Комплекс- стабилизаторы+ИБП+газ.генератор

Serg-Solar

Рекомендовані повідомлення

А что значит отдельная линия?

Это посадить самые необходимые потребители на 1 линию?, или в дополнение к основной дублирующая проводка?

"Маститые" электрики стремятся уравновесить фазы - разбить все нагрузки примерно поровну по фазам. Но когда приходит время покупать генератор, подобная схема шутит злые шутки - оказывается, что разделить потребители уже нереально. Приходится либо брать генератор вдвое-втрое мощнее, либо впотьмах бегать по дому и отключать бойлер, теплый пол, электродуховку - и только тогда запускать станцию.

Намного грамотнее заранее разделить нагрузки по приоритету. Например:

 

Фаза А - все жизнеобеспечение и минимальный комфорт - отопление, основной свет, насос, охрана, привод ворот, холодильник, телевизор, компьютер и др.

Фаза В - приборы, которые могут понадобиться - стиральная машина, электродуховка, розетки кухни, парковый свет, один-два кондиционера, парадный свет и пр.

Фаза С - нагрузки, без которых можно обойтись - теплые полы, бойлер, снеготаяние, центральный пылесос, сауна и т.п.

 

Дальше коммутируете - фазу А через ИБП. При разряде аккумуляторов ИБП дает команду на запуск генератора. При необходимости подключения больших нагрузок, его можно запустить принудительно. При запуске генератора подключаются фазы А и В (это определяется перемычками на АВР) или же фаза A подключается сразу, а фазу В можно подключить вручную, когда генератор войдет в режим.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Жильцам не мешает гул стабилизаторов и газовыделение из 12 аккумуляторов?

По лестничной шахте это разносится по всему дому.

 

Ну не все ж имеют столько бабла как вы.

 

А аккмуляторы, к стати, там такие же как и у вас. Только ампер/час больше)))). Так что мимо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А аккмуляторы, к стати, там такие же как и у вас. Только ампер/час больше)))). Так что мимо.

Так я и убрал в отдельную комнату, с отдельным вентканалом и принудительной вытяжной вентиляцией.

Из-за газовыделения пришлось также отказаться от притока центрального кондиционера, т.к. Была вероятность выхода обратки в жилые комнаты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так я и убрал в отдельную комнату, с отдельным вентканалом и принудительной вытяжной вентиляцией.

Из-за газовыделения пришлось также отказаться от притока центрального кондиционера, т.к. Была вероятность выхода обратки в жилые комнаты.

 

А батарейки Вы проверяете, там же по техкарте нужно долив водички регулярно делать, смотрите не забудьте, а то через вентиляцию повытягивает и высохнут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Маститые" электрики стремятся уравновесить фазы - разбить все нагрузки примерно поровну по фазам. Но когда приходит время покупать генератор, подобная схема шутит злые шутки - оказывается, что разделить потребители уже нереально. Приходится либо брать генератор вдвое-втрое мощнее, либо впотьмах бегать по дому и отключать бойлер, теплый пол, электродуховку - и только тогда запускать станцию.

Намного грамотнее заранее разделить нагрузки по приоритету. Например:

 

Фаза А - все жизнеобеспечение и минимальный комфорт - отопление, основной свет, насос, охрана, привод ворот, холодильник, телевизор, компьютер и др.

Фаза В - приборы, которые могут понадобиться - стиральная машина, электродуховка, розетки кухни, парковый свет, один-два кондиционера, парадный свет и пр.

Фаза С - нагрузки, без которых можно обойтись - теплые полы, бойлер, снеготаяние, центральный пылесос, сауна и т.п.

 

Дальше коммутируете - фазу А через ИБП. При разряде аккумуляторов ИБП дает команду на запуск генератора. При необходимости подключения больших нагрузок, его можно запустить принудительно. При запуске генератора подключаются фазы А и В (это определяется перемычками на АВР) или же фаза A подключается сразу, а фазу В можно подключить вручную, когда генератор войдет в режим.

 

Супер. Все понятно. Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А батарейки Вы проверяете, там же по техкарте нужно долив водички регулярно делать, смотрите не забудьте, а то через вентиляцию повытягивает и высохнут.

Обязательно!

Еще буду выносить их на солнце раз в неделю проветривать и подзаряжать. Тоже по техкарте. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Маститые" электрики стремятся уравновесить фазы - разбить все нагрузки примерно поровну по фазам. Но когда приходит время покупать генератор, подобная схема шутит злые шутки - оказывается, что разделить потребители уже нереально. Приходится либо брать генератор вдвое-втрое мощнее, либо впотьмах бегать по дому и отключать бойлер, теплый пол, электродуховку - и только тогда запускать станцию.

Намного грамотнее заранее разделить нагрузки по приоритету. Например:

 

Фаза А - все жизнеобеспечение и минимальный комфорт - отопление, основной свет, насос, охрана, привод ворот, холодильник, телевизор, компьютер и др.

Фаза В - приборы, которые могут понадобиться - стиральная машина, электродуховка, розетки кухни, парковый свет, один-два кондиционера, парадный свет и пр.

Фаза С - нагрузки, без которых можно обойтись - теплые полы, бойлер, снеготаяние, центральный пылесос, сауна и т.п.

 

Дальше коммутируете - фазу А через ИБП. При разряде аккумуляторов ИБП дает команду на запуск генератора. При необходимости подключения больших нагрузок, его можно запустить принудительно. При запуске генератора подключаются фазы А и В (это определяется перемычками на АВР) или же фаза A подключается сразу, а фазу В можно подключить вручную, когда генератор войдет в режим.

 

Как вариант к блочным розеткам (минимум тройным) подводится провод 5х2,5 (три фазы, ноль и заземление) и к каждой розетке подключается отдельная фаза. И тогда в розетки можно включать потребители по приоритету.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как вариант к блочным розеткам (минимум тройным) подводится провод 5х2,5 (три фазы, ноль и заземление) и к каждой розетке подключается отдельная фаза. И тогда в розетки можно включать потребители по приоритету.

Я конечно не электрик, но где-то слышал, что в одно помещение нельзя подводить разные фазы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как вариант к блочным розеткам (минимум тройным) подводится провод 5х2,5 (три фазы, ноль и заземление) и к каждой розетке подключается отдельная фаза. И тогда в розетки можно включать потребители по приоритету.
Достаточно опасно. Если дифзащита даст сбой, можно попасть на линейные 380 В. Я бы так не делал ни в коем случае. Как вариант, можно весь блок посадить на одну фазу, а одну выделенную цветом розетку - на резервную. И помнить, что включать в нее пылесос, обогреватель и пр. - нельзя, только гаджеты или переноску.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Здравствуйте!

Нужна помощь в построении системы электроснабжения.

Дом, на входе 380, проводку электрики собирают на автоматы, встал вопрос о стабилизаторах,

Какие? Что дальше и как?

Кто может подключиться?

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте!

Нужна помощь в построении системы электроснабжения.

Дом, на входе 380, проводку электрики собирают на автоматы, встал вопрос о стабилизаторах,

Какие? Что дальше и как?

Кто может подключиться?

 

Спасибо.

Насколько плоха сеть?

Какие скачки - в течение дня, на неделе, сезонные?

Какой автомат на входе, какие нагрузки в доме?

Какой планируете бюджет?

Почему только стабилизаторы? Эта ветка посвящена комплексам стабилизаторы-ИБП-генератор. И не спроста - подобное решение - оптимальное.

ИБП может быть на отопление или на весь дом. Без генератора при длительных отключениях по-любому не обойтись.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько плоха сеть?

Какие скачки - в течение дня, на неделе, сезонные?

Какой автомат на входе, какие нагрузки в доме?

Какой планируете бюджет?

Почему только стабилизаторы? Эта ветка посвящена комплексам стабилизаторы-ИБП-генератор. И не спроста - подобное решение - оптимальное.

ИБП может быть на отопление или на весь дом. Без генератора при длительных отключениях по-любому не обойтись.

 

Сеть новая, новый городок, выделили лимит 20 кВт, в дальнейшем увеличим до необходимого. Анализа работы сети нет, конечно будет все нужно и ИБП и инвертор и генератор. Нужно сформировать решение и его исполнять.

Нагрузки до 30 кВт, в дальнейшем. Бюджет - по необходимости и текущей возможности. ИБП на приоритетных потребителей, я думаю у всех это плюс-минус совпадает. Генератор будет, но не сейчас.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сеть новая, лимит 20 кВт, в дальнейшем увеличим до необходимого. Анализа работы сети нет, конечно будет все нужно и ИБП и инвертор и генератор.

При входном автомате 32А нужно брать стабилизаторы по 7 кВт (если это Volter или Донстаб) или 9 кВт - если Герц, Ампер и др.

Насколько вообще нужны стабилизаторы и какая именно модель может показать только наблюдение за сетью в течение хотя бы недели.

Если отопление газовое, ИБП на котел желательно поставить сразу - это самая лучшая защита электроники. Хотя бы с минимальным аккумулятором.

Под генератор нужно, как минимум, предусмотреть возможность подключения - выделить место, вывести кабели и т.д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При входном автомате 32А нужно брать стабилизаторы по 7 кВт (если это Volter или Донстаб) или 9 кВт - если Герц, Ампер и др.

Насколько вообще нужны стабилизаторы и какая именно модель может показать только наблюдение за сетью в течение хотя бы недели.

Если отопление газовое, ИБП на котел желательно поставить сразу - это самая лучшая защита электроники. Хотя бы с минимальным аккумулятором.

Под генератор нужно, как минимум, предусмотреть возможность подключения - выделить место, вывести кабели и т.д.

 

Спасибо! У меня, как оказалось, входной автомат на 63 А. Какие стабы в этом случае рекомендуете? С перспективой роста потребления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! У меня, как оказалось, входной автомат на 63 А. Какие стабы в этом случае рекомендуете? С перспективой роста потребления.

Стаб на ступень выше

то есть 80А или 17,6 квт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стаб на ступень выше

то есть 80А или 17,6 квт

 

Спасибо! Например?

 

Добавлено через 5 минут

Стаб на ступень выше

то есть 80А или 17,6 квт

 

"НОНС-20000 "Flagman" -20КВа, 3 штуки, подойдут?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А где их ремонтировать если шо?

Тю , за денежку потом , тыщи в 1500 влезет если что

 

Добавлено через 3 минуты

НОНС-20000 "Flagman

48 ступеней - это высокоточное оборудование у вас или такой себе технический перфекционизм ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А где их ремонтировать если шо?

 

А они ломаются? А как же 5 лет гарантии? У Герцев только 1 год,

Кстати-ти стабики шумят?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

они ломаются? А как же 5 лет гарантии?

они в Донецке производятся.

А что гарантия есть 100% гарантия от поломок?

 

У Герцев только 1 год,

 

Где такое написано. 3 года там.

 

 

Кстати-ти стабики шумят?

иногда.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

они в Донецке производятся.

А что гарантия есть 100% гарантия от поломок?

 

 

 

Где такое написано. 3 года там.

 

 

 

иногда.

 

Если 3 года, то наверное это меняет дело.

 

Спасибо!

 

 

А насколько сильно шумят?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если 3 года, то наверное это меняет дело.

 

Спасибо!

 

 

А насколько сильно шумят?

 

...................ШШШШШШШШШ......................ШШШШШШШШШ..............

 

периодичность Ш зависитт от нагруженной мощности и температуры окружающей среды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! Например?

 

Добавлено через 5 минут

 

 

"НОНС-20000 "Flagman" -20КВа, 3 штуки, подойдут?

3 штуки этих НОНСА обойдутся в 60 тыс.грн.

Посмотрите в сторону 3-фазных онлайн бесперебойников: (ссылка устарела)

 

Они и напряжение вам отстабилизируют на порядки лучше плюс получите резерв по электропитанию на весь дом без заморочек.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 штуки этих НОНСА обойдутся в 60 тыс.грн.

Посмотрите в сторону 3-фазных онлайн бесперебойников: (ссылка устарела)

 

Они и напряжение вам отстабилизируют на порядки лучше плюс получите резерв по электропитанию на весь дом без заморочек.

 

а потом купите 3 стаба :o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 штуки этих НОНСА обойдутся в 60 тыс.грн.

Посмотрите в сторону 3-фазных онлайн бесперебойников: (ссылка устарела)

 

Они и напряжение вам отстабилизируют на порядки лучше плюс получите резерв по электропитанию на весь дом без заморочек.

 

И что упс на 60000VA будет стоить 4.5 килобакса ?

Или у вас запасы еще по 4.5 грн/уе :D

Цены погуглите

 

Добавлено через 3 минуты

А они ломаются? А как же 5 лет гарантии?

У меня рядом станция СТО Мерседес.

Как ни еду - мерс на подьемнике .

Ломаются.Но реже.Но дороже в ремонте.Чудес не бывает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах