Зеленый тариф в каждый дом

gespenster

Рекомендовані повідомлення

Яка максимальна / оптимальна кількість панелей Risen Solar RSM120-6-320M має бути підключена до Huawei SUN2000-33KTL-A на 1 МРРТ трекер (2входи) / або на 1 вхід?

Инвертор подбирают под панели, не наоборот.

Для таких панелей нужен 30 квт инвертор с тремя входами. На четыре входа идеально не подобрать по напряжению, будут потери(нагрев).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Инвертор подбирают под панели, не наоборот.

Для таких панелей нужен 30 квт инвертор с тремя входами. На четыре входа идеально не подобрать по напряжению, будут потери(нагрев).

 

Монтаж на дах:

1-МРРТ 1 вхід - південь

2-МРРТ 2 входи - захід

3-МРРТ 1 вхід - схід

4-МРРТ 1 або 2 входи - схід

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Монтаж на дах:

1-МРРТ 1 вхід - південь

2-МРРТ 2 входи - захід

3-МРРТ 1 вхід - схід

4-МРРТ 1 або 2 входи - схід

Если такое размещение. Либо меняйте панели. Либо ставьте два инвертора.

Инвертор с четырьма входами будет работать так себе.

И стринги по длине должны быть в номинальном напряжении, а вы на это не обращаете внимание. Тогда и генерацию получите не очень.

30 квт инверторы на четыре входа как правило расчитаны на 250-265 вт панели.

 

30 квт инвертора на три входа расчитаны уже на самые топовые солнечные 300 вт панели(не двух метровые).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если такое размещение. Либо меняйте панели. Либо ставьте два инвертора.

Инвертор с четырьма входами будет работать так себе.

И стринги по длине должны быть в номинальном напряжении, а вы на это не обращаете внимание. Тогда и генерацию получите не очень.

30 квт инверторы на четыре входа как правило расчитаны на 250-265 вт панели.

 

30 квт инвертора на три входа расчитаны уже на самые топовые солнечные 300 вт панели(не двух метровые).

 

Два інвертора під зелений тариф - думаю, це не варіант.

Чотири входи, думаю, навпаки замало в моєму випадку оскільки маємо 4 площини дахів:

-2 схід (з різними кутами нахилу даху):

-схід1 -20-25 панелей,

-схід2 (38 панелей, 18 з яких будуть вранці затінені ~3години)

-південь (21 панель);

-захід (42-44 панелі).

Місця для панелей і так не вистачає...

а якщо брати менш продуктивні панелі, то їх потрібно на порядок більше.

Я тому й питаю: "яка оптимальна кількість панелей на на 1 МРРТ трекер (2входи) / або на 1 вхід" - це ж та сама довжина стрінга..?

Дякую!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Myrnyj, у меня аналогичная проблема, как и у вас. Нахожусь в черте города, всего четыре сотки земли, особо не розгонишься. Инвертор 20 квт, райзен и акситек 315-320 золотая середина 20шт. На одном трекере поставил 18шт, пришлось часть размещать на фасаде, конструкция выпирает на соседский участок. Подумайте, как разместить панели минимум с затемнением, в тех местах где гуляет тень, лучше вообще ничего не ставить.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Два інвертора під зелений тариф - думаю, це не варіант.

Чотири входи, думаю, навпаки замало в моєму випадку оскільки маємо 4 площини дахів:

-2 схід (з різними кутами нахилу даху):

-схід1 -20-25 панелей,

-схід2 (38 панелей, 18 з яких будуть вранці затінені ~3години)

-південь (21 панель);

-захід (42-44 панелі).

Місця для панелей і так не вистачає...

а якщо брати менш продуктивні панелі, то їх потрібно на порядок більше.

Я тому й питаю: "яка оптимальна кількість панелей на на 1 МРРТ трекер (2входи) / або на 1 вхід" - це ж та сама довжина стрінга..?

Дякую!

не получается у вас нагрузить на 1 инвертор.

 

Один инвертор логично использовать при идеально расположенных солнечных панелях. У вас такого нету. Если для вас это дорого, то тогда есть два решения. Это поиск поставщика с адекватною ценою( с гарантией на инвертора). Либо еще удешевить, но без гарантии. Временна покупки б/у давно в прошлом это не выгодно по цене, так и по качеству.

Я бы использовал такое размещение.

1 инвертор приблизительно 20 квт на три входа

1 вход захід (42-44 панелі) /2 (половина от 42-44 панелей но лучше по 20, максимум 21 шт.)

2 вход захід (42-44 панелі) /2 (половина от 42-44 панелей но лучше по 20, максимум 21 шт.)

3 вход схід1 -20-25 панелей (лучше по 20, максимум 21 шт.)

 

2 инвертор приблизительно 10 квт на два входа

1 вход південь (21 панель)

2 вход схід-2 (38 панелей, 18 з яких будуть вранці затінені ~3години) (использовать 20 шт.) 18 которые затеняются лучше не использовать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вирішили монтувати так:

1-МРРТ 1 вхід - південь 21панель

2-МРРТ 2 входи - захід 2 х 21 панелі

3-МРРТ 1 вхід - схід 21панель

4-МРРТ 2 входи - схід (одна площина):

-1 схід 19 панелей

-2 схід, що ~3години затінений - 19 панелей - підлючать через діод, щоб не "садити" цілий стрінг, коли цей вхід буде в тіні..?

Буду вдячний за коментарі!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не получается у вас нагрузить на 1 инвертор.

Я бы использовал такое размещение.

1 инвертор приблизительно 20 квт на три входа

1 вход захід (42-44 панелі) /2 (половина от 42-44 панелей но лучше по 20, максимум 21 шт.)

2 вход захід (42-44 панелі) /2 (половина от 42-44 панелей но лучше по 20, максимум 21 шт.)

3 вход схід1 -20-25 панелей (лучше по 20, максимум 21 шт.)

 

2 инвертор приблизительно 10 квт на два входа

1 вход південь (21 панель)

2 вход схід-2 (38 панелей, 18 з яких будуть вранці затінені ~3години) (использовать 20 шт.) 18 которые затеняются лучше не использовать.

Я чего-то не понимаю, а почему нельзя взять Хуавей 30 с 4 МРРТ и 8 входами и нормально раскидать все стринги?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2-МРРТ 2 входи - захід 2 х 21 панелі

Вы уверены, что ваш инвертор будет нормально работать при перегрузе по входу?

4-МРРТ 2 входи - схід (одна площина):

-1 схід 19 панелей

-2 схід, що ~3години затінений - 19 панелей - підлючать через діод, щоб не "садити" цілий стрінг, коли цей вхід буде в тіні..?

Тоже самое.

 

Это дополнительная нагрузка инвертор. Он долго жить точно не будет. Когда выйдет со строя это лотерея.

 

Добавлено через 6 минут

Я чего-то не понимаю, а почему нельзя взять Хуавей 30 с 4 МРРТ и 8 входами и нормально раскидать все стринги?

 

Под панели подбирают инвертор, а не наоборот. Хуавей не подходит для таких панелей. Если инвертор куплен, то не сложно поменять, а если не куплен, то я не вижу темы для разговора.

Я заметил, что хуавей слишком розрекламирован. Хотя как для меня середнячок, для пользователя очень не удобный. По качеству, середнячок по устаревшей топологии. Много завезли Хуавея по хорошей цене б/у и продают под видом новых. Многие имеют неисправности.

 

Почему нельзя раскидать панели?

Ответ. Потому, что количество панелей в стринге зависит от номинального рабочего напряжения инвертора. А это не меньше 600 в. Все что меньше это плохо. Если сделать стринги на 600 в, то инвертор либо перегружен либо недогружен. В номинальный режим нагрузить не получится(если использовать самые современные панели). Если более старые панели использовать, то да он хорошо подходит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я чего-то не понимаю, а почему нельзя взять Хуавей 30 с 4 МРРТ и 8 входами и нормально раскидать все стринги?

 

А я жую попкорн. Оч интересно и мне. Чего нельзя грузить то что сделано для того чтобы грузить

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я чего-то не понимаю, а почему нельзя взять Хуавей 30 с 4 МРРТ и 8 входами и нормально раскидать все стринги?

Здесь имелось ввиду панели Risen 320 Вт халф сел можно перк.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здесь имелось ввиду панели Risen 320 Вт халф сел можно перк.

 

дак они нормально вписываются в 26А на трекер. Еще и запас есть. 30ка отлично отпустит поля на мощности 30кВт, иногда разгоняясь до 33 на короткие промежутки времени.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дак они нормально вписываются в 26А на трекер. Еще и запас есть. 30ка отлично отпустит поля на мощности 30кВт, иногда разгоняясь до 33 на короткие промежутки времени.

Это компромис. Когда куплен инвертор и деватся некуда и поменять нельзя.

В моем случае я выбираю панели, а под панели подбираю инвертор, а не наоборот.

 

Конкретный хуавей имеет максимальный КПД при напряжении 620 в.

А вы пишите про ток. А кто знаком с электроникой, то знает что в работа не номинальное режиме так и увеличинный ток даёт лишнее тепло. А увеличиный нагрев это ускоренное старение диалектика в электронных компонентах. А значит ускоренное старение. Так и тестируют на производстве на долговечность.

К тому же я не говорю о моделях инверторов на три выхода и никого не рекламирую. Нравится хуавей в который даже мониторинг не втулить по адекватной цене, покупайте я не против.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это компромис. Когда куплен инвертор и деватся некуда и поменять нельзя.

В моем случае я выбираю панели, а под панели подбираю инвертор, а не наоборот.

 

солнечная станция всегда компромисс.

 

Какая разница на рынке по инверторам, кроме количества трекеров и стрингов на трекерах?

 

Добавлено через 46 секунд

Конкретный хуавей имеет максимальный КПД при напряжении 620 в.

У кого другое напряжение и на сколько?

 

Добавлено через 1 минуту

А вы пишите про ток.

таки да, про ток, мы его не превысим.

 

Добавлено через 4 минуты

А кто знаком с электроникой, то знает что в работа не номинальное режиме так и увеличинный ток даёт лишнее тепло. А увеличиный нагрев это ускоренное старение диалектика в электронных компонентах. А значит ускоренное старение. Так и тестируют на производстве на долговечность.

и какая разница в %КПД будет при загрузке Хуавея, на глаз, даже не считаю - 320Вт Райзен 5 стрингов по 20шт и оптимальной с Вашей точки зрения загрузки учитывая условия инсталяции на иных, более оптимальных панелях?

 

Добавлено через 59 секунд

К тому же я не говорю о моделях инверторов на три выхода и никого не рекламирую. Нравится хуавей в который даже мониторинг не втулить по адекватной цене, покупайте я не против.

у всех есть + и -, идеала на рынке нет, а, ну за исключением тех что я продаю))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

солнечная станция всегда компромисс.

 

Какая разница на рынке по инверторам, кроме количества трекеров и стрингов на трекерах?

 

Добавлено через 46 секунд

 

У кого другое напряжение и на сколько?

 

Добавлено через 1 минуту

 

таки да, про ток, мы его не превысим.

 

Добавлено через 4 минуты

 

и какая разница в %КПД будет при загрузке Хуавея, на глаз, даже не считаю - 320Вт Райзен 5 стрингов по 20шт и оптимальной с Вашей точки зрения загрузки учитывая условия инсталяции на иных, более оптимальных панелях?

 

Добавлено через 59 секунд

 

у всех есть + и -, идеала на рынке нет, а, ну за исключением тех что я продаю))))

 

Начитавшись форума,стало всё понятно аж на оборот,сейчас строю 30 квт СЭС, в наличии Хуавей 33 и Америсолар 280 - 112 шт,расположение на юг(Херсонская обл.) , угол 30 гр.- предлагают разместить по 28 шт. на трекера ,подскажите всё правильно?Очень не хочется наступить на грабли.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начитавшись форума,стало всё понятно аж на оборот,сейчас строю 30 квт СЭС, в наличии Хуавей 33 и Америсолар 280 - 112 шт,расположение на юг(Херсонская обл.) , угол 30 гр.- предлагают разместить по 28 шт. на трекера ,подскажите всё правильно?Очень не хочется наступить на грабли.

 

Кто предлагает по 28шт? Страна должна знать своих героев.

Признавайтесь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто предлагает по 28шт? Страна должна знать своих героев.

Признавайтесь.

Их масса.Всё же ,как на Ваш взгляд .при этом оборуд.- было бы правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я чего-то не понимаю, а почему нельзя взять Хуавей 30 с 4 МРРТ и 8 входами и нормально раскидать все стринги?

 

Huawei SUN2000 - 33 KTL-A - так він і має 4 МРРТ та 8 входів,

але як виявляється, якщо на 1 МРРТ його ж 2 входи

будуть завантажені по різному

(по кількості панелей або напрямку чи куту монтажу),

то весь цей МРРТ буде генерувати по мінімальному входу,

тобто менш продуктивний вхід буде "садити" свого продуктивнішого "напарника"..!

В такому випадку, як мене запевняють монтажники, цей "слабший" вхід потрібно підключити до інвертора через ДІОД.

 

До речі, шановні Гуру, які думки на цей рахунок? Діод вирішує проблему?

Змінено користувачем Myrnyj
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конкретный хуавей имеет максимальный КПД при напряжении 620 в.

...

 

Номінальна вхідна напруга

Huawei SUN2000 - 33 KTL-A

Rated Input Voltage 620V (480-800)

КПД при 620V ~98,5%

при 480/800V - КПД ~98%

зображення у вкладенні...

Risen Solar RSM120-6-320M

Напруга панелі при макс. потужності -

33.7V x 21 панель = 707,7V

Думаю, цих 0,5% - суттєво не впливають!

І взимку при морозах цей стрінг не вийде за межі, оскільки

Максимальна напруга системи:

-для панелі - 1500V

- а для інвертора - 1100V

Радий буду побачити Ваші аргументи,

дякую усім, хто приймає участь у дискусії,

осибливо Експертам, що по крупиночках діляться з нами Своїм дорогоцінним досвідом

Huawei.jpg.76694f3d02b27ba8778c4b792a7af88f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начитавшись форума,стало всё понятно аж на оборот,сейчас строю 30 квт СЭС, в наличии Хуавей 33 и Америсолар 280 - 112 шт,расположение на юг(Херсонская обл.) , угол 30 гр.- предлагают разместить по 28 шт. на трекера ,подскажите всё правильно?Очень не хочется наступить на грабли.

Як я розумію, кількість панелей в стрінгу підбирають не тільки по потужності, а й по напрузі в системі, як для панелей так і для інвертора,

та й ще, напевно, є важливі фактори...

Варто подивитись ось це відео:

Оптимальна довжина стрінгу у цьому відео обговорюється починаючи із часу 2:13:30

 

Стосовно загальної кількості панелей,

то як би я мав можливість встановити СЕС на відкритому просторі без затіненння і обмеження по площі, (наприклад, - у полі), то:

- розміщав би панелі частинами на різні входи на всі напрямки окрім північних (Сх, Пд-Сх, Пд, Пд-Зх, Зх), звичайно, найбільше - на південь та Пд-Сх і Пд-Зх...

При цьому загальна кількість панелей в системі буде більшою від "загальноприйнятої", але, думаю, можна розрахувати так, щоб протягом усього світлового дня КПД системи була максимально високою, а не тільки в обід, бо всі панелі - на південь...

- або думав би про рухому конструкцію, що рухалася б за сонцем протягом дня, забезпечуючи максимальну продуктивність увесь час, поки світить сонце...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Их масса.Всё же ,как на Ваш взгляд .при этом оборуд.- было бы правильно?

да ладно. масса монтажников которые 28шт*38,7В=1083В включают в треккер? Или даже если это два на два стринга то 14шт*38,7=542В? если так то работы по переделке будет завались

 

а как правильно? да просто - берется обьект, раскидываются панели, подбирается 2-3 варианта реализации согласно номинальных параметров, выводится компромисс, как выше писали.

 

Если у Вас не наземка в пустом поле, а крышная или комбинированная, да еще в разные стороны, и тени - тут нет простого ответа, нужно работать над ним.

 

Добавлено через 3 минуты

але як виявляється, якщо на 1 МРРТ його ж 2 входи

будуть завантажені по різному

(по кількості панелей або напрямку чи куту монтажу),

то весь цей МРРТ буде генерувати по мінімальному входу,

тобто менш продуктивний вхід буде "садити" свого продуктивнішого "напарника"..!

В такому випадку, як мене запевняють монтажники, цей "слабший" вхід потрібно підключити до інвертора через ДІОД.

 

де ви їх знаходите?

, то хуавей А на 1000В, то діоди на різну довжину, гоніть в шию.

 

діоди ставити можна тільки на однакових стрінгах по довжині.

 

а якщо стрінги різні, то коротше поле працювати майже не буде

 

Добавлено через 1 минуту

33.7V x 21 панель = 707,7V

норм, ставте

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

де ви їх знаходите?

, то хуавей А на 1000В, то діоди на різну довжину, гоніть в шию.

діоди ставити можна тільки на однакових стрінгах по довжині.

а якщо стрінги різні, то коротше поле працювати майже не буде

 

Довжина цих стрінгів однакова і площина і кут той самий.

38 панелей розміщені на одному даху, просто вранці (до 9 години) частина із них затінюється...

2входи по 19панелей і на вхід - поставлять діод.

Все правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Довжина цих стрінгів однакова і площина і кут той самий.

38 панелей розміщені на одному даху, просто вранці (до 9 години) частина із них затінюється...

2входи по 19панелей і на вхід - поставлять діод.

Все правильно?

 

о, 50% рішення в правильно поставленному питанні.

 

так, так норм.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня на 33 хуавей к восточному полю на один мппт подключено западное поле, оба поля по 24 панели по 250Вт, нормально все работает без каких либо диодов.

.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю, цих 0,5% - суттєво не впливають!

Дело не только в минус генерации. А то что эти 0,5% пойдут в тепло. Еще один плохой момент, ограничение мощности инвертора при перегрева(хоть и редкий случай, но бывает).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...