yur43 Опубліковано: 7 червня Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 3 години тому, yur43 сказав: оцей фрагмент чогось перестав працювати. сам зробив каку - Кінконі без rts, час для автоматизацій бере з інтернету, доступ до якого я обмежив Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 7 жовтня Поділитись Опубліковано: 7 жовтня @yur43, а як у вас організоване керування байпасними заслінками? Памʼятаю ви писали, що лишили рідний трансформатор та блоки керування байпасними двигунами. Як ви їх підключали та як саме ви ними керуєте? Напевно через no-com-nc реле кінконі? Як знаєте, що заслінка закрита або відкрита? Також чи постійно подаєте напругу на двигун заслінки, коли вона досягла кінцевої точки? Якщо не подаєте, то редуктор заслінки втримує саму заслінку від самовільного відкривання/закривання? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 7 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня (змінено) 4 години тому, МакДо сказав: @yur43, а як у вас організоване керування байпасними заслінками? Так, лишив рідні модулі. По пам'яті, вони мають по два входи АС 24в, один закриває, інший відкриває. Там ще є перемичка яка регулює зусилля на валу, поставив на менше. Час повного переміщення заслінки по пам'яті 8 секунд. Керується кожна заслінка окремо, потрібні 4 групи нормально розімкнутих контактів, це є на кінконі. Довгий імпульс переводить заслінку в потрібне положення, короткі імпульси дають можливість плавно змінювати кут. Змінено 7 жовтня користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 8 жовтня Поділитись Опубліковано: 8 жовтня Чи може пан поділитися графіком температур за літні дні, коли відбувалося охолодження? Щоб можна було побачити яка температура (з вулиці і в будинок) була до увімкнення охолодження і після. Бо я щось зовсім не відчув ніякого охолодження, коли подавав в будинок на 3 кімнати близько 210 кубів прямо з вулиці. Через теплообмінник, але витяжка була вимкнена зовсім і практично ніяк не впливала на рекуперацію, тому в кімнату (саме в кімнату, дачтик в анемостаті) заходило десь 17 °C і ніяк не відчувалося 🤔 Хіба що стояти недалеко від анемостату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 9 жовтня Поділитись Опубліковано: 9 жовтня @yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 9 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 19 годин тому, TaurosRMK сказав: Чи може пан поділитися графіком температур за літні дні, коли відбувалося охолодження? Охолодження контролюється окремим термостатом, щоб залишатися комфортним. Не скажу що воно сильно ефективне, але спільно з охолодженням стелі і підлоги ефект є. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня Зиеншив чутливість PID-регулятора, оберти змінюються плавніше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 18 жовтня Поділитись Опубліковано: 18 жовтня А де стоять датчик(и) СО2? І яка ідея цього всього, підтримувати рівень СО2 не вище уставки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня (змінено) 21 хвилину тому, TaurosRMK сказав: А де стоять датчик(и) СО2? І яка ідея цього всього, підтримувати рівень СО2 не вище уставки? Регулюється по датчику у ПВУ, інші датчики в різних місцях для орієнтиру бо в них автокалібрування. На холодну пору року ставлю ціль 1000 ppm, коли тепло - 850 ppm. Типовий графік обертів. Вночі заборонені режими "провітр" і "витяжка", і обмежені максимальні оберти . Змінено 18 жовтня користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: В неділю в 09:38 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 09:38 (змінено) Показники ефективності перестали подобатися, згадав що під час літнього ТО перевернув теплообмінник рекуператора на 180 градусів. Перевернув назад, в заводське положення, і от що вийшло Ефективність зросла - теплообмін покращився. В мене пояснень цьому немає. Зовні воно однакове, наклейка тільки відрізняє сторони, але на ній немає позначок призначення сторін підключення. Змінено В неділю в 10:40 користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: В неділю в 11:58 Поділитись Опубліковано: В неділю в 11:58 2 години тому, yur43 сказав: Зовні воно однакове, наклейка тільки відрізняє сторони, але на ній немає позначок призначення сторін підключення. Та бо немає різниці, просто канали входять і виходять. Хоть як крутіть, теоретично то немає нічого змінювати. З заводу як стояло, наклейкою до заду чи переду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В неділю в 12:24 Поділитись Опубліковано: В неділю в 12:24 Может влиять пыль внутри теплообменника. С какого то канала долетела пиль и загрязнили с одной стороны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: В неділю в 12:55 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 12:55 53 хвилини тому, TaurosRMK сказав: Та бо немає різниці, просто канали входять і виходять. Хоть як крутіть, теоретично то немає нічого змінювати. З заводу як стояло, наклейкою до заду чи переду? поставив так як було з заводу. Може причина в геометрії каналів, бо почав активно текти конденсат, а раніше було сухо. Теплообмінник літом мився хімією, там має бути чисто. Результат перевертання очевидний 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: В неділю в 16:30 Поділитись Опубліковано: В неділю в 16:30 3 години тому, yur43 сказав: Може причина в геометрії каналів, бо почав активно текти конденсат, а раніше було сухо Так наче вони однакові в обидві сторони. Тому дивно. Я ставив теплообмінник наклейкою до переду, спочатку деякий час стояв наклейкою вниз, потім після чистки розвернув наклейкою вверх, тобто на 180 градусів по годиннику (фактично це змінило тільки напрям каналів у зворотній бік). Так вже стоїть більше року (забув навіть почистити перед зимою), ефективність в середньому 88-90%. Не думаю що щось зміниться, якщо поверну на 180 градусів в горизонтальній площині. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: В неділю в 18:46 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 18:46 (змінено) 2 години тому, TaurosRMK сказав: Ваше розміщення вдаліше На моєму теплообміннику знайшлася наклейка з цифрою "2", стрічка вертикально, написи в правильному орієнтуванні, вулиця - зліва, будинок - зправа. Різниці бути не повинно, але вона є. Ефективність моя стала теж під 90%, активно тече конденсат. Змінено В неділю в 18:59 користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: В неділю в 19:22 Поділитись Опубліковано: В неділю в 19:22 30 хвилин тому, yur43 сказав: Ефективність моя стала теж під 90%, активно тече конденсат. Можливо конденсату багато, а ви використовуєте на малих потоках (менше 100 кубів) і це затрудняє потік. Навіть виробник рекомендує якийсь мінімальний потік повітря (якраз для вашого теплообмінника десь 96-100 кубів), бо якщо буде менше, то просто не зможе витіснити конденсат. А в такому положенні як у вас конденсат накопичується десь там в середині теплообмінника. Може коли ви його повертали то вилили накопичений конденсат, відповідно повітрю стало легше проходити. Але з часом ефективність може знову впасти. Я собі додав автоматизацію раз в 12 чи 24 години (не пам'ятаю точно), вмикати витяжний вентилятор на 70-100% швидкості на 1-2 хв, щоб вигнати конденсат з теплообмінника. В момент спрацювання автоматизації по шлангу лиє добряче. Спробуйте. Які зараз показники по датчиках? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: В неділю в 20:45 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 20:45 1 година тому, TaurosRMK сказав: .... Може коли ви його повертали то вилили накопичений конденсат, відповідно повітрю стало легше проходити. Але з часом ефективність може знову впасти. Я собі додав автоматизацію раз в 12 чи 24 години (не пам'ятаю точно), вмикати витяжний вентилятор на 70-100% швидкості на 1-2 хв, щоб вигнати конденсат з теплообмінника. В момент спрацювання автоматизації по шлангу лиє добряче. Спробуйте. Які зараз показники по датчиках? 1. Коли перевертав - він був порожній, майже без води. Для перевірки завтра переверну знову. 2. + 3. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: учора в 11:02 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 11:02 Прихований текст esphome: name: "kc868-a4" friendly_name: HRV_kc868-a4 on_boot: then: - number.set: id: dac_min value: 0.1 - number.set: id: dac_max value: 0.35 - number.set: id: dac_bal1 value: 0.0 - number.set: id: dac_bal2 value: -0.03 - output.set_level: id: set_level level: 0.4 esp32: board: esp32dev framework: type: arduino logger: level: WARN #web_server: # port: 80 api: encryption: key: "V8E7p7ySFvXxvoRjsmxFk74PB5fxXArAh8qcU4zdSUg=" services: - service: scd4x_calibrate_co2_value variables: co2_ppm: int then: - scd4x.perform_forced_calibration: value: !lambda 'return co2_ppm;' id: scd40 - service: scd4x_factory_reset then: - scd4x.factory_reset: scd40 reboot_timeout: 0s ota: - platform: esphome password: "b5f" wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password reboot_timeout: 5h ap: ssid: "Hrv-Kc868-A4 Fallback Hotspot" password: !secret wifi_password rtttl: output: rtttl_out id: my_rtttl number: - name: dac_min id: dac_min platform: template min_value: 0 max_value: 0.3 step: 0.01 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_max id: dac_max platform: template min_value: 0 max_value: 0.6 step: 0.01 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_bal1 id: dac_bal1 platform: template min_value: -0.02 max_value: 0.02 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_bal2 id: dac_bal2 platform: template min_value: -0.2 max_value: 0.2 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_power platform: template id: dac_power min_value: 0 max_value: 1 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: diagnostic - name: PID_power platform: template id: PID_power min_value: 0 max_value: 1 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: diagnostic climate: - platform: bang_bang name: "cool_wind" id: cool_wind visual: min_temperature: 10 max_temperature: 30 temperature_step: 0.1 sensor: temp_ino default_target_temperature_low: 18.2 °C default_target_temperature_high: 19.5 °C cool_action: - switch.turn_on: cool_on heat_action: - switch.turn_on: cool_off idle_action: - switch.turn_off: cool_on - switch.turn_off: cool_off - platform: bang_bang name: "defrost" id: defrost visual: min_temperature: 1 max_temperature: 8 temperature_step: 0.1 sensor: temp_outR default_target_temperature_low: 6 °C default_target_temperature_high: 7 °C heat_action: - switch.turn_on: defrost_on idle_action: - switch.turn_off: defrost_off - switch.turn_off: defrost_on cool_action: - switch.turn_on: defrost_off - platform: pid name: "PID_CO2" id: PID_CO2 visual: min_temperature: 500 max_temperature: 1500 temperature_step: 10 sensor: CO2 default_target_temperature: 750 cool_output: PID_level control_parameters: kp: 0.007 ki: 0.0000000004 kd: 0.000000000001 starting_integral_term: -0.3 # min_integral: -0.6 # max_integral: -0.4 derivative_averaging_samples: 2 i2c: sda: GPIO19 scl: GPIO21 scan: false id: bus_a tca9548a: - address: 0x70 id: multiplex0 i2c_id: bus_a channels: - bus_id: multiplex0channel0 channel: 0 - bus_id: multiplex0channel1 channel: 1 - bus_id: multiplex0channel2 channel: 2 - bus_id: multiplex0channel3 channel: 3 - bus_id: multiplex0channel4 channel: 4 - bus_id: multiplex0channel5 channel: 5 - bus_id: multiplex0channel6 channel: 6 - bus_id: multiplex0channel7 channel: 7 one_wire: - platform: gpio pin: 13 switch: - platform: template name: "all_off" id: all_off turn_on_action: - switch.turn_off: cool_on - switch.turn_off: cool_off - switch.turn_off: relay_1 - switch.turn_off: relay_3 - switch.turn_on: relay_2 - switch.turn_on: relay_4 - delay: 50s - switch.turn_off: relay_2 - switch.turn_off: relay_4 - lambda: |- id(all_off).turn_off(); - platform: template name: "cool_on" id: cool_on turn_on_action: - switch.turn_off: cool_off - switch.turn_off: relay_2 - switch.turn_off: relay_4 - repeat: count: 33 then: - switch.turn_on: relay_1 - switch.turn_on: relay_3 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_1 - switch.turn_off: relay_3 - delay: 150s - platform: template name: "cool_off" id: cool_off turn_on_action: - switch.turn_off: cool_on - switch.turn_off: relay_1 - switch.turn_off: relay_3 - repeat: count: 34 then: - switch.turn_on: relay_2 - switch.turn_on: relay_4 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_2 - switch.turn_off: relay_4 - delay: 150s - platform: template name: "defrost_on" id: defrost_on turn_on_action: - switch.turn_off: defrost_off - switch.turn_off: relay_2 - repeat: count: 33 then: - switch.turn_on: relay_1 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_1 - delay: 150s - platform: template name: "defrost_off" id: defrost_off turn_on_action: - switch.turn_off: defrost_on - switch.turn_off: relay_1 - repeat: count: 34 then: - switch.turn_on: relay_2 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_2 - delay: 150s - platform: gpio name: "bypass_in_on" id: relay_1 pin: 2 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_1 - platform: gpio name: "bypass_in_off" id: relay_2 pin: 15 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_2 - platform: gpio name: "bypass_out_on" id: relay_3 pin: 5 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_3 - platform: gpio name: "bypass_out_off" id: relay_4 pin: 4 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_4 sensor: - platform: adc pin: 34 name: "water level" update_interval: 1min unit_of_measurement: m attenuation: 11db filters: - offset: -0.56 - multiply: 1.66667 - exponential_moving_average: alpha: 0.02 send_every: 1 - platform: pulse_counter pin: 14 name: "fan1" filters: - multiply: 0.5 update_interval: 1min accuracy_decimals: 0 unit_of_measurement: "RPM" on_value_range: - below: 300 then: - delay: 30s - rtttl.play: 'siren:d=8,o=5,b=100:d,e,d,e,d,e,d,e' - platform: pulse_counter pin: 27 name: "fan2" filters: - multiply: 0.5 update_interval: 30s accuracy_decimals: 0 unit_of_measurement: "RPM" on_value_range: - below: 300 then: - delay: 1min - rtttl.play: 'siren:d=8,o=5,b=100:d,e,d,e,d,e,d,e' - platform: dallas_temp address: 0xb401204ec799da28 name: "temp_outR" accuracy_decimals: 2 id: temp_outR filters: - offset: -0.1 - platform: dallas_temp address: 0xce0000034b298828 name: "temp_out" accuracy_decimals: 2 id: temp_out filters: - exponential_moving_average: alpha: 0.5 send_every: 1 - offset: 0.05 - platform: bme280_i2c i2c_id: multiplex0channel1 address: 0x76 temperature: name: "BME280 Temp_room" accuracy_decimals: 2 humidity: name: "BME280 Humid_room" accuracy_decimals: 1 pressure: name: "BME280 Pressure_room" filters: - exponential_moving_average: alpha: 0.1 send_every: 1 - platform: bme280_i2c i2c_id: multiplex0channel7 address: 0x76 temperature: name: "BME280 Temp_ino" id: temp_ino accuracy_decimals: 2 filters: - offset: 0.05 humidity: name: "BME280 Humid_ino" accuracy_decimals: 1 update_interval: 1min - platform: bme280_i2c i2c_id: multiplex0channel6 address: 0x76 temperature: name: "BME280 Temp_in" id: temp_in accuracy_decimals: 1 filters: - offset: -0.09 humidity: name: "BME280 Humid_in" id: Humid_in accuracy_decimals: 1 update_interval: 1min - platform: scd4x i2c_id: multiplex0channel6 co2: name: "CO2" id: CO2 filters: - exponential_moving_average: alpha: 0.2 send_every: 2 automatic_self_calibration: false altitude_compensation: 242m measurement_mode: low_power_periodic id: scd40 update_interval: 30s output: - platform: ledc pin: GPIO18 id: rtttl_out - platform: esp32_dac pin: GPIO26 id: dac_output1 - platform: esp32_dac pin: GPIO25 id: dac_output2 - platform: template type: float id: set_level write_action: - lambda: |- id(dac_power).publish_state(state); auto v1 = id(dac_min).state + id(dac_bal1).state + (state * (0.9 + id(dac_bal2).state)); auto v2 = id(dac_min).state - id(dac_bal1).state + (state * (0.9 - id(dac_bal2).state)); id(dac_output1).set_level(v1); id(dac_output2).set_level(v2); - platform: template type: float id: PID_level write_action: - lambda: |- if (id(fans).state) { // Fan is ON, do something here } else { // Fan is OFF, do something else here } id(PID_power).publish_state(state); auto v = state * id(dac_max).state; if (!id(fans).state) { id(set_level).set_level(v); } fan: - platform: speed output: set_level name: "fan" id: fans on_turn_off: then: - output.set_level: id: set_level level: 0.15 on_turn_on: then: - delay: 60min - lambda: |- id(fans).turn_off(); time: - platform: sntp on_time: - minutes: /30 then: - lambda: |- if (id(temp_in).state > 24 && id(temp_out).state < id(temp_in).state) { auto call = id(cool_wind).make_call(); call.set_mode("HEAT_COOL"); call.perform(); } else { if (id(cool_wind).mode != CLIMATE_MODE_OFF) { auto call = id(cool_wind).make_call(); call.set_mode("OFF"); call.perform(); id(all_off).turn_on(); }} - minutes: /20 then: - lambda: |- if (id(temp_out).state < 0 && id(defrost).mode != CLIMATE_MODE_HEAT_COOL) { auto call = id(defrost).make_call(); call.set_mode("HEAT_COOL"); call.perform(); } else { if (id(defrost).mode != CLIMATE_MODE_OFF) { auto call = id(defrost).make_call(); call.set_mode("OFF"); call.perform(); id(cool_off).turn_on(); }} крайній код Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: учора в 13:12 Поділитись Опубліковано: учора в 13:12 2 години тому, yur43 сказав: крайній Крайній зліва чи справа? 😄😉 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 1 година тому Автор Поділитись Опубліковано: 1 година тому 07.12.2025 в 22:45, yur43 сказав: Для перевірки завтра переверну знову. Мав час і натхнення, перевернув. Різниця є. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...