есть желание в санузлах сделать естественную (уже есть) и принудительную вентиляцию (например по датчику влажности или просто по нажатию кнопки). Вентканалы - раздельные. Каналы естественной и принудительной - 100 мм - ага, труба для канализации. Площадь санузла примерно 8 м., для принудительной будет 2-3 анемостата.

Вопрос следующий:

1)не будет ли обратной тяги при работе принудительной

2) если будет, то насколько критично это.

3) Нужно ли ставить в таком случае заслонку с приводом (на али такие есть, кстати можно ли их использовать, насколько оно работоспособно)?

 

Рассказывать про приток воздуха в других помещениях не нужно, я знаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

естественную (уже есть)

Працює?)

 

1)не будет ли обратной тяги при работе принудительной

Буде звісно. Так як притоку нема або він через щілини які звісно менші за вент канал тіпа природньої) яка напевно не працює) бо притоку нема знову ж таки) а якщо його зробити то його треба підігрівати) знову ж таки. так можна і до рекуператора дойти.)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если беспокоит "опрокидывание" тяги в каналах естественной вентиляции, то почему бы не поставить в ее же каналы пару канальных вентиляторов?

Тогда тяга точно не опрокинется, а когда вентиляторы выключены вентиляция будет продолжать работать в естественном режиме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если беспокоит "опрокидывание" тяги в каналах естественной вентиляции, то почему бы не поставить в ее же каналы пару канальных вентиляторов?

Тогда тяга точно не опрокинется, а когда вентиляторы выключены вентиляция будет продолжать работать в естественном режиме.

 

есть мнения, в том числе на этом форуме, что вентилятор в канале естественной вентиляции сводит ее на нет из-за частичного перекрытия лопастями вентилятора.

 

Добавлено через 6 минут

Працює?)

працює

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть мнения, в том числе на этом форуме, что вентилятор в канале естественной вентиляции сводит ее на нет из-за частичного перекрытия лопастями вентилятора.

 

Добавлено через 6 минут

 

працює

 

Так тест обойдется в 100 грн.

Берете вентиляторе и цепляете его к вытяжке.

Если он крутится - все в порядке, не крутится - слабая тяга.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так тест обойдется в 100 грн.

Берете вентиляторе и цепляете его к вытяжке.

Если он крутится - все в порядке, не крутится - слабая тяга.

 

естественная вентиляция не призвана совершать работу по вращению лопастей вентилятора. Сильная или слабая тяга - это термины нубасов, специалистов интересует, соответствует ли расход воздуха нормативному.

 

задача сводится к обратному расчету - зная располагаемое давление (высота воздуховода, + 5 на улице, + 20 в помещении), считаем, сколько кубов воздуха войдет в задушенное вентилятором отверстие. Если получаем меньше нормы, то вентилятор ставить нельзя.

 

например.

 

если высота 3 м, то перепад давлений 2.05 Па. Каналья диаметром 110 мм просто стоящая вертикально (без отводов, сборного короба) пропустит 45 м3/ч (потери давления 0.33 Па на 1 м и 1.04 Па динамического давления при 1.32 м/с).

 

если заузить входное отверстие вентилятором (таким), то сечение будет меньше, чем ф96 (внутренний диаметр вентилятора) - ф61 (сердцевина вентилятора) = 0,0043 м2. С учетом 1 Па на 3 метра канальи, остается 1 Па на вход. При таком сечении расчетный расход воздуха 20 м3/ч.

 

норма для санузла 25 кубов, если не поменялось.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если на выход (или правильнее сказать на вход?) канала естественной вентиляции поставить вент-решетку регулируемую и закрывать перед включении вытяжной вентиляции?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

норма для санузла 25 кубов, если не поменялось.

 

50 кубов

 

Добавлено через 24 минуты

труба для канализации.

 

И куда эти трубы? Неутепленные?

 

1)не будет ли обратной тяги при работе принудительной

2) если будет, то насколько критично это.

Из одно трубы будет будет тянуть в другую по кратчайшему пути.

 

Рассказывать про приток воздуха в других помещениях не нужно, я знаю.

У вас в двери санузла есть какойто клапан/щель и т.п.? Из ваших " других помещений" воздуху нужно както попасть в вентканалы санузла...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

норма для санузла 25 кубов, если не поменялось.

50 кубов

Для совмещенного 50, для раздельных 25. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
есть мнения, в том числе на этом форуме, что вентилятор в канале естественной вентиляции сводит ее на нет из-за частичного перекрытия лопастями вентилятора.

 

Добавлено через 6 минут

 

працює

 

 

Есть ведь канальные вентиляторы, без заужения сечения просвета.

Посилання на коментар