28 хвилин тому, msyrotenko сказав:

1. Історія ділянки невідома, але виглядає ще це природній рельєф.

Вам потрібно максимальну увагу приділити підготовці основи.

1.Видалити родючий шар 30-40см.

2, Попередньо ущільнити основу , вкрай бажано віброногою.

3. Пошарово (шарами не більше 10см) ущільнити подушку зі щебеню та відсіву. Ущільнювати вже віброплитою. Щебінь використовувати фракції 20х40мм

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, andrey_ka сказал:

Одна справа накрити плівкою площу 6х6м і зовсім інша 10х50м. Цю плівку потрібно не просто зверху постелити , а ще й зробити так , щоб вона щільно прилягала до бетону. Бо вітер буде обов`язково рвати її та піднімати , відповідно сушачи під нею бетон. А ця рідка плівка і придумана для великих площ.

Не бачу ніякого сенсу зараз  накривати чимось бетон...

image.png.1b6b9cfad8610484b23aaa25dc4c7865.png

Змінено користувачем lastandr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, andrey_ka сказал:

.Видалити родючий шар 30-40см.

ТС в своему першому посту писав, шо грунт на дільниці - песок, а на песку  родючий шар  зазвичай не більш 10-20см

Такі великі площі, тим паче на песку, краще все ж ущільнювати віброплитой 100-120кг, перед цим проливши все водою...

Змінено користувачем lastandr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 минут назад, msyrotenko сказал:

1. Історія ділянки невідома, але виглядає ще це природній рельєф.

Будемо вважати, що грунт материковий, неторканий.

 

20 минут назад, msyrotenko сказал:

2. Немає.

Дуже добре, не потрібно передбачувати участки з підсиленим армуванням.

22 минуты назад, msyrotenko сказал:

3. Низький рівень грунтових вод. (2м вглиб все сухо завжди)

Разом з пісчаним грунтом - дуже добре.

25 минут назад, msyrotenko сказал:

4. Ділянка 50х10

5. Заїзд в зі сторони де довшка сторона 50м.

5. Грунтовий підїзд.

Так не піде ...

Я просив намалювати, що, де, як сполучається.

Оці три пункти на одномі папірці.

Не обов'язково креслити, просто намалюйте, від руки.

На шматку папірця, можна пом'ятого.

З розмірами.

Можете в Особисті, якщо то є дуже приватним.

31 минуту назад, msyrotenko сказал:

6. Не очікую заїзду важкого крану і все що важче ніж 25т.

7. Періодично можуть заїжджати вантажівки вагою 25т.

Ок, зрозуміло.

1 час назад, msyrotenko сказал:

8. Так, буде зроблено уклін, щоб вода не стояла.

Намалюйте стрілки.

1 час назад, msyrotenko сказал:

9. Буде пара дрінажних колодязів для відводу води.

Якщо дренажні колодязі з люками/або решітками будуть у полі плити,

- також покажіть на тому малюнку.

Куди будуть під'єднані дренажні колодязі :

- рядом є вже існуюча каналізація,

- будуть передбачені локальні дренажно-фільтрувальні споруди,

для фільтрації води у грунт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 хвилину тому, lastandr сказав:

Не бачу ніякого сенсу зараз  накривати чимось бетон...

І тим не менш , це робити треба.

7.thumb.png.7f4d55bb14cdd2814bd735f6d6ed30f1.png

6.thumb.png.ea867c570da765cea6e2e59a1faeae26.png

8.thumb.png.839e68d3a872399cc63f89669cf6c9cd.png

9 хвилин тому, lastandr сказав:

ТС в своему першому посту писав, шо грунт на дільниці - песок, а на песку  родючий шар  зазвичай не більш 

10-20смм.

Можливо , у будь-якому разі верхній органічний шар потрібно видалити.

15 хвилин тому, lastandr сказав:

Такі великі площі, тим паче на песку, краще все ж ущільнювати віброплитойююй 100-120кг, перед цим проливши все водою...

Я маю віброплиту 100кг. і віброногу і власними руками роблю ущільнення.

Чисто з досвіду : Ущільнення основи , іменно основи , віброплитою 100кг немає сенсу (потрібного ефекту). Для цього потрібно щось на порядок важче.

Щоб нормально ущільнити основу потрібно встелити її мінімальним шаром щебеню 20х40мм , зволожити і пройти віброногою , і пройти по одному і тому ж місцю не менше ніж три рази. І не важливо що там пісок чи земля , та яка площа , якщо ми говорим за якість.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Варіант, який налякає бувалих.

Що, якщо сформувата основу під бетон за допомогою геотекстилю ( Приклад = prom.ua/ua/p1222278953-geotekstil-termofiksirovannyj-propitkoj.html). На 500 м кв = 11 000 грн, щебеню (тут без мене), та георешітки (Приклад = altmax.com.ua/product/georeshetka/georeshetka-obemnaya-gr-20-10/). На 500 м кв = 75 000 грн. 

Щебня піде стільки ж (вістота ГР = 100 мм). Економія на бетоні. А що, якщо можна буде знизити кількість бетону, та всі роботи, прив'язані до кубічних метрів вдвічі? Треба проконсультуватись або пошукати інфу.

 

image.png.af12e8ab85c4e675818806197fa83a97.png

Змінено користувачем Propeller
  • Дякую 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, andrey_ka сказал:

І тим не менш , це робити треба.

Згоден, треба робити, але трошки в інший спосіб - методом вологого догляду:

image.png.c423a419171cb8d329bfb1905224cbf4.png

image.png.3ba63f2a59bbf4dac4f61e3834d37ede.png

А ось подушку с щебня не завадило б застелити плівкою , щоб не витікало бетонне молочко...
 

5 часов назад, andrey_ka сказал:

у будь-якому разі верхній органічний шар потрібно видалити.

Да, це обов'язково!
 

 

5 часов назад, andrey_ka сказал:

Щоб нормально ущільнити основу потрібно встелити її мінімальним шаром щебеню 20х40мм , зволожити і пройти віброногою , і пройти по одному і тому ж місцю не менше ніж три рази. І не важливо що там пісок чи земля , та яка площа , якщо ми говорим за якість.

У віброноги трошки інше призначення:
image.png.2937ebc10a532f48a80cd82437d37d07.png

image.png.6bffdd767b4648945afa59b5af7f0f68.png

І з мого особистого досвіду : віброплита 100кг за 2-3 прохода втрамбує основу не гірше вашу віброногу....

Змінено користувачем lastandr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 хвилини тому, lastandr сказав:

І з мого особистого досвіду : віброплита 100кг за 2-3 прохода втрамбує основу не гірше вашу віброногу....

У нас різні критерії якості. 

Щоб зрозуміти наскільки це небо і земля , спробуйте після проходження віброплитою поюзати це місце віброногою.

39 хвилин тому, lastandr сказав:

У віброноги трошки інше призначення:

Так , вона не призначена для великих площ , але не кожен може собі дозволити арендувати важку віброплиту , і не всюди вони є. А ущільнювати 100кг-вою , це так , для годиться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, Propeller сказал:

Варіант, який налякає бувалих.

От шо меня импонирует в Вас... Новаторство :rolleyes: и системный просчёт стоимости (слово "просчёт" с двуличным смысломpleasantry.gif.e76e5f3e0a3cd089101e2bf480d15b4b.gif)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, andrey_ka сказал:

У нас різні критерії якості. 

Думаю, шо не тільки це...
І тому не збираюся тут з вами більше дискутувати, бо ціную свій час...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 минут назад, tansss сказал:

От шо меня импонирует в Вас... Новаторство :rolleyes: и системный просчёт стоимости (слово "просчёт" с двуличным смысломpleasantry.gif.e76e5f3e0a3cd089101e2bf480d15b4b.gif)

Ну....вот и вышеупомянутые бывалые. 

Перестаньте. Какое новаторство? Это хрени скоро сто лет в обед. Рад, что от меня об этом узнали впервые. Значит не пробовали. А и ненадо. 

Усугублю ваше состояние. ТС может вообще обойтись без бетона. Если таки бетон, то расценивайте его укладку на недеформируемое основание. Смотрим дату видео и неименитость производителя.

Installation for heavy trucks

 

 

 

Змінено користувачем Propeller
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

45 минут назад, Propeller сказал:

обойтись без бетона

Мой товарищ прораб делал нечто подобное в Польше...
Но есть один не очень приятный нюанс - через какое-то время там образовались колии от авто...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, lastandr сказал:

Мой товарищ прораб делал нечто подобное в Польше...
Но есть один не очень приятный нюанс - через какое-то время там образовались колии от авто...

Десь бачив, що в кінці пропонують пролити поверхню цементним "молочком". І теоретично це додатково укріпить поверхню. Але наскільки це робочий кейс хз

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

43 минуты назад, BAV_Lug сказал:

в кінці пропонують пролити поверхню цементним "молочком". І теоретично це додатково укріпить поверхню. 

Можливо трошки і укрепить, але це не для важких авто...

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, lastandr сказал:

Мой товарищ прораб делал нечто подобное в Польше...
Но есть один не очень приятный нюанс - через какое-то время там образовались колии от авто...

Ну....поверим товарищу. :) Но! Что мешает плюхнуть на эту основу 100 мм (не 150мм, не 200 мм) бетона с одним слоем арматуры?   