Встановлений інвертор Deye 6кВт і 3 акумулятора Felicity 5 кВт*г (LUX-E-48100LG03) х окремими дісплеями.

Акумулятори, як і належить,   з'єднані паралельно, а також по CAN-шині між собою та з інвертором.

Інвертор бачить батарею як одну, тобто зі струмами заряда-разрядв в 3 рази вище, ніж у одній, Зв'язок по протоколу 1, показує батарею, як PYLON.   

 

Проблема наступна:

В налаштуваннях інвертора вказано заряджати батарею до 80%. Після зарядки всі дисплеї батарей показують однакову напругу, але різний SoC. Наприклад, 72%-79%-89%. 

Якщо зарядити все до 100% і потім розрядити до 80%, трішки вирівнюється : зазвичай 78-80-82

Сподівався, що з часом вони вирівняються, але ні, вже пара тижнів, все як було.

Якось це дуже дивно. Наче  SoC зазвичай вимірюється по напрузі. Плюс батареї мають зв'язок по CAN, всі батареє нові. 

Як це виходить? Чи є якісь припущення? Все начебто працює, але ці цифри напружують.

Змінено користувачем Alvalk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • Alvalk змінив заголовок на Дивна поведінка акумуляторів Felicity (LUX-E-48100LG03) з інвертором Deye
1 година тому, Alvalk сказав:

Наче  SoC зазвичай вимірюється по напрузі

Загугліть криву напруги для ліфепо4. Саме через це важливо заряджати періодично до 100%, щоб SOC більш менш адекватно калькулювався.

1 година тому, Alvalk сказав:

72%-79%-89%

У мене два акума Deye, розбіг буває до 7% на низьких відсотках. 

 

Питання про Deye краще задавати в темі по Deye - 

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, beavis сказал:

Загугліть криву напруги для ліфепо4. 

дякую. Якось я в це глибоко не вникав. 

23 минуты назад, beavis сказал:

Саме через це важливо заряджати періодично до 100%, щоб SOC більш менш адекватно калькулювався.

Тобто якщо я поставлю на період дії стабілізаційних графіків заряд до  100%  і воно відпрацює декілька циклів у діапазоні 80%-100%, то має трохи вирівнятись?

16 минут назад, beavis сказал:

Питання про Deye краще задавати в темі по Deye

ну якщо б питання було до інвертора.... а тут скоріше про батарейки, тому мені здалось, що в темі про Deye  це буде офтоп.

А так то я  на ту тему підписаний і регулярно читаю.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 хвилин тому, beavis сказав:

У мене два акума Deye, розбіг буває до 7% на низьких відсотках

У мене два акуми самозбірка з інверторними БМС, підключені та спілкуються з інвертором. То в них також буває різний відсоток заряду, який змінюється місцями - то в одній він менший, то в другій при однаковій напрузі. При досягненні заряду в 100% все вирівнюється. То ж я просто не звертаю вже увагу та не контролюю так прискіпливо ці відсотки.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 годин тому, Alvalk сказав:

Тобто якщо я поставлю на період дії стабілізаційних графіків заряд до  100%  і воно відпрацює декілька циклів у діапазоні 80%-100%, то має трохи вирівнятись?

не певен, думаю простіше не паритись. Напруга на комірках буде однакова, а SOC штука "туди-сюди"

Але до 100 заряджати хоча б періодично. Я взагалі майже кожен день...

Змінено користувачем beavis
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для Фелісіті таке часто, там алгоритм обрахунку % дуже якийсь цікавий. часто таке наблюдаю на обьєктах - краще би не було дисплеїв у батках, спокійніше би було)))

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

49 минут назад, Dalet сказал:

для Фелісіті таке часто, там алгоритм обрахунку % дуже якийсь цікавий. часто таке наблюдаю на обьєктах - краще би не було дисплеїв у батках, спокійніше би було)))

Дякую.

Я вже на цю тему жартував. Бо спочатку ми хотіли взяти "набірний" акумулятор на колесах - там один блок з дисплеєм, інші без, але продавець умовив на ці - типу вони самостійні, якщо одна відмовить, її можна відключити, а інші будуть працювати.

Ну ось пару днів тому я саме це і згадував і казав, що треба було таки на колесах  брати, питань би  не було  ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вітаю... теж стикнувся  з проблемою невірного розрахунку SOC на батареях   Felicity (LUX-E-48100LG03). Трошки по іншому склалося. Рік використовував LuxPower +Felicity (LUX-E-48100LG03) 5квт.   Місяць тому додав ще таку саме батарею Felicity (LUX-E-48100LG03). Запараллелив проводами однакової довжини. При одинаковой напрузі на новій та старій батареї, SOC може розбігатися на 20%.   Пробував заряджати, розряджати, калібрувати, вирівнювати..  Після зарядки до 100%, знов нерівномірне розряджання.. Помітив що на табло батареї - різне моментальне споживання струму.  Тобто проблема не в алгоритмі BMS,  а в нерівномірному розряді.   Забив... орієнтуюся на напругу.. але GPT, не дає покою:
"...

Експлуатувати систему LiFePO4, орієнтуючись лише на показання напруги, вкрай небажано і небезпечно для довговічності батареї.

Це головна відмінність (літій-залізо-фосфатних) акумуляторів від традиційних свинцево-кислотних (AGM/GEL), де напруга є досить надійним індикатором заряду.

1. Проблема "Плато" (Flat Voltage Curve)

Ключова особливість LiFePO – це дуже пласка крива розряду (плато) в середньому діапазоні заряду ($20\%$ до $80\%$ SOC).

$100\%$ SOC: $54.4\text{V} \sim 58.4\text{V}$ (крутий схил).

$20\%$ до $80\%$ SOC: Напруга може коливатися лише в межах $\mathbf{51.2\text{V}} \sim \mathbf{52.8\text{V}}$.

Чому це проблема: Невеликі зміни навантаження, температури або струму можуть змінити напругу на $\mathbf{0.2\text{V}}$, що на цій пласкій ділянці може відповідати $50\%$ різниці у заряді (наприклад, між $30\%$ і $80\%$ SOC).

Таким чином, якщо ви бачите, що напруга $51.2\text{V}$:

Вона може означати $30\%$ SOC.

Вона може означати $50\%$ SOC.

Вона може означати $80\%$ SOC (якщо є помилка калібрування, як у Вашому першому випадку).

2. Необхідність BMS та Кулонівського Лічильника

Саме тому для $\text{LiFePO}_4$ батарей критично важливо використовувати Систему Керування Батареєю (BMS), яка визначає SOC (State of Charge) не лише за напругою, а за методом "Кулонівського лічильника" (Coulomb Counting):

BMS фіксує $100\%$ SOC під час повного заряду.

Вона постійно вимірює струм (ампери) та час (години), які протікають через батарею, віднімаючи витрачену енергію (ампер-години, $\text{Ah}$) від загальної ємності.

Тільки цей метод (з періодичним калібруванням по напрузі) дає точні відсотки SOC.

3. Ризик Глибокого Розряду

Орієнтуючись лише на напругу, ви ризикуєте глибоко розрядити батарею:

Напруга починає різко падати лише нижче $20\%$ SOC.

Якщо ви експлуатуватимете систему до того моменту, коли побачите, що напруга, наприклад, впала до $\mathbf{46.0\text{V}}$, це означатиме, що батарея вже знаходиться на критичному рівні ($5\%$ або менше).

Регулярний глибокий розряд (нижче $20\%$) значно скорочує термін служби $\text{LiFePO}_4$ акумуляторів.

"

Змінено користувачем olekss