Нарисовал щиток в дом, покритикуйте, посоветуйте.

KakTuz

Рекомендовані повідомлення

49 минут назад, KakTuz сказал:

Начал собирать щиток. Не маленький получается.

IMG_20240209_155127.jpg

Там контактору не місце. У Хагера контактори гріються чогось нормально, тому їм потрібен відвід тепла. А там його немає, як в принципі і місця немає куди його втулити. Тому радили Вам щит побільше.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вы пробовали лицевую планку одеть, особенно там, где тот АВР томпз? Я на сколько помню они больше /выше) и планка нифига не стает

 

Screenshot_20240209-202509-967.png

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может уже поздно - я у себя с этой фигней столкнулся и поставил обычный 1-0-2, инвертор или сеть (на случай если по каким то причинам инвертор надо убрать/ремонт). А так инвертор и сам автоматом переключается.

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, ЯД сказал:

А вы пробовали лицевую планку одеть, особенно там, где тот АВР томпз?

на оба щитка уже примерял. Одевается.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, Energon сказал:

Там контактору не місце. У Хагера контактори гріються чогось нормально, тому їм потрібен відвід тепла. А там його немає, як в принципі і місця немає куди його втулити. Тому радили Вам щит побільше.

Щитки уже куплены. Переставлю контактер. Я еще машинально воткнул трехфазный вольтметр, при наличии реле напряжения он не нужен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

меня другой вопрос волнует, первичное распределение, подключение групп потребителей - 4мм2 или 6мм2 брать? В принципе по входу стоит 40А автомат, 4мм2 достаточно. Или лучше перестраховаться и развести все 6мм2 ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, KakTuz сказал:

меня другой вопрос волнует, первичное распределение, подключение групп потребителей - 4мм2 или 6мм2 брать? В принципе по входу стоит 40А автомат, 4мм2 достаточно. Или лучше перестраховаться и развести все 6мм2 ?

шестерку берите

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

таблиц столько и многие разнятся, еще учитывать надо длину проводника, в воздухе или в "закрытом объеме". Но 4ка мне тоже показалась слабоватой. ввод 4*10мм2, на мастерскую 4*6мм2.

Переставил приборы. Контактор "обдувается" с боков. Прорисовал основные линии соединений.

Заменил автомат на варочную панель с 32 на 25А. Кабель туда лежит 2*4мм2. В пике панель Bosch PVS651FC5E берет до 6,9кВт (по разным описаниям, как ее посчитали - не понятно). По ТТХ - Мощность подключения 6.9 кВт - потому и заложил 4мм2. Но можно программно ограничить потребление, и тогда доступную мощность будет распределять по включенным комфоркам. Или оставить 32А? Панель индукционная.

1707577902542.jpg

Электрощиток4-2.jpg

Змінено користувачем KakTuz
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, KakTuz сказав:

В пике панель берет до 6,8кВт (режим boost)

Так її можна на дві фази підключити, тоді на кожну буде по 3.4 кВт і достатньо двохполюсного автомата на 16А.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

Так її можна на дві фази підключити, тоді на кожну буде по 3.4 кВт і достатньо двохполюсного автомата на 16А.

уже не выйдет, прошлепал, кабель лежит 3*4мм2 Вернул все же 32А автомат. Кабель выдержит, в панели сделаю ограничение. 

Змінено користувачем KakTuz
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, igorrius сказал:

шестерку берите

второй вопрос - многожильный или монолит? Наконечники, обжимка есть, с многожильным работать, укладывать проще. Уже как то собирал на монолите щиток - намучался. Что посоветуете? И можно сразу в личку цену на кабель. Если 4*6 или 5*6 надо метров 6-7 - если вас такое заинтересует. Может есть подходящий кусок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, ЯД сказал:

От монолита потом мозоли) почти во всех видео сборки щитков ПВ-3 6кв.

я так и думал. Пока скрутил строительный щиток - вспомнил все маты что знал. Не зря я накупил наконечники и обжимку.

По дому раскидал ВВГнг, проходные розетки - это просто ад какой то, особенно когда 2-3 подрозетника. Купил ПВС кусок, на перемычки.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах