35 хвилин тому, outdoor24 сказав:

яка температура підлоги при цьому?

Десь 21 градус.

36 хвилин тому, outdoor24 сказав:

як щодо конденсату?

Я контролюю відносну вологість кондиціонером щоб не було конденсату. Без контролю вологості підлогове охолодження погано працює.

37 хвилин тому, outdoor24 сказав:

чи потрібні якісь зміни / доопрацювання до схеми саморобки для такого використання?

Та ні

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 хвилин тому, volomoto сказав:

Я контролюю відносну вологість кондиціонером щоб не було конденсату. Без контролю вологості підлогове охолодження погано працює.

Поділіться алгоритмом, який рівень вологості в результаті ? Бо в мене вона при охолодженні підлогою зросла до 70%.

В будинку прохолодно, але в ноги холодно без тапків.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 хвилин тому, yur43 сказав:

Поділіться алгоритмом, який рівень вологості в результаті ? Бо в мене вона при охолодженні підлогою зросла до 70%

Алгоритм дуже простий: дивлюся на вологість витяжного повітря ПВУ і якщо вона перевищує 55% і температура повітря в кімнатах більше 25 градусів, то включаються кондиціонери в режимі осушення.

Але практично це дуже рідко спрацьовує, бо в мене кондиціонери по розкладу працюють вночі на охолодження і це дає достатньо осушення, щоб денне охолодження підлогою не задирало вологість. В мене просто дружина хоче холодне повітря вночі і тепліше вдень, але не хоче щоб вдень щось дуло, тому без кондиціонерів, які працюють вночі, та підлоги, яка працює вдень, цього не досягнути.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Купив ПТО, навіть по тиску з запасом. Цікавить во фреоновим входам/виходам, в ПТО грубша трубка від зовнішнього блоку має заходити зверху чи знизу?

Screenshot_2025-07-24-10-46-37-308_ua.slando.jpg

Screenshot_2025-07-24-10-46-25-751_ua.slando.jpg

Screenshot_2025-07-24-10-46-12-845_ua.slando.jpg

IMG_20250724_093224_138.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, stpuh сказав:

Цікавить во фреоновим входам/виходам, в ПТО грубша трубка від зовнішнього блоку має заходити зверху чи знизу?

Газ, тобто грубша трубка, заходить зверху, а рідина, тобто тонка трубка, виходить знизу. Тоді рух води має бути знизу вгору, тобто назустріч потоку фреону.

  • Лайк 3
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А є різниця як теплообмінник почепити, є у нього верх низ? Бо у моєму фреонові трубки припаяні внизу грубша зверху тонша, потрібно їх перепаювати чи можна просто теплообмінник перевернути.Верх умовно кажу судячи з етикетки .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, stpuh сказав:

А є різниця як теплообмінник почепити, є у нього верх низ?

Залежить від конкретного ПТО. В мого, SWEP B25TH, чітко вказано де верх, а де низ, але можуть бути і універсальні моделі. Тут найкраще звернутись до технічної документації виробника.

Верх-низ важливий там, де проведена певна оптимізація рельєфу пластин так, що є дві зони: для газу і для рідини. Якщо перевернути, то якогось криміналу не буде, але продуктивність не буде відповідати заявленій.

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть ще чим мити фреонову частину, звідти сочиться масло. І може водяну частину чимось промити.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, stpuh сказав:

Підкажіть ще чим мити фреонову частину, звідти сочиться масло. І може водяну частину чимось промити.

Найефективніше промити фреонову частину ацетоном, але треба потім продути компресором, щоб весь розчинник випарував. Водячу частину можна промити оцтовою або лимонною кислотою, але їх треба постійно змінювати, тому ефективніше щоб розчин кислоти прокачувався через теплообмінник. Тут головне щоб вода не потрапила у фреонову частину.

  • Лайк 2