Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Сколько стоит фундамент или как айтишники УШП возводили

apereverzev

Рекомендовані повідомлення

7 минут назад, Скромный прораб сказал:

PS Вы все усложняете, как всегда)))

я все максимально упрощаю, ваша "шинка" велением хотением назначается ГЗШ, туда втыкается PEN и заземление и от нее уходит рабочий ноль. Решение на 3 копейки (цена фактически перемычки), а вы зачем-то фантазируете

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, standov сказал:

это как?))) оно либо что-то можно либо нельзя. Если PEN разрывать нельзя то нельзя, независимо от "вида заземления". Если PE нельзя то нельзя, Если N можно то можно (так работает узо например, так чаще всего работает РН с контактором), если соединять повторно PE и N нельзя то нельзя. 

 

а можно просто сделать ГЗШ на ней, и не выеживаться ) и тем самым гарантировать неразрывность PEN, неразрывность PE при любом исполнении щита дальше
 

Ну не знаю «как». ПЭУ - находите, читайте

И да, спасибо за повышение)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Скромный прораб сказал:

Ну не знаю «как». ПЭУ - находите, читайте

что находите?? что нельзя разрывать рабочий ноль? ну камон, остановитесь ну нет там такого и быть не может )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, standov сказал:

я все максимально упрощаю, ваша "шинка" велением хотением назначается ГЗШ, туда втыкается PEN и заземление и от нее уходит рабочий ноль. Решение на 3 копейки (цена фактически перемычки), а вы зачем-то фантазируете

Я предложил заплатить 30 копеек, за шинку и не морочить голову, но это не про вас.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, metall_version сказал:

по факту у него ВП и ВРП (то что на схеме) объединены в один щит на улице на его участке, в нем вводной, счетчик, ПЗР, узипы, и ГЗШ где ПЕН разделяется на ПЕ и Н, этот уличный щит запломбирован, в дом идет 5*10, где ПЕ и Н разделены. его местное заземление идет на этот уличный щит на ГЗШ

ну клевое решение (у меня почти так), особенно если пен идет мимо счетчика, но мне в этом не повезло, но в данном случае ситуация немного другая, если такая как на схеме конечно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Скромный прораб сказал:

Я предложил заплатить 30 копеек, за шинку и не морочить голову, но это не про вас.

кек, а я предложил точно так-же заплатить за шинку и не морочить голову ))) 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, standov сказал:

что находите?? что нельзя разрывать рабочий ноль? ну камон, остановитесь ну нет там такого и быть не может )

«Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата»

И как пример, ввод 2-х жильный, PEN-проводник совмещает в себе нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники на всем протяжении от источника питания. Это система заземления TN-C.

В данной ситуации ПУЭ запрещается рвать ноль автоматом.

 

Змінено користувачем Скромный прораб
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 минут назад, metall_version сказал:

ставить вводной 4-х полюсный норм тема, если отключаешь фазы то почему не отключить и ноль?

простите за неграмотность, но на хрена его отключать автоматом???

и вобще, если хотите знать, после жизни в съемных квартирах у меня особые чувства к любителям разрывать ноль

ибо как правило потом таки возникает ситуация, что каким-то образом для обсетовичвания чего либо они отключают ноль, но фаза при этом остается рабочей.

Змінено користувачем digor_ua
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, Скромный прораб сказал:

В данной ситуации ПУЭ запрещается рвать ноль автоматом.

ять ) цитируете PEN а не рвете N.

 

10 минут назад, Скромный прораб сказал:

PEN-проводника

PEN! PEN рвать нельзя, это факт с которого все началось, я вас спросил, вы не понимаете разницы между PEN и N? Я специально нарисовал перемычку синюю, а специально разделил ДО! автомата. Вы цитируете что что нужно ДО но потом почему-то предлагаете сделать это где-то там в щите, где вытащили автомат и привет. При том что можно бесплатно и просто сделать как предписывает то что вы процитировали, а именно "должно быть выполнено до вводного"(с)

Змінено користувачем standov
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, digor_ua сказал:

простите за неграмотность, но на хрена его отключать автоматом???

нинахрена, это просто удобная опция. 

 

2 минуты назад, digor_ua сказал:

ибо как правило потом таки возникает ситуация

это если маляры ) там предлагают разделение сделать где-то в глубине щита

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, standov сказал:

ять ) цитируете PEN а не рвете N.

 

PEN! PEN рвать нельзя, это факт с которого все началось, я вас спросил, вы не понимаете разницы между PEN и N? Я специально нарисовал перемычку синюю, а специально разделил ДО! автомата. Вы цитируете что что нужно ДО но потом почему-то предлагаете сделать это где-то там в щите, где вытащили автомат и привет. При том что можно бесплатно и просто сделать так предписывает то что вы процитировали, а именно "должно быть выполнено до вводного"(с)

У ТС, ять переять))), что в хату заходит??? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Скромный прораб сказал:

У ТС, ять переять))), что в хату заходит??? 

заходит ПЕН, потом разделяем на PE и N, PE БЕЗ ЕДИНОГО РАЗРЫВА соединяем с защитным заземлением розеток а N рвем сколько душе угодно )))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, standov сказал:

нинахрена, это просто удобная опция. 

то есть "шоб було")

 

1 минуту назад, standov сказал:

это если маляры ) там предлагают разделение сделать где-то в глубине щита

В тот щит маляры когда нибудь залезут. не надо их искушать лишний раз автоматами, отключающими ноли вместе с фазами

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Скромный прораб сказал:

У ТС, ять переять))), что в хату заходит??? 

PEN. На схеме так вижу. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, nata1 сказал:

PEN. На схеме так вижу. 

Больше того, так и есть))). Так можно его рвать или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, digor_ua сказал:

то есть "шоб було")

 

В тот щит маляры когда нибудь залезут. не надо их искушать лишний раз автоматами, отключающими ноли вместе с фазами

почему? лишнее отключение никому не будет вредно, четырехполюсный автомат отключает все 4 полюса одновременно, вы не можете отключить N это исключает контсрукция

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, digor_ua сказал:

простите за неграмотность, но на хрена его отключать автоматом???

 

Это что бы позадрачивать себя, в первую очередь, конечно, а потом, от скуки других)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Скромный прораб сказал:

Больше того, так и есть))). Так можно его рвать или нет?

ять

image.png.af2a545166522a429ef39cd01677c00a.png

для тупых покажите где тут рвется PEN?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, Скромный прораб сказал:

«Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата»

И как пример, ввод 2-х жильный, PEN-проводник совмещает в себе нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники на всем протяжении от источника питания. Это система заземления TN-C.

В данной ситуации ПУЭ запрещается рвать ноль автоматом.

 

чукча не читатель...
начните чтение ПУЭ с начала, где описывается что такое ПЕН и НОЛЬ

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Скромный прораб сказал:

Больше того, так и есть))). Так можно его рвать или нет?

Нет. PEN надо разделить на PE, который рвать нельзя и N, который рвать можно.  

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, standov сказал:

ять

image.png.af2a545166522a429ef39cd01677c00a.png

для тупых покажите где тут рвется PEN?

Не могу, потому что на рвётся, конечно. Я лишь хотел донести, что острые, в отличии от тупых, изначально не ставят четырехполюсные автоматы и не бегают потом по щиту с перемычками, ять))), неужели на понятно? Ах, да, простите, ведь так хочется что то ещё отключить))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, metall_version сказал:

чукча не читатель...
начните чтение ПУЭ с начала, где описывается что такое ПЕН и НОЛЬ

Ребятки, просили пример из ПУЭ, их есть у меня, я же не посылаю вас опять в пту проходить практику, так что задрочки оставьте при себе

Змінено користувачем Скромный прораб
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, Скромный прораб сказал:

Это что бы позадрачивать себя, в первую очередь, конечно, а потом, от скуки других)))

на PEN есть потенциал (почему курить например тут studfile.net/preview/2670331/page:4/). Этот потенциал небольшой, не сильно определяющий но не нулевой, степень его ненулевости определяется состоянием заземления например, погодой - например при разряде где-то молнии навестись может уже и прилично, вы отключаете трехполюсник начинаете ковыряться в щите, вы под потенциалом. зачем это счастье если за 100гривен этого можно избежать?
Уж не рассматриваем ситуации совсем непредусмотрибельные вида пьяных монтеров на линии ) Но в прицнипе это опция конечно, речь была про другое

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Скромный прораб сказал:

Ребятки, просили пример из ПУЭ, их есть у меня, я же не посылаю вас опять в пту, так что задрочки оставьте при себе

вы привели пример из пуе который вам же и противоречит и еще раз показывает, как я предугадал уже трижды, вы не понимаете разницы между PEN и N. и как-бы на таких вводных спорить конечно сложно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...