workover Опубліковано: 30 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2020 И все таки непойму стремления ограничить себя 16ю амперами на этаж. Включите одновременно духовку, конфорку на плите, которая попадет на зеленую фазу, пылесос в гостиной и будете бегать включать выбивший автомат, ставьте их хотябы на 20а. К тому же логичнее разместить их непосредсвенно в этажных щитах а не в вводном. Ампераж узошек расставлен хаотично, часть из них на 16а, часть на 25, притом что находяться они +- в равных условиях. Амрераж узо после зубров выбран неверно, нужно ставить узо на 40а. А то дадите нагрузку по 16а на этаж, оно и выгорит. Да и смысла в нем нет впринципе, оно дублирует вводное, я б его удалил вообще. По поводу номиналов автоматов, их задача защитить кабель, который находится под их защитой. Как правило к розеткам идет кабель с сечением 2.5 кв.мм, что защищается автоматом на 16а. У Вас очень много автоматов к розеткам на 10а, зачем? Вы планируете вести кабель к ним 1.5 кв.мм? По поводу котла и генератора, Вы планируете при работе генератора отключать котел вручную? Не хотите автоматизировать этот процесс, поставив реле контроля фаз и контактор? Upd: не доглядел. Реле после зубров защищает при работе от генератора. Выправил первую схему. С "землей" сделаю отдельную схему, что бы иметь общую картину по "заземлению" и "занулению" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 30 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2020 Выправил первую схему. С "землей" сделаю отдельную схему, что бы иметь общую картину по "заземлению" и "занулению" Котел не защищен зубрами. Для электрокотла это не критично, а вот если стоит перспектива Теплового насоса то лучше переделать: зубры вынести ДО перекидного рубильника. Сделать одну силовую 3-х фазную линию, параллельную электрокотлу, на которую посадить бойлер, стиралку и кондиционеры. Таким образом вы не будете их выключать при запитке от генератора. На бойлер + стиралку протянуть отдельный кабель 3х2,5. А кондицинеры питать снаружи (с улицы) от вводного РШ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 30 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2020 Возможно я в чем-то заблуждаюсь, но почему многие рвут нейтраль, вместо того что-б соединить нейтраль электросети с одной из клемм генератора? На эту тему полно обсуждений на форумах, но как было принято рвать ноль, так и рвут. Я к примеру сторонник того, что надо объединять, создавать таким образом четкий ноль и фазу. А мой напарник убежден что надо полностью отключать сеть и перекидывать на генератор. ПУЭ 1.7.172 однозначно требует для стационарных электроприемников соответствующий режим нейтрали. мобильный источник электроэнергии по своему назначению должен применяться в мобильных условиях, где подключаемые к нему электроприборы имеют соответствующий класс защиты. если же мобильный источник электроэнергии подключен к стационарной электросети и будет работать в режиме изолированной нейтрали - на нулевом проводнике будет присутствовать потенциал , равный номинальному напряжению генератора. что недопустимо. почему некоторые электромонтеры не хотят вешать на PEN вывод генератора: когда система изначально спроектирована или собрано неверно, или нет уверенности в соответствующем требованиям заземлении на вводе. простыми словами говоря - чтобы напряжение не ушло в сеть. поэтому есть жесткие и четкие требования для заземления к источникам питания. Кроме того,сопротивление заземления еще и необходимо периодически измерять. Добавлено через 4 минуты Котел не защищен зубрами. Для электрокотла это не критично, для котла это очень критично. и служит попаданием на замену платы на протермах входные симисторы сгорают ,как правило при V>255-260 и если я не успеваю ,бывает, предупредить ,что эти симисторы на радиорынке стоят 100 гривен горсть, то человек отдает сервису 5-6 тыс за замену платы. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
workover Опубліковано: 30 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2020 ПУЭ 1.7.172 однозначно требует для стационарных электроприемников соответствующий режим нейтрали. мобильный источник электроэнергии по своему назначению должен применяться в мобильных условиях, где подключаемые к нему электроприборы имеют соответствующий класс защиты. если же мобильный источник электроэнергии подключен к стационарной электросети и будет работать в режиме изолированной нейтрали - на нулевом проводнике будет присутствовать потенциал , равный номинальному напряжению генератора. что недопустимо. почему некоторые электромонтеры не хотят вешать на PEN вывод генератора: когда система изначально спроектирована или собрано неверно, или нет уверенности в соответствующем требованиям заземлении на вводе. простыми словами говоря - чтобы напряжение не ушло в сеть. поэтому есть жесткие и четкие требования для заземления к источникам питания. Кроме того,сопротивление заземления еще и необходимо периодически измерять. Добавлено через 4 минуты для котла это очень критично. и служит попаданием на замену платы на протермах входные симисторы сгорают ,как правило при V>255-260 и если я не успеваю ,бывает, предупредить ,что эти симисторы на радиорынке стоят 100 гривен горсть, то человек отдает сервису 5-6 тыс за замену платы. Капец, как все сложно, это просто экибана... Очень много словесной информации, если бы в картинках выразить свою мысль я бы понял быстрее и имел бы понимание о чем конкретно идет диалог. Очень тяжело искать золотую середину между мнениями профессионалов, имеющих разнополярное мнение на решение простейшей задачи. Если бы это была аксиома как в геометрии или матричное решение в высшей математике.. не говоря уже о физике то я бы решил как сделать, а тут получается какой то шахматный гамбит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
workover Опубліковано: 30 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2020 (змінено) котел Бош 12 кВт, открыл нутро посмотреть. Сегодня вернулся с вахты, завтра посмотрю как подведен СИП от столба к дому и какое заземление. надеюсь картина проясниться и будет найдена какая то середина, возможно золотая) в решении этого вопроса. К стати никто ничего не сказал о брендах комплектующих, кто и что может порекомендовать? Или тут тоже разнополярность? Если есть варианты готовых решений (примерных) я готов рассмотреть, соответсвенно не бесплатно, возможно готовое приобретение решения вопроса. Писать в лс или на e-mail workover.72@gmail.com Змінено 30 липня 2020 користувачем workover Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2020 К стати никто ничего не сказал о брендах комплектующих, кто и что может порекомендовать? Или тут тоже разнополярность? Что нравится то и покупайте)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 31 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2020 котел Бош 12 кВт, открыл нутро посмотреть. Значит и его надо защищать Зубрами, блок управления электронный. К стати никто ничего не сказал о брендах комплектующих, кто и что может порекомендовать? Или тут тоже разнополярность? Если есть варианты готовых решений (примерных) я готов рассмотреть А может стоит обратиться к профессионалам? Вы еще не представляете, сколько нюансов вас ждет впереди. Главное, что-б вам не попались шабашники, а попасть на действительно толковых электриков. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
workover Опубліковано: 4 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2020 А может стоит обратиться к профессионалам? Вы еще не представляете, сколько нюансов вас ждет впереди. Главное, что-б вам не попались шабашники, а попасть на действительно толковых электриков. Спасибо за компетентный совет, вообще то я сам хотел собрать щит и иметь понимание того где и что подключено, а не читать с фонариком в случае чего, что и где подписано, в рядок или как на фото с (как надо компоновать щит)... А по поводу профессионалов..., мне, так сказать в отрасли, где я работаю, я могу поделиться информацией и прочим., мне не жалко. Есть среднее и высшее образование, сертификаты подтверждающие мою специализацию (каждые два года) как например IWCF и тд. А тут складывается мнение, что "профессионалы" только через финансы могут подсобить. Хотя я ни у кого не увидел в портфолио дипломы, сертификаты и тд.. Хотя какая разница) Очень благодарен всем за советы и помощь. Свой вопрос в этой теме считаю исчерпанным. Всем спасибо/дякую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2020 Спасибо за компетентный совет, вообще то я сам хотел собрать щит и иметь понимание того где и что подключено, а не читать с фонариком в случае чего, что и где подписано, в рядок или как на фото с (как надо компоновать щит)... А по поводу профессионалов..., мне, так сказать в отрасли, где я работаю, я могу поделиться информацией и прочим., мне не жалко. Есть среднее и высшее образование, сертификаты подтверждающие мою специализацию (каждые два года) как например IWCF и тд. А тут складывается мнение, что "профессионалы" только через финансы могут подсобить. Хотя я ни у кого не увидел в портфолио дипломы, сертификаты и тд.. Хотя какая разница) Очень благодарен всем за советы и помощь. Свой вопрос в этой теме считаю исчерпанным. Всем спасибо/дякую. У приватних лиць електрику може робити хто хоче по нашому законодавству. То не є ліцінзійний вид діяльності. Тому тут рукожопів нормально так вистачає, контролюючих органів банально нема. Сам собі художник. А за диплом по спеціальності, мене одна людина раз в рік питає. Звісно він є Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 5 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2020 мне, так сказать в отрасли, где я работаю, я могу поделиться информацией и прочим вот и я так много лет проработал в сфере, в которой во время и вне работы приходилось постоянно помогать, консультировать и т.п.. А через какое-то время понял, что когда мне самому что-то нужно, элементарная информационная помощь - у "специалистов" других сфер деятельности в глазах тут же включается счетчик бабла и выпячивается пузо от важности. В итоге это сильно повлияло на мое мировоззрение и отношение к окружающим. Сферу деятельности сменил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз