standov Опубліковано: В неділю в 12:11 Поділитись Опубліковано: В неділю в 12:11 Є довга траса (метрів до 15) яка прокладена по наружке на два блока, в деяких місцях, під час роботи кондеїв є конденсат. Чим краще/простіше теплоізолювати додатково щоб цого не було без розматуіання самох траси бо воно дуже не зрчно. Тобто другим шаром з мінімальним втручанням Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: В неділю в 14:14 Поділитись Опубліковано: В неділю в 14:14 Теплоізоляцію для труб ще не пропонували? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: В неділю в 14:41 Поділитись Опубліковано: В неділю в 14:41 2 години тому, standov сказав: прокладена по наружке А можна фото як воно зараз виглядає? Зокрема тих місць, де є конденсат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: В неділю в 16:07 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 16:07 (змінено) 1 час назад, porterlv сказал: Теплоізоляцію для труб ще не пропонували? Теплоізоляція на трубах є, якась дефолтна пенка чорна, але чогось її недостатньо, питання яку теплоізоляцію купить яка би дозволила "обмотать" пачку з 4х труб. Має шось бути Змінено В неділю в 16:08 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: В неділю в 16:09 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 16:09 (змінено) 1 час назад, volomoto сказал: А можна фото як воно зараз виглядає? Зокрема тих місць, де є конденсат. Ну і вони на дотик помітно холодненькі, тобто треба ще але ізолювати, але чим так щоб не рощмотувати і одразу все Змінено В неділю в 16:10 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В неділю в 22:33 Поділитись Опубліковано: В неділю в 22:33 6 годин тому, standov сказав: Ну і вони на дотик помітно холодненькі, тобто треба ще але ізолювати, але чим так щоб не рощмотувати і одразу все каучук можт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В понеділок в 08:04 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 08:04 9 часов назад, ЯД сказал: каучук можт Да без разницы, любой утеплитель для труб. Но сам конструктив прокладки трасс удивляет, как бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: В понеділок в 08:28 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 08:28 22 минуты назад, DimaF сказал: Да без разницы, любой утеплитель для труб. Но сам конструктив прокладки трасс удивляет, как бы. Чим дивує?) Утеплювач там є, ще раз, там каучуковий чорний утеплювач який всі ставлять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В понеділок в 08:57 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 08:57 27 минут назад, standov сказал: Чим дивує?) Внутренней проводкой) Как трубы в старой хате с гравитационной системой отопления. А по другому никак их нельзя было завести? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: В понеділок в 09:01 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 09:01 (змінено) 5 минут назад, DimaF сказал: Внутренней проводкой) Как трубы в старой хате с гравитационной системой отопления. А по другому никак их нельзя было завести? Ні, по іншому не можна, така була задача. Це траси під два канальніка на горищі, траса заходить через гардероб де потім будуть меблі і йде на горище одразу. В гадеробі будуть меблі, тому задача була максимально прижати до стелі і не кріпити. З іншого блоку в таких умовах (за меблями) конденсат це пліснява майже гарантована Змінено В понеділок в 09:02 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В понеділок в 09:41 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 09:41 39 минут назад, standov сказал: З іншого блоку в таких умовах (за меблями) конденсат це пліснява майже гарантована Отож. Надо было короб какой то с вентрешетками придумать. Тогда бы конденсат уходил бы природным способом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: В понеділок в 09:46 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 09:46 (змінено) 6 минут назад, DimaF сказал: Отож. Надо было короб какой то с вентрешетками придумать. Тогда бы конденсат уходил бы природным способом. Куди входив? Тобто без коробу він не входить а з коробом буде о_О, це який фіщичний процес таке передбачає. В приміщенні є витяжка, кубів 25 постійно Змінено В понеділок в 09:48 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: В понеділок в 10:04 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 10:04 Давайте повернемося до стартового питання, чим (в ідеалі назву або посилання) можна обмотати цю трасу для збільшення теплоізоляції. Як я бачу це має бути шось якась стрічка тепла і достатньо еластична, з полієтілену не підійде бо вона не достатньо елаастична і просто порветься. Ще запасний варіант якась трубна пенка, розрізати вздовж і обмотати потім тефлоновою, але виглядає якось надто геморно, може по п1 є якісь матеріали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В понеділок в 11:13 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 11:13 1 час назад, standov сказал: Ще запасний варіант якась трубна пенка, розрізати вздовж і обмотати потім тефлоновою, але виглядає якось надто геморно, може по п1 є якісь матеріали. У вас негеморных вариантов нет в принципе, если не разбирать и не натянуть через один конец целиком. Берите хорошую трубную, с запасом, чтобы с нахлестом завернуть, режьте и потом хомутами пластиковыми наверное стягивайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BAV_Lug Опубліковано: учора в 07:52 Поділитись Опубліковано: учора в 07:52 Пластіковий кабель канал і піна. Самий простий спосіб. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: учора в 13:54 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 13:54 6 часов назад, BAV_Lug сказал: Пластіковий кабель канал і піна. Самий простий спосіб. варіант, треба подумати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: учора в 14:23 Поділитись Опубліковано: учора в 14:23 25 хвилин тому, standov сказав: варіант, треба подумати Тоді вже замість піни , вата. У випадку шухера легко можна демонтувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: учора в 14:31 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 14:31 7 минут назад, andrey_ka сказал: Тоді вже замість піни , вата. У випадку шухера легко можна демонтувати. якого шухєра?) мені здається піну теж не важко, з урахуванням того що там жеж тефлонова стрічка до якої нічого теоретично не липне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: учора в 14:43 Поділитись Опубліковано: учора в 14:43 10 хвилин тому, standov сказав: якого шухєра?) Раптом колись знадобиться демонтувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: учора в 16:46 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 16:46 2 часа назад, andrey_ka сказал: Раптом колись знадобиться демонтувати. в цьому буває потреба? Мені не подобається комбінація вати та конденсату, пена вона має закриту комірку і ізолює від повітря, на відміну від вати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: учора в 17:10 Поділитись Опубліковано: учора в 17:10 4 хвилини тому, standov сказав: в цьому буває потреба? Без поняття. Звичка , якщо є можливість робити все ремонтопридатним. 5 хвилин тому, standov сказав: Мені не подобається комбінація вати та конденсату, пена вона має закриту комірку і ізолює від повітря, на відміну від вати Якщо з ватою буде конденсат , то це ознака недостатньої товщини вати. Те саме буде і з піною , яка не є абсолютно водонепроникною. Тобто , поступово і піна може намокнути. А в пластиковому коробі воді так точно не буде куди подітись. ІМХО. Поставити короб заповнити ватою та помоніторити , якщо конденсат пропаде то можна вату і замінити на піну , ну або залишити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: учора в 17:22 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 17:22 9 минут назад, andrey_ka сказал: Якщо з ватою буде конденсат , то це ознака недостатньої товщини вати. Те саме буде і з піною , яка не є абсолютно водонепроникною теоретично функція ізоляції тут все-ж відсекти тепле повітря, там прям герметичність не потрібна. Мені ідея з піною більше подобається, але поки не дуже зробити як то реалізувати не перемазав всі стіни піною, тобто мабуть канал, насвердлити дирдочок в ньому, закрити і пінити через дирдочки, мабуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: учора в 17:34 Поділитись Опубліковано: учора в 17:34 5 хвилин тому, standov сказав: але поки не дуже зробити як то реалізувати не перемазав всі стіни піною, тобто мабуть канал, насвердлити дирдочок в ньому, закрити і пінити через дирдочки, мабуть. Завести канал за труби , заповнити канал піною яка не розширюється , зверху закрити кришкою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 09.06.2025 в 13:04, standov сказав: Давайте повернемося до стартового питання, чим (в ідеалі назву або посилання) можна обмотати цю трасу для збільшення теплоізоляції. Як я бачу це має бути шось якась стрічка тепла і достатньо еластична, з полієтілену не підійде бо вона не достатньо елаастична і просто порветься. Ще запасний варіант якась трубна пенка, розрізати вздовж і обмотати потім тефлоновою, але виглядає якось надто геморно, може по п1 є якісь матеріали. У вашому випадку треба не просто ізолювати, а ще й обмежити доступ вологого повітря, тому ізоляція має бути пароізолятором, тому із практичного залишається вспінений зшитий поліетилен або вспінений каучук. І одне, і друге є в листах, в тому числі з клейкою основою, і в трубках, але ППЕ значно твердіший, ніж каучук, тому при товщині 10мм з ним працювати майже нереально, якщо це не плоска поверхня або товсті повітропроводи, тому залишається тільки каучук. Я б брав лист з клейкою основою, різав з нього смужки щоб з нахльостом обмотати поточну трасу. Тут головне щоб всі стики перекривались і ніде не було проникнення повітря до оригінальної траси. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 1 час назад, volomoto сказал: У вашому випадку треба не просто ізолювати, а ще й обмежити доступ вологого повітря, тому ізоляція має бути пароізолятором, тому із практичного залишається вспінений зшитий поліетилен або вспінений каучук. І одне, і друге є в листах, в тому числі з клейкою основою, і в трубках, але ППЕ значно твердіший, ніж каучук, тому при товщині 10мм з ним працювати майже нереально, якщо це не плоска поверхня або товсті повітропроводи, тому залишається тільки каучук. Я б брав лист з клейкою основою, різав з нього смужки щоб з нахльостом обмотати поточну трасу. Тут головне щоб всі стики перекривались і ніде не було проникнення повітря до оригінальної траси. Я це приблизно розумію, тому і питав в людей які зацмаються кондеями (тут?) чи може є шось готове щоб не різати смужками ) але насправді ідея з кабканалом та піною мені сподобалася Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...