Олег25 Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня Доброго дня. Треба ваша порада. Сталося так що лента фундамента виступає у глибину дома десь на 12 см. Тобто стіна вужча ніж лента. Планую робити підлогу по грунту, спочатку сантиметрів 6 чорнової стяжки потім еппс 5 мм, потім чистова стяжка 6 см. Тепла підлога буде лише у коридорі, кухні - вітальні, котельні та санвузлі. Трубу тп буду відступати від ленти щоб вона на неї не заходила. Питання якщо чорнова підлога та еппс будуть в рівень з лентою, а потім весь цей простір я заллю чистовою стяжкою, чи можуть бути наслідки? Чи краще щоб чистова підлога була в рівень з лентою? Чи був в когось такий досвід? Армування планую сіткою 15 на 15 4мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня Краще, щоб чорнова стяжка була врівень з лентою. В такому варіанті, як Ви розглядаєте є проблема і з містком холоду через фундамент і з можливим підросом вологи і з тріщинами чистової стяжки через нерівномірність просідання основи 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег25 Опубліковано: 23 січня Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 39 минут назад, Maryan_bhfz сказал: Краще, щоб чорнова стяжка була врівень з лентою. В такому варіанті, як Ви розглядаєте є проблема і з містком холоду через фундамент і з можливим підросом вологи і з тріщинами чистової стяжки через нерівномірність просідання основи Тобто, чорнову в рівень з лентою, потім еппс, а потім чистову? Підлога не просяде по лінії лента- стяжка? Я за це турбуюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня 9 минут назад, Олег25 сказал: Підлога не просяде по лінії лента- стяжка? Я за це турбуюсь. ...а Вы сделайте армированный (8А400, яч.200х200мм) черновой бетонный пол толщиной 100мм в уровень со стричкой фундамента, сверху 2х50мм ЭППС и 70мм чистовой стяжки... и не турбуйтесь) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня 1 година тому, Олег25 сказав: обто, чорнову в рівень з лентою, потім еппс, а потім чистову? Підлога не просяде по лінії лента- стяжка? Я за це турбуюсь. Так, все так, а щоб нічого не просідало - добре трамбуйте основу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня 1 година тому, MAESTRO DNEPR сказав: ...а Вы сделайте армированный (8А400, яч.200х200мм) черновой бетонный пол толщиной 100мм в уровень со стричкой фундамента, сверху 2х50мм ЭППС и 70мм чистовой стяжки... и не турбуйтесь) По царські) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня (змінено) 33 минуты назад, МаТраС сказал: По царські) Это не по-царски, а по уму. Это стандартный пирог пола, который есть практически в каждом проекте. Змінено 23 січня користувачем MAESTRO DNEPR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег25 Опубліковано: 24 січня Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 10 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал: ...а Вы сделайте армированный (8А400, яч.200х200мм) черновой бетонный пол толщиной 100мм в уровень со стричкой фундамента, сверху 2х50мм ЭППС и 70мм чистовой стяжки... и не турбуйтесь) Дякую, а якщо замість арматури використовувати сітку 15 на 15 4, або 6 мм, чи цього буде замало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня (змінено) 59 минут назад, Олег25 сказал: Дякую, а якщо замість арматури використовувати сітку 15 на 15 4, або 6 мм, чи цього буде замало? 4мм - маловато... 6мм - норм. Вы по сетке будете ходить во время заливки бетоном... и чем тоньше проволока/арматура, тем больше вероятность, что она погнётся под Вашими ногами и окажется не в середине бетона, а под ним. Змінено 24 січня користувачем MAESTRO DNEPR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 9 годин тому, MAESTRO DNEPR сказав: Это не по-царски, а по уму. Это стандартный пирог пола, который есть практически в каждом проекте. Я то Вас розумію. Ви ,як спеціаліст зад собі завжди можете прикрити дбн і тп. Я теж крани, наприклад і труби замовляв клієнтам самі дорогі,бо на цьому не економлять. Тиск і тп.. Але от вдома , в свій час клав Я на розрахунки по підлогам. Землетрусів особих немає в нас і авто в дім не заїзджає)Чорновий був без Армування. Від 5 до 10 см. Чистовий від 3 до 5 см. Тп не було. Там де був теплий, чорновий такий самий, водяний теплий і десь чистова до 3 см. Плитка на місті з теплим. Під ламінатрм не знаю що, але наче не провалився. Одне, що основа глина з землею, то особисто трамбував два дні від душі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 13 минут назад, МаТраС сказал: .. Але от вдома , в свій час клав Я на розрахунки по підлогам. Землетрусів особих немає в нас і авто в дім не заїзджає)Чорновий був без Армування. Від 5 до 10 см. Чистовий від 3 до 5 см. Тп не було. Там де був теплий, чорновий такий самий, водяний теплий і десь чистова до 3 см. Плитка на місті з теплим. Під ламінатрм не знаю що, але наче не провалився. Одне, що основа глина з землею, то особисто трамбував два дні від душі. Помню, на одних воротах было написано: "каждому своё"... и ответственность за свои поступки каждый принимает на себя... ТС не хочет турбуватись... и правильно делает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 11 годин тому, MAESTRO DNEPR сказав: ...а Вы сделайте армированный (8А400, яч.200х200мм) черновой бетонный пол толщиной 100мм в уровень со стричкой фундамента, сверху 2х50мм ЭППС и 70мм чистовой стяжки... и не турбуйтесь) А сенс ? Просядуть ваші 100мм. навіть швидше (із за ваги) ніж 50мм ТС. Адже ТС турбується що: Цитата 11 годин тому, Олег25 сказав: Підлога не просяде по лінії лента- стяжка? Тобто , ви заливаєте чорнову стяжку врівень з фундаментом , потім ЕППС перекриваєте стик , фундамент - чорнова стяжка і далі перекриваєте стик , фундамент - чорнова стяжка , чистовою стяжкою. Далі (в перспективі) чорнова стяжка просідає і чистова , обіпершись на фундамент, висить у повітрі. ІМХО Тут потрібно : або , вийняти весь родючий шар грунту і пошарово , якісно ,ущільнювати основу. Або , щоб працював ваш варіант , зробити ось так : 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня Потужний аргумент! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 1 час назад, andrey_ka сказал: Потужний аргумент! Да... и намного более, чем Вы можете себе представить... и очень толерантный, в ногу с уходящей эпохой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег25 Опубліковано: 24 січня Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 5 часов назад, andrey_ka сказал: А сенс ? Просядуть ваші 100мм. навіть швидше (із за ваги) ніж 50мм ТС. Адже ТС турбується що: Тобто , ви заливаєте чорнову стяжку врівень з фундаментом , потім ЕППС перекриваєте стик , фундамент - чорнова стяжка і далі перекриваєте стик , фундамент - чорнова стяжка , чистовою стяжкою. Далі (в перспективі) чорнова стяжка просідає і чистова , обіпершись на фундамент, висить у повітрі. ІМХО Тут потрібно : або , вийняти весь родючий шар грунту і пошарово , якісно ,ущільнювати основу. Або , щоб працював ваш варіант , зробити ось так : Тобто, спилити під 45 градусів фундамент? Щось не дуже зрозуміло на малюнку. Поясніть будь ласка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег25 Опубліковано: 24 січня Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 6 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал: 4мм - маловато... 6мм - норм. Вы по сетке будете ходить во время заливки бетоном... и чем тоньше проволока/арматура, тем больше вероятность, что она погнётся под Вашими ногами и окажется не в середине бетона, а под ним. Дякую, теж схиляюся до 6мм, на цьому не стоїть заощаджувати. Якщо в мене ґрунт пісок, є сенс викидувати багато грунту при звортній засипці піском, плодродний шар на пів штика лопати, потім пісок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 31 минуту назад, Олег25 сказал: Якщо в мене ґрунт пісок, є сенс викидати багато грунту при зворотній засипці піском, родючий шар на пів штика лопати, потім пісок. Знімаєте родючий шар. Трамбуєте пісок віброплитою, змочуєте, знову трамбуєте. Насипаєте 7-10 см щебеню, трамбуєте. Стелите фундаментну плівку Екофол, на неї сітку, піднімаєте сітку на фіксаторах. Викликаєте міксер із бетоном М200П3... все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 45 хвилин тому, Олег25 сказав: Тобто, спилити під 45 градусів фундамент? Щось не дуже зрозуміло на малюнку. Поясніть будь ласка Так. Потрібно створити умову опирання чорнової підлоги на фундамент. Але , так робити доцільно , якщо ви робите чорнову підлогу несучою (100мм висотою та з силовим армуванням). У випадку просто чорнової підлоги (стяжка 50-60мм) у цьому немає сенсу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня (змінено) 25 минут назад, andrey_ka сказал: ... так робити доцільно , якщо ви робите чорнову підлогу несучою (100мм висотою та з силовим армуванням). У випадку просто чорнової підлоги (стяжка 50-60мм) у цьому немає сенсу. Всё с точностью наоборот. Черновая бетонная плита не просядет даже на 5мм из-за жёсткости своей конструкции... чего нельзя сказать о черновой растворной стяжке в 60мм... ибо, если просядет грунт в каком-то месте, то черновая стяжка треснет и тоже сядет... а плита нет. пс. ...себе делайте как хотите, другим не давайте советы. Змінено 24 січня користувачем MAESTRO DNEPR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 1 година тому, MAESTRO DNEPR сказав: ибо, если просядет грунт в каком-то месте, то черновая стяжка треснет и тоже сядет... З якого переляку , адже: Цитата Знімаєте родючий шар. Трамбуєте пісок віброплитою, змочуєте, знову трамбуєте. Насипаєте 7-10 см щебеню, трамбуєте. 1 годину тому, MAESTRO DNEPR сказав: а плита нет. Тоді навіщо ? Цитата Знімаєте родючий шар. Трамбуєте пісок віброплитою, змочуєте, знову трамбуєте. Насипаєте 7-10 см щебеню, трамбуєте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 2 години тому, MAESTRO DNEPR сказав: Знімаєте родючий шар. Трамбуєте пісок віброплитою, змочуєте, знову трамбуєте. Насипаєте 7-10 см щебеню, трамбуєте. Стелите фундаментну плівку Екофол, на неї сітку, піднімаєте сітку на фіксаторах. Викликаєте міксер із бетоном М200П3... все. Чесно кажучи, не бачив ще щоб не просідала чорнова. На то вона й чорнова. Хіба що вібрувати її хер зна скільки. На хера тільки. Якщо у вас так виходить , то круто. В мМастерка треба спитати,яка в нього усадка чорнової. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 25 січня Поділитись Опубліковано: 25 січня В 23.01.2025 в 14:50, Олег25 сказал: Треба ваша порада. IMHO. Советую делать такую конструкцию ТП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 січня Поділитись Опубліковано: 25 січня В 23.01.2025 в 14:50, Олег25 сказал: Доброго дня. Треба ваша порада. Сталося так що лента фундамента виступає у глибину дома десь на 12 см. Тобто стіна вужча ніж лента. Планую робити підлогу по грунту, спочатку сантиметрів 6 чорнової стяжки потім еппс 5 мм, потім чистова стяжка 6 см. Тепла підлога буде лише у коридорі, кухні - вітальні, котельні та санвузлі. Трубу тп буду відступати від ленти щоб вона на неї не заходила. Питання якщо чорнова підлога та еппс будуть в рівень з лентою, а потім весь цей простір я заллю чистовою стяжкою, чи можуть бути наслідки? Чи краще щоб чистова підлога була в рівень з лентою? Чи був в когось такий досвід? Армування планую сіткою 15 на 15 4мм. Досвіду такої херні багато,сотні будинків. Щоб дати точні рекомендації дайте відповідь на пару питань. Чи є жорстка прив'язка чистого нуля відносно того зуба,чи можливо нуль підняти вище? Яке буде фінішне покриття? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег25 Опубліковано: 25 січня Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 18 минут назад, мастерок сказал: Чи є жорстка прив'язка чистого нуля відносно того зуба,чи можливо нуль підняти вище? Планую підняти вище Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег25 Опубліковано: 25 січня Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 19 минут назад, мастерок сказал: Яке буде фінішне покриття? Плитка на кухні, с/в, та коридорі, інше ламінат. Чистову планую через рік робити, не раніше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз