Andrey Korolev Опубліковано: 1 лютого Поділитись Опубліковано: 1 лютого Доброго дня! Як поміряти тягу димохода (димаря) ? Бажано тими засобами, що є в наявності. Дуже цікаве питання. Тяга — це перепад тиску між виходом з камери згоряння (топки) нашої пічки або каміна та гірлом (виходом) димаря. Типове значення 10 ... 20 Па. Це дуже мало, таких приладів у мене немає. Та і мені потрібно не значення тяги в абсолютних одиницях, а сам факт наявності тяги та відсоток її змінення на різних режимах роботи каміна. На думку приходить таке: Приймаємо, що на час експерименту атмосферний тиск на виході димаря константа. Тоді змінення перепаду тиску пропорційно зміненню тиску у трубі димаря. Як виміряти тиск в трубі, що б не свердлити додаткових отворів. Спробую використати лійку, яка штатно є в низу кожного димаря для скиду конденсату та атмосферних опадів. Так, це не тиск на виході топки, а після шиберки каміна + додатковий метраж труби, але в першому наближенні піде. З прозорого шлангу (силікон або інш) роблю U – подібний манометр, підключаю цей шланг з одного коліна до кінцівки лійки ( діаметр близько 10 мм). Друге коліно вільне, виходить у атмосферу. Манометр заповнюю незамерзаючою рідиною, все ж таки морози на дворі. Це може буди авто незамерзайка, солярка, горілка, та що завгодно. При холодному каміну та закритий шиберці на каміні роблю позначку рівня рідини. Розпалюю камін та фіксую висоту рідини на різних режимах. Вимірюємо тиск (розрядження) у мм нашої рідини. Дана методика метрологію не проходила, тому результати тільки відносні. Але можна у % судити о зміненні тяги при змінені режиму роботи каміна (якість дров, % відкриття шиберки каміна, температура прогріва димаря та інш фактори). Є можливість обрати оптимальний режим роботи каміна. Дякую, що дочитали до кінця. Обґрунтована критика вітається! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 2 лютого Поділитись Опубліковано: 2 лютого Ну, давайте уже посилання де купити "Манометр рідинний U-подібний" Якщо те виявити сам факт наявності чи відсутності тяги - пращурі використовували клаптик тонкого паперу чи підносили запаленого сірника. А загалом за ідею +, якщо то не багатоходов очка для реклями чогось. Люди почали забувати прості і геніальні речі... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Korolev Опубліковано: 2 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого Манометр робиться з обрізка любого прозорого шлангу довжиною до 20 ... 30 см. Проблема в іншому: 10 Па це 1 мм водяного стовпа. Дуже погано видно перепад висоти між колінами манометра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: В понеділок в 06:35 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 06:35 Доброго ранку! Чавунну піч з виходом діаметром 150 мм хочу приєднати до димового цегляного канала 140х140 см і висотою від топки майже 10 м. Спеціаліст по вентиляції робив акт для газконтори, заодно поміняв швидкість і в цьому каналі - 1,1 м/с. Цього достатньо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В понеділок в 06:45 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 06:45 9 минут назад, Игорь&Ира сказал: заодно поміняв швидкість і в цьому каналі - 1,1 м/с. Цього достатньо? Ну так у него и спросить надо было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: В понеділок в 07:28 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 07:28 52 минуты назад, Игорь&Ира сказал: Доброго ранку! Чавунну піч з виходом діаметром 150 мм хочу приєднати до димового цегляного канала 140х140 см і висотою від топки майже 10 м. Спеціаліст по вентиляції робив акт для газконтори, заодно поміняв швидкість і в цьому каналі - 1,1 м/с. Цього достатньо? За глаза. Шибер буде не лишним, шоб все в трубу не улетало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: В понеділок в 10:23 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 10:23 3 години тому, DimaF сказав: Ну так у него и спросить надо было. Питав, ноль. Видно студент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: В понеділок в 10:26 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 10:26 (змінено) 2 години тому, SON сказав: За глаза. Шибер буде не лишним, шоб все в трубу не улетало. Шибер буде одразу над пічкою. Правда, там перекриття не більше 3/4. Якщо пам'ять не зраджує, раніше в висувному шибері було достатньо отвору в 2 см. Змінено В понеділок в 10:26 користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз