Підкажіть, після розширення поля з 3.3квт до 5.5 почав бачити трохи дивну ситуацію - потужність поля суттєво більше максимально-теоретичної, струм перевищує струм КЗ панелей по паспорту (20А проти 18 паспортних), всі панелі однакові але з різних партій (рік різниці), це варіант норми чи косяк заміру інвертору? Коли було 3.3 більше 3.2 не бачив, зараз на 5.5 сьогодні було 6.2.

Турбує що в інвертора по паспорту максимум по PV 6квт, чи не піде він в захист наприклад (по діапазону напруг все норм)? 

image.thumb.png.ff45fd63ecd234f125787ae44b967542.png

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 минуты назад, standov сказал:

Турбує що в інвертора по паспорту максимум по PV 6квт, чи не піде він в захист наприклад (по діапазону напруг все норм)? 

У меня на srne по паспорту было 1,4 по панелям 2,2 он лишнее просто отрезал

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, mib сказал:

У меня на srne по паспорту было 1,4 по панелям 2,2 он лишнее просто отрезал

мене турбує що сам інвертор 5к, але конкретно по PV чогось 6к, тобто чи не значить це що коли буде 6+к по полю інвертор може піти в захист саме по навантаженню? Я не дуже розумію як працюють ці ліміти і чому вони різні

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, standov сказал:

мене турбує що сам інвертор 5к, але конкретно по PV чогось 6к, тобто чи не значить це що коли буде 6+к по полю інвертор може піти в захист саме по навантаженню? Я не дуже розумію як працюють ці ліміти і чому вони різні

Если провести аналогию с дея то сейчас у меня 12 квт она по пв может 15,6 но по ас 12

И если я правильно понял то утилизировать лишние 3,6 она может в акб

Тоесть нагрузка 12 квт + заряд акб 3,6

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, standov сказав:

 косяк заміру інвертору? 

Мій 5кВт люкс на скріні показував 7,2кВт сонця, все працює.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, standov сказав:

Підкажіть, після розширення поля з 3.3квт до 5.5 почав бачити трохи дивну ситуацію - потужність поля суттєво більше максимально-теоретичної, струм перевищує струм КЗ панелей по паспорту (20А проти 18 паспортних), всі панелі однакові але з різних партій (рік різниці), це варіант норми чи косяк заміру інвертору? Коли було 3.3 більше 3.2 не бачив, зараз на 5.5 сьогодні було 6.2.

Турбує що в інвертора по паспорту максимум по PV 6квт, чи не піде він в захист наприклад (по діапазону напруг все норм)? 

 

Може просто панелі відвантажують с запасом щоб після деградації вкластись в гарантійний термін?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, k-master сказал:

Може просто панелі відвантажують с запасом щоб після деградації вкластись в гарантійний термін?

тіпа як "вам продали более луччій товар!", шот сумніваюся ) ну і перша партія таких саме панелей такого не робила. В мене є ще підозра що нова партія може бути не 550 а 580 модифікація, я наліпку на нових не здогадався подивитися, але монтажник божиться що не, да і навіть 580 не пояснюють +10% на все поле по струму

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, k-master сказал:

Може просто панелі відвантажують с запасом щоб після деградації вкластись в гарантійний термін?

не факт, просто є декілька варіантів - по перше дросель - курва така що може ШИМом розганяти струм вище КЗ панелі))). По друге  - а справка про повірку вимірювача в інверторі є??? По третє - температурні коєфіцієнти треба враховувати теж

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сьогодні, нарешті, змонтував панелі на схід і захід. Тепер PV1: схід 7380вт та захід 7380вт, PV2: південь 6080вт. Разом 20840вт. Гештальт закрито (але південний фасад просить мікроінвертор та 4 панельки :)).
Чекаю сонячної погоди, щоб спалити інвертор :)

Не погана генерація в хмарну погоду з дощем.

 

IMG_3952.jpeg

IMG_3953.jpeg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, МакДо сказал:

хід 7380вт та захід 7380вт, PV2: південь 6080вт

без півночі це якесь чітерство

  • Хаха 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 09.05.2025 в 15:54, mib сказал:

Если провести аналогию с дея то сейчас у меня 12 квт она по пв может 15,6 но по ас 12

И если я правильно понял то утилизировать лишние 3,6 она может в акб

Тоесть нагрузка 12 квт + заряд акб 3,6

 

Саме так і є...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 09.05.2025 в 19:14, k-master сказал:

Може просто панелі відвантажують с запасом щоб після деградації вкластись в гарантійний термін?

Просто параметри панелей вказані за робочої темп. 45град., зараз доволі прохолодно, а за коригувальні коеф. забувають...

  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 14.04.2025 в 22:46, МакДо сказал:

Дякую за пораду. :) Я планував в той отвір саморізом з нержавійки притискати наконечник… Бо виробник якби натякнув мені, що туди саморіз саме по діаметру отвору) не хочеться на даху на гвинт одягати шайбу/гровер і ото його закручувати притримуючи гайку :) 

По мануалам монтажу панелей між клемою заземлення і панеллю ставиться корончаста шайба. через неї забезпечується контакт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 24.04.2025 в 21:40, Mykola2024 сказал:

П-подібний алюмінієвий між панелями і зетка боковий. В оману вводять слова виробника що рамка панелей розширюється при нагріві і між панелями повинен бути зазор, алеж між панелями прижим , і якщо його поставить в плотну з обох боків без відступу по 1мм то панелі будуть здавлювати його і деформуватиметься рамка, так виходить? Чи мається на увазі варіант коли панелі прикріплені болтами з тильної сторони і між панелями повинен бути зазор. Але ж і металоконструкція на якій панелі теж розширюється , то в теорії вся ця гармошка приблизно однаково розтягується і зжимається, хоча разні метали розширяються по різному.

Між панелями зазор це не на стороні кріплення, а між сторонами коли в два ряди панелі. Саме так собі встановлював. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 минуту назад, Leader9 сказал:

Просто параметри панелей вказані за робочої темп. 45град., зараз доволі прохолодно, а за коригувальні коеф. забувають...

Та ніт, офіційна пдфка виробника х-ки пише при +25, зараз воно +- так і є. Проблема тут навіть не в тому що перевищення а в тому шо на тих самих панелях 6 штуках працювало так як очікується, а після додавання 4х таких сам з панелей ствло не так як очікується. Хз чого так. Я розумію що інвертор це не повірений прибор і за великим рахунком нікомц нічого не винен але прям отак щоб 20% (якщо порівнювати з тим як працювали 6 панелей) "похибка", ще і дуууже залежна від потужності, хз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 хвилин тому, Leader9 сказав:

По мануалам монтажу панелей між клемою заземлення і панеллю ставиться корончаста шайба. через неї забезпечується контакт.

Ок. Профіль в моєму випадку теж гальванічно розвʼязаний. Саморіз з нержавійки гарно заходив у отвір та притискав луджений наконечник. Нехай йому грець і воно через деякий час стане не заземленим, як роблять 90% самостійно інсталятори.

І щодо мануалу, чому на панелях знак заземлення саме біля отвору Ф4,2мм з позначкою? І де вони бачили болт з шипованою пластиною такого діаметру. І в мануалі вказано, що той отвір не для кріплення панелі. А ще, не рекомендується свердлити нові отвори. То банальна спроба покинути сцену відповідальності, що виглядає як перестраховка від виникнення нещасних випадків)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

44 минуты назад, МакДо сказал:

Ок. Профіль в моєму випадку теж гальванічно розвʼязаний. Саморіз з нержавійки гарно заходив у отвір та притискав луджений наконечник. Нехай йому грець і воно через деякий час стане не заземленим, як роблять 90% самостійно інсталятори.

І щодо мануалу, чому на панелях знак заземлення саме біля отвору Ф4,2мм з позначкою? І де вони бачили болт з шипованою пластиною такого діаметру. І в мануалі вказано, що той отвір не для кріплення панелі. А ще, не рекомендується свердлити нові отвори. То банальна спроба покинути сцену відповідальності, що виглядає як перестраховка від виникнення нещасних випадків)

Я розсвердлив до 5мм і зажав накінечник через корончасту шайбу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 хвилин тому, Leader9 сказав:

Я розсвердлив до 5мм і зажав накінечник через корончасту шайбу.

Це чудово. Але що заважає нержавійочому саморізу, який нарізає різьбу в алюмінію та притискає луджений наконечник до тріску в фрікціоні гвинтокруту, мати добрий контакт для заземлення при розведенні потенціалу бути гіршим, ніж шайба з шипами, які так само можуть втратити провідність через вплив атмосфери? Додатковий бонус?

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 годин тому, standov сказав:

без півночі це якесь чітерство

Визирнуло сонечко. Тому на північ не треба вже :) 

IMG_3961.jpeg

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах