Котел-двухконтрурник + электрический бойлер?

Хтось

Рекомендовані повідомлення

На сколько котёл+бойлер (в нормальном исполнении,для себя) будит дороже со встроенным бойлером,можите навскидку ответить?

 

Примерно на 400-600 евро

 

Сергей 31, какой объем косвенника нужен в среднем для семьи 4-5 человек.Вы мне считали в другой ветке -получилось 115л,но все-таки что лучше 100 или 200л,или можит быть промежутоный 150л?

150-200 литров.

 

100-120 литров ставим крайне редко...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы мне считали в другой ветке -получилось 115л,

В споре на форуме я приводил цифры из расчета по подбору бойлера . Но это совсем не означает, что просчет конкретно под Ваш дом.

С порядком цифр, 150-200 л. я согласен с "Теплотехник".

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прочитав все тему,не совсем понял одну вещь:

 

у 2-х контурного котла,первый контур работает на отопление,2-й на гор. воду.

если ставить косвенник,то котел должен быть одноконтурным.....Как отопление тогда организуется...получается проток идет всегда через косвенник на отопление(парраллелно нагревая воду в косвеннике).Правильно?

 

Почему нельзя 2-х контурный котел с косвенником соединить(это мне для общего развития интересно)?:)

 

Добавлено через 2 минуты

Купил я новый котёл со всеми прибамбасами по погодзависимости + новый БКН и обошлось это дело максимум в 9000грн.

.

 

Interso,какой котел Вы для себя купили?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему нельзя 2-х контурный котел с косвенником соединить(это мне для общего развития интересно)?

Можно, трехходовик нужен, переключать котел на контур отопления или бойлера.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему нельзя 2-х контурный котел с косвенником соединить(это мне для общего развития интересно)?

 

Можно, трехходовик нужен, переключать котел на контур отопления или бойлера.

 

Хотел новую тему создавать, но предчувствие не обмануло:)

Давеча(надысь)сварганил-двухконтурный+косвенник

 

635733201_.jpg.74c9cd0424cc9c4216917680c808bff8.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотел новую тему создавать, но предчувствие не обмануло:)

Усложним задачу.

Котел-двухконтрурник + электрический бойлер + Т.Т. котел.

231120102045.thumb.jpg.59abe2555eccf4e3a26e13b7403b5e9d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно, трехходовик нужен, переключать котел на контур отопления или бойлера.

 

Я конечно понимаю,что технически все можно сделать..Непонятно почему косвенник + только одноконтурный,как аксиома...из-за чего(цена,несовместимость)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я конечно понимаю,что технически все можно сделать..Непонятно почему косвенник + только одноконтурный,как аксиома...из-за чего(цена,несовместимость)?

 

См.№№ 355,356

А берется бойлер+одноконтурный по причинам экономии:

1. На котле

2. На цене монтажа

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

См.№№ 355,356

А берется бойлер+одноконтурный по причинам экономии:

1. На котле

2. На цене монтажа

 

Хорошо,получается,что если одноконтурный +косвенник,то котел постоянно прокачивает воду через косвенник,т.е. получаются потери на подогрев воды в косвеннике.

А если 2-х контурный,то как я понимаю,горячую воду он греет по мере остывания ее в косвеннике,а воду на отопление подает прямо к точкам отопления?Т.е. потери как бы меньше или этим можно пренебречь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо,получается

 

Не получается. В бойлере стоит датчик температуры,когда мозг котла видит, что температура в бойлере упала, теплоноситель переключается на змеевик бойлера, нагревается бойлер, и теплоноситель идет опять в отопление.

А бойлер-то утеплен!!!

Поэтому постоянной циркуляции теплоносителя через бойлер нет

 

Уточню - еще приоритет ГВС, помимо трехходового, может управляться переключением насосов (насос отопления выключается, насос бойлера включается)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

 

 

 

Interso,какой котел Вы для себя купили?

 

Котёл Rinnova Control со всеми прибамбасами по погодозависимому управлению + Косвенник Горенье GV120 .

 

rinnova1.jpg Display%20rinnova1.jpg

 

+

 

6pv_enl.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не получается. В бойлере стоит датчик температуры,когда мозг котла видит, что температура в бойлере упала, теплоноситель переключается на змеевик бойлера, нагревается бойлер, и теплоноситель идет опять в отопление.

А бойлер-то утеплен!!!

Поэтому постоянной циркуляции теплоносителя через бойлер нет

 

Уточню - еще приоритет ГВС, помимо трехходового, может управляться переключением насосов (насос отопления выключается, насос бойлера включается)

 

Cпасибо,теперь все понянто!:beer:

 

Добавлено через 12 минут

Котёл Rinnova Control со всеми прибамбасами по погодозависимому управлению + Косвенник Горенье GV120 .

 

Выглядит очень современно.Вы эти котлы знаете в эксплуатации?что о них можите сказать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
подскажите вот такой насос подойдет для рециркуляции котел-бойлер

(ссылка устарела)

 

А куда вы хотите его поставить,судя по той схеме что у вас там насоса нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите вот такой насос подойдет для рециркуляции котел-бойлер

(ссылка устарела)

 

Вам надо насос чуть мощнее по производительности, этот что вы показали у него номинальная производительность 0,5м3 в час а вам нада как минимум 0,8м3час.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто подскажет схему подключения энергонезависимого котла с БКН и системой отопления? Чтоб я прикинул какие доп.элементы понадобятся (насосы и т.д.)

Заранее спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажыте а этот подойдет ? ( потому как есть в наличии от старой системы отопления)

 

Характеристики циркуляционных насосов Star-RS 25/4 производителя Wilo:

- максимальное рабочее давление: 10 бар;

- максимальный напор: 4 м;

- максимальный расход: 3 м3/час

- потребляемая мощность: 28-38-48 Вт.

- потребляемый ток: 0,13-0,17-0,21 А

- частота вращения: 1550-1950-2200 об/мин

- температура перекачиваемой жидкости: -10 ºC до +110 ºC;

- класс нагревостойкости изоляции- F* допускается режим непрерывной эксплуатации.

- подключение к сети: 1~230В/50Гц;

- присоединение к трубопроводу: Rp 1”;

- монтажная длина: 180 мм;

- вес: 2,2 кг.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажыте а этот подойдет ? ( потому как есть в наличии от старой системы отопления)

 

Характеристики циркуляционных насосов Star-RS 25/4 производителя Wilo:

- максимальное рабочее давление: 10 бар;

- максимальный напор: 4 м;

- максимальный расход: 3 м3/час

- потребляемая мощность: 28-38-48 Вт.

- потребляемый ток: 0,13-0,17-0,21 А

- частота вращения: 1550-1950-2200 об/мин

- температура перекачиваемой жидкости: -10 ºC до +110 ºC;

- класс нагревостойкости изоляции- F* допускается режим непрерывной эксплуатации.

- подключение к сети: 1~230В/50Гц;

 

По идее должно хватать напора чтобы включить датчик протока котла.

По производительности достаточно.

Так как у вас котёл очень старый и будете монтировать то промойте вторичный теплообменник котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я перечитал всю тему, но так для себя и не понял. Что же все таки лучше?

Косвенник+котел или двухконтурный+бойлер?

Планирую делать циркуляцию.

мне вот дают спецификацию и там никак не выход 9000 грн.

А выходит 23000 грн.

Мне тогда проще сделать бойлер + двухконтурный и сделать по рабочей схеме.

 

1 Котел газовый навесной Vaillant Atmo Plus VU 24/5, (24 кВт.) шт. 1 7 280,00 7 280,00

2 Бойлер косвенного нагрева Vaillant VIH R - 200, (200 л.) шт. 1 6 700,00 6 700,00

3 Рециркуляционная ветка шт. 1 1 480,00 1 480,00

4 Погодозависимый котловой регулятор Vaillant VRC 410 шт. 1 2 690,00 2 690,00

5 Компенсационный бак шт. 1 355,00 355,00

6 Монтажное подключене бойлера шт. 1 1 100,00 1 100,00

7 Контрольно-змерительные приборы компл. 1 600,00 600,00

8 Запорно-регулирующая арматура компл. 1 850,00 850,00

9 Обвязка котлового контура, (Cu) компл. 1 1 700,00 1 700,00

10 Крепежный материал компл. 1 200,00 200,00

11 Расходный материал компл. 1 400,00 400,00

12 Итого: 23 355,00

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я перечитал всю тему, но так для себя и не понял. Что же все таки лучше?

Косвенник+котел или двухконтурный+бойлер?

Планирую делать циркуляцию.

мне вот дают спецификацию и там никак не выход 9000 грн.

А выходит 23000 грн.

Мне тогда проще сделать бойлер + двухконтурный и сделать по рабочей схеме.

 

1 Котел газовый навесной Vaillant Atmo Plus VU 24/5, (24 кВт.) шт. 1 7 280,00 7 280,00

2 Бойлер косвенного нагрева Vaillant VIH R - 200, (200 л.) шт. 1 6 700,00 6 700,00

3 Рециркуляционная ветка шт. 1 1 480,00 1 480,00

4 Погодозависимый котловой регулятор Vaillant VRC 410 шт. 1 2 690,00 2 690,00

5 Компенсационный бак шт. 1 355,00 355,00

6 Монтажное подключене бойлера шт. 1 1 100,00 1 100,00

7 Контрольно-змерительные приборы компл. 1 600,00 600,00

8 Запорно-регулирующая арматура компл. 1 850,00 850,00

9 Обвязка котлового контура, (Cu) компл. 1 1 700,00 1 700,00

10 Крепежный материал компл. 1 200,00 200,00

11 Расходный материал компл. 1 400,00 400,00

12 Итого: 23 355,00

 

По всей видимости вы читали не то что невнимательно а просто по диагонали.

Лучше всётаки одноконтурник +бойлер!

Когда вы сравнивали по цене вы обратили внимание на то что котлы и бойлер разные, или вы меряете всё под одну мерку?

Ту конфигурацию что вам предложили по Вайланту я могу сделать дешевле вместе с монтажом.

Но если хотите ещё дешевле могу предложить другую конфигурацию по оборудованию.

Стучитесь в личку.

picture.php?albumid=3906&pictureid=43171

 

picture.php?albumid=3906&pictureid=43172

 

picture.php?albumid=3906&pictureid=43175

Змінено користувачем Interso
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Извините, что не отвечал сразу. Был занят проектированием и выслушиванием предложений от фирм, которые занимаются установкой.

Все считаю бюджет 100000 грн (13000 у.е.). Как-то я подохренел.

Решил делать самостоятельно или частично привлекать людей, так как с пайкой знаком нормально.

Просто вопрос цены - бойлер 200 литров электрический 2600 грн и например берета сити с двумя раздельными теплообменниками 3800 грн + 1000 грн на один насос и 1000 грн на второй насос (рециркуляция). Итого имеем 8400 грн. Фитинги и процее не считаем, не вижу смысла, что там и там покупать надо, если не брать пакетное предложение - Предложение от вайлента 1370 евро(вайлент 246 + 200 литр косвенник + элеткрооника), получается порядка 14522 грн.

+ докупать насос 1000 грн на рециркуляцию. Итого имеем 15522 грн - против 9400 грн. Дельта 7122 грн в плюс. Хватит закупить на весь дом батареи ))).

У меня вопрос - в чем недостаток системы с электрическим бойлером?

Просто с чем стоклнуся - у меня ванная 124 х 180 - литраж около 400 литров. Хватит ли косвенника в 200 литров. И будет еще возможно ванная 180 см х 180 см.

И есть шансы, что они включатся одновременно, но маловероятно. Так что 180 на 180 литраж там очень серьезный. Хватит ли 200 литров косвенника. Двухконтурник будет себе лить сколько надо, а вот с косвенником не знаю.

Либо косвенник брать надо на 500 литров, но для него нет места, его надо уносить в другое помещение. Расстояние между болйером и газ котлом будет порядка 8 метров. Но такое возможно.

Почему рециркуляция - расстояние от котла до бойлера 15 метров. Считаю, что долго буду ждать горячую воду, ребята предлагают поставить бойлер на 10-15 литров и там подогреватель воду, но как-то не рентабельно получается. Лучше я сразу заложу циркуляционную ветку.

И хватит ли 24 квт на 500 литровый бойлер. Как долго он будет греть эти 500 литров?

Почему такой объем воды, любим принимать ванны, я, жена, малой.

Подскажите и разъясните, помогите с разъяснениями.

И где здесь личка, все пересмотрел не нашел значка :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня вопрос - в чем недостаток системы с электрическим бойлером?

 

В идиотизме самой идеи при новом строительстве.

 

 

И хватит ли 24 квт на 500 литровый бойлер. Как долго он будет греть эти 500 литров?

.....

 

24ка просто удавится от такого жлобства, растянув время нагрева бочки на несколько часов...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах