Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Теплый пол - не работает

Kochuev

Рекомендовані повідомлення

Спасибо, но у меня другой коллектор. В отличие от того, что на фото, у него подача на полы снизу, а подача от котла сверху, плюс он без трехходового. Как его правильно переделать?

 

65555ads-960.jpg.647852512becc6bcad54629a0235b257.jpg

 

М-да, туго...........................

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите, если расходомеры показывают такие значение как на фото, то это говорит о том, что завоздушивания нет и циркуляция идет?

У меня на 3-й скорости проток по всем контурам около 3л и в колбах стоит вода, а у вас что-то её не особо и видно...

1.thumb.jpg.d01613c0289157fe8614389cd27c3ddd.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Колектор работает, расходомеры показывают, на термометре даже температура видна. Одевайте термоголовку, вставляйне термоэлемент головки в коллектор (с верху со стороны насоса).

Вторая серия это настройка температуры коллектора.

 

Сейчас котел выключен, но если включить, то:

 

а) Без байпаса он выключается почти сразу (секнд 30) и минуту потом ждет. И так в цикле. Нагрева почти нет.

 

б) Если включить байпас, то при всех открытых контурах не начинают заметно греться подачи.

 

Голову не ставил (она только дополнительно подачу может перекрыть).

 

Добавлено через 42 секунды

[ATTACH]719055[/ATTACH]

 

М-да, туго...........................

 

Гидравлика - не мое ;) Иначе бы не начинал тему тут

 

Добавлено через 1 минуту

У меня на 3-й скорости проток по всем контурам около 3л и в колбах стоит вода, а у вас что-то её не особо и видно...

 

А вода должна быть? Или достаточно показания расходомера?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гидравлика - не мое ;) Иначе бы не начинал тему тут

Ставьте головку и открывайте клапан на обратке коллектора. Потом настройка по температуре.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня варианта два:

1. Плохо спаяли ППР между котлом и коллектором (сильно заузили проход)

2. Котел работает на полной мощности (не срабатывает модуляция), после включения горелки он должен в течении минуты снизить мощность (это слышно даже по звуку) и выйти на дельту указанную в параметре "3.C Температурный интервал для выключения и включения горелки" - 5°. Если с открытой батареей модуляция работает, значит скорее вариант 1..

 

Да, подача и обратка заужается с 32 трубы до 3/4.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

б) Если включить байпас, то при всех открытых контурах не начинают заметно греться подачи

Перекройте или выкиньте ту батарею вообще, чтобы пошло тепло нужно день держать котел включенным (без байпаса!), а то что котел тактует это нормально

 

вот настройки чтобы конденсационник не тактовал и работал с максимальным КПД:

 

1. Время между выключением и включением горелки выставляем 15 минут (если было 3), иначе теплоноситель может не успеть остыть, а котел не успеть смодулировать горелку на минимум

2. Максимальная разрешённая теплопроизводительность выставляем на минимум (у меня это 24% или 3.7кВт, если в холодную пятидневку ваши теплопотери больше, то нужно увеличить этот параметр)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перекройте или выкиньте ту батарею вообще, чтобы пошло тепло нужно день держать котел включенным (без байпаса!), а то что котел тактует это нормально

 

Зачем выкидывать радиатор?

Это решается более гуманным способом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Гребенка не сдается :) воздух стравлен (на мой непрофессиональный взгляд), а отбор тепла от контура котла не происходит (по крайней мере все подачи холодные). Котел тактует так: минута нагрева - три минуты (время между запусками горелки) перерыва. Регулировка по расходу не производилась, голова отсутствует.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гребенка не сдается :) воздух стравлен (на мой непрофессиональный взгляд), а отбор тепла от контура котла не происходит (по крайней мере все подачи холодные). Котел тактует так: минута нагрева - три минуты (время между запусками горелки) перерыва. Регулировка по расходу не производилась, голова отсутствует.

А выключает по какому параметру? Обратка или подача?

Если задрать их до 70ти?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, оба, термоголова тоже снята (клапан на подаче открыт), на обратке кран откручен.

Потрогайте пальчиками где заканчивается тепло от котла. Очевидно контур байпасного радиатора и контур к распределителю теплого пола. Если тепло заходит в верхний распределитель, проходит через насос, попадает в нижний распределитель теплого пола и возвращается к котлу, - настройте клапан справа на нижнем распределителе уменьшив расход через него. Это обеспечит затекание в петли теплого пола. Возможно кроме этого, как говорили выше, нужно увеличить диаметр подключения к распределителю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня коллектор, насосы и котел практически близнецы, тоже аналогично тактовал, пока не перевел на минимальную мощность, там ничего сложного, как-то так:

 

Одночасно натисніть кнопку + та кнопку – , доки на дисплеї не з’явиться L.1.

Натисніть кнопку <Режим отопления (иконка радиатора)>, щоб виконати настройки в меню 1 (L.1).

За допомогою + або – перейдіть до сервісної функції 1.А.

Натисніть кнопку <Режим отопления (иконка радиатора)>, чтобы зайти в параметр 1.А.

Налаштуйте теплопродуктивність у відсотках (За допомогою + або – <Поставить минимальную>)

Натисніть кнопку <Режим отопления (иконка радиатора)> и удерживать до мигания (значит котел принял новую настройку)

 

Если не поможет, значит проблема не в софте, а железе :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При включении насоса поплавки вниз ушли?

 

Поплавки показывают расход, выше в теме есть фото всех 10ти.

 

Добавлено через 1 минуту

А выключает по какому параметру? Обратка или подача?

Если задрать их до 70ти?

 

Датчик температуры в этом котле на подаче.

 

Добавлено через 54 секунды

Потрогайте пальчиками где заканчивается тепло от котла. Очевидно контур байпасного радиатора и контур к распределителю теплого пола. Если тепло заходит в верхний распределитель, проходит через насос, попадает в нижний распределитель теплого пола и возвращается к котлу, - настройте клапан справа на нижнем распределителе уменьшив расход через него. Это обеспечит затекание в петли теплого пола. Возможно кроме этого, как говорили выше, нужно увеличить диаметр подключения к распределителю.

 

Тепло заканчивается около входа в гребенку.

Нижняя часть холодная.

 

Добавлено через 19 минут

Если не поможет, значит проблема не в софте, а железе :)

 

Такты котла не проблема, а вот тот факт, что ничего не греется - проблема.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поплавки показывают расход, выше в теме есть фото всех 10ти.

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

Датчик температуры в этом котле на подаче.

 

Добавлено через 54 секунды

 

 

Тепло заканчивается около входа в гребенку.

Нижняя часть холодная.

 

Добавлено через 19 минут

 

 

Такты котла не проблема, а вот тот факт, что ничего не греется - проблема.

 

По симптомам похоже что у вас насос циркуляционный крутит не в ту сторону, или обратка с подачей перепутана.

 

А если выключить циркуляционный насос тепло до куда дойдет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По фото правильно подключено, предлагаю ещё попробовать краном на ППР перекрыть обратку (или почти перекрыть), если на работе котла не отразится (будет так же быстро набирать температуру), то возможно действительно заужен проход при пайке ППР. У меня при полном перекрытии крана с 20 до 50 градусов набирает температуру подачи секунд за 10, а при нормальной работе за 10 секунд набирает где-то до 34, затем срабатывает модуляция и снижает до 28 и дальше работает (без тактования) медленно повышая эту температуру по мере нагрева пола (где-то на 1 градус в час-два). Кстати, а куда идут трубы влево, там ещё одна батарея?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По симптомам похоже что у вас насос циркуляционный крутит не в ту сторону, или обратка с подачей перепутана.

 

А если выключить циркуляционный насос тепло до куда дойдет?

 

Подача сверху, насос стрелкой вниз. Глушили насос (прокладкой), после чего начинали греться трубы теплого пола с верхней стороны гребенки (обратка).

 

Добавлено через 1 минуту

Кстати, а куда идут трубы влево, там ещё одна батарея?

 

Это на стояк с полотенцесушителями.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После всех сообщений, симптомы похожи на запайку фитинга обратки или подачи на коллектор. (писали, что радиаторы работают прекрасно) Про сетку фильтра вы так и не отписались, я советовал ее посмотреть.

И сколько суток работал коллектор, что так и не проргрелось?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После всех сообщений, симптомы похожи на запайку фитинга обратки или подачи на коллектор. (писали, что радиаторы работают прекрасно) Про сетку фильтра вы так и не отписались, я советовал ее посмотреть.

И сколько суток работал коллектор, что так и не проргрелось?

 

Сетку на насосе проверяли - чистая. Пол работал сутки. Подачи холодные.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробовал у себя при подаче 50° и полной мощности: даже с открытым байпасом и перекрытыми всеми контурами ТП - и верхний и нижний коллектор быстро нагреваются до 50°, а если нижний холодный - похоже нет циркуляции между котлом и коллектором
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открутите серебристую головку винта на панели насоса коллекторного, удостоверьтесь, что оттуда потекла вода, потом закрутите.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сетку на насосе проверяли - чистая. Пол работал сутки. Подачи холодные.

 

Какую нафиг сетку на насосе? Сетку фильтра, который стоит на обратке у котла.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открутите серебристую головку винта на панели насоса коллекторного, удостоверьтесь, что оттуда потекла вода, потом закрутите.

А также всунуть плоскую отверточку и крутнуть по часовой стрелочке, возможно насос "закис"

 

Добавлено через 32 секунды

Какую нафиг сетку на насосе?

:hlop::hlop::hlop:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какую нафиг сетку на насосе? Сетку фильтра, который стоит на обратке у котла.

 

+1, извините описался, сетку на котле, конечно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...