Есть и другие.

 

С куллером идут 360Вт.

 

Добавлено через 35 минут

4*1,0 рисково - по каналам цвета еще куда не шло, а по +12 будет реально напряжно

при указанной Вами разводке кабеля RGB равномерность яркости будет уступать схеме рассмотренной выше, а Т-коннекторы найти - та еще проблема

Не напряжно при Вашей длине ленты, + часть нагрузки ещё возьмёт сама лента. Если в начале, по средине и в конце каждой ленты подключитесь, то будет все нормально. Я конекторами не пользуюсь. Только пайка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Svet_LED, у меня БП LS-200-12, есть ли какой сравнение по надежности с указанной Вами моделью?

 

там где брал по сегодняшний день безкулерные только макс. 200Вт

 

Не напряжно при Вашей длине ленты, + часть нагрузки ещё возьмёт сама лента.

кабелю еще питание в дальнюю точку без потерь донести бы…

 

Если в начале, по средине и в конце каждой ленты подключитесь, то будет все нормально.

это уже будет не по Вашей схеме - экономии на кабеле вряд ли получится достигнуть

даже если исходя из Вашей схемы запитать в центральной точке каждую ветку то думаю что верхний правый угол по схеме будет иметь ниже ярость чем нижний левый…

 

Я конекторами не пользуюсь. Только пайка.

за бортиком паять не получится. возможно спаять ДО установки бортика, но тогда замена ленты будет чревата боком

Змінено користувачем alex_step
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте созвониться по той ссылке, что указал Вам Михаил, может они отправляют.

Если цена принципиальна, знакомая выписывает профиль из Днепра - с доставкой выходит раза в полтора дешевле, чем в Киеве.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

за бортиком паять не получится. возможно спаять ДО установки бортика, но тогда замена ленты будет чревата боком

 

Зачем менять ленту?

 

Может сразу поставить долговечную цветную ленту Osram на хороших диодах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем менять ленту?

она ведь не вечная - через лет 5-7 яркость снизится значительно (диоды выгорают/деградируют, хотя у RGB срок службы поболее чем у белых), а заменить паянную будет ооочень проблематично за бортиком т.е. придется демонтировать бортик, а это потянет за собой и покрытие поверхности - вариант мягко говоря не оптимальный

 

ну и про SMD 5050 говорят

низкий уровень деградации при долговременной эксплуатации, который у SMD 5050 стал составлять не более 4% за 3000 часов работы
, хотя реально определить производителя диодов на ленте не представляется возможным
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть ли какой сравнение по надежности с указанной Вами моделью?

Надёжность этой модели проверена годами моей продажи.

Я уже говорил,что не известными производителями не занимаюсь!

Ленту типа эконом, стандарт, престиж, супер яркость, на сайте не продаю, если кто настаивает, то завести могу, сразу говорю, что гарантии давать не буду даже на месяц. Есть заводы, которые производят продукцию и проверены в работе. Письма из Китая, подвального производства регулярно засыпают каждый день.

Но я не только продаю с гарантией, но и монтирую с предоставлением гарантии. Сами понимаете, какой мне интерес умтановить не качественную продукцию и устранять по гаранти.

Вот к примеру блок питания, у него есть производитель www.eaglerise.ru/productshow.asp?id=222

Производитель: EAGLERISE

защита от: перенапр. U>18-22V, от К.З., от перегр. T> 90°C

Может там где Вы покупали, маленький ассортимент?

 

Добавлено через 1 минуту

это уже будет не по Вашей схеме

Ваше право, я даже и не думал навязываться, просто обсужтаем как возможно.

 

Добавлено через 4 минуты

даже если исходя из Вашей схемы запитать

Я писал, что каждую ленту подключать в 3-х точках: в начале, посредине и в конце. Может схему побыстрому рисовал и нарисовал не красиво, сори не художник:)

 

Добавлено через 2 минуты

спаять ДО установки бортика

Если такой возможности нет, то да, всё паять нужно до установки.

 

Добавлено через 13 минут

она ведь не вечная - через лет 5-7 яркость снизится значительно

У эконом ленты, да, при повседневной эксплуатации может и на полгода не хватить.

В той что указал diр, или китайского RISHANG при домашнем использовании хватит на долго.

Вы знаете, по сегодняшнему курсу, работы по продажам и монтажу маловато. Знаете чем ещё подрабатываю, ремонтом дешёвых лент, блоков питания (сегодня ещё три принесли), фонарики (тоже два штуки вчера передали), всё куплено дёшыво. Вот благодаря эконом предложениями, может хоть как то перебьюсь.:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Буквально на днях перегорела лампочка для точечного светильника Maxus, купленная в ЭЦ. Выкрутил и пошел ради интереса попытать судьбу на вопрос замены по гарантии (5 лет), у меня весь дом в LED лампочках от этого бренда. Был приятно удивлен тем что сотрудник Maxus в ЭЦ без вопросов обменял по гарантии на новую с проверкой разумеется.

 

Лампочка прослужила 8 месяцев. Просто перестала светить в один день и все. Не потемнела, не перегревалась в процессе использования.

 

С гарантией все вроде хорошо, но вот задумался, а что если каждая так будет вылетать? У кого-то максусы светодиодные перегорали? Серия сакура если что...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У кого-то максусы светодиодные перегорали? Серия сакура если что...

Установил и продал уже около тысячи. Пока было два обмена, так что статистика хорошая. Одна из причин выхода из строя - китайские патроны G5.3 - у точечных Maxus контактные штырьки не заострены, как на галогенках, и при монтаже бывает, что контакты дешевых патронов сминаются. Это приводит к искрению и выходу ламп из строя.

  • Лайк 1