Игорь&Ира Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 все спрашивали за обычный провод СИП ... Можете что-то посоветовать по производителям СИП 4*75-100 для внутренних сетей в СТ? И еще: действительно, что по мере удаления от ТП надо увеличивать сечение провода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 И еще: действительно, что по мере удаления от ТП надо увеличивать сечение провода? А это на фига? Обычно наоборот уменьшают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 увеличивать или уменьшать - зависит от расчета потерь для выбранного сечения. Это обсуждали в www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=211002 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UkrCable Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 Можете что-то посоветовать по производителям СИП 4*75-100 для внутренних сетей в СТ? И еще: действительно, что по мере удаления от ТП надо увеличивать сечение провода? 1. Что такое СТ? Зачем внутри СИП? Что такое 75-100? 2. Действительно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 1. Что такое СТ? Зачем внутри СИП? Что такое 75-100? садовое товарищество? пустить по столбам? сечение 75 - 100 мм2? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 1. Что такое СТ? Зачем внутри СИП? Что такое 75-100? Садовое товарищество. Тянем новую линию по столбам. Сечение жил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 и неужели вот так "взяли и прокинули" воздушку для других людей без расчетов специалистов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 и неужели вот так "взяли и прокинули" воздушку для других людей без расчетов специалистов? Расчёты есть, но на коленке. Для своих членов СТ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 к вам не придираюсь, но одно дело, когда сам себе электрик, другое - когда пострадать могут чужие люди, которые не считают, что этому непрофессионалу можно доверять вы упомянули сечение 75 - 100. Таких сечений как бы не бывает. Если это штатный электрик предложил, то он не электрик, ну либо электрик-математик, выдал результат расчетов без приведения к ближайшему номиналу) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 вы упомянули сечение 75 - 100. Таких сечений как бы не бывает. Если это штатный электрик предложил, то он не электрик, ну либо электрик-математик, выдал результат расчетов без приведения к ближайшему номиналу) Это всего лишь прикидочный диапазон. Ваше встречное предложение? Проект? Цена вопроса? Лицензия есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 Это всего лишь прикидочный диапазон. Как-бы да, бывают сечения 70, 95, 120 мм. По контактам - скину в личку. Добавлено через 1 минуту Главное берите атмосферостойкую версию. А бывает СиП неатмосферостойкий? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 Ваше встречное предложение? Проект? Цена вопроса? Лицензия есть?мое встречное предложение - таки да, составить проект. О нем первым упомянул Energon, который, кстати, профэлектрик) лицензия на электромонтажные работы вроде как частным лицам не выдается. Я любитель-теоретик. Для расчетов гнуть жесткие концы кабеля не нужно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 О нем первым упомянул Energon, который, кстати, профэлектрик)я просто поинтересовался. Теперь мои просто размышления вслух - если такое уж глобальное дело этот СИП и новая ВЛ на нем, то может уже и линию освещения новую провести заодно и свет и экономия СТ будет хоть какая то. Просто там много разных нюансов о которых электрик местный может и не знать. Но это не более чем размышления, я просто не знаю какая там ситуация, сколько домов и на какую сумму они рассчитывают. Но однозначно, новая ВЛ на СИПе, будет куда лучше старого алюминия.Если оставить те траверсы, и на них навесить СИП, то и не нужно будет бандажного инструмента, ленты и скреп из нержавейки, то это уже большой плюс и экономия.Просто одно дело навесить СИП, а другое сделать по уму - например повторное заземление нуля, освещение улиц, и т.д. Мой вопрос был без подвоха, я понимаю ситуацию в стране и как эти деньги с трудом даются.Заодно не знаю какое там ТП и что оно может)) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 Как-бы да, бывают сечения 70, 95, 120 мм. По расчётам на ukrcable досаточно и 70, но будем думать о 95. А бывает СиП неатмосферостойкий? СИП - самонесущий изолированный провод в изоляции из сшитого полэтилена, стойкого к действию света. По контактам - скину в личку. Ещё не получил. Добавлено через 1 минуту мое встречное предложение - таки да, составить проект. Какие нужны вводные данные? лицензия на электромонтажные работы вроде как частным лицам не выдается. Давайте иначе: ежегодно обновляемый допуск 4 категории. Добавлено через 4 минуты я просто поинтересовался. ... Просто одно дело навесить СИП, а другое сделать по уму - например повторное заземление нуля, освещение улиц, и т.д. Мой вопрос был без подвоха, я понимаю ситуацию в стране и как эти деньги с трудом даются.Заодно не знаю какое там ТП и что оно может)) Для разгрузки существующей перегруженной линии решили сделать от ТП параллельно вторую линию длиной в 300 м для 15-20 участков, которые будут сняты со старой линии. Специально для этого хотим поставить бетонные электроопоры и новые подвесы. Рассматриваем необходимость установки повышающего трансформатора (фины делятся своим опытом). Готовы сделать по уму. Что для этого надо? Какие деньги в СТ? Но раз делаем, то будет рвать жилы, чтобы хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 Какие нужны вводные данные? ваши соображения по расчетам. но может стоит отдельную тему создать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 ваши соображения по расчетам. Расчётам чего? На выходных буду на объекте. Какие вопросы необходимо согласовать с электриком? но может стоит отдельную тему создать? Вопрос не архисложный: моё сообщение - исходные данные, в личку - цена вопроса, при согласии ответное сообщение - проект. Но если Вы настаиваете, то не вопрос - создам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 думаю один з пунктів , напишіть яка потужність трансформаторної підстанції 250 кВА, 4 повітряні лінії, всього 100-150 непостійних абонентів з далекою перспективою збільшення до 200. та які встановленні автомати Починаю збирати питання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 Но если Вы настаиваете, то не вопрос - создам.я к тому, что подбор сечения провода не относится к теме качества кабельной продукции. проект делать не буду, потому что таких знаний не имею. Соотвественно денег от вас тоже не хочу. А вот коллективно придумать что-то лучше, чем придумали вы и штатный электрик, предполагаю, можно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 я к тому, что подбор сечения провода не относится к теме качества кабельной продукции. Можно воспользоваться калькулятором. проект делать не буду, потому что таких знаний не имею. Соотвественно денег от вас тоже не хочу. А вот коллективно придумать что-то лучше, чем придумали вы и штатный электрик, предполагаю, можно. Что мне узнать у электрика и что ему предложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 можно, но они не всегда правильно считают. Пример - forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=8022&view=findpost&p=1295884 Даже если считают и правильно, то они как правильно считают только проходит ли провод (кабель) по двум параметрам: 1) длительно допустимый ток 2) допустимая потеря напряжения. А вот расчет на срабатывание автомата в РУ-0.4 кВ ТП при 1-фазном КЗ в конце линии не считают (по крайней мере таких калькуляторов встречать не приходилось, если бы нашел - сам бы пользовался). А это очень важный параметр в таких вот протяженных линиях как линии в СТ, селах или частном секторе города. И потом, эти калькуляторы обычно ведут расчет исходя из того, что вся нагрузка сосредоточена в конце линии, но ведь в реальности это не так. Обычно схема ПЛ(ПЛИ)-0.4 кВ, для района одноэтажной застройки выглядит как-то так: .......↑.......↑...............↑...... ↑ ТП ------------------------------- .... ---- → конец линии .......↓.......↓.................. ↓ И в идеале нужно рассчитывать потерю напряжения в каждом из этих участков на магистрали и потом суммировать. Можно конечно попробовать привести нагрузку к одной условной точке магистрали, но это возможно только если эта нагрузка более-менее равномерно распределена, в жизни так бывает не всегда. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 по длительно допустимому току считаю так: 20 потребителей, 1700 Вт одновременной нагрузки у всех (по доброте душевной дал каждому по электроплитке 1500 Вт, телевизор и две лампы накаливания), получаю 8 А с коэффициентом одновременности 1. Ставим каждому автомат 10 А, получаем 10 А каждому с коэффициентом 0.8, прямо как для домов с электроотоплением для удобства делить на 3 фазы, беру 21 потребителя. Получаю по 70 А на фазу, соответственно сечение одного фазного провода из алюминия 35 мм2. Добавлено через 30 секунд критика приветствуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 по доброте душевной дал каждому по электроплитке 1500 Вт, телевизор и две лампы накаливания А где Вы такую электроплитку нашли? Они обычно 1,8-2кВт, а чайники — 2-2,2кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 у меня плита из двух комфорок - 1200 Вт и 1800 Вт, но еще есть ТЭН для вентиляции 1500 Вт. Вот так родил такое число) Добавлено через 40 минут по потерям напряжения считаю так: напряжение в начале линии 230 В, длина линии 300 м. калькулятор показал потери 5% в конце линии для СИП-4 сечением 120 мм2 Добавлено через 25 минут Рассматриваем необходимость установки повышающего трансформатора (фины делятся своим опытом). подозреваю, что он дороже проводов и опор будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 А вот расчет на срабатывание автомата в РУ-0.4 кВ ТП при 1-фазном КЗ в конце линии не считают (по крайней мере таких калькуляторов встречать не приходилось, если бы нашел - сам бы пользовался гдето есть в нете файлик в екселе, посмотрю дома гдето была Добавлено через 1 минуту критика приветствуется. читаем ДБН 2. 5. 23-2010 Добавлено через 6 минут сип 95 конечно хорошо, но посмотрите типовый проэкт, и какие опоры и арматура требуются для монтажа данного провода. прикинте смету 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Выкладываю схему: ТП - трансформаторная подстанция, точки - садовые участки (не все являются потребителями электричества). Горизонтальная линия от ТП из СИП-5 4*70 мм (новострой), вертикальные линии - воздушные линии (имеющиеся). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...