P.S Опубліковано: 10 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2024 (змінено) 23 години тому, NBB сказав: як взнати реальний пусковий струм та пускову потужність насоса Водолій 0,5-100? дякую За 0,5-100 не скажу, а для БЦПЭ 0,5-63У заміряний пусковий струм складав 13А (АС) робочий 6А (АС) тобто більше ніж в два рази Думаю ще пусковий струм залежить від заглиблення насоса в скважину Змінено 10 липня 2024 користувачем P.S Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 10 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2024 7 часов назад, ashim1990 сказал: В приватному будинку безперебійне водопостачання - це легко. Бак.👍 Ви про гідроакумлятор більшого обʼєму? хочу поставити до 50л ще на 150л чи просто бак щоб набирати воду? це теж не питання питання в теплій воді з бойлера, яка є, а без наявності холодної в системі не скористаєшся пробував такий насос vako.in.ua/p1950310458-fekalnyj-nasos-aqua.html?source=merchant_center&gad_source=1&gbraid=0AAAAACpioTq0oOGM8fLaNvcM0wSWYlGVn&gclid=CjwKCAjw4ri0BhAvEiwA8oo6F1iYfvuxszfJBkVpnZsTA2rDONk9u0aDemsC2ep-h9DRbEWEVcVQtxoCQqYQAvD_BwE запуска без питань і потужність не було видно більшу ніж 1,1 на екрані але думаю там інші характеристики пускові ніж у Водолія-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 10 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2024 6 часов назад, sly сказал: rozetka.com.ua/ua/aquatica_777403/p2285382/ не повірете - просто ввімкнути. https://www.google.com/search?q=ваттметр+в+розетку&oq=ваттметр&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAYgAQyDggAEEUYJxg5GIAEGIoFMgcIARAAGIAEMgcIAhAAGIAEMgcIAxAAGIAEMgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAE0gEIMjgxM2owajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 він встигне заміряти пускову потужність? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 10 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2024 49 минут назад, P.S сказал: За 0,5-100 не скажу, а для БЦПЭ 0,5-63У заміряний пусковий струм складав 13А (АС) робочий 6А (АС) тобто більше ніж в два рази Думаю ще пусковий струм залежить від заглиблення насоса в скважину тобто один і той же насос на різній глибині покажу різні струми? цей замір на якій глибині був? дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 10 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2024 щось таке певно треба як мінімум www.itbox.ua/ua/product/Cifrovoy_multimetr_UNI-T_UT201-p684624/?utm_content=new_buyers&gad_source=1&gbraid=0AAAAADJw9k_Zqq8nd7KLxa4jMtqq8yiQ4&gclid=CjwKCAjw4ri0BhAvEiwA8oo6F0vbKXi7tErIb7tb2KupfPGTFFREB8GmLGRqZ00WSlpBItVpVnW8jxoCR4kQAvD_BwE Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 Есть же тема про плавный пуск. Прошу объединить. По подключению реле в управляющий разьем есть ньюанс. Погнал песок, чуть скважину не убил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 Та ну нафіг від таких давайсів-) що сталось? Є послуга за 1600 грн привезуть два генератори на 3 і 6 кІт і спробують запустити обома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 Хоча 5-7 кВт генератор має запустити цей насос і треба одразу такий і брати напевно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 (змінено) В 21.08.2023 в 12:13, Enot123h сказал: Холодильник на старте много жрет, от 800 Вт водолея 3 кВт китайский гена даже не кашляет, а вот от холодильника подпрыгивает Вітаю генератор запускає глибинний Водолій на 3 кВт? глибина встановлення насоса яка? дякую Змінено 11 липня 2024 користувачем NBB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 В 03.09.2023 в 01:01, Dmode сказал: Це по паспорту чи по замірам? Питаю бо мій водолій з паспортними 2кВт насправді споживав від 2.5 до 2.7кВт. А який саме Водолій? В мене 0,5-100 думаю який під нього генератор брати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 В 03.04.2024 в 18:08, Made in USSR сказал: я сделал как вы описали в пункте 2. А якщо поставити до реле то хіба не буде спрацьовувати один раз, а для наступного вимикати вмикати автомат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 1 час назад, NBB сказал: А якщо поставити до реле то хіба не буде спрацьовувати один раз, а для наступного вимикати вмикати автомат? цікаво, чому ви вперто пишете цю маєчню? Який сенс ставити до реле? Навіщо ставити так, як не передбачено виробником, бо в цьому немає сенсу? Навіщо питати втретє те саме? І головне - навіщо питати, якщо не берете до уваги відповіді? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 новий насос китайчик на 500 Вт коштує 6 тис грн. Обв'язка - ну хай ще 2 тис.. Але чомусь обирається шлях "а куплю-ка я за 100500 грн потужний генератор". Цікава логіка. 3 часа назад, Enot123h сказал: По подключению реле в управляющий разьем есть ньюанс. Погнал песок, чуть скважину не убил. самим не смішно від того, що написали? тобто якщо підключити послідовно - все ок, якщо через боковий роз'єм - жене пісок? нда... Насправді від сусідів чув, що навпаки, з ПП пісок переставало гнати, а тут такі дива ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Michael_A Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 (змінено) Доброго дня шанувальникам плавного пуску! Поділіться досвідом експлуатації цього китайського ПП, цікавить в першу чергу його робота з насосом Водолій (погружним з конденсатором) так-як думки розділились: одні кажуть що висушить конденсатор/спалить насос і тд. не для асинхронних воно то все вироблено, а інші вже прикрутили і експлуатують. Що насправді відбувається з насосом після декількох років експлантації з цим плавним пуском? Бо досі вагаюсь полегшить це життя насосу? Ставити чи ні? Змінено 11 липня 2024 користувачем Michael_A 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 10 минут назад, Michael_A сказал: Що насправді відбувається з насосом після декількох років експлантації з цим плавним пуском? Бо досі вагаюсь полегшить це життя насосу? Ставити чи ні? Як на мене, не відбудеться нічого. Але ставлять цей пристрій як правило, щоб полегшити пуск насоса для інвертора чи генератора, наприклад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 16 часов назад, NBB сказал: Ви про гідроакумлятор більшого обʼєму? хочу поставити до 50л ще на 150л чи просто бак щоб набирати воду? це теж не питання Звичайно, накопичувальний бак. Але поставити його треба якнайвище. Я Вам більше скажу. Зараз встановлюю бак 500 л в квартирі.😉 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maniac26 Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 В 09.07.2024 в 23:04, ashim1990 сказал: реальний експеримент. І під навантаженням результат ще краще Чим краще? Є приклади пуску глибинного наноса (ну наприклад 1,5 ква), під стовбом води 50 метрів за допомогою відрізання шматків синусоїди? І шоб струм пуску не перевищував 2х на протязі 1000 мсек? Якшо запропонуєте працююче рішення за 30 доллярів - особово вам дам за діючий пристрій ще 50. Пристрій повинен бути в промисловому вигляді - мається на увазі не зроблений на колінці. Ітого ви продасте пристрій за 230 відсотків. І мої вибачення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 Заодне буде накопичувач тепла/холоду. Теж тема актуальна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dexxxter Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 59 минут назад, Michael_A сказал: Доброго дня шанувальникам плавного пуску! Поділіться досвідом експлуатації цього китайського ПП, цікавить в першу чергу його робота з насосом Водолій (погружним з конденсатором) так-як думки розділились: одні кажуть що висушить конденсатор/спалить насос і тд. не для асинхронних воно то все вироблено, а інші вже прикрутили і експлуатують. Що насправді відбувається з насосом після декількох років експлантації з цим плавним пуском? Бо досі вагаюсь полегшить це життя насосу? Ставити чи ні? Присоединяюсь, Вы максимально корректно сформулировали вопрос, который меня мучает. ПП уже пришел из Китая как месяц, но все раздумываю ставить или нет. Есть проблема ухода в аварию инвертора, после частичной разрядки AGM аккумуляторов, но противники утверждают что это ушатает Водолей. p.s. И еще вопрос, к тем кто поставил, как лучше настроить его работу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 так ,слушать всем меня : три года стоит у меня плавный пуск на скважинный насос Водолій БЦПЕ 0,5-63 У (1270 Вт, 60 л/хв, напір 63 м) . Плавный пуск работает все три года ,не зависимо от того питается водолей от сети или от генератора. С плавным пуском насос работает очень хорошо .Много плюсов лень тут описывать ...) . РЕКОМЕНДУЮ СТАВИТЬ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТОГО какое питание на него будете подавать. Берите плавный пуск с запасом по мощности. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 2 часа назад, dexxxter сказал: противники утверждают что это ушатает Водолей. Любопытно было бы услышать от них физику этого процесса.😉 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 4 години тому, ashim1990 сказав: Звичайно, накопичувальний бак. Але поставити його треба якнайвище. Я Вам більше скажу. Зараз встановлюю бак 500 л в квартирі.😉 Згадав як колись на Микільській слобідці на пентхаузі поставив три баки по 300л, а вночі репнув шланг і майже тона води на нижні поверхи. На одному з них був авторський художній паркет, пару тижнів як майстер закінчив роботу. а ще хочу запитати чи знаєте ви яке у вас дозволено навантаження на перекриття, 450 чи 250 кг/кв.м.? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 39 минут назад, Фрай сказал: а ще хочу запитати чи знаєте ви яке у вас дозволено навантаження на перекриття, 450 чи 250 кг/кв.м.? Стоятиме в кутку, біля зовнішньої стіни. Все буде добре.😉 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 (змінено) я думаю кто так утверждает не знает ни физику ни процесса ,ни основы тоэ и тп. если устройство плавного пуска хорошее и фунциклирует как задумано изготовителем ,то проблем не будет. Я использую подобные девайсы и на трехфазные мощные моторы ( конечно они дороже и рассчитаны под это ) .Хорошо себя зарекомендовали. Змінено 11 липня 2024 користувачем Made in USSR 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 7 часов назад, sly сказал: цікаво, чому ви вперто пишете цю маєчню? Який сенс ставити до реле? Навіщо ставити так, як не передбачено виробником, бо в цьому немає сенсу? Навіщо питати втретє те саме? І головне - навіщо питати, якщо не берете до уваги відповіді? не треба так нервувати, я читаю не тільки цей форум і відгуки різні, і нюанси бувають ту китайську приблуду при інших розкладах. іде розглядав би, якби вона буда така гарна виробники б ставили з заходу її Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення