Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Приточно-витяжна вентиляція з рекуператором

TaurosRMK

Рекомендовані повідомлення

57 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

Але більше цікавить чи можна тут налаштувати PID чи щось схоже, щоб нагрівач грів рівно стільки, скільки треба для підтримання температури?

esphome.io/components/output/slow_pwm/

тільки реле твердотільне, звичайне

esphome.io/components/climate/pid/

Змінено користувачем yur43
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 хвилин тому, vbb сказав:

так, можна. як - не скажу, я не програмер

Та програмна частина це інше питання, питання в тому чи буде на виході такий же ефект. Наприклад якщо потрібно підігріти тільки на 1-2С, то немає сенсу вмикати нагрівач на повну, якраз тут PID і 0-10В чудово працює.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, yur43 сказав:

esphome.io/components/output/slow_pwm/

тільки реле твердотільне, звичайне

esphome.io/components/climate/pid/

Та я і зараз використовую PID, тільки з SSR 4-20 мА. Але як PID буде працювати зі звичайним SSR 3-32VDC. Чи то без різниці яке там реле буде, хоть просте NO/NC, просто буде вмикатися на певні періоди, щоб в результаті підтримувати потрібну температуру?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, TaurosRMK сказав:

Та я і зараз використовую PID, тільки з SSR 4-20 мА. Але як PID буде працювати зі звичайним SSR 3-32VDC. Чи то без різниці яке там реле буде, хоть просте NO/NC, просто буде вмикатися на певні періоди, щоб в результаті підтримувати потрібну температуру?

повільний ШІМ працює з довгими періодами, для ТЕНа можна поставити 10 секунд. Майже без перешкод. PID дозволяє керувати точно і на випередження.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, yur43 сказав:

Майже без перешкод

А як пан порекомендує боротися з перешкодами якщо залишитися на варіанті 4-20 мА чи 0-10 В? Відкинемо все інше, мова тільки про SSR 4-20 мА / 0-10 В та нагрівачі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, TaurosRMK сказав:

А як пан порекомендує боротися з перешкодами якщо залишитися на варіанті 4-20 мА чи 0-10 В? Відкинемо все інше, мова тільки про SSR 4-20 мА / 0-10 В та нагрівачі.

Ставлять фільтри з боку мережі мабуть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування