vickov Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Если запланирована "пятка" под фундамент шириной 600-800 высотой 300, а на пятке - лента шириной 400, обязательно ли связывать армирование пятки и ленты? Рассматривал много примеров, где на армированную пятку укладывают блоки, а сверху делают монолитный пояс. Если сверху "пятки" шириной 800 заливать ленту 400, можно обойтись без связывания арматуры "пятки" и ленты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 В подавляющем большинстве случаев можно. В целом зависит от инженерно-геологических условий и конфигурации сооружения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 нет не обязательно,сейчас работает по проекту в пятке сетка,а в верхней части ленты объемный каркас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 11 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 В моем случае, если делать "пятку" шириной 600-800, высотой 300 м предварительной подсыпкой песка или отсева толщиной 100 мм, придется устанавливать опалубку под фундамент шириной 400 и высотой около 1100 мм чтобы выйти на 0. Такой высоты опалубку я еще не делал... Но, чувствую, придется... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_Eagle Опубліковано: 12 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор, извините что в Вашей теме, просто вопрос похожий. Может кто подскажет. У меня похожий фундамент залили 2 месяца назад. Ширина пятки 800, в некоторых местах 900 и 600. Высота 300, все по проекту. Армирование произведено каркасами из 12 арматуры, тоже согласно проекту. Вибрирование. Глубина 1,5м. А лента шириной 400мм. Тоже армированная. Вот только один нюанс прошляпил - под пяткой никакую засыпку не делали. Почва песок, глина, геологию делал, отдал проектанту - юг Украины. Теперь вот не знаю из чего стены делать. По проекту ракушняк 400мм. А думаю может на газобетон поменять? Только вот не просядет ли фундамент из-за отсутствия подсыпки под ним? И не пойдут ли трещины в будущем? Или это паранойя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 12 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор, извините что в Вашей теме, просто вопрос похожий. Может кто подскажет. У меня похожий фундамент залили 2 месяца назад. Ширина пятки 800, в некоторых местах 900 и 600. Высота 300, все по проекту. Армирование произведено каркасами из 12 арматуры, тоже согласно проекту. Вибрирование. Глубина 1,5м. А лента шириной 400мм. Тоже армированная. Вот только один нюанс прошляпил - под пяткой никакую засыпку не делали. Почва песок, глина, геологию делал, отдал проектанту - юг Украины. Теперь вот не знаю из чего стены делать. По проекту ракушняк 400мм. А думаю может на газобетон поменять? Только вот не просядет ли фундамент из-за отсутствия подсыпки под ним? И не пойдут ли трещины в будущем? Или это паранойя? Геология не ясно может Вы выразились. Почва: песок, глина (тут или песок или глина, или супесь или суглинок, лес, торф). Если конструктор верно посчитал под ракушняк фундамент, то от газоблока стены не потрескаются и фундамент не просядет. По поводу подбетонки не переживайте все нормально. Думаю стройте проблем не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Undertone Опубліковано: 12 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 А вот мой случай. Фундамент запроектирован так: Армированная пятка от 400 до 1200 мм. высотой 300 + два ряда ФБС. Под частью дома - подвал (-2,800), там тоже пятка и 4 ряда блоков с переходом уступами к остальному фундаменту. Грунт - непорушенный песок, довольно плотный. Сейчас в планах отказаться от монолита, подошву фундамента устроить из плит ФЛ, по ним, чисто для того чтобы успокоить червячка, запустить горизонтально арматуру d. 12 (14) в 4 ряда и уложить сверху блоки ФБС. Советская классика. :D По блокам устроить подобное армирование и залить армошов ок. 10-15 см. Последнее действие выглядит как-то совсем уже притянутым за уши, так что я пока раздумываю что мне дороже: деньги на армашов или мой крепкий сон на небольшой промежуток времени. Так вот, увидел я в продаже подкрановые б/у балки - по форме вылитые подушки ФЛ. Ну что-то типа таких: betondetal.ru/item/Podkranovye_balki-PB_623-204 И ширина подходящая и высота, армирование там довольно мощное должно быть. Длина 6 метров, вот что немного смущает... Теоретически вроде чем больше длина, тем лучше, надо только очень тщательно устроить основание под подушку... Экономия в цене довольно существенная, но я не раз был свидетелем, что неоправданная экономия выходила боком. Хотелось бы узнать мнение уважаемой громады по этому поводу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 А вот мой случай. Фундамент запроектирован так: Армированная пятка от 400 до 1200 мм. высотой 300 + два ряда ФБС. Под частью дома - подвал (-2,800), там тоже пятка и 4 ряда блоков с переходом уступами к остальному фундаменту. Грунт - непорушенный песок, довольно плотный. Сейчас в планах отказаться от монолита, подошву фундамента устроить из плит ФЛ, по ним, чисто для того чтобы успокоить червячка, запустить горизонтально арматуру d. 12 (14) в 4 ряда и уложить сверху блоки ФБС. Советская классика. По блокам устроить подобное армирование и залить армошов ок. 10-15 см. Последнее действие выглядит как-то совсем уже притянутым за уши, так что я пока раздумываю что мне дороже: деньги на армашов или мой крепкий сон на небольшой промежуток времени. Так вот, увидел я в продаже подкрановые б/у балки - по форме вылитые подушки ФЛ. Ну что-то типа таких: betondetal.ru/item/Podkranovye_balki-PB_623-204 И ширина подходящая и высота, армирование там довольно мощное должно быть. Длина 6 метров, вот что немного смущает... Теоретически вроде чем больше длина, тем лучше, надо только очень тщательно устроить основание под подушку... Экономия в цене довольно существенная, но я не раз был свидетелем, что неоправданная экономия выходила боком. Хотелось бы узнать мнение уважаемой громады по этому поводу. 1. Рабочая схема если: - между ФЛ и 1 рядом ФБС будет армошов; - после самого последнего ряда ФБС будет монолитный пояс высотой 20 см армированный; - и определится классно ли армированный элемент не по длине арматуры, а по количество стержней в его сечении. 2. Сделать изначальный вариант, так будет будет надежней. Дом будет иметь лучше жесткость, а при равномерной усадке, это очень важно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 15 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2015 Если сверху "пятки" шириной 800 заливать ленту 400, можно обойтись без связывания арматуры "пятки" и ленты? Да, можно обойтись Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
струночка Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю? По проекту бетонная подготовка шириной-1,4 м., пятка-1,1 м., цокольная часть-50 см. Значит все траншеи должны быть шириной-1,4 м., потом сбивать каркас под пятку, а потом опалубку под цоколь? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIMA Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Если сверху "пятки" шириной 800 заливать ленту 400, можно обойтись без связывания арматуры "пятки" и ленты? Да можно, пятку армировать и заливать отдельно, а ленту отдельно. НО доплатив немного за арматуру и связав все, вы делаете ГОРАЗДО прочнее на изгиб Ваш фундамент (Вы получаете тавровое сечение). ИМХО я бы сделал так. Тем более, что в Вашей ситуации неравномерность деформации может возникнуть на ура. Подошва с ФБС и поясом сверху хороша на песчаных грунтах или там где нет воды и глина (суглинок) в сухом природном состоянии. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 18 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Да можно, пятку армировать и заливать отдельно, а ленту отдельно. НО доплатив немного за арматуру и связав все, вы делаете ГОРАЗДО прочнее на изгиб Ваш фундамент (Вы получаете тавровое сечение). ИМХО я бы сделал так. Тем более, что в Вашей ситуации неравномерность деформации может возникнуть на ура. Подошва с ФБС и поясом сверху хороша на песчаных грунтах или там где нет воды и глина (суглинок) в сухом природном состоянии. Если связывать, то какую арматуру и с каким шагом применить в армокаркасе в ленте? В пятке будет сетка: 3 продольных 12 мм и поперечная 12 с шагом 400. Уровень основания пятки - минус 1200 мм. В ленте: вертикальная 12 мм с шагом 500, продольная - 2 стержня 12 мм в нижней части, 2 стержня 12 мм в верхней части, поперечная - 10 мм с шагом 500. Или вертикальную можно и 10 мм применить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Если связывать, то какую арматуру и с каким шагом применить в армокаркасе в ленте? В пятке будет сетка: 3 продольных 12 мм и поперечная 12 с шагом 400. Уровень основания пятки - минус 1200 мм. В ленте: вертикальная 12 мм с шагом 500, продольная - 2 стержня 12 мм в нижней части, 2 стержня 12 мм в верхней части, поперечная - 10 мм с шагом 500. Или вертикальную можно и 10 мм применить? В пятке: 4 продольных и поперечная 12 с шагом 200. В ленте: вертикальная 12 мм с шагом 500, продольная - 4 стержня 12 мм шагом 300мм, поперечная - выступает в роли ограничителя... сечение и шаг не играют никакого рояля. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 18 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 В пятке: 4 продольных и поперечная 12 с шагом 200. В ленте: вертикальная 12 мм с шагом 500, продольная - 4 стержня 12 мм шагом 300мм, поперечная - выступает в роли ограничителя... сечение и шаг не играют никакого рояля. Не совсем понятно про продольная - 4 стержня 12 мм шагом 300мм в ленте. По идее, в ленте стоят вертикально две плоские арматурные сетки.Или имеется ввиду продольная - N стержней 12 мм с шагом 300 мм? Зависит от глубины ленты? Это, что-то, типа этой схемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Не совсем понятно про продольная - 4 стержня 12 мм шагом 300мм в ленте. По идее, в ленте стоят вертикально две плоские арматурные сетки.Или имеется ввиду продольная - N стержней 12 мм с шагом 300 мм? Зависит от глубины ленты? Это, что-то, типа этой схемы? ... по четыре с каждой стороны. Количество диктует высота ленты. Как на схеме. Добавлено через 9 минут ...есть ещё более мощный вариант: в пятке - объёмный каркас... продольная 4 низ 4 верх 12мм, хомут - 8/12мм шагом 300/400. в ленте - вертикально "клюшки" 12мм...остальное как в предыдущем варианте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення