Поменял систему отопления и котел, стало уходить больше газа

morbids

Рекомендовані повідомлення

Должно быть 2,7-2,8 м3/ч

А что даст увеличение макс давления кроме нагрева ГВС?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Быстрей всего греется улица через теплые полы.

Какой там пирог, кстати?

Какая теплоизоляция от фундамента?

Отключите ТП и померяйте расход газа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так что теперь делать с 13 в динамике, можно ли ее поднять?

Позвонить газовщикам, пусть приводят к норме, не менее 20 мбар.

Можно самому глянуть газ. краны на предмет грязи.

А что даст увеличение макс давления кроме нагрева ГВС?

Повышенный расход газа точно не даст, котел сам смодулирует горелку под потребности. Если мощность котла для отопления дома избыточна, то лучше уменьшить ее в "мозгах" котла.

А при занижении макс. на горелке, может случиться так, что в морозы он просто не вытянет даж отопление.

Тогда Вы начнете настраивать газ. клапан при хреновом давлении, накрутить чего-либо вменяемое в таких условиях не получится. Но когда давление газа восстановится, есть все шансы "расплавить" теплообменник, ну заодно еще че-нибудь. :D

Потому - газ. клапан строго по талмуду, а в мозгах - все, что угодно.:beer:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Быстрей всего греется улица через теплые полы.

Какой там пирог, кстати?

Какая теплоизоляция от фундамента?

Отключите ТП и померяйте расход газа.

Стяжка, пенопласт 5 35плотности, гидроизоляция, 3 см стяжка, плитка

От фундамента пенопласт 5 35пл.

Если отключу то на ванну и коридор останется только полотенчик, ну и чуток труб от котла, прохладно будет...

 

Позвонить газовщикам, пусть приводят к норме, не менее 20 мбар.

Можно самому глянуть газ. краны на предмет грязи.

кран новый 3 месяца как поставил, да и старый был в норме, может из-за газового фильтра?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если отключу то на ванну и коридор останется только полотенчик, ну и чуток труб от котла, прохладно будет...

Отключите ТП и померяйте расход , включите ТП:)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отключите ТП и померяйте расход , включите ТП:)

Сегодня отключу и померяю. Будет конечно плохо если уменьшится расход газа...

 

За вчерашние сутки нагорело уже 25 кубов и єто без использования ГВС... Я в замешательстве, как такое может быть?

Змінено користувачем morbids
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто посоветовал СО менять и за счёт каких факторов ожидали большей экономии новой сичтемы?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто посоветовал СО менять и за счёт каких факторов ожидали большей экономии новой сичтемы?

Советовали наши умельцы, да и я спрашивал у знакомых которые уже сменили СО и котел. Все в один голос говорили экономия!!! У знакомых такой же котел и говорят, что в прошлом году у них в самых холодный месяц нагорело 200 кубов, примерно получается 6,6 кубов в сутки....

Факторы умельцы приводили - экономия воды, электричества (насос будет работать не постоянно), экономичный котел. По поводу электричества не спорю, экономия по электричеству составила порядка 30 - 40 грн. А по газу получилось совсем на оборот...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У знакомых такой же котел и говорят,

а какой дом, теплые полы у них есть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почитал я все это и пришел к ИМХО, процентов 80 успех в экономии газа будет выглядеть после прогрева дома. сейчас стены и пол холодные идут большие теплопотери, когда все прогреется, расход уменьшится. Это не раз наблюдал, и люди в истерике были, но потом успокаивались. С отключением ТП и замером т-ры, вы только удлините процесс нагревания дома. И скорее всего INTERSO прав, менять нужно не количество на количество радиаторов, а подбирать по мощности, можно даже удивиться, если пересчитав, окажется, где было два, можно обойтись одним. И такое бывает.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается, что за 3 месяца дом еще не прогрелся?

Можете помочь с подбором радиаторов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Советовали наши умельцы, да и я спрашивал у знакомых которые уже сменили СО и котел. Все в один голос говорили экономия!!! У знакомых такой же котел и говорят, что в прошлом году у них в самых холодный месяц нагорело 200 кубов, примерно получается 6,6 кубов в сутки....

200 кубов - 80 м. кв. - в самый холодный месяц - "не верю" (С). Ну разве что не дышать и не проветривать...

 

Получается, что за 3 месяца дом еще не прогрелся?

Можете помочь с подбором радиаторов?

За три месяца прогреется и даже высохнет, если в конце лета были серьёзные строительные работы. Но! Не забывайте что в этом году ноябрь сильно отличается от

аналогичных периодов, он на много холоднее.

По ОП - если у Вас микроклимат во всех комнатах нормальный и радиаторы даже в самый мороз не разгоняются выше 60 гр., то заморачиваться с их заменой (апгрейдом) нет смысла. Конечно 50 лучше чем 60, но здесь уже нужно считать на сколько это выгоднее. Посмотрите просто чтоб везде отражатели за ними были наклеены.

Проблема в том, что Вы не получили ожидаемого результата, а произошло это потому что его не могло быть. Современные напольники удачных конструкций довольно экономичны и то что на них пишут КПД - 85% а на конденсационниках КПД - более 100% :shock: ещё ничего не значит. Стальные СО, особенно под ЕЦ (разумеется правильно смонтированные) тоже ни в чём не уступают (только в дизайне), а во многом и превосходят современные. Байки типа больше воды-меньше воды муссируются маркетологами пока в разговор не встрянет хотя-бы выпускник 8-го класса средней школы.

Так что совет такой - обратно уже не открутите, вложенного не вернёте, по этому лучше всего пока не паниковать и денег ни во что не пристраивать, реально оценить ситуацию, проверить качество сгорания в новом котле, температуру отходящих газов и заняться утеплением ВСЕГО что только можно. Ну ещё можно пирометром пройтись по всем ОП (вход-выход), появится картина на сколько добротно работает новая система (результаты расскажете, может кто-что посоветует).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Строительных работ в доме кроме замены СО не было...

Микроклимат, можно сказать, что нормальный, вот только напрягает, что окна потеют...

Так как внутренняя и наружная отделка дома ужа давно завершены, то остается утепление только потолка со стороны чердака...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается, что за 3 месяца дом еще не прогрелся?

Это меняет дело, если дом не прерывно 3мес отапливался.

Можете помочь с подбором радиаторов?

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3218042#post3218042

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Строительных работ в доме кроме замены СО не было...

Микроклимат, можно сказать, что нормальный, вот только напрягает, что окна потеют...

Так как внутренняя и наружная отделка дома ужа давно завершены, то остается утепление только потолка со стороны чердака...

Окна потеют - это плохо. Промерзают. Я этим летом заменил последние 4 потеющих окна (другие варианты типа замены стеклопакетов счёл полумерами (профиля были слабые)). Вообще - от системы отопления нельзя ждать больше чем она может дать. Закон сохранения энергии никто не отменял. Есть теплопотери - на их компенсацию будет тратиться энергия.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно маловероятно, но проблемы в котле не может быть? Температуру выхлопных газов не меряли? У меня три конвектора газовых, у двух выхлоп до 150грд, а у одного - 450грд. Причем импортный - аргентина.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня вопрос по проще, заменили старый аогв на более менее современный "маяк". При прочих равных(отопление "старое" трубы/радиаторы чугунина) расход стал больше где-то на 20-25%

как такое может быть?..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня вопрос по проще, заменили старый аогв на более менее современный "маяк". При прочих равных(отопление "старое" трубы/радиаторы чугунина) расход стал больше где-то на 20-25%

как такое может быть?..

Если сзади есть подсос воздуха в дымоход, откройте его максимально возможно не нарушая тяги. Ну и лично мне не нравится вкл/выкл. Котёл выкл., а дымоход тянет - топим улицу. Старый ведь горел постоянно?... Я когда не сильно холодно включаю утром, и к вечеру выключаю. Выключил, гофру в бок, в дымоход тряпку. А вообще круглые АОГВ (не сильно старые, у которых одна труба посередине сверху до топки) имеют не плохой теплообменник и соответственно КПД. Горелка и автоматика там конечно полный шлак. Ну и главное, повторюсь, не забывайте что эта осень очень холодная.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня вопрос по проще, заменили старый аогв на более менее современный "маяк". При прочих равных(отопление "старое" трубы/радиаторы чугунина) расход стал больше где-то на 20-25%

как такое может быть?..

 

прочие равные это что?

ноябрь в 2014 совсем не такой как был в 2013

то есть сравнивать расход газа с прошлым годом не корректно, по температуре на улице

 

плюс калорийность газа плавающая - иногда пламя голубое, иногда с оранжевыми или красными язычками, и это не зависит от времени суток или места - никакой системы нет, просто газ иногда лучше а иногда хуже

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо всем ответившим.

Старый да, горел постоянно, не то чтоб совсем, но постоянней чем новый :)

какая-то автоматика там стояла все таки.

Да теплообменник там был хороший, ХТЗшный, но из-за него и меняли...потек он.

 

по поводу холодного ноября согласен.

но можно пойти с др стороны, сейчас (когда где-то минус 5) в сутки уходит порядка 35-40 кубов, в морозы 50 кубов как с куста...1500 в месяц и я не попадаю в лимит 6000кубов в год

а за все предыдущие года мы жгли порядка 5Ккубов за год, думаю были в том числе и морозные ноябри и холодные зимы.

А и еще вспомнил, на первом этаже полностью поменяли все старые безбожно сифонящие окна..теперь я еще больше не понимаю каак оно жреть больше.

Все больше склоняюсь к тому что тиграм таки не докладывают мяса

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все больше склоняюсь к тому что тиграм таки не докладывают мяса

 

утепляйте перекрытие - вверх летит основное тепло

ну а калорийность газа будет плавать пока мы не начнем за него платить без дотаций

 

кстати все кто топят дровами - отмечают что дрова намного быстрее нагревают систему, и т.п. - в дровах тепло "разбавить" некак

 

подумайте о догреве электрикой чтобы влезть в 6000 кубов в год, там как раз на электроотопление расширили лимит до 5000 кВт*ч/месяц, а у электрики как раз КПД стремится к 99.9%, не будет часть тепла в дымоход улетать (может дешевле оформить электроотопление чем попасть в 6000+?)

 

но вообще утепляться, утепляться и УТЕПЛЯТЬСЯ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мощность котла и как звется дайте.

Скока м2 ?

это Вы мне? :)

 

утепляйте перекрытие - вверх летит основное тепло

то что утеплителя не бывает много я абсолютно согласен,

Но вопрос о другом.

я ж не написал что холодно и газа много есть взагали (хоть это все и правда))) вопрос в том ка ксовременный котел может кушать больше совкового.

по поводу электрокотла не вариант, сеть не фонтан, без стабилизатора по вечером иногда насос в скважине не запускается/качает. а чтобы влезть в лимит юзаем ТТК, греет он конечно хорошо, но и аппетит тоже порядочный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...