Может кто-то сказать, сколько по этим чекам ушло провода?

Diamant

Рекомендовані повідомлення

если бы другого выхода не было - то я бы опрессовал гильзой медно-луженной да и все тут.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык , в данном случае это не скрутка , и не СИЗ-овое соединение , а фиг чего .

 

Не досмотрел фото. Руками скручивали, даже не плоскогубцами

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для соединений тонкопроволочных жил, применяются специальные зажимы, исходя из условий эксплуатации. на сколько мне известно, СИЗ к таким зажимам не относится, как собственно и гибкие тонгопроволочные кабели для стационарной прокладки.

Вот фото нормальных СИЗ, которые широко применяются в электрике, правда если попадается "чистая" отечественная медь, работы усложняются. Хотя, я как всегда наговариваю на наших честных и порядочных производителей. :o

 

Свят свят свят. Изыди Сатана.

(Это про то что на фото в сообщении)

 

Добавлено через 7 минут

мастер бандажа наверняка нашел бы другой выход )))

 

А что тут находить. Прив'язали Галю до сосни косами! Берете конци ШВВП и зачищаете подлиннее. Далее проводники сплетаете в девичью косу. Потом косу завязываете морским узлом. Но узел одеваете палец от диэлектрической перчатки о обматываете его шелковой нитью пропитанной эпоксидкой. На этот нацюцюрнык одеваете дюритовый шланг и зажимаете с двух сторон нержавеюшими хомутами. Далее все заливаете ведром бетона. Данная скрутка переживет не то что нас всех вместе взятых но и время когда Солнце превратится в черную дыру и схлопнеться в гравитационном коллапсе в антиматерию!

Данный способ запатентован и разрешен к тиражированию. И да - снаружи можно еще для надежности медицинским лейкопластырем или синей изолентой :lol:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если бы другого выхода не было - то я бы опрессовал гильзой медно-луженной да и все тут.

Это конечно наилучший способ для четырёх проводов 2.5 мм2 многожила ,

 

284f2829a031t.jpg

 

но те "мастера" походу никогда не видели ни медно-лужонной гильзы , ни обжимки для неё ,

а если видели , то только на картинке . :D

 

Но в данном случае : нету нифига и СИЗ не держит , чё делать ?

... так хоть длинную скрутку и изоленту плотно в несколько слоёв .

СИЗ оставлять безтолку на многожиле .

 

Добавлено через 2 минуты

 

Не досмотрел фото.

Руками скручивали, даже не плоскогубцами

Дык многожил скручивать плоскогубцами , - безтолку .

Это не моножила , :)

 

Добавлено через 20 минут

 

 

 

А что тут находить.

Прив'язали Галю до сосни косами! Берете конци ШВВП и зачищаете подлиннее. Далее проводники сплетаете в девичью косу. Потом косу завязываете морским узлом. Но узел одеваете палец от диэлектрической перчатки о обматываете его шелковой нитью пропитанной эпоксидкой.

На этот нацюцюрнык одеваете дюритовый шланг и зажимаете с двух сторон нержавеюшими хомутами.

Далее все заливаете ведром бетона.

Данная скрутка переживет не то что нас всех вместе взятых ...

Ну цэ вже вопше . :D

 

В принципе , четыре многожильных провода 2.5 мм2 , влёгкую обжимаются наконечником НШВИ 2х6 мм2 .

 

1cd57514e422t.jpg b546c274657at.jpg

 

Это будет надёжнее , чем на 1.5 сантиметровую убогую скрутку наворачивать СИЗ , от которого жилы будут расползаться в разные стороны и вылазить из онного .

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, договор не обязательно может быть письменный, ст 866 ЦКУ.

 

 

вот Вам в помощь: https://www.youtube.com/watch?v=tc6reU4-QE4&t=1552s

 

хотя с нашей системой правосудия я думаю(уверен) Вы ничего не получите...((

 

у меня есть товарищ архитектор который за 2-3 дня нарисует Вам схему в которой будет указан метраж проводов с погрешностью 2-3%

 

и вся смета будет уложена на 2-6 листах А4 что даже человек который туго вникает в конструктив сделает все четко по чертежу так как при сдаче Вашего объекта Вы сможете легко с рулеткой проверить точность работ.

 

Ваши фото почему то мне напоминают новострой ЖК София

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

 

В принципе , четыре многожильных провода 2.5 мм2 , влёгкую обжимаются наконечником НШВИ 2х6 мм2 .

 

1cd57514e422t.jpg b546c274657at.jpg

 

Это будет надёжнее , чем на 1.5 сантиметровую убогую скрутку наворачивать СИЗ , от которого жилы будут расползаться в разные стороны и вылазить из онного .

 

Ето академический образец "дротокрутства". Причём ета "технология" уникальна даже для матёрых "дротокрутов" - может придумана "дротокрутами от сохи" или б/у автоелектриками

 

НШВИ и прочие тонкостенные гильзы служат лишь для исключения "распушивания" тонкопроволочных жил. Контакт в них обеспечивается винтовым прижимом опрессованного конца гильзы

 

В распределительных коробках не применяется

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ето академический образец "дротокрутства". Причём ета "технология" уникальна даже для матёрых "дротокрутов" - может придумана "дротокрутами от сохи" или б/у автоелектриками

 

НШВИ и прочие тонкостенные гильзы служат лишь для исключения "распушивания" тонкопроволочных жил. Контакт в них обеспечивается винтовым прижимом опрессованного конца гильзы

 

В распределительных коробках не применяется

 

Каким образом соединять гибкий провод??

 

Через винтовой клеммник??

 

Винтовой клеммник лучше, чем такое соединение?

 

Почему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ето академический образец "дротокрутства". Причём ета "технология" уникальна даже для матёрых "дротокрутов" - может придумана "дротокрутами от сохи" или б/у автоелектриками .

Это мной придумана . :D

 

НШВИ и прочие тонкостенные гильзы служат лишь для исключения "распушивания" тонкопроволочных жил.

Контакт в них обеспечивается винтовым прижимом опрессованного конца гильзы .

Можно и под два винта , будет ещё лучше .

 

3743c6f1a7f3t.jpg

 

В распределительных коробках не применяется
Тройная колодка туда отлично помещается
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каким образом соединять гибкий провод??

 

Через винтовой клеммник??

 

Винтовой клеммник лучше, чем такое соединение?

 

Почему?

 

1. Провод с многопроволочными, тонкопроволочными жилами опрессовывается (организуется в пучок и ничего не "торчит в разные стороны") в тонкостенных гильзах (НШВИ) и "зажимается" в зажимном устройстве автоматического выключателя

Надёжность контакта обеспечивает давление винта АВ

 

2. В распределительных коробках надёжность электрического контакта обеспечивает сдавливание жил в "монолит" в толстостенных гильзах (ГМ, ГМЛ)

 

049057057049054051049053.jpg

 

Добавлено через 8 минут

 

 

Можно и под два винта , будет ещё лучше .

 

 

3743c6f1a7f3t.jpg

 

 

 

Нормативное давление обеспечивают свойства металла (упругость) и динамометрическая отвёртка (или опыт пользования - допустимое отклонение плюс минус 30%)

 

Два винта - ето, обычно, "жулики", получившие опыт на установке счётчиков электроэнергии

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Провод с многопроволочными, тонкопроволочными жилами опрессовывается (организуется в пучок и ничего не "торчит в разные стороны") в тонкостенных гильзах (НШВИ) и "зажимается" в зажимном устройстве автоматического выключателя

Надёжность контакта обеспечивает давление винта АВ

 

2. В распределительных коробках надёжность электрического контакта обеспечивает сдавливание жил в "монолит" в толстостенных гильзах (ГМ, ГМЛ)

 

049057057049054051049053.jpg

 

Добавлено через 8 минут

 

 

Нормативное давление обеспечивают свойства металла (упругость) и динамометрическая отвёртка (или опыт пользования - допустимое отклонение плюс минус 30%)

 

Два винта - ето, обычно, "жулики", получившие опыт на установке счётчиков электроэнергии

 

Что и как и куда сдавливается в винтовом обычном клеммнике и какого качества это "что и как и куда " ??

 

Что происходит с винтами клеммника со временем??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что и как и куда сдавливается в винтовом обычном клеммнике и какого качества это "что и как и куда " ??

 

Что происходит с винтами клеммника со временем??

 

...

На СД буквально всё есть по винтовым соединениям - от металлургии до статистики, со ссылками. Разными словами, для любых верств населення

 

Не понимаю мотивации Вашего вопроса, тем более, что Вы не первый день на форуме

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это мной придумана . :D

 

 

Можно и под два винта , будет ещё лучше .

 

3743c6f1a7f3t.jpg

 

Тройная колодка туда отлично помещается

 

Тем более - два винта! Там и протягивать ничего не надо

 

К слову: часто РЭС-вцы приходят и протягивают вам винтовые зажимы электросчётчика?? А по логике они должны сами ломиться ко мне в двери раз в год, аки коты на весеннем трахе, чтобы протянуть ослабленное за год винтовое соединение.

 

IEC 60364, Вы часто протягиваете винтовые зажимы на автоматах/дифах у себя на работе/дома??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...А по логике они должны сами ломиться ко мне в двери раз в год, аки коты на весеннем трахе, чтобы протянуть ослабленное за год винтовое соединение....

 

1 раз в два года - по стандарту для винтовых соединений

 

...

IEC 60364, Вы часто протягиваете винтовые зажимы на автоматах/дифах у себя на работе/дома??

 

Есть такая "фишка", да.

Гл.инж./энергетику при входе на "советский" завод надо показать пирометром температуру болтовых соединений в РЩ - безотказно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

На СД буквально всё есть по винтовым соединениям - от металлургии до статистики, со ссылками. Разными словами, для любых верств населення

 

Не понимаю мотивации Вашего вопроса, тем более, что Вы не первый день на форуме

 

Мотивация состоит в том, что винты раскручиваются САМИ со временем.

 

Проверено.

Со всеми вытекающими последствиями при больших токах.

 

Поэтому и спрашиваю, есть ли гарантия по надежности

на разрешенный метод - винты.

 

Считаю, что надежно - это когда не раскручивается.

Например - пружина.

Или такой обжим как гильза наконечника.

 

Почему гильза плохо - не понятно.

 

Желаю получить ответ почему гильза хуже,

чем раскручивающийся винт

и ругается как метод дротокрута.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 раз в два года - по стандарту для винтовых соединений

искал такой стандарт применительно к электрике, но не нашел. Только должностные инструкции - от раз полгода и до раз в два года.

 

Почему гильза плохо - не понятно.

да вроде никто не говорит, что это плохо :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

На СД буквально всё есть по винтовым соединениям - от металлургии до статистики, со ссылками. Разными словами, для любых верств населення

 

Не понимаю мотивации Вашего вопроса, тем более, что Вы не первый день на форуме

 

Что такое СД??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему гильза плохо - не понятно.

Написано было только за тонкостенные гильзы (НШВИ).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мотивация состоит в том, что винты раскручиваются САМИ со временем.

 

Проверено.

Со всеми вытекающими последствиями при больших токах.

 

Не заметил ,

у меня вся квартирная нагрузка висит на таких винтовых соединениях 15 лет замурованная алебастром в бетон .

Счётчик переносил , когда ремонт делал .

 

 

Считаю, что надежно - это когда не раскручивается.

Например - пружина.

Хуже скрутки , там площадь контакта никакая .

 

 

Или такой обжим как гильза наконечника.

 

Почему гильза плохо - не понятно.

Толстостенная гильза обжатая здоровенными клещами под шестигранную форму - это самый налучший вариант .

 

Только такой наборчик не всегда , и не у всех , доступен к употреблению .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или такой обжим как гильза наконечника.

 

Почему гильза плохо - не понятно.

а, речь все таки об НШВ / НШВИ. Это не гильза, это втулка наконечника.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вчера заходили соседи и смеялись с электрики, с того круглого, что так уже вообще давно не делают, а то если что-то случится, то все стену разбивать.

 

Так что мне надо делать, менять электрику?

И что делать со штробами на потолку? Электрику, если новую, проводить параллельно? В штробы уже сделанные ложить нельзя?

IMAG1148_1.thumb.jpg.fabf288b85c2eb4a7091a5298e6de09f.jpg

Screenshot_20170805-075137.thumb.jpg.fa036d4fa844e363fa9be943c72b6b5c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Весь потолок порезли:o. Порезали при том что бетон работает на сжатие, а нижний слой плиты на растяжение. Будем надеяться, что у нас по сейсмологии теперь будет тихо пока тот дом стоять будет. Иначе ой-ой:(

 

Добавлено через 4 минуты

Так что мне надо делать, менять электрику?
я бы поменял... но Вам это будет трудно не только психологически а еще и финансово((

И что делать со штробами на потолку?
чем то замазать и никому не показывать что у Вас и как.

Электрику, если новую, проводить параллельно?
ну как бы да

В штробы уже сделанные ложить нельзя?
неа, если по нормальному делать то не факт, что кабеля в эти штробы ввойдут((Если гипс будет или натяжной потолок, то никаких проблем его спрятать не будет вообще.

что тяжело было сделать вот так

DSC_0246_240.jpgi.gif

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах