после ППС раскладываете арматуру с шагом 150мм вдоль и поперек,так чтобы стержни через один совпадали с забитыми ранее с шагом 300мм выпусками...

На внутренних стенах, чтобы подвязать узкую верхнюю сетку лучше забить параллельно 2 коротыша...

Под выпуска засверлиться и забить их можно и легче уже после раскладки арматуры...

 

Я понял. Верхняя сетка не полная а только по ленте шириной 2м .

Верно ? А в гараже полную делать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это любой песчаный грунт, кроме заиленного песка, идеально - это речной песок...

Хоть и строюсь в Киевской области , кроме речного и овражки больше ничего не видел в продаже. Последняя кстати в этом году как мне сказали - криминал) карьеры закрыты. Но думаю купить не составит труда. А речной дорого для засыпки

 

Добавлено через 1 минуту

Вполне хватит и такой же + бетон В20

 

В25 п4

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но думаю купить не составит труда.

Обратитесь к Павлу Артемида-буд , он поможет и с подсыпкой и со щебнем, да и с арматурой...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ох-хо-хох(((

Замечательная лента, вполне приемлемые по размеру карты плит.

Ничего никуда не забивайте, не связывайте, не снимайте и не вибрируйте.

Ниже картинка как сделать, только замените кирпичный цоколь на свой бетонный.

В двух словах, используйте рядовой кирпич, как несъемную опалубку, по периметру ленты (в пол кирпича или в кирпич, зависит от ширины ленты). Обратная засыпка, тем, что под рукой. Уплотняете, без фанатизма. Укладываете полиэтиленовую пленку (200мкн), армируете 12 арматурой, в один ряд ячейкой от 20х20 до 30х30 (зависит от размера комнат). Заливаете черновую плиту 15см. Теплый пол (ЭППС, трубы и чистовая стяжка) потом, после стен.

PS Утеплятт цоколь надо было после устройства черновой плиты, все сразу.

image.jpg.6397bf7d770ba903e7511d0eaedd1e46.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ох-хо-хох(((

Замечательная лента, вполне приемлемые по размеру карты плит.

Ничего никуда не забивайте, не связывайте, не снимайте и не вибрируйте.

Ниже картинка как сделать, только замените кирпичный цоколь на свой бетонный.

В двух словах, используйте рядовой кирпич, как несъемную опалубку, по периметру ленты (в пол кирпича или в кирпич, зависит от ширины ленты). Обратная засыпка, тем, что под рукой. Уплотняете, без фанатизма. Укладываете полиэтиленовую пленку (200мкн), армируете 12 арматурой, в один ряд ячейкой от 20х20 до 30х30 (зависит от размера комнат). Заливаете черновую плиту 15см. Теплый пол (ЭППС, трубы и чистовая стяжка) потом, после стен.

PS Утеплятт цоколь надо было после устройства черновой плиты, все сразу.

 

Зачем мне кирпич по периметру?

Планирую ппсс продлить на высоту плиты и залить.

И в чем разница между сразу утепленной плитой с теплым полом и черновой плитой + чистовой предложенной Вами?

 

Ширина ленты 40см+по 5см утеплитель с обеих сторон.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вообще на всех типа плит как по грунту так и по ленте в каких случаях армирование в два слоя, в каких в один слой?

панель перекрытия опирается с 2-х сторон и там один нижний слой армирования

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем мне кирпич по периметру?

Планирую ппсс продлить на высоту плиты и залить.

 

В качестве несъемной опалубки, не надо сбивать щиты.

 

И в чем разница между сразу утепленной плитой с теплым полом и черновой плитой + чистовой предложенной Вами?

 

Не задумывался, не до экспериментов, написал как сделать правильно.

 

Добавлено через 25 минут

вообще на всех типа плит как по грунту так и по ленте в каких случаях армирование в два слоя, в каких в один слой?

 

Тут, как раз, от случая и зависит, только конкретного:).

У меня, в частности, расчитана и реализована плита в гараже 6,5х4,5 с армированем в один слой 12 арматурой, с ячейкой 20х20.

 

панель перекрытия опирается с 2-х сторон и там один нижний слой армирования

 

Скажите, вот зараза, и никому в голову не приходит бурить, вбивать "коротыши" из арматуры и вязать с плитой. Про недавние перлы "предварительно помазать" грунтовкой, лучше промолчу:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ох-хо-хох(((

Замечательная лента, вполне приемлемые по размеру карты плит.

Ничего никуда не забивайте, не связывайте, не снимайте и не вибрируйте.

Ниже картинка как сделать, только замените кирпичный цоколь на свой бетонный.

В двух словах, используйте рядовой кирпич, как несъемную опалубку, по периметру ленты (в пол кирпича или в кирпич, зависит от ширины ленты). Обратная засыпка, тем, что под рукой. Уплотняете, без фанатизма. Укладываете полиэтиленовую пленку (200мкн), армируете 12 арматурой, в один ряд ячейкой от 20х20 до 30х30 (зависит от размера комнат). Заливаете черновую плиту 15см. Теплый пол (ЭППС, трубы и чистовая стяжка) потом, после стен.

PS Утеплятт цоколь надо было после устройства черновой плиты, все сразу.

+1

Но все иаки армировку около ленты верхнюю нужно, как минимум.

 

Не мешайте человеку, он уже настроился насверлить дырок в ленте, засыпать 72 куба песка, потратится на трамбовку и пр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего никуда не забивайте, не связывайте, не снимайте и не вибрируйте.

Смешались в кучу люди,кони...(С) :pozor:

 

Добавлено через 2 минуты

Не задумывался

А вот это верно на 100%:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне на плиту поверх ленты (1эт, гб) предлагают композитной арматурой пройти, типа дешевле, отговорите или подтвердите пожалуйста.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

лучше промолчу

Ото ж, лучше помолчите...а еще лучше - займитесь своими саженцами, может, хоть там вас перестанут посещать бредовые мысли ...:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не мешайте человеку, он уже настроился насверлить дырок в ленте, засыпать 72 куба песка, потратится на трамбовку и пр.

Ни в коем случае, слава Богу, мы живем в свободной стране :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Не мешайте человеку, он уже настроился насверлить дырок в ленте, засыпать 72 куба песка, потратится на трамбовку и пр.

 

С Вами настроишься:pozor::lol:

Если каждый по своему говорит.

Думал тут на форуме правду найти, та какой там...

Вы ведь не первый год тут, общего решения нет?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С Вами настроишься:pozor::lol:

Если каждый по своему говорит.

Думал тут на форуме правду найти, та какой там...

Вы ведь не первый год тут, общего решения нет?)

Было бы общее решение, все конструктора, проектанты пошли бы в стройбригады и вовсе б исчезли.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Так все таки зачем продухи если ваш уважаемый лектор затрамбовал обратную засыпку?

 

Какую роль выполняет утрамбованная обратная засыпка ?

 

Куда дуют трубы пнд?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С Вами настроишься:pozor::lol:

Если каждый по своему говорит.

Думал тут на форуме правду найти, та какой там...

Вы ведь не первый год тут, общего решения нет?)

 

каждый советует со своей колокольни. можете походить по темам людей, которые у себя реализовали подобное, и посмотреть фото. В моей теме, например, есть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какую роль выполняет утрамбованная обратная засыпка ?

 

 

 

 

Напевно, у якості несущої основи для плити - у якості такої собі опалубки.

Перегной, органіку (чернозем) треба прибирати під будинком.

Це ж очевидні речі.

 

 

***

 

В'єтнамці непогано так проливають зворотну засипку... - починаючи з 7 хвилини 49 секунди.

 

Прикольно вони хімію проти термітів заливають у зворотну засипку...

(9 хвилина 27 секунда відео)

 

 

 

Декомпрессия грунтовых газов - копеечное решение.

Прикольно збудувати за шалені гроші будинок на продаж - щоб потім з'ясувалося, що рівень радону перевищує норму у 20 разів.

 

У лихі 90-ті, один місцевий бандюган збудував майже увесь будинок з граніту та мармуру (бут) - довго він стояв пустий та ще довше продавався.

Злі язики кажуть, що саме з того, що хтось там з вибагливих покупців з дозиметром побігав та потім разтрендів на увесь світ.

 

 

***

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пора покупать вьетнамки...

 

Те як вони працюють - любо дивитися.

 

Я якось не полінився , запитав - що вони там отримують за цю працю.

То вони працюють майже за їжу - 20-30 доларів на день.

 

Треба вже їх ввозити в Україну.

 

***

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напевно, у якості несущої основи для плити - у якості такої собі опалубки.

Перегной, органіку (чернозем) треба прибирати під будинком.

Це ж очевидні речі.

 

***

Наверное вам и вашему лектору очевидные, тогда зачем такую плиту если можно полы по грунту?

 

Еще раз для тех у кого даойка в четверти:

Плита с двойным армированием, являющаяся по характеристикам плитой перекрытия, не нуждается в несущей способности обратной засыпки, иначе бы выше первого этажа никто не мог построить.

Пуки от перегноя - ваш фундамент не поднимут, по этому трубку из пп лучше использовать по назначению.

Если вы боитесь радона- стройте домики на деревьях.

 

А какой смысл в утеплении цоколя эппс если делать продухи?

 

Понастраивают по таким лекциям ерунды а потом стоически борятся со сложностями

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якісь ви занадто категоричні у своїх дописах.

 

Потому что вы склоняете человека построить непонятную фигню, с которой он будет потом мужественно бороться.

 

А на видео которое вы постите - это звучит как истина в последней инстанции

 

Если допустим позиции ластандр и скромного прораба хоть различны, но абсолютно здравы и обоснованы, то ваша - ерунда собранная из ютуба, куски разных подходов зачемто собранные воедино.

Продухи и пароизоляция да еще и обратная засыпка.