Tair Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 Друзья, стала задача проверить электрический теплый пол перед заливкой стяжки. Покупать для двух замеров мегаомметр как-то нет желания. Может кто сталкивался с подобной задачей и знает где можно взять данный прибор в аренду в Киеве? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 А там, где покупали, не узнавали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Звоните, мегерну Ваш кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gene4ka Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 в аренду можно взять все на юности или можно вызвать специалиста) звоните - телефон в подписи Добавлено через 3 минуты Покупать для двух замеров мегаомметр как-то нет желания. некоторые люди годами работают и называют себя профффесионалами, - и при этом у них тоже нет желания покупать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 25 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2020 Друзья, стала задача проверить электрический теплый пол перед заливкой стяжки. Покупать для двух замеров мегаомметр как-то нет желания. Может кто сталкивался с подобной задачей и знает где можно взять данный прибор в аренду в Киеве? У любого порядочного электрика есть мегометр. Я сам неоднократно делал замеры тёплых полов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2020 У любого порядочного электрика есть мегометр. Я сам неоднократно делал замеры тёплых полов. У мене нема мегометра 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 25 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2020 У мене нема мегометра Значить ти непорядочний! Вот я не электрик, а Sonel имею, чисто для порядочности.:lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 25 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2020 Прикиньте какой я порядочный, у меня их аж два. Один свеженький, а второй лет на 10 старше меня, и оба с актами поверки от Уманского "Мгомметра". Поверка пенсионера обошлась в 4 раза дороже его стоимости. Но он скорее для коллекции чем для работы. Это как оружие для великовозрастного ребенка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2020 Значить ти непорядочний! Вот я не электрик, а Sonel имею, чисто для порядочности.:lol: Та я не знаю зачем он мне если честно)) кабель покупаю с завода, фирменный) на переделки не ходжу( полная замена всего и вся), ТП меня почему то обходят стороной, на ремонты тоже не езжу. Вот так и живуВ особо исключительных случаях когда он нужен, у меня есть колега и друг Юра Электромеханик)) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 25 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2020 Просто надо провести как я понимаю три замера - перед укладкой, после укладки и после заливки стяжки. Думаю вызов на три раза электрика для замера, будет сопоставим по стоимости с покупкой прибора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 25 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2020 Просто надо провести как я понимаю три замера - перед укладкой, после укладки и после заливки стяжки. Думаю вызов на три раза электрика для замера, будет сопоставим по стоимости с покупкой прибора Обычно, делается один раз - после укладки перед заливкой стяжки. После заливки стяжки уже УЗО в процессе эксплуатации покажет утечку... Да и перед укладкой смысла мегерить я не вижу... Заводской брак у тёплых полов мне пока не попадался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 25 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2020 Обычно, делается один раз - после укладки перед заливкой стяжки. После заливки стяжки уже УЗО в процессе эксплуатации покажет утечку... Да и перед укладкой смысла мегерить я не вижу... Заводской брак у тёплых полов мне пока не попадался. Если бы все проверяли после заливки стяжки, перед укладкой покрытия, то ремонт обходился меньшими затратами. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ilun Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 Почему-то многие считают, что после укладки нагревательного кабеля или мата достаточно просто проверить целостность сопротивления тестером или включить на пару минут и потрогать нагрев рукой. Вы никогда не поймете истинное состояние кабеля на наличие внутренней деформации или повреждений наружной изоляции, не проверив кабель мегомметром с рабочим напряжением не ниже 2500 В Правильно такая проверка делается два-три раза, после укладки кабеля, после заливки перед дорогим напольным покрытием и при подключении терморегулятора. На любом этапе строительных работ нагревательный кабель могут повредить и Вы этого не поймете без диагностики, а с повреждением оболочки, кабель при целых нагревательных жилах может проработать месяцы и даже годы, но рано или поздно отгорит и придется проводить неудобный дорогостоящий ремонт, а иногда это и полная переделка с демонтажем напольного покрытия. Не проверяете нагревательные системы мегомметром, просто участвуете в лотерее до поры до времени и когда-нибудь хорошо попадете, к тому же это не профессиональный подход к монтажу нагревательных систем и нарушает рекомендации производителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 нарушает рекомендации производителей. А можно ссылку на такие рекомендации производителей и выбор напряжения испытания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 Вы никогда не поймете истинное состояние кабеля на наличие внутренней деформации ... не проверив кабель мегомметром с рабочим напряжением не ниже 2500 В Научите, как по показаниям мегомметра можно понять наличие внутренней деформации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 А можно ссылку на такие рекомендации производителей и выбор напряжения испытания? https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.raychem.net.ua/instruction/Install_SR_PL_Doc-71%2520RUS.pdf&ved=2ahUKEwiEzZ6ypurqAhUNAxAIHWEUC7wQFjACegQIAhAC&usg=AOvVaw3vjMlO3C4IVC1dKUxWjQ-z&cshid=1595745455891 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 Научите, как по показаниям мегомметра можно понять наличие внутренней деформации? Можете провести эксперимент: Замерить Rиз кабеля, потом потоптаться по нему кирзаками, и опять выполнить замеры. Поверьте, разницу Вы увидите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 Просто надо провести как я понимаю три замера - перед укладкой, после укладки и после заливки стяжки. Думаю вызов на три раза электрика для замера, будет сопоставим по стоимости с покупкой прибора Нет, это заблуждение. Просто нужно изначально нанимать нормального электрика, который не только выполняет все виды работ, но и отвечает за свою работу. Пы-сы: у меня прибор Sonel стоимостью 900$. По триста баксов за вызов? Да я жить у вас под домом буду!))) Даже проститутки пойдут на переквалификацию за такие деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ilun Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 Внутренняя деформация, это когда при производстве нагревательного кабеля при прохождении экструдера, нагревательная жила смещается в сторону экранирующей оплетки и со временем нагрева понижает сопротивление изоляции и происходит замыкание с экраном, что приводит к исключению работы участка этой нагревательной жилы с повышением силы тока и выделенной мощности на второй и в целом на кабеле. Кабель загоняется в экстремальные температуры. В итоге, если нагревательный кабель не защищен УЗО, он полностью плывет по изоляции и выгорает. Это может произойти абсолютно со всеми нагревательными кабелями, поэтому проверка мегомметром и установка УЗО просто обязательны. Допустим поставили форматную плитку на ребро на провод мата, гарантия, что может произойти внутренняя деформация, а нагревательные жилы по тестеру целые. Выявить это можно только , не ниже. Кадр из официального видео, где четко указано, каким напряжением тестируется нагревательный мат и наклейка с упаковки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 Можете провести эксперимент: Замерить Rиз кабеля, потом потоптаться по нему кирзаками, и опять выполнить замеры. Поверьте, разницу Вы увидите. 15+ГОм до и 15+ГОм после. 6м нагревательного кабеля devi. А вот засунуть кабель на час в воду, достать, отряхнуть воду и разница видна Добавлено через 9 минут мегомметром с рабочим напряжением не ниже 2500 В . А деви говорит, что на 1000В достаточно мегометром проверить. Как-то проверял неизвестный тёплый пол, купленный в интернете, уже после заливки стяжки. На 1000В всё супер, 80+МОм. На 2500В шьёт в нескольких местах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 15+ГОм до и 15+ГОм после. 6м нагревательного кабеля devi. А вот засунуть кабель на час в воду, достать, отряхнуть воду и разница видна Добавлено через 9 минут А деви говорит, что на 1000В достаточно мегометром проверить. Как-то проверял неизвестный тёплый пол, купленный в интернете, уже после заливки стяжки. На 1000В всё супер, 80+МОм. На 2500В шьёт в нескольких местах. Каким прибором Вы гиги измеряете? Или у меня с математикой что то, это сколько ж в МОм-ах будет? Я извиняюсь, а что значит "шьёт в нескольких местах"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ilun Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 (змінено) Как-то проверял неизвестный тёплый пол, купленный в интернете, уже после заливки стяжки. На 1000В всё супер, 80+МОм значения как силовой проводки по ПУЭ не подходят к нагревательным кабелям. У нас не токопроводящие кабели, а токонагревающие, соответственно значение изоляции, как определяющей долговечность в работе в десятки и сотни раз должна быть выше. Любой нормальный нагревательный кабель должен иметь сопротивление изоляции по опыту ремонтов не менее 1 ГОм при 2500 В, все что ниже или затекший кабель или поврежденный, а если изначально показывает в пару сотен МОм, так такой кабель и даром не нужен, чтобы не заниматься переделками со сменой напольного покрытия. Кадр из , где мегомметром Sonel измерялся нагревательный мат Comfort Heat в течении 60 сек при напряжении 2600 В. Сопротивление изоляции более 2 ТОм= 2 000 ГОм= 2 000 000 МОм, а Вы говорите отлично при 80 Мом Змінено 26 липня 2020 користувачем Ilun Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 Зачем оборудование номиналом 0,4 кВ, испытывать напряжением 2,5 кВ? К чему такие понты? 1000 вольт, кже в 2,5 раза выше номинала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ilun Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 Проверка нагревательных систем проводится именно мегомметром на 2.5 кВ, на 1 кВ Вам может показать отличные значения в десятки ГОм., которые упадут до 0 при 2.5 кВ. с десяток примеров, как это может происходить в реальности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 Кадр из , где мегомметром Sonel измерялся нагревательный мат Comfort Heat в течении 60 сек при напряжении 2600 В. Сопротивление изоляции более 2 ТОм= 2 000 ГОм= 2 000 000 МОм, а Вы говорите отлично при 80 Мом Що то мне эти "кадры" кажутся понтами для приезжих. Правда сонэлами изоляцию не замерял, вполне хватало стрелочных типа Ф 4102 и Rиз > 2000МОм, т.е. бесконечности. Да и производители не пишут про большие величины. Добавлено через 3 минуты Проверка нагревательных систем проводится именно мегомметром на 2.5 кВ, на 1 кВ Вам может показать отличные значения в десятки ГОм., которые упадут до 0 при 2.5 кВ. с десяток примеров, как это может происходить в реальности. Если не ошибаюсь, то ГОСТ пишет что показатели изоляции на разных напряжениях не должны отличаться более чем на 25%. Если это отличие есть, то нужно искать причину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...