Допоможіть у виборі ввідного кабелю

Lazaren4ik

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня,  потрібна рекомендація з вибором ввідного кабелю, будинок 125м2,   всі споживачі на електриці, електро котел 12 квт,  болер, духова шафа, опалення водяне, від опори до щитка   35м, прокладати плануємо під землею в пнд трубі, заземлення плануємо робити біля будинку, в подальшому можливо буде розгядатись споживач  електроавтомобіль, Потрібна рекомендація   який все ж таки кабель краще взяти на ввід мідний ввгнд 4х10 чи 5х10 м.
Від ДТЕК зараз 10квт, але будемо купляти ще 12квт. Завчасно дякую за відповідь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, Lazaren4ik сказав:

зараз 10квт, але будемо купляти ще 12квт.

Тобто 22кВт. Дивіться табличку.
1959734393_Screenshot2025-03-20at12_53_00.thumb.png.447eb597be1571ce6ee91af5e0f971a4.png

Змінено користувачем smotesko
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

43 хвилини тому, smotesko сказав:

Тобто 22кВт. Дивіться табличку.

Це для збалансованого 3ф навантаження, чого в звичайному будинку ніколи нема і спокійно може бути 10 кВт на одній фазі. Також не вказана довжина, яка також впливає на вибір перерізу.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, Lazaren4ik сказав:

від опори до щитка   35м,

Це довжина кабелю чи власне відстань?

4 години тому, Lazaren4ik сказав:

заземлення плануємо робити біля будинку

Тоді достатньо 4-жильного кабелю.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

44 минуты назад, volomoto сказал:

Це довжина кабелю чи власне відстань?

це довжина самого кабелю 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 хвилин тому, Lazaren4ik сказав:

це довжина самого кабелю 

Тоді все залежить як у вас буде розподілене навантаження по фазах. Якщо воно буде збалансованим, то ви ледве влазите в кабель 4х6. Якщо ж у вас може бути 10 кВт на одній фазі довготривало, то вже треба 4х10.

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, volomoto сказал:

все залежить

все зависит от вводного автомата

если 22 квт поделить на 3, то образно это 7,5 квт на фазу

это 35 ампер+-, но так как нет такого автомата то скорее поставят или 32 или 40 ампер

допустим поставили 3-полюсный 40 амперный автомат, это 9 квт на фазу, для 6-ки ВВГ это вполне нормально

 

НО! если в будущем захотят еще докупить то естественно 6-ки уже не хватит

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, denis-k сказав:

это 9 квт на фазу, для 6-ки ВВГ это вполне нормально

Не нормально, бо при відстані в 35 метрів тільки на кабелі буде падіння напруги 9 В, якщо на вході є номінальних 230 В.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 минут назад, volomoto сказал:

бо при відстані в 35 метрів тільки на кабелі буде падіння напруги 9 В

бред 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4*10 мідний ВВГ (Запоріжжя чи Одесса - не памʼятаю). Заземлення окремо в щіток.

При роботі 3-ф котла на 15 КВТ та ще всякого домашнього - кабель біля щитку помітно теплий

Змінено користувачем Dendnepr
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сопротивление медного проводника 10,0 кв.мм. при длине 35 м составит 0,017*35/10 = 0,06 Ом.
При токе 40 Ампер (8,8 кВт на фазу) падение составит 40*0,06 =2,4 Вольта. Это вполне нормально. 
При сечении 6,0 кв.мм. сопротивление 0,1 Ом, падение 4 Вольта, это уже не супер. Хотя ток 40 Ампер кабель 6,0 выдерживает, но впритирку. 
Так что лучше все-таки ВВГнгд 4х10,0

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 годин тому, engeneer сказав:

Сопротивление медного проводника 10,0 кв.мм. при длине 35 м составит 0,017*35/10 = 0,06 Ом.

Тільки довжину треба множити на два, бо струм послідовно протікає через кожен провідник.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, volomoto сказал:

Тільки довжину треба множити на два, бо струм послідовно протікає через кожен провідник.

При трехфазном выключении немного не так. При симметричных нагрузках фазные токи уравнивают друг друга и в нулевом проводнике ток равен нулю. При перекосе фаз в нулевом проводнике появляется ток, насколько помню, равный векторной сумме фазных токов.

 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, Shturman1 сказал:

Беріть мідь ВВГ-4х10 і спіть спокійно.  Або алюміній 4х16, якщо ціна на мідь вас шокує

Саме так, якщо робити для себе.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар