Котел-двухконтрурник + электрический бойлер?

Хтось

Рекомендовані повідомлення

А если рециркуляцию соединить с выключателем света в санузле: вкючил свет, пока открыл дверь, зашёл в санузел, подошёл к крану - горячая вода и готова?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если рециркуляцию соединить с выключателем света в санузле: вкючил свет, пока открыл дверь, зашёл в санузел, подошёл к крану - горячая вода и готова?

 

Тогда надо выключатель света в ванную комнату ставить метров за 100,пока дойдёте уже и водичка прогрелась.:lol:

А если серьёзно то мало времени будет чтоб прошла циркуляция.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Покупаете вот такого плана насос,на нём есть циферблат времени суток,выставляете когда и на какое время должен включится насос рециркуляции и всё.

(ссылка на изображение устарела)

9bc-laing-S1.jpg.b87d439de8555cf4661a567f1d7e5449.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А где стоят датчики?

 

По всему дому естественно, это датчики сигнализации но они побочно выполняют дополнительные функции.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я фигею товарищи, зачем изобретать велосипед, поставьте на циркуляцию вот этот насос-GRUNDFOS UP 15-14 BUT COMFORT, хотите он будет включаться и выключаться от встроенного термостата, хотите от таймера, хотите от того и другого вместе. Мощность его всего 25ватт. Трубы ГВС утеплите Термофлексом и будет все ок!

 

 

(ссылка на изображение устарела)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Вот только добил разводку, прошли испытания и получил неутешительный эффект.

На котле настроил температуру воды на максимум, насос качает воду из бойлера в котёл - тоесть идёт нагрев. В какой-то момент, когда температура в бойлере достигает 30-35 градусов, котёл переключается на отопление (по индикатору на котле вижу что температура ГВ 60 градусов), и сразу обратно на нагрев воды (показания уже 40 градусов), идёт нагрев, индикатор быстро стремится к 60 градусам и процесс повторяется.

Т. е. котёл отключается по перегреву, я так понимаю что мощности насоса не хватает чтобы обеспечить достаточную скорость потока через теплообменник?

Кто сталкивался с подобным?

 

Конфигурация: Wiessmann Wh100D + бойлер 100л. Насос на загрузку Gross 25/40. ((ссылка устарела))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот только добил разводку, прошли испытания и получил неутешительный эффект.

На котле настроил температуру воды на максимум, насос качает воду из бойлера в котёл - тоесть идёт нагрев. В какой-то момент, когда температура в бойлере достигает 30-35 градусов, котёл переключается на отопление (по индикатору на котле вижу что температура ГВ 60 градусов), и сразу обратно на нагрев воды (показания уже 40 градусов), идёт нагрев, индикатор быстро стремится к 60 градусам и процесс повторяется.

Т. е. котёл отключается по перегреву, я так понимаю что мощности насоса не хватает чтобы обеспечить достаточную скорость потока через теплообменник?

Кто сталкивался с подобным?

 

Конфигурация: Wiessmann Wh100D + бойлер 100л. Насос на загрузку Gross 25/40. ((ссылка устарела))

 

Правильно понимаете...слишком горячая подача в котел (ХВС) и его мощность в эти моменты черезмерная для такого протока...нужно увеличивать расход...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот только добил разводку, прошли испытания и получил неутешительный эффект.

На котле настроил температуру воды на максимум, насос качает воду из бойлера в котёл - тоесть идёт нагрев. В какой-то момент, когда температура в бойлере достигает 30-35 градусов, котёл переключается на отопление (по индикатору на котле вижу что температура ГВ 60 градусов), и сразу обратно на нагрев воды (показания уже 40 градусов), идёт нагрев, индикатор быстро стремится к 60 градусам и процесс повторяется.

Т. е. котёл отключается по перегреву, я так понимаю что мощности насоса не хватает чтобы обеспечить достаточную скорость потока через теплообменник?

Кто сталкивался с подобным?

 

Конфигурация: Wiessmann Wh100D + бойлер 100л. Насос на загрузку Gross 25/40. ((ссылка устарела))

 

Слабый насос либо заузили диаметры труб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Слабый насос либо заузили диаметры труб.

Всё 20ой трубой, в местах пайки заужений нет (проверял при пайке). Сегодня поменяю на 25/6, это то что есть под рукой... посмотрим результат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всё 20ой трубой, в местах пайки заужений нет (проверял при пайке). Сегодня поменяю на 25/6, это то что есть под рукой... посмотрим результат.

 

Смешно, о чем я и сказал сразу.20 это не заузили называется? Дальше можете и не пробовать, меняйте на 32 сначала.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смешно, о чем я и сказал сразу.20 это не заузили называется? Дальше можете и не пробовать, меняйте на 32 сначала.

 

Поставил насос 25/6: те-же яйца - только сбоку. Вы хотите сказать, что 32 труба в цепочке бойлер->насос->котёл + котёл->бойлер решит проблему?

У бойлера и котла выходы 1/2" - может 25 хватит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставил насос 25/6: те-же яйца - только сбоку. Вы хотите сказать, что 32 труба в цепочке бойлер->насос->котёл + котёл->бойлер решит проблему?

У бойлера и котла выходы 1/2" - может 25 хватит?

Такой эффект у меня присутствовал. пока я не промыл вторичный теплообменник (у меня котел AEG243). Возможно вода в водопроводе жестковата, поэтому проток и маловат. Попробуйте промыть- у меня тоже 25 труба и насос 25/6 на нагрев бойлера. Пока все в норме!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такой эффект у меня присутствовал. пока я не промыл вторичный теплообменник (у меня котел AEG243). Возможно вода в водопроводе жестковата, поэтому проток и маловат. Попробуйте промыть- у меня тоже 25 труба и насос 25/6 на нагрев бойлера. Пока все в норме!

 

Исключено, котёл новый... Неуж то я один 20 трубой спаял?:fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Исключено, котёл новый... Неуж то я один 20 трубой спаял?:fool:

 

Однозначно будешь первый кому пришло в голову 20 паять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Исключено, котёл новый... Неуж то я один 20 трубой спаял?:fool:

Согласен! Здесь размер имеет значение!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Собираю по схеме Interso, чтобы не пройтись по граблям и не купить чего нибуть не то посоветуйпе пожалуйста...

Имеется двух контурный котел DAEWOO 11 кВт, ГВС 2 точки (будет 3) разведено 20 трубой. Самая дальняя (душ) удалена от котла на 15 метров. Все это мне досталось вместе с квартирой.

На 1 помывку уходит 100 литров холодной+горячей воды, сколько по отдельность незнаю.

1. Хватит ли электро бойлера на 80 литров или надо больше?

Возьму Ariston ABS VLS PW 80

2. Правильно ли я понял, что трубы котел- боллер 25 а тройники на 32 трубу? Или развести 32 трубой? Растояние котел бойлер примерно 7 метров.

3. Нужно ли убирать ограничитель потока в котле?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот и я собрал наконец схему. работает.

Денег потратил крепко на насосы(870+1050) и обратные клапана(итап 85грн). Не ставил еще пока расширительный бак и подрывник.

Спасибо товарищам, что проводили изыскания.

Всего с котлом и без бойлера схема вышла около 9500грн. ООчень близко к котлу с встроенным бойлером.

P3080325.jpg.037cea52eb302df34e94e311d33593bf.jpg

P3080326.jpg.e0b4826e2cc6679266145ed750063c08.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всего с котлом и без бойлера схема вышла около 9500грн. ООчень близко к котлу с встроенным бойлером.

:good:

А стоило ли заморачиваться?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:good:

А стоило ли заморачиваться?

 

Не стоило.

Плюсы конечно есть (бойлер больше, возможность электробойлера, рециркуляция, радость от созданного), но они незначительные.

Есть ощущение, что неправильным путем пошел))

Ну и денег не сразу много вываливать, тоже тогда актуально было.

Короче не переплатил, но к сумме котла с бойлером приблизился вплотную)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собираю по схеме Interso, чтобы не пройтись по граблям и не купить чего нибуть не то посоветуйпе пожалуйста...

Имеется двух контурный котел DAEWOO 11 кВт, ГВС 2 точки (будет 3) разведено 20 трубой. Самая дальняя (душ) удалена от котла на 15 метров. Все это мне досталось вместе с квартирой.

На 1 помывку уходит 100 литров холодной+горячей воды, сколько по отдельность незнаю.

1. Хватит ли электро бойлера на 80 литров или надо больше?

Возьму Ariston ABS VLS PW 80

2. Правильно ли я понял, что трубы котел- боллер 25 а тройники на 32 трубу? Или развести 32 трубой? Растояние котел бойлер примерно 7 метров.

3. Нужно ли убирать ограничитель потока в котле?

 

1. Всю разводку однозначно 25 трубой не менее! Подводку к точкам можно сделать 20мм

2. 80литров бойлера должно хватить, если еще, не купили, то можно и поболее.

3. да тройники 32 плюс переходы на 25.

4. Если сможете ограничитель лучше убрать (у меня и так работает).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Всю разводку однозначно 25 трубой не менее! Подводку к точкам можно сделать 20мм

2. 80литров бойлера должно хватить, если еще, не купили, то можно и поболее.

3. да тройники 32 плюс переходы на 25.

4. Если сможете ограничитель лучше убрать (у меня и так работает).

 

А. как 25 если выход с котла гвс 20 труба п.п. Расширять?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня то же вопросы, мож кто поможет

Дом одноэтажный 14х10 с мансардой и цоколем (коробка с окнами точнее) в доме хочется теплые полы (в ванной, прихожей, кухне) + монсарда теплые полы в комнатах (2-е + туалет), цоколь теплый (не решил как будет отопление) в нем будет котельная, естественно батареи под окнами. По отоплению знаю одно: ставят колонку+котел, на этом познания исчерпаны.

Подскажите какое оборудование применить для отопления и горячей воды? И вообще с чего начинать? Расчет теплопотерь делать?

Конечно я сам лично делать не буду, у нас в городе есть мастера-фирмы, но хочется быть немного подкованным в данном вопросе, тем более это напрямую зависит впоследствии на сумму вложенных средств :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Прошу пардона, что поднимаю старую тему, но думаю, это лучше чем плодить похожие.

 

Перечитал всю ветку (и не только эту), да так и не понял (вроде не дурак), чем конкретно одноконтурник + БКН лучше схемы предложенной Interso? Нашёл фразы типа: "будет лучше", "будет комфортней". А почему?!

 

Для начала, в виду ограниченого бюджета, хочу поставить котёл б/у.

(котлы б/у отдельная тема, прошу не акцентировать внимание на этом!).

Бойлер планируется 150 на литров + рециркуляция. Семъя 4 человека.

Присмотрел Вайлент 29 кВт. двухконтурник, одноконтурников турбированих, б/у, да ещё с выходом для БКН, в нашем "селе" нет. Со слов продавца этих котлов, мощности котла должно хватить на достаточно быстый нагрев воды в бойлере. Я, так понимаю, что разница одноконтурник+БКН или двухконтурник+эл.бойлер, только в способе нагрева воды в бойлере? Так, что? Одноконтурник настолько быстрее нагреет через змеевик БКН воду в бойлере? На счёт стоимости, то схема от Interso, в отличии от схемы с БКН, дороже только на стоимость насоса для загрузки бойлера и двух клапанов. Но, зато, эл.бойлер дешевле БКН.

Кто самый терпеливый - объясните пожалуста, обосновано, чем одноконтурник+БКН лучше?

Огромное спасибо за ответы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему?!

Эти варианты возникли по причине нехватки денег. БКН один раз и сразу снимает вопрос горячей воды. Все остальное, отдаленно напоминает работу БКН.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах