Ремонт котлов отопления и не только...

Теплотехник

Рекомендовані повідомлення

вторичник задействован только в случае переключения трехходового
Вторичный теплообменник ВСЕГДА с водой, не зависимо от положения трехходового клапана.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы на всяк случай еще проверил давление в расш. баке (на пустом!)

И если бы был сломан кран подпитки, то у Вас днем в системе было бы возрастание давления до сброса лишнего через подрывник.

Скорей всего, вечером, когда давление в трубопроводе ХВС упало до 0,5 Атм, Вы не зная этого, решили подпитать, и давление в СО уравновесилось с давлением в ХВС (не у всех котлов есть обратные клапана), при этом давление в баке давно не обновлялось, в следствии чего и произошло падение в СО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак, имеем вышеупомянутый котел.

Работает 3-й год, система отопления несколько раз модифицировалась, но не критично.

В настоящее время при работе СО в котле слышны различные звуки (переливание, свисты, шипения и т.д.), но не постоянно.

При установленном регуляторе температуры АВТО (55-65 градусов) теплоноситель не прогревается выше 40-45 градусов.

При осмотре фильтров (фильтры стоят и на подаче, и на обратке) - на дне какая-то пескообразная масса из крупинок 2-3 мм черного и серого цвета, но что характерно - легко растирается пальцами в глиноподобную субстанция с запахом (!) мокрого железа (!!!) (на фильтре подачи - больше).

ГВС - тоже проблемы, давление ниже чем в ХВС.

Подозреваю, что забился теплообменник. Но его 2 месяца назад промывали !!!!

Давление в системе не падает. Т.е. не падает/ не растет самостоятельно. При нагреве теплоносителя давление поднимается, при остывании - падает.

Пробу на "распаивание" теплообменника провел - отрицательная, СО и ГВС через теплообменник не соединяются.

 

Кто нибудь встречался с такими траблами?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще деление АВТО предназначено для комнатного программатора. Крупинки и сорики, это от воды+наверное стальные или чугуниевые радиаторы со стальными трубами.

А какой собственно котел СИТИ или ЧАО?

Промыть качественно не мешало бы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще деление АВТО предназначено для комнатного программатора. Крупинки и сорики, это от воды+наверное стальные или чугуниевые радиаторы со стальными трубами.

А какой собственно котел СИТИ или ЧАО?

Промыть качественно не мешало бы.

 

Котел Чао.

Радиаторы алюминиевые, разводка металлопластик, теплый пол металлопластиковая труба.

Установлен программатор Zoom.

Параллельно установлен ТТ котел Протерм (для экономии газа :))

 

Промыть качественно ЧТО? Систему или теплообменник?

 

Да, забыл сказать. Еще на этапе строительных работ в систему был залит Фритерм. Некоторые утверждают, что это не есть хорошо и что на Фритерме теплообменники забиваются на порядок быстрее. Так ли это?

 

Вчера целый день топил ТТ котел, газ включил только на ночь.

Сегодня утром проверил фильтры: обратка газовый - чисто, подача ТТ - мелкие соринки очень мало, подача газовый - та же самая фигня, мусор, и даже какой-то маслянистый на растирание.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, забыл сказать. Еще на этапе строительных работ в систему был залит Фритерм. Некоторые утверждают, что это не есть хорошо и что на Фритерме теплообменники забиваются на порядок быстрее. Так ли это?

 

Вчера целый день топил ТТ котел, газ включил только на ночь.

Сегодня утром проверил фильтры: обратка газовый - чисто, подача ТТ - мелкие соринки очень мало, подача газовый - та же самая фигня, мусор, и даже какой-то маслянистый на растирание.

 

А когда ТТ котёл работал, звуки были?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А когда ТТ котёл работал, звуки были?

 

Нет.

Но я газовый котел отключал. Когда переключил вечером на газовый - то появились:(

Могу сейчас включить проверить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приехал "придворный" сантехник - моем теплообменник.

Пена валит шо дурная - как из контура СО, так и из контура ГВС.

Промоем, поставим, опробуем - отпишусь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общем мытье и катание не помогло. Котел работает "неправильно". При запуске (как первичном, так и повторном после промежуточной остановки) слышится звук как бы заливаемой воды и булькание. Запорный кран нормальный, расширительный бачек тоже.

Консилиум пришел к выводу, что таки ТО капец, где-то пробой.

Резюме - куплю сегодня новый ТО, поставлю, посмотрим.

Грустно.

Да, забыл сказать - котел работает 3 года.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

таки ТО капец, ...Грустно.

Фритем в битермики форева.........:(

зы :это не пробой,это банально забит 1 или более каналов отопления(всего их там 16) в ТО.ТО в таком случае действительно капец.:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Cephalon, было бы наверное всем интересно, что там у вас внутри (в теплообменнике)?

У меня есть фотографии битермика с использованием аналогичной незамерзайки :o

IMG_0776.jpg.16b72e564486814f712b46ce2ab845fd.jpg

  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Cephalon, было бы наверное всем интересно, что там у вас внутри (в теплообменнике)?

У меня есть фотографии битермика с использованием аналогичной незамерзайки :o

 

Йопт!!!! Капец!!!!

Сколько проработал этот бедняга?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак, проблема действительно решилась заменой ТО.

Сейчас все шуршит и греет.

 

Отдельное и огромное спасибо товариСТчу Теплотехнику за бесценную телефонную консультацию и оперативно предоставленную запчасть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак, проблема действительно решилась заменой ТО.

Сейчас все шуршит и греет.

 

Отдельное и огромное спасибо товариСТчу Теплотехнику за бесценную телефонную консультацию и оперативно предоставленную запчасть.

 

И Вам спасибо за услугу с Вашей стороны. Презент ждёт Вас в офисе... :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

помогите купил proterm скат 6 к он работает 2месяца перегорают тены датчики целы а тены горят уже второй раз в чем причина.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

помогите купил proterm скат 6 к он работает 2месяца перегорают тены датчики целы а тены горят уже второй раз в чем причина.

 

А что официальный сервис?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет всем. Вопрос к "Теплотехнику".

Я у Вас на фирме где-то в феврале 2010 покупал теплообменник на "беретту 24 сиао" и фильтр укороченный 10 дюйм с кристалами соли для смягчения воды, в этом году проблема та-же (как-раз к морозам). Появился шум "закипания чайника" в теплообменнике, упала продуктивность котла, стоит на максимуме проблема та-же.

Нашёл фирму " Газ та Електро" (возле Эпитцентра, напротив обойного рынка), позвонил, объяснил ситуацию, сказал приедет.

Приехал 21.01.12. с так называемой системой "Бустер". Подключился, погонял "бустером" отопление - 10 мин,поговорили, собрался, поехал, итог - 550 гр.

22.01.12. вечером та-же проблема, котёл не выходит в нормальный режим, "приток" нагревается медленно, "обратка" долго холодная.

Котёл на поджиге радотает 1-1,5 минут, шипение и треск с правой стороны теплообменника, выключился. Холодная вода фильтруется 10 дюймовыми фильтрами по 1 микроне+ на входе воды в котёл поставил фильтр с кристалами для смягчения воды.

Проблема я так думаю та-же, забит теплообменник.Снимать его и промывать в эти морозы я дубаря споймаю !!!

посоветуйте, что можно сделать, может у Вас на прокат взять "бустер" ??!!:Bravo:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И вообще, хочу с весны заняться переделкой отопления и ставить новий котёл ( не такую неженку как "беретта"). На этих теплообменниках можно разорится.

1. Трубопровод отопления будет ППР - 25, отвод на батареи - 20, в каждом помещении подогрев пола.

2. Есть желание поменять котёл на наш Украинский типа "Атем" и добавить циркуляционный насос, к нему бесперебойник.

Есть ли такая возможность установки "нашего" котла с циркуляционным насосом, который не будет так реагировать на местную воду. Слышал о магнитных фильтрах, мол они помогают меньшему образованию шлака в трубах и теплообменниках !!!

И ещё, в котлах типа "Атем", вход и выход отопления диаметром 1-1/2. Какой можно сделать переход с 1-1/2 на 25 трубу ППР.???:Bravo:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И вообще, хочу с весны заняться переделкой отопления и ставить новий котёл ( не такую неженку как "беретта"). На этих теплообменниках можно разорится.

1. Трубопровод отопления будет ППР - 25, отвод на батареи - 20, в каждом помещении подогрев пола.

2. Есть желание поменять котёл на наш Украинский типа "Атем" и добавить циркуляционный насос, к нему бесперебойник.

Есть ли такая возможность установки "нашего" котла с циркуляционным насосом, который не будет так реагировать на местную воду. Слышал о магнитных фильтрах, мол они помогают меньшему образованию шлака в трубах и теплообменниках !!!

И ещё, в котлах типа "Атем", вход и выход отопления диаметром 1-1/2. Какой можно сделать переход с 1-1/2 на 25 трубу ППР.???:Bravo:

 

Вы на БЕРЕТТУ зря говорите плохо, просто нужно было не эконом вариант ЧАО (это вообще выкидыш БЕРЕТТЫ, как ОКА у Камза), брать, а хороший котел типа СИТИ или МАЙНУТ, а возможно ЭКСКЛЮЗИВ(дороговато).

Вы фильтр на обратке отопления чистили?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Вы на БЕРЕТТУ зря говорите плохо, просто нужно было не эконом вариант ЧАО (это вообще выкидыш БЕРЕТТЫ, как ОКА у Камза), брать, а хороший котел типа СИТИ или МАЙНУТ, а возможно ЭКСКЛЮЗИВ(дороговато).

Вы фильтр на обратке отопления чистили?

 

Если есть место для напольника и бойлера то нет смысл рассматривать даже ЭКСКЛЮЗИВ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах