Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

48 минут назад, razzil сказал:

А як що до ситуації, коли в 23:00 котел увімкнувся, а в 24:00 зникає мережа?

Виникає питання що раніше станеться, котел припинить гріти чи інвертор піде в захист. А в цей час ще й посудомийка працює, машина заряджається.

З якой причини інвертор піде у захист? Таймер миттєво розімкне коло і котел припинить працювати, як і зарядка автівки до речі. Посудомийка продовжить свої справи.

Змінено користувачем Vikctor
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 хвилин тому, Vikctor сказав:

З якой причини інвертор піде у захист? Таймер миттєво розімкне коло і котел припинить працювати, як і зарядка автівки до речі. Посудомийка продовжить свої справи.

Питання мабуть у тому чи це "миттево" настільки швидко що інвертор не встигне вимкнутись.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, k-master сказал:

Питання мабуть у тому чи це "миттево" настільки швидко що інвертор не встигне вимкнутись.

Миттєво в данному випадку це як для лампочки погаснути при зникненні електрики. Тобто мова про якись частки секунди. До речі цей експерімент я можу провести будь-коли ввечорі після 23. Сьогодні зроблю. Це для експеріменту чи з'єднуються N та PE внутрішнім реле інвертору при работі в автономному режимі мені потрібно вимкнення лінії.

Спойлер

1549150269_.thumb.png.6f77d2f16c10991fb0d1158f44f3b402.png

Вчора десь поруч зі мною вдень вимикали світло і я вперше за весь час пожалів, що не в мене)))

 

П.С.: інвертор, який пішов у помилку через перевантаження не потребує ніяких маніпуляцій і через декілька хвилин увімкнеться самостійно?

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, Vikctor сказав:

Сьогодні зроблю.

Документація стверджує, що в off-grid режимі інвертор тримає подвійну потужність на протязі 10 секунд. Тобто має все бути ок. Але все одно хтось це повинен перевірити першим))

 

А ще це буде для бмс випробовування. Бо я схиляюсь до того, що на якийсь мінімальний час навантаження від котла все ж таки ляже на батарею. Інвертор розрахований робити це на стільки швидко на скільки можливо. З іншого боку відвал програматора це чисто програмна подія, яку котел має обробити, потім вимкнути реле. На це все треба час.

Змінено користувачем razzil
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

50 хвилин тому, Vikctor сказав:

інвертор, який пішов у помилку через перевантаження не потребує ніяких маніпуляцій і через декілька хвилин увімкнеться самостійно?

Так, трохи почекає і знову спробує підключити навантаження.

47 хвилин тому, razzil сказав:

З іншого боку відвал програматора це чисто програмна подія, яку котел має обробити, потім вимкнути реле. На це все треба час.

В тому котлі є перемичка термостату перегріву, яка розриває коло котушки головного контактора, і я б її використовував в такому випадку, бо це залізна логіка, а не програмна. @Vikctor може розглянете цей варіант?

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, volomoto сказав:

В тому котлі є перемичка термостату перегріву

ще один з варіантів який для себе розглядаю, це розвʼязка силової частини котла через контактор. Схемотехніка дозволяє це досить легко зробити, бо ще на вході йде розділення між живленням плати і реле тенів. 
Зник grid - відрубили живлення тенів, котел перестав гріти, але навіть про це не знає. Плата працює, насос працює. І тепер той варіант з вимкненням програматора, або з замкненням сухого контакту, який блокує котел. І він нормально завершує роботу, вибіг насоса дотримується і все таке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, volomoto сказал:

 

В тому котлі є перемичка термостату перегріву, яка розриває коло котушки головного контактора, і я б її використовував в такому випадку, бо це залізна логіка, а не програмна. @Vikctor може розглянете цей варіант?

Ви про це? Вибачаюсь, але в мене немає україномовного примірника з фото.

 

330450903_.thumb.png.270c875a1644da7b4378f662f223e243.png

 

Так як там за замовченням встановлена перемичка, то підозрюю аварійний термостат в звичайному режимі служить той самою перемичкою (NC контактор грубо кажучі) і лишень у випадку аварії розриває коло зупиняючи нагрів теплоносія котлом. Мій таймер в принципі напевно робить те саме  - замикає коло з 23 до 7, що дає команду котлу працювати і размикає його на інший час. Залишилось дізнатись чи в роз'ємі HDO та у цього роз'єма для підключення аварійного термостату одни й ті самі токи...

Але спочатку я напевно таки проведу експеримент зі старим підключенням. Шанси на те що все спрацює коректно все ж таки є. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Vikctor сказав:

Ви про це? Вибачаюсь, але в мене немає україномовного примірника з фото.

Так, про неї. Там 230В, які йдуть на котушку, тому можна просто пропустити через реле затримки, яке живиться прямо від Grid. Можна і звичайне NO реле, але краще із затримкою, щоб котел не включався відразу, коли з'являється мережа.

  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дивлячись за показниками бмс побачив що йде розрядження. Подивився на інвертор - дійсно чомусь живлення будинку відбувається від акб, хоча мережа в порядку. Бог з ним при мінімальному навантаженні, але не хотілося б щоб він так себе поводив при великому навантаженні, розряджаючи мою акб в час, коли обставини цього не потребують.

Спойлер

2063723885_.thumb.png.ebda6c2e4a73400086fcd7a0a5ff7afd.png1151771281_.thumb.png.27a09427b9fedeb16bbab8c310128165.png

 

Через декілька хвилин вже грід підключився, але акб теж щось віддавала. Це може буть щось з налаштуваннями чи інвертор таке практикує?

Спойлер

815882893_.thumb.png.8ea0fff1eb6c301233577e94535671a1.png

 

 

Додав потужності на користувачах до майже 2кВт - розрядження акб припинилося.

Змінено користувачем Vikctor
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а в TimeofUSe що зараз прописано?

якщо не 100%, то він і повинен розряджати батарею. а навіщо вона ще потрібна?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 минут назад, shneider_vova сказал:

а в TimeofUSe що зараз прописано?

якщо не 100%, то він і повинен розряджати батарею. а навіщо вона ще потрібна?

Вона перш за все потрібна, щоб забеспечувати безперебійне живлення під час відсутньості мережі. Мені не шкода якщо якийсь алгоритм інвертору іноді трохи розряджає акб, але було б шкода якщо розрядження буде відчутним а після цього зникне мережа. Або наприклад є короткий час для зарядження, а акб напомість розряджається.

 

686605612_.thumb.png.e8756a83d6a88b4cb3a730edfe105f76.png

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, Vikctor сказал:

Вона перш за все потрібна, щоб забеспечувати безперебійне живлення під час відсутньості мережі. 

 

 

Спойлер

686605612_.thumb.png.e8756a83d6a88b4cb3a730edfe105f76.png

 

А скажіть, будь ласка, при такому налаштуванні, як у Вас на скрині, сонце все одно в приоритеті, чи як ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоді треба в якісь программі- логері дивитися, до якого відсотка розряджається батарея

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, 90BCO сказал:

А скажіть, будь ласка, при такому налаштуванні, як у Вас на скрині, сонце все одно в приоритеті, чи як ?

Саме для акб? Не впевнений. Але в мене сонця поки немає, тому наразі це не дуже важливо. І чесно кажучи я ще не знайшов де виставляється приоритер сонця. Бачив тільки приоритет продажу сонячной енергії та приоритет Load  над акб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, shneider_vova сказал:

Тоді треба в якісь программі- логері дивитися, до якого відсотка розряджається батарея

Та схоже йдеться про дрібниці, бо вже з годину спостерігаю за тім як підмішується енергія з акб, але заряд 99%.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 минут назад, Vikctor сказал:

Та схоже йдеться про дрібниці, бо вже з годину спостерігаю за тім як підмішується енергія з акб, але заряд 99%.

Коли заряд близько 100%, якісь вати туди-сюди постійно будуть ходити. Але весь час тримати 100% не добре для літію. Прискорюється деградація. Рекомендують обмежитись 90%. На край 95.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

43 минуты назад, 90BCO сказал:

А скажіть, будь ласка, при такому налаштуванні, як у Вас на скрині, сонце все одно в приоритеті, чи як ?

Так. Сонце в першу чергу буде заряджати до 100% незалежно від цих налаштувань, якщо без продажу. З продажем можливі варіанти у налаштуваннях.

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, yurriy сказал:

Сонце в першу чергу буде заряджати до 100% ...

Трохи соромлюсь запитати про Місяць...🙄

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, 90BCO сказал:

Трохи соромлюсь запитати про Місяць...🙄

Та не соромтесь, питайте вже.

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, yurriy сказал:

Та не соромтесь, питайте вже.

На що можна розраховувати у півнолуння ? 😂

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Vikctor сказав:

Вона перш за все потрібна, щоб забеспечувати безперебійне живлення під час відсутньості мережі. Мені не шкода якщо якийсь алгоритм інвертору іноді трохи розряджає акб, але було б шкода якщо розрядження буде відчутним а після цього зникне мережа. Або наприклад є короткий час для зарядження, а акб напомість розряджається.

Це не алгоритм інвертора, а бмс.

У вас активований Float Charge, а це означає, що при переході на флоат інвертор має кудись стравити надлишкову напругу, бо абсорбція умовно 57В, а флоат – 53.5. Коли інвертор бачить фактичну напругу вищою, ніж, про яку просить бмс, то він розряджає батарею до тої напруги. Тому у вас там потрохи Cycle Capacity збільшується.

  • Лайк 2
  • Дякую 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

де можна почитати про розрахунки запобіжників і схем захисту при підключенні інверотра, сонячних панелей, акумулятора? В інструкції до Deya трохи є інфа, але цього замало.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, S K сказал:

де можна почитати про розрахунки запобіжників і схем захисту при підключенні інверотра, сонячних панелей, акумулятора? В інструкції до Deya трохи є інфа, але цього замало.

А чого замало? Там вказані всі номінали автоматів захисту для інвертору. В мануалі сонячних панелей вказані номінали автоматів/запобіжників для їх захисту. З акб складніше. Я виходив з максимально припустимих значень charge та  discharge для акб/комірок і брав з відносно невеличким запасом.

Спойлер

1812874407_.thumb.png.10106eb5ad826b2dec08f18ad3bd1083.png

 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, 90BCO сказал:

На що можна розраховувати у півнолуння ? 😂

Точно не на мене :unknown:

  • Лайк 2
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Планую купити соняшні панелі Risen mono RSM 108-10-450BNDG n-Type TOPCon half cell (1800 *1134 *30) чорна рама
Інвертор Deye 12 кВт 3ф
На південь влізе тільки 7 панелей.
На захід 9 в один ряд.
Ще планую потім схід встановити в паралель з заходом.( зниму з півдня та поставлю по 8 шт панелей на схід та захід)
Я так розумію, що треба розраховувати на параметри панелей NMOT. Тобто :
Maximum Power Current-Impp (A) - 11,17А

Open Circuit Voltage-Voc (V) - 37,30В

Напруга буде взимку у діапазоні

37,3 * 9 панелей = 335,7 В +12% = 376 В

37,3 * 7 панелей = 261,1 В +12% = 292 В

Струм в межах номіналу 13А

Я ніде не помилився?

Спойлер


image.thumb.png.ec78c210660b8036bd64baf1b0e1be9f.pngimage.thumb.png.ac4f31ed06a4dea7b016ea82673c5741.png

 

Змінено користувачем Gitan
  • Дізлайк 1