volomoto Опубліковано: 23 липня Поділитись Опубліковано: 23 липня 35 хвилин тому, outdoor24 сказав: яка температура підлоги при цьому? Десь 21 градус. 36 хвилин тому, outdoor24 сказав: як щодо конденсату? Я контролюю відносну вологість кондиціонером щоб не було конденсату. Без контролю вологості підлогове охолодження погано працює. 37 хвилин тому, outdoor24 сказав: чи потрібні якісь зміни / доопрацювання до схеми саморобки для такого використання? Та ні 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 липня Поділитись Опубліковано: 23 липня 30 хвилин тому, volomoto сказав: Я контролюю відносну вологість кондиціонером щоб не було конденсату. Без контролю вологості підлогове охолодження погано працює. Поділіться алгоритмом, який рівень вологості в результаті ? Бо в мене вона при охолодженні підлогою зросла до 70%. В будинку прохолодно, але в ноги холодно без тапків. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 23 липня Поділитись Опубліковано: 23 липня 29 хвилин тому, yur43 сказав: Поділіться алгоритмом, який рівень вологості в результаті ? Бо в мене вона при охолодженні підлогою зросла до 70% Алгоритм дуже простий: дивлюся на вологість витяжного повітря ПВУ і якщо вона перевищує 55% і температура повітря в кімнатах більше 25 градусів, то включаються кондиціонери в режимі осушення. Але практично це дуже рідко спрацьовує, бо в мене кондиціонери по розкладу працюють вночі на охолодження і це дає достатньо осушення, щоб денне охолодження підлогою не задирало вологість. В мене просто дружина хоче холодне повітря вночі і тепліше вдень, але не хоче щоб вдень щось дуло, тому без кондиціонерів, які працюють вночі, та підлоги, яка працює вдень, цього не досягнути. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stpuh Опубліковано: учора в 10:15 Поділитись Опубліковано: учора в 10:15 Купив ПТО, навіть по тиску з запасом. Цікавить во фреоновим входам/виходам, в ПТО грубша трубка від зовнішнього блоку має заходити зверху чи знизу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: учора в 10:27 Поділитись Опубліковано: учора в 10:27 5 хвилин тому, stpuh сказав: Цікавить во фреоновим входам/виходам, в ПТО грубша трубка від зовнішнього блоку має заходити зверху чи знизу? Газ, тобто грубша трубка, заходить зверху, а рідина, тобто тонка трубка, виходить знизу. Тоді рух води має бути знизу вгору, тобто назустріч потоку фреону. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stpuh Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому А є різниця як теплообмінник почепити, є у нього верх низ? Бо у моєму фреонові трубки припаяні внизу грубша зверху тонша, потрібно їх перепаювати чи можна просто теплообмінник перевернути.Верх умовно кажу судячи з етикетки . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 3 години тому, stpuh сказав: А є різниця як теплообмінник почепити, є у нього верх низ? Залежить від конкретного ПТО. В мого, SWEP B25TH, чітко вказано де верх, а де низ, але можуть бути і універсальні моделі. Тут найкраще звернутись до технічної документації виробника. Верх-низ важливий там, де проведена певна оптимізація рельєфу пластин так, що є дві зони: для газу і для рідини. Якщо перевернути, то якогось криміналу не буде, але продуктивність не буде відповідати заявленій. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз