В щитке есть узо на освещение и узо на розетки. По отдельности всё работает, при одновременном включении одно из узо выбивает. Раньше всё было нормально, в щиток никто не лазил, стены не сверлил и т.д. Просто на ровном месте началось. Где искать причину?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При всіх вимкнених споживачах та всьому вимкненому освітленні теж вибиває?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, igorjk сказал:

В каком то из мест у Вас фаза взята с одной группы, а нейтраль с другой. 

Невозможно. Тогда бы изначально не работало. Ещё есть варианты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, jonk сказал:

Невозможно. Тогда бы изначально не работало. Ещё есть варианты?

Изначально совмещенная линия могла просто не ипользоваться, к примеру, лампочка не вкручена была. Ну или Вы чего то не договариваете или не замечаете. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Говорю же, ничего не менялось. И новых потребителей не добавилось. Сработало впервые не в момент включения-выключения чего-то, а просто погас свет без всякого вмешательства

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откдючите все нейтрали линий освещения. Если УЗО розеток выбивать не будет, то поочередно подключайте нейтрали, до тех пор пока не найдете неисправную линию. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потом будете мегерить, определяя битую жилу. Или, как вариант, вообще убрать эту линию из под защиты УЗО. 

Змінено користувачем igorjk
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но если при включении освещения выбивает УЗОшка розеток, то это перекрестное включение, к гадалке не ходи. 

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На

10 минут назад, igorjk сказал:

Но если при включении освещения выбивает УЗОшка розеток, то это перекрестное включение, к гадалке не ходи. 

На которое узо не реагировало, а в конце ноября решило начать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, jonk сказал:

На

На которое узо не реагировало, а в конце ноября решило начать?

Возможно расключение двух линий в одной распредкоробке. Линия розеток могла подгореть, потянув за собой и освещение. Это опять же догадки. Реальную картину с форума не видно. 

Змінено користувачем igorjk
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, jonk сказал:

В щитке есть узо на освещение и узо на розетки. По отдельности всё работает, при одновременном включении одно из узо выбивает. Раньше всё было нормально, в щиток никто не лазил, стены не сверлил и т.д. Просто на ровном месте началось. Где искать причину?

Оба УЗО на одной фазе?

Выбивает одно из УЗО или может выбить любое? Если одно - какое конкретно?
Частая причина срабатывания УЗО - где-то коротят ноль и земля. Возможно, в розетку или светильник попала влага.  

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про фазы точно не знаю. Не просто часто выбивает, а не дает включить. Если включено узо розеток, его выбивает при попытке включить свет, и наоборот, включенное узо освещения выбивает при попытке включить розетки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо ввімкнути оба пзв при вимкнених споживачах і освітленні, а потім вмикати по черзі можливо вдасться знайти споживач який спричиняє спрацювання пзв.

Змінено користувачем Vanski
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

в мене схожа проблема, три фази розкинуто по трьох кімнатах, на кожну фазу ПЗВ, при вмиканні світла спрацьовує пзв, при вмиканні зарядки від телефону спрацьовує пзв, від пралки і від посудомийки не спрацьовує, проводка нова, короткого між землею і нульом нема, як вирішити проблему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, vhamraev сказал:

в мене схожа проблема, три фази розкинуто по трьох кімнатах, на кожну фазу ПЗВ, при вмиканні світла спрацьовує пзв, при вмиканні зарядки від телефону спрацьовує пзв, від пралки і від посудомийки не спрацьовує, проводка нова, короткого між землею і нульом нема, як вирішити проблему?

Опір міряли звичайною прозвонкою чи мегометром?

Світло на імпульсниках?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, Firetuf сказал:

Опір міряли звичайною прозвонкою чи мегометром?

та звичайною прозвонкою, але брав кусок провода і на нього підключав, та сама картина

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, vhamraev сказав:

в мене схожа проблема, три фази розкинуто по трьох кімнатах, на кожну фазу ПЗВ, при вмиканні світла спрацьовує пзв, при вмиканні зарядки від телефону спрацьовує пзв, від пралки і від посудомийки не спрацьовує,

Швидше за все у вас переплутані деякі нулі на нульових шинах в щитку. У вас кожне ПЗВ повинно мати свою нульову шину і лінії, які підключається до ПЗВ, мають мати нуль на відповідній шині. Якщо завести нуль лінії на шину іншого ПЗВ, то при включенні навіть малого навантаження виб'є ПЗВ.

8 годин тому, vhamraev сказав:

короткого між землею і нульом нема

Це не показник, бо якщо підключення TN-C чи TN-C-S, то в проводці буде коротке між нулем і землею, але це нормально для таких систем.ї

8 годин тому, vhamraev сказав:

як вирішити проблему?

Спочатку потрібно продзвонити всі лінії і переконатись, що в щитку вони підключені до правильних місць.

  • Лайк 3
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

Швидше за все у вас переплутані деякі нулі на нульових шинах в щитку. У вас кожне ПЗВ повинно мати свою нульову шину і лінії, які підключається до ПЗВ, мають мати нуль на відповідній шині. Якщо завести нуль лінії на шину іншого ПЗВ, то при включенні навіть малого навантаження виб'є ПЗВ.

слушна думка, спробую, так дійсно вихід нулі у всіх трьох пзв в кучу з єднані, завтра спробую і відпишусь, дякую

Змінено користувачем vhamraev
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 27.03.2023 в 19:30, volomoto сказал:

Швидше за все у вас переплутані деякі нулі на нульових шинах в щитку. У вас кожне ПЗВ повинно мати свою нульову шину і лінії, які підключається до ПЗВ, мають мати нуль на відповідній шині. Якщо завести нуль лінії на шину іншого ПЗВ, то при включенні навіть малого навантаження виб'є ПЗВ.

дуже Вам вдячний за підказку, роз єднав нульові шини і все стало впорядку

  • Лайк 1