deemage Опубліковано: учора в 07:58 Поділитись Опубліковано: учора в 07:58 (змінено) Столкнулся с фундаментальной проблемой подвижности грунтов. После аномальных ливней и аномальных морозов, моя 50м труба вентиляции SN4 200*4.9мм на глубине 2-3м пошла волной. Теперь нет ровного уклона, следовательно нет нормального отвода конденсата и невозможна дальнейшая эксплуатация. Надо или разрывать и перекладывать/менять или отказываться от этой затеи. От края до ревизии в середине не просматривается! Честно говоря, не ожидал такого. Ну не фундамент же под неё заливать... Змінено учора в 08:31 користувачем deemage 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому Рисунок/схемку какую нибудь приложите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 4 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) 19 часов назад, DimaF сказал: Рисунок/схемку какую нибудь приложите. Змінено 4 години тому користувачем deemage Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому В 16.04.2026 в 10:58, deemage сказал: нет нормального отвода конденсата Конденсат от чего!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 1 година тому Автор Поділитись Опубліковано: 1 година тому 36 минут назад, DimaF сказал: Конденсат от чего!? От точки росы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 40 хвилин тому, DimaF сказав: Конденсат от чего!? От теплого воздуха летом, который охлаждается в этой трубе перед подачей в дом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 16.04.2026 в 10:58, deemage сказав: Столкнулся с фундаментальной проблемой подвижности грунтов. После аномальных ливней и аномальных морозов, моя 50м труба вентиляции SN4 200*4.9мм на глубине 2-3м пошла волной. Теперь нет ровного уклона, следовательно нет нормального отвода конденсата и невозможна дальнейшая эксплуатация. Надо или разрывать и перекладывать/менять или отказываться от этой затеи. От края до ревизии в середине не просматривается! Честно говоря, не ожидал такого. Ну не фундамент же под неё заливать... А вы уверены что уклона нет? Не просматривается - то такое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 1 година тому Автор Поділитись Опубліковано: 1 година тому Только что, ЯД сказал: А вы уверены что уклона нет? Не просматривается - то такое. Если там внутри озёра, то дышать этим нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 14 хвилин тому, deemage сказав: Если там внутри озёра, то дышать этим нельзя. є камери з аліекспреса, на жорстких 10 метрових шнурах. Нею вичислити найглибше місце і обладнати там дренажний колодязь. В колодязі встановити маленький насос з поплавком, кабель прямо всередині труби прокласти. Вихід насосу - нагору полив грядки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...