yur43 Опубліковано: 7 червня Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 3 години тому, yur43 сказав: оцей фрагмент чогось перестав працювати. сам зробив каку - Кінконі без rts, час для автоматизацій бере з інтернету, доступ до якого я обмежив Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 7 жовтня Поділитись Опубліковано: 7 жовтня @yur43, а як у вас організоване керування байпасними заслінками? Памʼятаю ви писали, що лишили рідний трансформатор та блоки керування байпасними двигунами. Як ви їх підключали та як саме ви ними керуєте? Напевно через no-com-nc реле кінконі? Як знаєте, що заслінка закрита або відкрита? Також чи постійно подаєте напругу на двигун заслінки, коли вона досягла кінцевої точки? Якщо не подаєте, то редуктор заслінки втримує саму заслінку від самовільного відкривання/закривання? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 7 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня (змінено) 4 години тому, МакДо сказав: @yur43, а як у вас організоване керування байпасними заслінками? Так, лишив рідні модулі. По пам'яті, вони мають по два входи АС 24в, один закриває, інший відкриває. Там ще є перемичка яка регулює зусилля на валу, поставив на менше. Час повного переміщення заслінки по пам'яті 8 секунд. Керується кожна заслінка окремо, потрібні 4 групи нормально розімкнутих контактів, це є на кінконі. Довгий імпульс переводить заслінку в потрібне положення, короткі імпульси дають можливість плавно змінювати кут. Змінено 7 жовтня користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 8 жовтня Поділитись Опубліковано: 8 жовтня Чи може пан поділитися графіком температур за літні дні, коли відбувалося охолодження? Щоб можна було побачити яка температура (з вулиці і в будинок) була до увімкнення охолодження і після. Бо я щось зовсім не відчув ніякого охолодження, коли подавав в будинок на 3 кімнати близько 210 кубів прямо з вулиці. Через теплообмінник, але витяжка була вимкнена зовсім і практично ніяк не впливала на рекуперацію, тому в кімнату (саме в кімнату, дачтик в анемостаті) заходило десь 17 °C і ніяк не відчувалося 🤔 Хіба що стояти недалеко від анемостату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 9 жовтня Поділитись Опубліковано: 9 жовтня @yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 9 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 19 годин тому, TaurosRMK сказав: Чи може пан поділитися графіком температур за літні дні, коли відбувалося охолодження? Охолодження контролюється окремим термостатом, щоб залишатися комфортним. Не скажу що воно сильно ефективне, але спільно з охолодженням стелі і підлоги ефект є. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня Зиеншив чутливість PID-регулятора, оберти змінюються плавніше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 18 жовтня Поділитись Опубліковано: 18 жовтня А де стоять датчик(и) СО2? І яка ідея цього всього, підтримувати рівень СО2 не вище уставки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня (змінено) 21 хвилину тому, TaurosRMK сказав: А де стоять датчик(и) СО2? І яка ідея цього всього, підтримувати рівень СО2 не вище уставки? Регулюється по датчику у ПВУ, інші датчики в різних місцях для орієнтиру бо в них автокалібрування. На холодну пору року ставлю ціль 1000 ppm, коли тепло - 850 ppm. Типовий графік обертів. Вночі заборонені режими "провітр" і "витяжка", і обмежені максимальні оберти . Змінено 18 жовтня користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 13 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 13 годин тому (змінено) Показники ефективності перестали подобатися, згадав що під час літнього ТО перевернув теплообмінник рекуператора на 180 градусів. Перевернув назад, в заводське положення, і от що вийшло Ефективність зросла - теплообмін покращився. В мене пояснень цьому немає. Зовні воно однакове, наклейка тільки відрізняє сторони, але на ній немає позначок призначення сторін підключення. Змінено 12 годин тому користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 2 години тому, yur43 сказав: Зовні воно однакове, наклейка тільки відрізняє сторони, але на ній немає позначок призначення сторін підключення. Та бо немає різниці, просто канали входять і виходять. Хоть як крутіть, теоретично то немає нічого змінювати. З заводу як стояло, наклейкою до заду чи переду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 10 годин тому Поділитись Опубліковано: 10 годин тому Может влиять пыль внутри теплообменника. С какого то канала долетела пиль и загрязнили с одной стороны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 10 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 10 годин тому 53 хвилини тому, TaurosRMK сказав: Та бо немає різниці, просто канали входять і виходять. Хоть як крутіть, теоретично то немає нічого змінювати. З заводу як стояло, наклейкою до заду чи переду? поставив так як було з заводу. Може причина в геометрії каналів, бо почав активно текти конденсат, а раніше було сухо. Теплообмінник літом мився хімією, там має бути чисто. Результат перевертання очевидний 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 3 години тому, yur43 сказав: Може причина в геометрії каналів, бо почав активно текти конденсат, а раніше було сухо Так наче вони однакові в обидві сторони. Тому дивно. Я ставив теплообмінник наклейкою до переду, спочатку деякий час стояв наклейкою вниз, потім після чистки розвернув наклейкою вверх, тобто на 180 градусів по годиннику (фактично це змінило тільки напрям каналів у зворотній бік). Так вже стоїть більше року (забув навіть почистити перед зимою), ефективність в середньому 88-90%. Не думаю що щось зміниться, якщо поверну на 180 градусів в горизонтальній площині. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 4 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) 2 години тому, TaurosRMK сказав: Ваше розміщення вдаліше На моєму теплообміннику знайшлася наклейка з цифрою "2", стрічка вертикально, написи в правильному орієнтуванні, вулиця - зліва, будинок - зправа. Різниці бути не повинно, але вона є. Ефективність моя стала теж під 90%, активно тече конденсат. Змінено 4 години тому користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 30 хвилин тому, yur43 сказав: Ефективність моя стала теж під 90%, активно тече конденсат. Можливо конденсату багато, а ви використовуєте на малих потоках (менше 100 кубів) і це затрудняє потік. Навіть виробник рекомендує якийсь мінімальний потік повітря (якраз для вашого теплообмінника десь 96-100 кубів), бо якщо буде менше, то просто не зможе витіснити конденсат. А в такому положенні як у вас конденсат накопичується десь там в середині теплообмінника. Може коли ви його повертали то вилили накопичений конденсат, відповідно повітрю стало легше проходити. Але з часом ефективність може знову впасти. Я собі додав автоматизацію раз в 12 чи 24 години (не пам'ятаю точно), вмикати витяжний вентилятор на 70-100% швидкості на 1-2 хв, щоб вигнати конденсат з теплообмінника. В момент спрацювання автоматизації по шлангу лиє добряче. Спробуйте. Які зараз показники по датчиках? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому 1 година тому, TaurosRMK сказав: .... Може коли ви його повертали то вилили накопичений конденсат, відповідно повітрю стало легше проходити. Але з часом ефективність може знову впасти. Я собі додав автоматизацію раз в 12 чи 24 години (не пам'ятаю точно), вмикати витяжний вентилятор на 70-100% швидкості на 1-2 хв, щоб вигнати конденсат з теплообмінника. В момент спрацювання автоматизації по шлангу лиє добряче. Спробуйте. Які зараз показники по датчиках? 1. Коли перевертав - він був порожній, майже без води. Для перевірки завтра переверну знову. 2. + 3. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...