1 година тому, yur43 сказав:

Можна виправдати запобіжники в складних самозбірних системах, як у Volomoto наприклад.

У випадку штатного використання  інвертор + АКБ, запобіжник присутній в інверторі. Він спрацьовує вже коли інвертор вийшов з ладу, і в основному при саморобних збірках батарей без БМС. Відповідно, додатковий не потрібний.

У віктронах наприклад нема ніяких внутрішніх запобіжників. За винятком малих моделей до 1.6квт. у великі не ставлять. А перекладають це на кінцевого споживача.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 хвилини тому, Vikctor сказав:

Родич нарешті дозрів до придбання більш-менш нормального ДБЖ в квартиру. Замовлю йому 8 комірок 280Аг на нконі. Хочу перестрахуватись й тому запитаю тут - я вірно розумію що під цей інвертор 

 

309428851_.png.33d0c4d5604c35168b63d1d5a1cb0135.png

 

цілком достатньо цієї бмс?

729216391_.png.7a0d53eead39032fdfbf2253b2543ac0.png

 

Я бачу допис знизу інвертора, що наче він здатен конектитись з бмс, але чи це правда я не в курсі і економія для родича важлива. Тому дам йому обирати між такою та інверторною бмс.

 

 

Ця бмс в мене працює з віктроном, але виключно через спеціальний драйвер по rs485 у віктронівський екосистемі. З тим powmr 99% що вона працювати не буде по can.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, mib сказав:

Вот все что вы описали у меня происходило и без связи, из минусов это я не мог заряжать к примеру до 80% тоесть только до 100%

Так же и разряд не получится ограничить процентами, у меня стояло 3 вольта, но правда я до них никогда и не разряжался

Може бути, але так не правильно.

Зауважу, навіть правильно налаштована система не гарантує того, що власник буде вчасно проводити це калібрування/балансування, особливо в ці складні часи. Саме через це зараз вилазять проблеми з LiFePo в зарядних станціях, там з налаштуваннями все ок, але немає часу навіть просто зарядитись, а ше ждати тих 100%. Коротше ця хімія непроста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

45 минут назад, mib сказал:

Может стоит посмотреть на srne, я с ним и без конекта бмс прожил полтора года, все было ок заряжал по напряжению до 3,45 сейчас инвертор и батарея работают у нового хозяина и тоже уже полтора года, итого получается три точнее это с мая 23 года

Из плюсов он до 300 ватт не шумит, а это частая нагрузка в квартире

Наскільки я розумію srne коштує принаймні вдвічі дорожче. Для родича всі ці витрати й так як серпом по яйцях. Стосовно надійності - в мене маст на 3,2кВт відпрацював рік без зауважень і вже рік працює у другого власника. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Минулого року я поставив Pylontech US5000 з віктроном без зв'язку по CAN. Тупо по напрузі. Напруга shutdown на інверторі була 44V, що помоєму нижче напруги відключення бмс пілона, но тут точно не можу сказати. Напруга заряду з розрахунку 3.55 на ячейку, і absorbtion 1 година, далі флоат 3.375, раз на тиждень absorbtion 1 година повтор.
Планувалося як завжди.. що будуть працювати компи і тої ємності більш ніж достатньо на цілий робочий день )))
Але власник вніс корективи без мене ))) Минулого місяця я випадково дізнався що він включає кондиціонер на повну бо сушить офіс після потопів ще літом і садить ту батарею в нуль щодня за пару годин під час відключень, а деколи й по пару разів :)  появлася мережа і йшов заряд.. і так тривало декілька місяців.

Підготувавшись до найгіршого, я все ж напряг його розоритися на GX девайс за 100 євро і з'єднали ту батарею по CAN.
Але нічого поганого я там не помітив. Ємність видає як новенька, ячейки відбалансовані, по CAN тепер воно там само якось напругу регулює своїми алгоритмами, вверх вниз, я вже на то впливу не маю )

Victron доречі нормально переварює відключення батареї на повному ходу.


image.thumb.png.2dcb2d26f680db1994680ab87a777c39.png

image.thumb.png.bfc63a88296e89f26e48627aca91ef64.png

Змінено користувачем vovarpd
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, vovarpd сказав:

Напруга заряду з розрахунку 3.55 на ячейку, і absorbtion 1 година 3.375, раз на тиждень

3.375 більше для float підходить, типу відпочинок в зарядженому стані. Абсорбція це якраз стан насичення, вона після 3,42в і вище, там балансують оте все.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, yur43 сказав:

3.375 більше для float підходить, типу відпочинок в зарядженому стані. Абсорбція це якраз стан насичення, вона після 3,42в і вище, там балансують оте все.

так, мав на увазі float, абсорбція до 3.55, тобто bulk росте до 3.55, і потім година спадання струму на тому вольтажі. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, yur43 сказал:

Може бути, але так не правильно.

Зауважу, навіть правильно налаштована система не гарантує того, що власник буде вчасно проводити це калібрування/балансування, особливо в ці складні часи. Саме через це зараз вилазять проблеми з LiFePo в зарядних станціях, там з налаштуваннями все ок, але немає часу навіть просто зарядитись, а ше ждати тих 100%. Коротше ця хімія непроста.

Спорить не буду да и неочем, но на момент покупки инверторных бмс еще не было соответственно тысячи или сотни тысяч самособранных акб работали без связи с инвертором

Насчет не успеет зарядиться, нужно урезать осетра :-) Я сейчас стараюсь ниже 70% не разряжаться, во первых не известно включат / не включат, во вторых если включат то я до 100 не успею зарядиться за те 2-3 часа что включают с напряжением 160

1 час назад, Vikctor сказал:

Наскільки я розумію srne коштує принаймні вдвічі дорожче.

Возможно у нас, на алишке раньше разница была в 1000 грн максимум, кстати может и маст они +- вроде в одни деньги, но повмр лучше чем ничего

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, mib сказав:

на момент покупки инверторных бмс еще не было

так 24v інверторних наче ж немає?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 хвилин тому, mib сказав:

Насчет не успеет зарядиться, нужно урезать осетра :-) Я сейчас стараюсь ниже 70% не разряжаться, во первых не известно включат / не включат, во вторых если включат то я до 100 не успею зарядиться за те 2-3 часа что включают с напряжением 160

я сьогодні всіх повиганяв, все обесточив, але відбалансувався вперше за два тижні

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня в квартире до сих пор срне, и работает без Коннект с бмс. Аккум самосбор 24 с БМс ЖК именно такой, как Виктор показал.

Разбаланса там нет, потому что она всегда заряжает до 100. А БМС как и остальные от ЖК, с активным балансиром. Как БЖД это идеальный вариант. Уже несколько лет 

Змінено користувачем ЯД
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати интересный момент по срне. Он снижает ток ближе к концу зарядки, как раз, чтобы бмс могла балансировать 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, вопрос умельцам 

Если делать аккум с подогревом, из чего делать подогрев, чтобы работал через ЖК бмс порт для подогрева?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, yur43 сказал:

так 24v інверторних наче ж немає?

Чому це? Просто половина балансувальних дротів не підключається. 

38 минут назад, mib сказал:

Возможно у нас, на алишке раньше разница была в 1000 грн максимум, кстати может и маст они +- вроде в одни деньги, но повмр лучше чем ничего

Це найдешевший варіант srne, який я зміг знайти.

 

2028435903_.thumb.png.7af9760fb275624d93381f9d113d639a.png

 

 

А це PowMR найдешевший.

 

 

990422957_.thumb.png.8776bed809f2ecb4ce0506505e4d290d.png

 

Різниця таки дуже значуща для родича.

Змінено користувачем Vikctor
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, Vikctor сказав:

Чому це? Просто половина балансувальних дротів не підключається. 

Був неправий 

Sa9d22a6b44fa4ea680490a1ce9b82689u.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 хвилину тому, Vikctor сказав:

Це найдешевший варіант srne, який я зміг знайти

Вот 220 3квт с офф магаз вроде 

a.aliexpress.com/_EJWgeJE

 

Змінено користувачем ЯД