Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Выбор стабилизатора напряжения

Alekso87

Рекомендовані повідомлення

Всім доброго здоров'я!

Маємо: однофазний ввід, автомат на 25А

Я останній на лінії живлення довжиною близько 600м.

Напруга зазвичай знижена 160-200В. Але часом буває і 240, більше не бачив. 

Іноді перестає запускатись погружний насос водопостачання. "Водолій"- потужність близько 1,5кВт.

Ще маємо стандартний набір струмоприймачів: холодильник, чайник, гриль, кухонна поверхня, духовка, бойлер, освітлення та ін.

Одночасно потужні прилади намагаємось не вмикати. 

Маю 2 варіанти вирішення питання щодо встановлення стабілізатора:

1. На всю потужність в межах 25А.

2. На насос та холодильник для яких найбільш критичний параметр напруги, а інші залишаємо без стабілізації.

прохання порадити тип і потужність.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 часов назад, lessandra сказал:

прохання порадити тип і потужність.

Давайте почнемо з бюджету .

Варіанти по ціні від 10000 до 30000

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 25.09.2022 в 18:13, dneprstab сказал:

Давайте почнемо з бюджету .

Варіанти по ціні від 10000 до 30000

Я так розумію,  за 30000 - "взула і забула", а за 10000 - час від часу якийсь "гємор"?

Взагалі - в першу чергу орієнтуюсь на забезпечення необхідних параметрів для насоса та компресора холодильника (сталість напруги та її синусоїдальна форма, якщо можливо).

А, згадав, необхідна ще тиша в роботі апарата...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 24.09.2022 в 21:42, lessandra сказал:

Всім доброго здоров'я!

Маємо: однофазний ввід, автомат на 25А

Напруга зазвичай знижена 160-200В. Але часом буває і 240, більше не бачив. 

Іноді перестає запускатись погружний насос водопостачання. "Водолій"- потужність близько 1,5кВт.

Недавно столкнулся с неприятной ситуацией. У заказчика вводной автомат 32А, 3 фазы. Поставили старые добрые проверенные много раз Герц У16-1/40 - с запасом. Через две недели один стабилизатор поехал в ремонт - сгорел ключ. Ну, такое редко но бывает. Отправили в Одессу, отремонтировали. Через две недели опять та же ситуация. Тот же стабилизатор на той же фазе. На которой глубинный насос - Pedrollo 1,5 кВт. При этом ни вводной автомат ни защита стабилизатор не срабатывали.
В сервисе нам объяснили, что с недавнего времени на стабилизаторы до 40А ставят 40-амперные ключи, которые слишком нежные. Рекомендуют брать У16-1/50 - там симисторы на 100А.
Такой стабилизатор по умолчанию выдержит весь дом. 

Змінено користувачем engeneer
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

51 минуту назад, engeneer сказал:

В сервисе нам объяснили, что с недавнего времени на стабилизаторы до 40А ставят 40-амперные ключи, которые слишком нежные. Рекомендуют брать У16-1/50 - там симисторы на 100А.

Женя упорным шагом топчет в пропасть.

  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, engeneer сказал:


В сервисе нам объяснили, что с недавнего времени на стабилизаторы до 40А ставят 40-амперные ключи, которые слишком нежные. Рекомендуют брать У16-1/50 - там симисторы на 100А.
Такой стабилизатор по умолчанию выдержит весь дом. 

С недавніх пор ? Ну колеги , треба ж трохи цікавитись. Як перейшли Гєрц с версії 2.0 на 3.0 - так все і пішло по піз#є.Вже як чотири роки мінімум.Тоді Герц 5,5 7 та 9 квт стали сімісторні на BTA 41 (40a ключі ) По факту той самий 16ступеневий Ампєр з красівим екраном.

Ми з Dalet не раз про це казали.Але тихесенько )))

 

Змінено користувачем dneprstab
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Dalet сказал:

Женя упорным шагом топчет в пропасть.

Как говоріл Марк Твен - слухі о моєй смєрті прєувєлічени.

Маріуполь - альянс вольток векторенерджі сінус - немає.

Більшменш скажем другий виробник укртєхно - дуже буксує.

Хто там ще...Прочан ? Рета ? 

Синпро - ну це як кіт шредінгера , вони тіпо є але стабів хєрма.

Чи Вольтер - ну це зовсім інша цінова ніша...

Є ще дніпровський електролаб - там також обєми плакати хочеться

Так шо с Елєксом - єжикі плакали кололись але їли кактус

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До речі , ламається усе.

І навіть Герци 2.0

Але ж такі да - в Герц М 16-1/40 (v2.0) стоять 100 а иксуси...Вєщь...

IMG_20220928_233822.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трошки крінжа від елєкса - тепер гарантія для ділєрів буде 6міс з дати виробництва.

А покупець буде реєструвати гарантію 36міс. на сайті елекса.Зі своїми данними , телефонами сканом чека ітп...

Я так думаю що пора елєксу за російським кораблем курс обрати.

Змінено користувачем dneprstab
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, dneprstab сказал:

Трошки крінжа від елєкса - тепер гарантія для ділєрів буде 6міс з дати виробництва.

А покупець буде реєструвати гарантію 36міс. на сайті елекса.Зі своїми данними , телефонами сканом чека ітп...

Я так думаю що пора елєксу за російським кораблем курс обрати.

Женю накривало часто за ці часи. Але в цей раз, аж жалко його

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, Dalet сказал:

Женю накривало часто за ці часи. Але в цей раз, аж жалко його

Цікаво що скаже захист прав споживачів за таке вільне трактування гарантією.

Як забезпечити підпис покупця якщо це відправка поштою? Блять шо вони чудять?

Хто тут в темі ? Можна так гарантію похєріти чи це понти?

 

IMG_20220929_225707_159.jpg

IMG_20220929_225750_358.jpg

Змінено користувачем dneprstab
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, dneprstab сказал:

Як забезпечити підпис покупця якщо це відправка поштою?

а якщо повернення. Да питань безліч. І поки на них дадуть відповідь пів їхніх обємів відвалиться.

 

 

10 часов назад, dneprstab сказал:

Блять шо вони чудять?

самознищення.

Продавцю цей гемор і нафік не треба, він продасть те з чим менше мороки. Бо покупець не буде з тим гарантійним талоном заморочуватися, він не буде то всьо рееструвати. А через рік продавцю прилетить отвєточка у вигляді позову до захисту прав. Бо та вся реестрація то брєд який не можливо виконати. Ну або ж продавець має то робити за покупця - але на якого воно йому здалося.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене вже просто питання по стабах серії АНТС.

12 місяців гарантії...шта? Навіть *галімий* Luxeon дає 2 роки гарантії.Не кажучи про LVT  з трьома роками гарантії.Побачимо куди це заведе.

 

IMG_20220930_222553.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вже у продажу нова модель релейного стабілізатора елекса АНТС 500

Наведу основні параметри -
Кількість ступенів стабілізації- 4 !!!
Точність 8.5% !!!
Діапазон стабілізації - 155-275 ???!!!

 

ants-500.png

 

Змінено користувачем dneprstab
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Порекомендуйте, будь ласка, стабілізатор. Основна проблема: по одній фазі дуже часто буває 255+ В. По іншім двом фазам - стабільні 220-240В. Напруги нижче 200В за 3 роки не бачив ні разу. Підключення трифазне 3*16А. Уся критична техніка з ДБЖ. Стабілізатор буде монтуватися в окремому приміщенні, тобто звук релейного не засмучує. Точність теж не критична. Я розумію "купуй якісь сімисторний/тиристорний і буде щастя", але ціна... Різниця з релейним у два рази. Я краще ці гроші на ЗСУ сплачу. Надивився відео про релейні: "іскрові перешкоди" та відсутність струму під час перемикання. А що скажете на рахунок гібридів релєйно-сімисторних. Так, звук залишається, але перемикання дуже швидко і немає іскри на контактах реле і не гріється так, як сімисторний.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, sigma_shig сказал:

А що скажете на рахунок гібридів релєйно-сімисторних. Так, звук залишається, але перемикання дуже швидко і немає іскри на контактах реле і не гріється так, як сімисторний.

Завжди у системі швидкість рахується по слабій ланці.Тож він релейний по суті , але з деякими перевагами.Не слід вважати що він одразу став сімісторним.
Переваги у ціні зараз я також не бачу.Раніше це було практично у два рази, але зараз сумнывна економія.

Єлекс гібрід 9-1/40 - 11670 грн - сімісторно релейний . 2 сімістора BTA41-60 та 30а релюшки закритого типу.2 роки гарантії
Укртехнологія норма 9000 - 11950 грн - тірістори иксус на 50А. 10 років гарантії
Delta МодульС 909-1У - 10500 тірістори иксус на 100А. 3 роки гарантії

Якщо ще питання - дзвоніть.Зробимо знижку на ЗСУ
 

Змінено користувачем dneprstab
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, dneprstab сказал:

Єлекс гібрід 9-1/40 - 11670 грн - сімісторно релейний . 2 сімістора BTA41-60 та 30а релюшки закритого типу
Укртехнологія норма 9000 - 11950 грн - тірістори иксус на 50А

Якщо ще питання - дзвоніть.Зробимо знижку на ЗСУ
 

А на релейні (LogicPower/Luxeon) взагалі не дивитися? І ще, наткнувся на Элекс Гибрид У 7-1-32 v2.0 за 5390грн. Якось підозрило дешево. Але у магазині з гарною репутацією.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, sigma_shig сказал:

наткнувся на Элекс Гибрид У 7-1-32 v2.0 за 5390грн. Якось підозрило дешево. Але у магазині з гарною репутацією.

Ну зараз він 10000, ну там знижка ще...але це ціна ще доковідна не те що довоєнна.
Судячи з цього з гарантією буде проблема 100% бо по даті виробницта мабуть 20 року випуску.
Або ж якщо вас гарантія взагалі не цікавить - то треба брати
 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, sigma_shig сказал:

А на релейні (LogicPower/Luxeon) взагалі не дивитися?

При такій ціні на гібрід - ні

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, sigma_shig сказал:

Але у магазині з гарною репутацією.

Я теж гарний парубок.
А магазин з гарною репутаціє ремонтує стаби ?
Якщо це леруамерлен, то він вже получив пілюлєй і більше не зможе так зробити.Те що має - то допродасть і все.
Буде занесений у чорний список з виключенням по гарантії.
Але в разі чого зможете відремонтувати у Елексі за гроші.Зараз це коштує 3-4 тис ремонт.Як раз на зекономлене .

Змінено користувачем dneprstab
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
В 24.09.2022 в 21:42, lessandra сказал:

Всім доброго здоров'я!

Маємо: однофазний ввід, автомат на 25А

Я останній на лінії живлення довжиною близько 600м.

Напруга зазвичай знижена 160-200В. Але часом буває і 240, більше не бачив. 

Іноді перестає запускатись погружний насос водопостачання. "Водолій"- потужність близько 1,5кВт.

Ще маємо стандартний набір струмоприймачів: холодильник, чайник, гриль, кухонна поверхня, духовка, бойлер, освітлення та ін.

Одночасно потужні прилади намагаємось не вмикати. 

Маю 2 варіанти вирішення питання щодо встановлення стабілізатора:

1. На всю потужність в межах 25А.

2. На насос та холодильник для яких найбільш критичний параметр напруги, а інші залишаємо без стабілізації.

прохання порадити тип і потужність.

Доброго дня. 

Провів виміри пускових струмів:

Насос (виявився не 1500,  а 1270Вт) - від 11,5А до 12,5А.

Холодильник- по 6А на кожний компресор (холодильна та морозильна камери).

По суммі маємо близько 25А.

На мою думку - 40ка амперні ключі- з запасом.

Отже, стабілізатор на 5кВт.

Виміри проводив кліщами Fluke 374...

Покритикуйте, будь ласка ))

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, lessandra сказал:

Доброго дня. 

Провів виміри пускових струмів:

Насос (виявився не 1500,  а 1270Вт) - від 11,5А до 12,5А.

Холодильник- по 6А на кожний компресор (холодильна та морозильна камери).

По суммі маємо близько 25А.

На мою думку - 40ка амперні ключі- з запасом.

Отже, стабілізатор на 5кВт.

Виміри проводив кліщами Fluke 374...

Покритикуйте, будь ласка ))

 

 

160 вольт , тож зі стабом максимальна потужність -30% від 5.5 квт=4квт

А скільки дає насос у пускі - хз , я б стаб брав 9 квт тільки із розрахунку обмеження захисту по струму.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

То такого виробника як Елекс, зараз краще взагалі не розглядать?Чи я не так зрозумів, і мова йде про окремо взяті моделі ?

Цікавлюсь на майбутнє, мабуть потужністю до 15 кВт 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 часов назад, nykoss сказал:

То такого виробника як Елекс, зараз краще взагалі не розглядать?Чи я не так зрозумів, і мова йде про окремо взяті моделі ?

Цікавлюсь на майбутнє, мабуть потужністю до 15 кВт 

 

Вибір зараз невеликий 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 місяців потому...

Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста как стабилизатор взять под этот (ecoTEC plus VU 10CS/1-5 (N-INT2)) котёл?

что то типа этого?

Змінено користувачем psy
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...