Halvis Опубліковано: 30 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2017 получилось так мониторинг и управление рекуператором FHBQ-D5 без конвертера (фирменного) на прямую участвуют конвертер usb-rs485 и могучий и великий python:) Я в захваті від того, як Ви все це програмуєте! У Вашій системі дуже багато датчиків температури, як фізично вони підключені до Raspberry? вот примерный бюджет необходимый для контроля и управления по СО2 (в моем случае 7 зон контроля СО2) А які це сервоприводи за 120грн ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 31 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 У Вашій системі дуже багато датчиків температури, як фізично вони підключені до Raspberry? на одной малинке (сейчас их/малинок 2, будет 3 или 4) - 32 шт датчиков, топология - две линии на один мастер, подтяжка 10кОм, при использовании некоторых датчиков в корпусе могут быть глюки (имхо из-за малой площади сечения проводов), поэтому стараюсь их не использовать на малинке можно понять несколько мастеров 1wire или использовать преобразователь i2c - 1wire и имхо можно повесить хоть 100 датчиков;) А які це сервоприводи за 120грн ? я использую примерно такие правда управление пока только через "сервотестеры" в ручную в планах управление малинкой pwm ps пример как ведет датчик со2 в мое отсутствие после 21:00... как я и говорил показывает ~400ррм датчик при опросе кроме показаний со2 выдает еще в т.ч. и "статут" показания бывает следующий статус 4, 8, 16, 32, 64; 64 - "адекватные показания", остальные пока хз на графике статус 4, 8, 16, 32 отмечены точками, так же отметил работу фанкойла и пву что интересно при "застое" выдает только статус 64, а при воздухообмене или работе фанкойла все... зы2 про вентиляцию дальше буду писать здесь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 2 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2017 а давайте посмотрим на август где avgs - температура улицы, tinf - фактическая температура в доме охлаждение все таки понадобилось еще раз напомню алгоритм парсим прогноз погоды на предмет средней уличной температуры (tout), облачности на следующие сутки по облачности, расположению, площади окон, дню года и т.д. считаем прогнозную энергию инсоляции, которую дом получит через окна дальше... считаем прогнозную температуру воздуха в доме (tpro), которая установится в доме без внешнего воздействия (генерация тепла/холода соответствующим генератором) есть две уставки tsetH и tsetC - уставка отопления и охлаждения соответственно, которые по сути образуют корридор если tpro выше tsetC, то считем необходимое к-во холода, аналогично для отопления и... получилось комфортно, а так же экономично, т.к. необходимая генерация холода/тепла планируется/оптимизируется в ночной тариф видно нормальную корреляцию фактической и прогнозной температуры в доме в принципе, можно несколько усложнить алгоритм и сгладить прогнозное значение, т.е. сделать более точным расчет (эт на потом,... если будет настроение) зы в этом году охлаждению - зачет! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 3 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 есть две уставки tsetH и tsetC - уставка отопления и охлаждения соответственно, которые по сути образуют коридор можно сделать одну общую уставку и более точно контролировать температуру, но это гораздо более энергозатратно а цель все таки экономия без потери комфорта лаконично про коридор комфорта В общем случае комфорт в помещении зависит от следующих факторов: температуры внутреннего воздуха в помещениях; температуры внутренних поверхностей стен, ограждающих помещение; температуры поверхности пола; относительной влажности воздуха в помещениях; скорости движения воздуха; вида деятельности человека. можно ... сделать более точным расчет а вот здесь "ключ" к возможному решению;) (tpro нуждается в сглаживании) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 3 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 а вот здесь "ключ" к возможному решению;) (tpro нуждается в сглаживании) EMA (Экспоненциальное скользящее среднее) делает свое дело из исходного коф.корреляции 0,72 получаем 0,96, оптимальный вариант для постоянной времени 16 часов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 5 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2017 хорошая прога классная визуализация и такие/сомнительные выводы Eg a high thermal mass of an underfloor heating system often causes overheating situations in transitional seasons, when cool nights are followed by a rapid surge in solar gains through windows. ну как так?... при массивном тп бОльшее поглощение инсоляции - раз, в теплом (нормально утепленном от среднего R>6) инсоляция может идти после тепловыделений от людей и быт техники на своем примере замечал, что инсоляция может поднять Твоздуха в комнате на 1-2С, а например, три человека на 3С (в межсезонье) имею такую особенность писать многое в базу, потом пригодиться для анализа, вот инсоляция за день покомнатно и сумма пусть среднее по одной из спален 1417.14Вт/14часов или 200Вт в пик и возьмем 3 чел поэтому, имхо инертные тп оочень хорошо для ночного тарифа, а "всплески" тепловыделений должна гасить вентиляция, т.е. система вентиляции и отопления должна быть едина зы если вы думаете я забыл про вентиляцию - не дождетесь вывод пока такой: включаем вентиляцию - повышается со2:) (шутка) эт к теме про оседание со2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 15 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2017 natural cooling предварительно посчитал, могу снимать 7кВт холода (отводить тепла), к концу лета посмотрим, думаю/рассчитываю на не менее 5кВт 7кВт холода - это примерно как два кондиционера 12 (в сумме 23333BTU) ... ц.насосы все энергоэффекивные, фанкойл + ц.насос фанкойла + ц.насос СО (пол) + ц.насос ГТН потребляют примерно 200-240Вт (EER составит 35-29 <= 7/0.2 и 7/0.24) т.е. для 7кВт холода получается от 10 раз экономичнее кондиционирования (EERпассивный_холод/EERкондиционера) - это раз и гооораздо комфортнее - два точно посчитать холодильную мощность не получилось, примерно/в среднем 6,5кВт*ч выработано 1,69МВт*ч холода затрачено 66.3кВт*ч ээ eer 25.5 с учетом соотношения ночь/день night/all = 0.79 => eer 45.63 если учесть, что ц.насос СО работал почти постоянно то: затрачено 96.3кВт*ч ээ eer 17.55 с учетом соотношения ночь/день night/all = 0.79 => eer 31.41 даже при таких небольших затратах ээ на охлаждение (за все лето), ни разу не вписалься в 100кВт*ч в месяц(... холодильник, бойлер, етс... цнасос гтн (геопле) все-таки в среднем потребляет 120Вт*ч, а не 45 как я думал, но это в мануальном режиме, может в режиме авто он меньше ест, пока не знаю средние за лето: дом 20,38С (максимальная 22,85С) улица 20,11С инсоляция за день 17,71кВт*ч минимальная инсоляция 11,42 максимальная 23,83 всего за лето через окна получено инсоляции 1,68МВт*ч прогнозирование с 22/08/2017 дон не нуждается ни в отоплении ни в охлаждении, нет людей и тепловыделений от быт техники, все остальные факторы влияющие на тепловой баланс учитываются, т.е. это идеальные условия для анализа и наблюдения за результатами моделирования и прогнозирования одной из составляющей суточного теплобаланса является расчетные теплопотери, определяемые от разности средней уличной Тулицы и уставки Тдома если брать простую среднюю Тулицы (по прогнозу погоды), то корреляция между прогнозной Тдома и фактической Тдома составляет нестабильный диапазон от 0,78 до 0,87 в зависимости от выбранного ряда данных и/или мах ошибка 1С такая точность не дает покоя пробовал способы: сглаживать прогнозную температуру дома (ЕМА) сглаживать среднюю температуру улицы (ЕМА) при расчете прогнозной Тдома рассчитывать температурный лаг (смещение амплитуды суточной уличной температуры) (ISO 13786:2007) кстати, последний (температурный лаг / thermal lag) очень интересная тема, мат.часть норм описана в "EN ISO 13786:2007 Thermal performance of building components - Dynamic thermal characteristics - Calculation methods", расширил личный кругозор на такие понятие как температуропроводность, глубина проникновения (величина/глубина при которой отношение амплитуд на внешней и внутренней поверхности изменится в е раз), етс но... эмпирически лучший результат (корреляцию ококло 0,95) показывает... сглаживание средней температуры улицы с постоянной времени 55часов все остальные составляющие теплового баланса не нуждаются в сглаживании 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 17 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2017 цнасос гтн (геопле) все-таки в среднем потребляет 120Вт*ч, а не 45 как я думалНе хочу вас разочаровывать, но врядли потреблять меньше 120 Вт будет (хорошо, если не больше , особенно учитывая то, что в чистом виде воду никто не использует, а разбавляет ее повышая вязкость и соответственно нагрузку на прокачку насосом и как следствие энергопотребление), жалко не могу найти той темы в которой обсуждали обустройство геоконтура (надо было репост на это сообщение дать т.к. новые пользователи принимают решение на основании опыта др. участников форума, а это сообщение не в специализированном разделе т.е. просто так на него не наткнутся). Самое малое энергопотребление при укладке в горизонт (как ни странно, но при схожей эффективности, если правильно обустроить многоэтажкой с расстоянием 1 метр между петлями), можно было использовать например вот такой (работает от аккумулятора - 24 Вт, а в теплых полах, если площадь 100 кв.м. можно использовать вот такой тоже от аккумулятора), т.е. 2 насоса по цене дешевле одного грюнфус альфа (или аналога вилло), с аналогичным энергопотреблением. В любом случае спасибо за обновленную информацию о энергопотреблении (это помогает сделать правильный выбор тем кто собирается установить ТН)! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 17 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2017 Не хочу вас разочаровывать, но врядли потреблять меньше 120 Вт будет (хорошо, если не больше , особенно учитывая то, что в чистом виде воду никто не использует, а разбавляет ее повышая вязкость и соответственно нагрузку на прокачку насосом и как следствие энергопотребление), жалко не могу найти той темы в которой обсуждали обустройство геоконтура (надо было репост на это сообщение дать т.к. новые пользователи принимают решение на основании опыта др. участников форума, а это сообщение не в специализированном разделе т.е. просто так на него не наткнутся). вот два изображения , где р3 - потребляемая мощность гтн при пассивном охлаждении и только контроллер, т.е. если быть точным то 110-10 = 100Вт;) или по общим показания счетчика ээ (Ес) зы эсчетчик стоит только на гтн Самое малое энергопотребление при укладке в горизонт плиз, "объясните мне как шестилетке"(с) за счет чего так получается? ведь обе сравниваемые системы закрытые и... как высота/глубина может влиять на напор циркуляционного насоса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 18 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2017 Не хочу вас разочаровывать, но врядли потреблять меньше 120 Вт будет (хорошо, если не больше давайте рассмотрим как влияет глубина зондов на общее сопротивление примем гидравлическое сопротивление зондов за N метров в.ст. при неизменной температуре при охлаждении входящая температура гликоля выше чем выходящая, меняется плотность, вспоминаем Архимеда и... к общему сопротивлению добовляется в моем случае 0,12м при отоплении наоборот, сопротивление уменьшается на 0,24м т.е. гидравлическое сопротивление зондов при отоплении будет меньше на 0,36м чем при охлаждении ц.насос стоит в режиме постоянного объема, т.е. потребление ээ при отоплении должно быть меньше чем при охлаждении имхо как-то так другими словами, получается 100Вт*ч - мах потребление ц.насоса в моем случае зы от куда взялась цифра в 120Вт? я наблюдаю за системой из админки, которая выглядит примерно так (естественно в кВт*т а не Вт*ч ) где мне видно максимальное потребление за сутки и при охлаждении было 120Вт, так что сорри Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 22 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2017 вот два изображения , где р3 - потребляемая мощность гтн при пассивном охлаждении и только контроллер, т.е. если быть точным то 110-10 = 100ВтУ меня не отображаются графики по вашей ссылке. плиз, "объясните мне как шестилетке"(с) за счет чего так получается? ведь обе сравниваемые системы закрытые и... как высота/глубина может влиять на напор циркуляционного насосаВы мне льстите , я гуманитарий и по образованию и по способу мышления... у вас кажется 3 скважины, напомните какой глубины и общую длину геозондов, а также что залито в геозонды (какая разновидность и % незамерзайки?)? Впрочем свои наблюдения я черпаю из опыта др. людей (данные разные попадаются, но в общем самое минимальное энергопотребление наблюдал в горизонтальном поле). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 23 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 у вас кажется 3 скважины, напомните какой глубины и общую длину геозондов 4 зонда по 60м в моем случае -гтн, глубина не имеет значения для гидравлического сопротивления, т.к. система замкнута, мне не нужно подымать воду как у водяных тн, ц.насос просто качает ее (рассол) по кольцу, для водяных тн -да, глубина имеет значение т.е. теоретически для гидравлического сопротивления не имеет значения какие зонды вертикальные или горизонтальные при прочих равных (длина, диаметр, шероховатость, кмс, етс) зы в предыдущем своем посте я немного "перебрал":) разница между охлаждением и отоплением по гидравлич.сопротивлению будет менее 0,1м.в.с зыы быстро собрал калькулятор для расчета инсоляции "на завтра" и "на вчера"(до года) можно баловатьсясчитать инсоляцию для окон, солнечных коллекторов и панелей (если будут вопросы по калькулятору плиз в лс) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 24 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 в моем случае -гтн, глубина не имеет значения для гидравлического сопротивления, т.к. система замкнута, мне не нужно подымать воду как у водяных тн, ц.насос просто качает ее (рассол) по кольцу, для водяных тн -да, глубина имеет значение т.е. теоретически для гидравлического сопротивления не имеет значения какие зонды вертикальные или горизонтальные при прочих равных (длина, диаметр, шероховатость, кмс, етс)Уверен, что так оно и есть (покрайней мере в теории) , но я подожду зимы и поинтересуюсь снова вашими данными (ранее давал ссылку на человека у которого закопано было 8 веток по 100 метров каждая т.е. 800 метров 32 мм трубы и энергопотребление насосами в 44 Вт т.е. и контур больше чем у вас, а энергопотребление меньше), думаю у вас наберется более объективная статистика и узнаю мин. энергопотребление насоса при отоплении . Кстате когда надо определить проток и давление я волтековской линейкой пользуюсь (там проще сдвинул бегунок и получил сразу несколько показателей, может и вам пригодится (просто удобный инструмент). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 25 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 Уверен, что так оно и есть (покрайней мере в теории) , но я подожду зимы и поинтересуюсь снова вашими данными (ранее давал ссылку на человека у которого закопано было 8 веток по 100 метров каждая т.е. 800 метров 32 мм трубы и энергопотребление насосами в 44 Вт т.е. и контур больше чем у вас, а энергопотребление меньше), думаю у вас наберется более объективная статистика и узнаю мин. энергопотребление насоса при отоплении . 1) я снимаю показания только общие по гтн и зимой вряд ли смогу посмотреть потребление ц.насоа, разве клещами 2) у меня на длину 50м + теплообменник фанкойла (3ряда) стоит ц.насосс который потребляет больше чем ц.насос на СО (900м тп) 3) совсем забыл что при работе на охлаждение ц.насос гоняет гликоль кроме своего пто (около 3м2) еще и через пто пассивного охладения, так что при отоплении потребление будет таки меньше... не думаю что в разы, до 65Вт... хз 4) всего у мну 4*60*2 480 метров толстостенной (т.к. зодны) 32й трубы; 50ой - 50метров, но важно и подсоединения (кмс), пто, етс зы поигрался в своем калькуляторе (ссыла в предыдущем посте) с такими объектами (окна - реальные, остальное - планы/расчеты) для дат: зима: 2017-01-07, 2017-01-08, 2017-01-09 лето: 2017-06-20, 2017-06-21, 2017-06-22 осень: 2017-09-24, 2017-09-25, 2017-09-26 (т.е. завтра;)) объекты получились такие интересные картинки окна сравнение солнечных соллекторов солнечные панели зт 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 (змінено) 1) я снимаю показания только общие по гтн и зимой вряд ли смогу посмотреть потребление ц.насоа, разве клещамиМожно поставить SDM120 (тоже общие показания считает). 3) совсем забыл что при работе на охлаждение ц.насос гоняет гликоль кроме своего пто (около 3м2) еще и через пто пассивного охладения, так что при отоплении потребление будет таки меньше... не думаю что в разы, до 65Вт... хзбыл бы признателен, если бы упомянули о расходах где-то в январа 2018 г. (меня эта статистика интересует). Змінено 26 вересня 2017 користувачем laritus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 26 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 был бы признателен, если бы упомянули о расходах где-то в январа 2018 г. (меня эта статистика интересует). постараюсь, но не обещаю и вы имхо не совсем то сравниваете посмотрел тему (начало) где расход ээ ц.насоса по геоконтуру 45Вт... он (автор) же прокачивает всего (на сколько я понял) 1,5м3, а я от 2,7 до 3м3... шо тут сравнивать? короче, смотреть/сравнивать нужно комплексно;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 и вы имхо не совсем то сравниваете посмотрел тему (начало) где расход ээ ц.насоса по геоконтуру 45Вт... он (автор) же прокачивает всего (на сколько я понял) 1,5м3, а я от 2,7 до 3м3... шо тут сравнивать? ИМХО не может у него быть проток 1,5 м3 т.к. сопостовима с вами мощность (это как минимум), я для себя сделал вывод, что автор просто доверяет не офиц. данным указанным в личной переписке производителем ТН (но все мы люди, все человеки, думаю автор или не понял или производитель ошибся). Сам производитель в официальной информации на свою продукцию указывает (стр. 5 модель автора устаревшая и повидимому сейчас классифицируется как № 03-Е) проток 2,1 м3 при дельте 5 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 28 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 ИМХО не может у него быть проток 1,5 м3 т.к. сопостовима с вами мощность (это как минимум), я для себя сделал вывод, что автор просто доверяет не офиц. данным указанным в личной переписке производителем ТН (но все мы люди, все человеки, думаю автор или не понял или производитель ошибся). Сам производитель в официальной информации на свою продукцию указывает (стр. 5 модель автора устаревшая и повидимому сейчас классифицируется как № 03-Е) проток 2,1 м3 при дельте 5 градусов. там автор (filipe) пишет про дельту 2С (геоконтур), т.е. проток вообще 5м3/ч? и потребление ц.насоса 44Вт*ч через гео коллектор из 32ППР или 40?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 11 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 с вс (09/10/2016) запустил автоматический режим отопления с приоритетом с 23:00 по 07:00, т.е. по "ночному тарифу" с аккумуляцией в ТП а тем временем прошел год работает вентиляция ch_saving - экономия ээ по отношению к пву без рекуперации в кВт*ч ch_efrecup - кпд в долях единицы кпд до 65%, экономия до 1,2кВт*ч при 600-650м3/ч включаю на 1час в сутки, пока так занесло меня тут в расчеты по солнцу... довел до ума калькулятор теперь можно еще считать/сравнивать теплопотери и инсоляцию для окон мини-мануал 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 там автор (filipe) пишет про дельту 2С (геоконтур), т.е. проток вообще 5м3/ч? и потребление ц.насоса 44Вт*ч через гео коллектор из 32ППР или 40?...Именно в сообщении на которую давал ссылку - речь идет о целесообразности замены трубы ведущей от ТН к коллектору большим диаметром - 40 мм, а трубы у него насколько я помню в контуре везде 32 мм (т.е. 800 метров - 32 мм как и у вас геозонды). Что касается дельты, автор указывал и при разогреве дома и при постоянном использовании ( ). Там же автор пишет и про проток 1,5 куба (НО во-первых это только внешний контур труб - 800 метров, без учета внутренних в теплых полах, а во-вторых дальше его поправляют т.к. в офиц. характеристиках на его тепловой насос указан расход 2,1 м.куб в час), а вы насколько я понял общую прокачу своей системы в 2,7-3 куба оценили (т.е. внутренний + внешний контур). У автора отдельно на 800 метров внешнего контура приходится потребление 44 вата и отдельно 44 вата на внутренний контур (количество метров труб в теплом поле не указывает, но там и 17 и даже 25 мм рехау т.е. неоднородно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 12 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 а вы насколько я понял общую прокачу своей системы в 2,7-3 куба оценили (т.е. внутренний + внешний контур). 2,7 - 3 м3/ч - геоконтур (внешний контур) 2,7м3/ч*3С=8,1кВт по паспорту, 8,1кВт/2,7С=3м3/ч по факту (т.е. фактическая дельта на геоконтуре 2,7 - 2,5С). до геоколектора труба пнд 50мм (40м туда и обратно в сумме), коллектор нерж 50мм, трубы/зонды 32мм 4шт 60м глубина, т.е. 4*2*60=480м контур отопления от гтн (внутренний контур): 1,8м3/ч * 1,16 * 5С = 10,44кВт по паспорту и 5С отрегулирован проток на малый круг (бочку) балансиром для 35С подача 30С обратка, т.к. цнасос на минимуме 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 fim - спасибо за информацию, у автора той темы кстати при любом режиме работы показания циркулей 44 Вт (очень может быть, что это просто минимально возможная мощность работы насосов , трудно точно сказать т.к. модель китайский аналог грюнфуса и х.з., что это значит , сам автор считает показатели работы насоса далеко не максимальными , а ТН у него минимум на 12 кВт по мощности). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 30 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2017 запустил управление актуаторами на первом этаже по зонам (раньше управление было группой, т.е. все 8 шт актуаторов (6шт зон управления) вкл или выкл одновременно) похоже, что результат удовлетворительный (там где рабочие актуаторы) где *а - temerature air, *f - floor, уставка 17С по воздуху и для каждой зоны своя уставка Тfloor (эт видно по графику) в зависимости от уличной сглаженной, Rпирога, площади ТП, удельных теплопотерь комнаты и статуса ГТН, работающего пока только ночью но удовлетворенности нет(( т.к. за время использования вышло из строя 3 актуатора и сейчас код пишу/пробую удаленно, а актуаторы поменять удаленно не получится)) в своем коде в разное время использовал 4 разных способа расчета необходимой температуры бетона и... "игры" с актуаторами позволили выявить самый точный, кстати, интересно и неожиданно для меня - то, что способ этот не по стандарту... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 30 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2017 но удовлетворенности нет(( т.к. за время использования вышло из строя 3 актуатора Это с начала этого сезона ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 30 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2017 Это с начала этого сезона ? по моему, актуаторы используются с конца прошлого отопительнго, точно не помню, но летом в охлаждение они работали точно цена у них очень привлекательная, просто нужно иметь запас)) а может и мой бок какой, но штоки актуаторов мне сразу не понравились сейчас получается так, греются (жидкость или что там в них разогревается) а шток или не перекрывает проток полностью, или обче не перекрывают (они у мну нормально открытые) laritus, в контроллере гтн есть такой параметр "Pumpe Wärmequelle" id 01-077 "Stellgrösse für die WQ-Pumpe" когда гтн работает в режиме пассивного охлаждения то этот параметр имеет постоянное значение 100 когда гтн работает на отопление, то составляет от 60 до 90 (то что было замечено) имхо это "заполнение" пид управления ц.насосом геополя логично предположить, что и э.потребление ц.насоса в режиме отопления должно быть ниже 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...