Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Проблема з насосом тп

Дмитрий Давыденко

Рекомендовані повідомлення

Допоможіть будь ласка. Чомусь коли насос теплої підлоги вимкнутий то температура подачі такая як на термоголовці, але коли я вмикаю насос тп, то температура падає на очах. звідки може підмішувати воду, або можливо якась інша проблема? Схема колектору тп на фото, котел Baxi duotec compact.

IMG_7518.jpeg

  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, Дмитрий Давыденко сказал:

коли насос теплої підлоги вимкнутий то температура подачі такая як на термоголовці

Когда насос работает термометр показывает температуру теплоносителя поступающую в коллектор подачи. Когда насос выключен термометр показывает температуру теплоносителя проходящего через термоголовку.

Змінено користувачем SAN67
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 минуты назад, SAN67 сказал:

Когда насос работает термометр показывает температуру теплоносителя поступающую в коллектор подачи. Когда насос выключен термометр показывает температуру теплоносителя проходящего через термоголовку.

так трубы моментально холодные стают если включить насос. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, Дмитрий Давыденко сказал:

так трубы моментально холодные стают если включить насос. 

Проверьте соответствие параметров насоса параметрам системы ТП. Скорее всего, имхо, и конструкция ТП сделана неграмотно и не отрегулирован расход  теплоносителя в узлу смешения.

А что в системе в качестве теплоносителя?

Змінено користувачем SAN67
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 минуты назад, SAN67 сказал:

Проверьте соответствие параметров насоса параметрам системы ТП. Скорее всего, имхо, и конструкция ТП сделана неграмотно и не отрегулирован расход  теплоносителя в узлу смешения.

А что в системе в качестве теплоносителя?

вода

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, Дмитрий Давыденко сказал:

вода

Советую промыть систему. Грязь в системе также может быть причиной.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Дмитрий Давыденко сказав:

так трубы моментально холодные стают если включить насос

А ви очікуєте, що з підлоги піде гаряча вода чи що підлога буде працювати без насосу? Щось незрозуміти в чому проблема? Це ж нормальна робота насосно-змішувального вузла...

Змінено користувачем normal
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, normal сказал:

А ви очікуєте, що з підлоги піде гаряча вода чи що підлога буде працювати без насосу? Щось незрозуміти в чому проблема? Це ж нормальна робота насосно-змішувального вузла...

когда воду в тп ганяет насос который в котле то термометр на подаче показывает например 40 градусов, когда включаю насос тп то температуру на подаче показывает 25градусов. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котловий не ганяє воду в тп, тому на термометрі так і залишається 40, а колекторний ганяє і це видно по падінню температури (та і по витратомірам повинно)

Змінено користувачем normal
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, normal сказал:

Котловий не ганяє воду в тп, тому на термометрі так і залишається 40, а колекторний ганяє і це видно по падінню температури (та і по витратомірам повинно)

тобто температура має піднятись через якийсь час? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Звісно, на 6 контурів буде поступово підійматись від 25 до 45 може навіть протягом 4-8 годин

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, Дмитрий Давыденко сказав:

тобто температура має піднятись через якийсь час? 

При вкл насосу ТП, гарячий теплоносій змішується з холодним із зворотки і поступає у подачу ТП. От чому у вас падає температура. Там все зроблено майже правильно, поступово все прогріється. Просто не вимикайте до весни насос ТП.

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прошло 12 часов: температура подачи 25, обратка 24, на термоголовке стоит 38. Котел постоянно работает.

Это норма?Еще подождать? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 08.12.2024 в 19:59, Дмитрий Давыденко сказал:

тобто температура має піднятись через якийсь час? 

Когда всё сделано грамотно работа ТП будет заметна примерно через 10 - 15 минут.

В 08.12.2024 в 17:20, Дмитрий Давыденко сказал:

звідки може підмішувати воду

С радиаторной части СО, если она имеется. Но об этом на данный момент сложно судить. На данный момент, рассматривая фото, можно говорить о недостаточной циркуляции в системе ТП.

Смесительный узел собран неграмотно. Сравните с рекомендованным

703281369_.png.84501c62689b50896f372e21ee2d3efd.png

На картинке нет препятствия циркуляции теплоносителя в подающий коллектор.

Данная конфигурация узла не может обеспечить требуемый расход теплоносителя в узлу смешения. Шаровой кран для этого практически не подходит. Подберите какой-то радиаторный клапан. Необходимую регулировку можно будет найти "методом тыка".

Будет проблемой и насос параметры которого не соответствуют требованиям системы.  Будет проблемой и грязь в системе.                                                                                                                                                                                                                                             

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, SAN67 сказал:

Когда всё сделано грамотно работа ТП будет заметна примерно через 10 - 15 минут.

С радиаторной части СО, если она имеется. Но об этом на данный момент сложно судить. На данный момент, рассматривая фото, можно говорить о недостаточной циркуляции в системе ТП.

Смесительный узел собран неграмотно. Сравните с рекомендованным

703281369_.png.84501c62689b50896f372e21ee2d3efd.png

На картинке нет препятствия циркуляции теплоносителя в подающий коллектор.

Данная конфигурация узла не может обеспечить требуемый расход теплоносителя в узлу смешения. Шаровой кран для этого практически не подходит. Подберите какой-то радиаторный клапан. Необходимую регулировку можно будет найти "методом тыка".

Будет проблемой и насос параметры которого не соответствуют требованиям системы.  Будет проблемой и грязь в системе.                                                                                                                                                                                                                                             

куда ставить радиаторный клапан? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Дмитрий Давыденко сказал:

куда ставить радиаторный клапан? 

На обрате перед шаровым краном. Размер клапана будет зависеть от нагрузки, т.е. от мощности системы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, SAN67 сказал:

Смесительный узел собран неграмотно. Сравните с рекомендованным

 

Я не вижу разницы. Поясните что не так. Все собрано по схеме производителя. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, Дмитрий Давыденко сказал:

 Все собрано по схеме производителя.

Какой инструкции?

1581290482_.png.389ae08195b77b660d8a6daf2c45e8a1.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, SAN67 сказал:

Какой инструкции?

1581290482_.png.389ae08195b77b660d8a6daf2c45e8a1.png

ну так байпас там стоял. какой в нем смысл если он закрыт? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, Дмитрий Давыденко сказав:

прошло 12 часов: температура подачи 25, обратка 24, на термоголовке стоит 38. Котел постоянно работает

Яка поточна (не максимальна) температура подачі на котлі? Яка температура в будинку? Яка товщина ЕППС під ТП? Який протік по витратомірам? Швидкість насосу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Дмитрий Давыденко сказал:

Я не вижу разницы. Поясните что не так. Все собрано по схеме производителя. 

Заберіть зворотній клапан з обратки :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

08.12.2024 в 17:20, Дмитрий Давыденко сказав:

Допоможіть будь ласка. Чомусь коли насос теплої підлоги вимкнутий то температура подачі такая як на термоголовці, але коли я вмикаю насос тп, то температура падає на очах. звідки може підмішувати воду, або можливо якась інша проблема? Схема колектору тп на фото, котел Baxi duotec compact.

Воно раніше працювало , чи це ваш перший запуск ТП ?

Повітря з контурів повиганяли ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 хвилин тому, murava сказав:

Заберіть зворотній клапан з обратки :)

При такій схемі вузла, я б цього не робив.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обратного клапана на обратке не было, мы убрали байпас  и поставили обратный клапан на обратку. В прошлом году оно работало как надо, скйчас такой вот прикол. А возлух не выгоняется развозлушником? мы его проверяли, он работает. 

 

Было вот так:

IMG_7517.jpeg

Змінено користувачем Дмитрий Давыденко
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Дмитрий Давыденко сказал:

ну так байпас там стоял. какой в нем смысл если он закрыт? 

В данной конфигурации узла смешения он не нужен.

 

1 час назад, Дмитрий Давыденко сказал:

поставили обратный клапан на обратку

А как Вы определили параметры ОК? И зачем его установили?

IMHO. Судя по нижнему фото сложно предположить, что всё работало более-менее приемлемо.

Змінено користувачем SAN67
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...