Стена 30см газобетон 11,5 метров, выдержит ли?

Flystar

Рекомендовані повідомлення

Ферма высотой 2 метра. В городе, на юге Украины, снега мало, но беру с запасом 200кг/м2. Высота стен 280 см. Плотность газобетон D300 от производителя Новая Каховка. Марку ГБ по прочности не скажу.

Первая стена на которую будут опираться фермы с двумя окнами 1.4 на 1.4 метра и дверным проемом стандартным.

Вторая стена только с одним таким же окном.

Вот схема фермы:

image.jpg

 

Wertexan, вы уже дали мне много полезных советов, спасибо. Возможно вы что-то подскажите по теме фермы:

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=241208

 

А саму фермы и ее форму вы считали? Как по мне, она не может быть из 4х равных отрезков, у нее точно есть точки, куда доп нагрузка приходит к мауэрлату

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я це питання ще задав в Вашій темі "20.12.2020, 17:57"

 

Расчет металлической фермы

 

Ваші 3 однотипні теми обєднав

 

обєднав спочатку 4 теми але побачив що вони різні, інша була про плити перекриття, ніби розсортував правильно повідомлення, якщо ні то напишіть в приват випавлю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А саму фермы и ее форму вы считали? Как по мне, она не может быть из 4х равных отрезков, у нее точно есть точки, куда доп нагрузка приходит к мауэрлату

Ферму мне рассчитал участник форума.

Если вы считаете что ферму стоит изменить буду рад совету. При расчёте фермы расстояние между фермами брали 2.4 метра. Не исключаю уменьшить расстояние до 2 метров, чтобы меньше было отходов бруса и уменьшить вес ферм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Размеры строения 14 на 10 метров.

Стена 30см газобетон 11.5 метров чистого пролёта с обеих сторон.

Коробка в один этаж. Сверху армопояс по периметру 30 см шириной, 25 см высотой.

Поверх треугольные фермы из металла 10 метров чистого пролёта, опирающиеся на эти 11.5 метровые стены.

Выдержит ли все это?

 

По логике фермы должны усилить стены к ветровой нагрузке.

Пространственная устойчивость здания не улучшится от ферм.

 

Насчёт того, какие именно риски имеются в данном случае и обеспечена ли несущая способность, то тут нужна полноценная работа инженера-конструктора. Дистанционно такие вопросы сложно и рискованно разрешать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плотность газобетон D300 от производителя Новая Каховка. Марку ГБ по прочности не скажу.

gazobeton-kahovka.com.ua/product/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD-d300-2/

Блоки по классу прочности относятся к утепляющим С 1,5 (конструкционно-утепляющие начинаются с класса В 1,5)

Вопрос, кто то знает параметры на сжатие для этого блока?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Размеры строения 14 на 10 метров.

Стена 30см газобетон 11.5 метров чистого пролёта с обеих сторон.

Коробка в один этаж. Сверху армопояс по периметру 30 см шириной, 25 см высотой.

Поверх треугольные фермы из металла 10 метров чистого пролёта, опирающиеся на эти 11.5 метровые стены.

Выдержит ли все это?

 

По логике фермы должны усилить стены к ветровой нагрузке.

 

Каховский ГБ слабый по прочности и хрупкий, поэтому хорошо подумайте. Я бы хорошо взвесил и что бы не получилось, как здесь(фото) длина стены 12-14м. только нагрузили перекрытие и бумм... и это не каховский.

43a865e050893b70b1dc2d5c0bf5007f.jpg.e339e6a3feec71851c0344cf3f5801ee.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ккак здесь(фото) длина стены 12-14м. только нагрузили перекрытие и бумм... и это не каховский.

 

Я так полагаю, первопричина в том, что не выдержали стойки опалубки.

 

А стену развалил уже растекающийся бетон. Что не удивительно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

gazobeton-kahovka.com.ua/product/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD-d300-2/

Блоки по классу прочности относятся к утепляющим С 1,5 (конструкционно-утепляющие начинаются с класса В 1,5)

Вопрос, кто то знает параметры на сжатие для этого блока?

 

 

стесняюсь спросить, а наХиба вам это надо? в нашей стране с нормативкой большой пробел да и наука в большой пОпе ИМХО

 

 

Каховский ГБ слабый по прочности и хрупкий, поэтому хорошо подумайте. Я бы хорошо взвесил и что бы не получилось, как здесь(фото) длина стены 12-14м. только нагрузили перекрытие и бумм... и это не каховский.

 

а вот на фото какой то чудо бред и не зависимо какой ГБ и какой его класс прочности

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стесняюсь спросить, а наХиба вам это надо?

НННННааааада! Я ж должен знать что в моём королевстве творится! :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

НННННааааада! Я ж должен знать что в моём королевстве творится! :)

 

так тут все норм, ГБ в фаворе, кирпич мало интересен пиплу :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лично я считаю, что данная конструкция выдержит и даже с запасом, но я не эксперт... Поэтому хочу услышать за и против от участников форума.

Может как-то можно укрепить стену?

 

P. S. Я купил участок с недостроенным самостроем, поэтому приходится выкручиваться... Купил из-за месторасположения и цены.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так тут все норм, ГБ в фаворе, кирпич мало интересен пиплу :)

 

Та причём тут кирпичи!?:lol: "Левый" ГБ заходит всё больше! и "пипл" всё больше не разбираясь в тонкостях "попадает"!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос, кто то знает параметры на сжатие для этого блока?

Нормативные разве что.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
gazobeton-kahovka.com.ua/product/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD-d300-2/

Блоки по классу прочности относятся к утепляющим С 1,5 (конструкционно-утепляющие начинаются с класса В 1,5)

Вопрос, кто то знает параметры на сжатие для этого блока?

 

аероковский D300 375mm заявлено B2.5 класс (сори если капетан очевидность)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

аероковский D300 375mm заявлено B2.5 класс (сори если капетан очевидность)

 

А это то тут причём :)

Да, и для капитанов... Д300 таки не В2,5! Внимательней надо быть...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А это то тут причём :)

Да, и для капитанов... Д300 таки не В2,5! Внимательней надо быть...

 

У меня был 2.5 , вопросы к аероку, насколько это реальный показатель, я не проверял на зуб. Сам удивился, ждал 2.0. с такими параметрами д400 становится не нужон от слова вообще.. д500 на внутренние хорошо, потому что по шумке лучше д400

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня был 2.5 , вопросы к аероку, насколько это реальный показатель, я не проверял на зуб.

Внимательно смотрите на маркировку... На пачке в том числе... :) Там игра цифр и букв...

класс прочности и прочность на сжатие - не одно и тоже! я также был не внимательным когда то!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

класс прочности и прочность на сжатие - не одно и тоже!

 

аж интересно стало. Андрей, а нет случаем фото с паллеты, что они счас пишут

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Внимательно смотрите на маркировку... На пачке в том числе... :) Там игра цифр и букв...

класс прочности и прочность на сжатие - не одно и тоже! я также был не внимательным когда то!

 

На пачке написано было D300 375 2.5 без букавок. На сайте аерока указано 2.5 МПа.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что это на сайте Аэрока для D300 за

"Мінімально гарантована міцність - 2,5 МПа"

1740341428_Screenshotfrom2021-02-1211-53-27.png.78bd56e221fdc178937da1b8e66e4d42.png

Тут

 

Это же даже лучше чем С2,5 с 95% гарантией.

Что-то здесь не так

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что-то здесь не так

Всё там так! Просто 2,5МПа не вписываются в класс В2,5 по табличным значениям.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всё там так! Просто 2,5МПа не вписываются в класс В2,5 по табличным значениям.

 

так это как раз та манипуляция от производителя, а это класс прочности В2.0 или С2.0, что в итоге завод и пишет на палетах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот на пачке Д400 уже появляется буковка "В" перед "2,5" :)

 

а разница то в чем с буквой 2.5 и без?

 

аа, понял. если 2.5 без буквы это аналог В2.0 (прочность 2.5 МПА)?

 

Добавлено через 3 минуты

Всё там так! Просто 2,5МПа не вписываются в класс В2,5 по табличным значениям.

 

всегда думал, что В2.5 = 2.5 МПа

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах