Dalet Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Вы бы конкретизировали торговую марку, или все made in China на одно лицо? Вон, айфон тоже из Китая, и что? За последнее десятилетие "сделано в Китае" несколько изменило статус, нам пора бы уже подтягиваться к этому уровню. Конкретизируй потом обидятся, а о чем речь, дак оно все у меня на сайте есть. А айфон это белее высокие технологии и они к переходу через тока через ноль непривязываются. У меня инверторы также производства китай но деланы для европы и качество там на уровне, если бы не наклийка дак никто и недогадался бы. А вот стабилизаторы как по мне делают в китае только для нас любимых, больше они в мире никому ненужны, вот и не стараются китайци. А название (ТМ) это понятие нынче несущественно поскольку китаец напишет на коробке все что ему сказать, ему вообще пофиг чего там на ней написано, да и бренды торгующие у нас это только слова, они могут с каждой поставки с разных заводов быть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Конкретизируй потом обидятся, а о чем речь, дак оно все у меня на сайте есть. А айфон это белее высокие технологии и они к переходу через тока через ноль непривязываются. Кстати, самый показательный китаец на вашем сайте - люксеон (Одесса). Несмотря на то, что тащат все подряд с нескольких китайских фабрик, попадаются у них и очень неплохие аппараты. К примеру SDR/SMR - и мощность реальная, и электроника грамотная, и защита отрабатывает четко, и переключается в нуле. Не реклама люксеона, просто грамотная фабрика их производит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 сервопиводный с одной стороны работает без переключения а с другой скорость реакции несколько секунд, за это время можно много техники похоронить. Так в чем проблема, ЗУБР + Сервопривод (Кетайский) = СЧАСТЬЕ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 :Леотон Леотону рознь. Кто сталкивался - знает о чём я говорю. У нас такой мощности нет приборов. Можем предложить Китай, Сейчас под брендом Атаба неплохие машинки стали завозить. Если нужно - узнаю у шефа. Я о Леотон (Авалон-Резерв), именно, купленный через Ваш сайт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Вы так говорите, хотя сами не пользовались китайцами. Тянет уже на антирекламу. Я уже четвертый год пользуюсь китайцем. Не потому, что не поддерживаю отечественного производителя. Просто пока нет возможности купить что-то дороже (не факт, что лучше). Режим работы моего аппарата - очень интенсивный, напряжение на входе постоянно скачет и активно. За весь период эксплуатации серьезных нареканий не было. Все что было - это прошлым летом в 40-градусную жару отключался по тепловой защите (стоит на солнечной стороне). Приняты меры - аппарат нормально охлаждается, и работает дальше. Я не защищаю китайцев, но не согласен, когда так настойчиво опускают, даже не попробовав. Пользовался, но до 1.5 кВт, самый лучший был APC Line-R 1200. Все остальное... В общем дорогой Китай, это дорогой Китай, а ширпотреб... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Добавлю, об опыте использования СНОПТ, т.к. СНОПТ-4.4 уехал на доработку, вся нагрузка свалилась на СНОПТ-3.5, в итоге вчера сработала токовая защита, интереса ради, выключил включил, оказалось нагрузка 6.5 кВт... её СНОПТ-3.5 успешно держит 10 секунд, после срабатывает токовая электронная защита... думаю комментарии излишни... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Пользовался, но до 1.5 кВт, самый лучший был APC Line-R 1200. Все остальное... В общем дорогой Китай, это дорогой Китай, а ширпотреб... Таки да, APC Line-R среди релейников рулит, я с ними еще с 2000г. знаком. Но они по моему то филипинского то бразильского производства встречались, незнаю как сейчас, давно их непродавал, и все из-за гемора с компьютерными разьемами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Так в чем проблема, ЗУБР + Сервопривод (Кетайский) = СЧАСТЬЕ Ну тут как кому. А мне такая перестраховка както не нравится. Это купи стаб а потом еще от него защищайся. Ну и насколько китайца по перспективе, по времени жизни, хватит? Ну два, ну три года, это если у вас везение есть. Даже если там вся электроника будет качественная то всеравно останется механика, у одних реле у других мотор и щетки, это все имеет ограниченый ресурс по сравнению с электроникой- симисторами/тиристорами. Симисторные нарабатывают в разы больше времени чем механические и мне встречаются аппараты производства Вольтер из Донецка еще в таких старинных корпусах, что я и невстричал никогда, это гдето 95г. выпуска. Они и сейчас работают, да встречались по причине поломки, но позвольте срок больше 15лет всетаки приличный, ремонт с заменой платы ввиду уже совсем других разработок обходится 400-600грн, а транс и ключи старые и нормально рабочие и все. Вот и выходит за 15лет работы симисторного поменяем 5ть китайцев. Может кому так и выгодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 К примеру SDR/SMR - и мощность реальная, и электроника грамотная, и защита отрабатывает четко, и переключается в нуле.. Откуда такая информация о реальности мощности? Откуда он может в нуле успеть переключится, он же релейник, как одно реле успет выключится а другое включится за время перехода через ноль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кумчик Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Откуда такая информация о реальности мощности? Откуда он может в нуле успеть переключится, он же релейник, как одно реле успет выключится а другое включится за время перехода через ноль? Есть предположение, что человек просто ими торгует (конкретно этой маркой), как торгуют большинство тех, кто пишет в этом форуме :D. Вот и пишет басни про свой товар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 Есть предположение, что человек просто ими торгует (конкретно этой маркой), как торгуют большинство тех, кто пишет в этом форуме :D. Вот и пишет басни про свой товар. Ваше предположение - увы, фонарь, пальцем в небо. Я действительно занимаюсь производством, в том числе и стабилизаторов. Но конкретно эта марка - мне конкурент. Тем не менее я дал вам хорошую рекомендацию, основываясь на своем опыте (данные устройства я знаю досконально, был много раз на фабрике и неоднократно тестировал всю продукцию). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 Откуда такая информация о реальности мощности? Откуда он может в нуле успеть переключится, он же релейник, как одно реле успет выключится а другое включится за время перехода через ноль? Да тестировал неоднократно. Про ноль - реальное время переключения реле составляет 1-2 мс, безусловно происходит некое искажение синусоиды в момент переключения, но главное - сделать это максимально близко к нулю, а не на гребне. Могу поднять отчеты, и скинуть осцилограммы. PS Впрочем похвалив одну из моделей конкретного производителя, меня сейчас закидают обвинениями в преднамеренной рекламе. Еще раз - не продаю их, и был бы счастлив, если бы эта ТМ вообще обанкротилась Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
srebr Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Вчера был показательный день использования стабилизатора СНОПТ-11 Во всём районе прыгало напряжение от 120 до 285 в течении недели. Я застал это безобразие только на выходных. Стабилизатор отрабатывал всё чётко. Ниже 136 и выше 270 отключал выход. Пару раз за день "подвисал", похоже при бросках под 300В. Возвращался к жизни выключением и включением автомата. Если такая работа линии продлиться, подумаю поменять на СНОПТ (Ш). Интересная особенность этого дня была в том, что при входном 250В и включении насоса, происходило моментальное падение входного до 115 и соответственно отключение выхода стабилизатора. Примерно то же самое было при включении бойлера и чайника. Запустить насос получилось только два раза за день. А без стабилизации он вообще не стартовал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smilyk Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Вот если бы Вы увидели как отрабатывает ваш китаец всплески и провалы на регистраторе то навряд пользовались им в дальнейшем. Мне и так все видно. Я по вольтметру вижу и слышу как работают устройства с кулерами (по изменении скорости вращения) лампы у меня везде экономки, а они не чувствительные к небольшим колебаниям. Я отвечу Вашими словами: своих денег стабилизатор стоит. А что до скорости срабатывания - я тоже с Вами согласен. Но конкретно в моем устройстве есть еще защита по низкому и высокому порогу напряжения. Поэтому если мотор не успевает крутануть - реле просто отключит нагрузку. Не самый лучший вариант - но технику спасет. По трехлетнему опыту скажу, что таких отключений было пару раз: когда сосед допотопную сварку включил и когда ветром по улице провода коротило. Все остальное время - моторчик справлялся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Вчера был показательный день использования стабилизатора СНОПТ-11 Во всём районе прыгало напряжение от 120 до 285 в течении недели. Я застал это безобразие только на выходных. Стабилизатор отрабатывал всё чётко. Ниже 136 и выше 270 отключал выход. Пару раз за день "подвисал", похоже при бросках под 300В. Возвращался к жизни выключением и включением автомата. Если такая работа линии продлиться, подумаю поменять на СНОПТ (Ш). Интересная особенность этого дня была в том, что при входном 250В и включении насоса, происходило моментальное падение входного до 115 и соответственно отключение выхода стабилизатора. Примерно то же самое было при включении бойлера и чайника. Запустить насос получилось только два раза за день. А без стабилизации он вообще не стартовал. Здравствуйте.У Вас на улице не было ноля поэтому происходили такие перепады. "подвисание" связано с превышением напряжения на входе выше 300в, это внутренняя защита стабилизатора. Если при входном напряжении 250В и при запуске нагрузки в 2-3кВт у Вас происходит просадка напряжения до 115В проблема скорей всего в плохом соединении проводов идущих к стабилизатору. Или их сечение не достаточно. 95% подобных проблем связано с плохими контактами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
srebr Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 (змінено) Здравствуйте.У Вас на улице не было ноля поэтому происходили такие перепады. "подвисание" связано с превышением напряжения на входе выше 300в, это внутренняя защита стабилизатора. Если при входном напряжении 250В и при запуске нагрузки в 2-3кВт у Вас происходит просадка напряжения до 115В проблема скорей всего в плохом соединении проводов идущих к стабилизатору. Или их сечение не достаточно. 95% подобных проблем связано с плохими контактами. По защите понятно, спасибо за ответ. Я так и предполагал. Линия таки слабая + дожди. У меня до линии свежие соединения, да и все на виду. Всё с ними ок. Получается что линия На неделе будем вести подключение к второй линии, соответственно к другой ТПшке. Надеюсь ситуация улучшиться, хотя пользователи и на этой линии тоже ругались на скачки напряжения. Может это быть в масштабах района? Змінено 4 липня 2011 користувачем srebr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Интересная особенность этого дня была в том, что при входном 250В и включении насоса, происходило моментальное падение входного до 115 и соответственно отключение выхода стабилизатора. Примерно то же самое было при включении бойлера и чайника. Запустить насос получилось только два раза за день. А без стабилизации он вообще не стартовал. У Вас ноль отгорел. На ТП скорее всего. Потому так колбасит сеть. Звоните электрикам (в диспетчерскую РЭС), пусть разбираются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
srebr Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Понял, спасибо коллеги. Будем разбираться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
phantom_dp Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Ну и насколько китайца по перспективе, по времени жизни, хватит? Ну два, ну три года, это если у вас везение есть. Даже если там вся электроника будет качественная то всеравно останется механика, у одних реле у других мотор и щетки, это все имеет ограниченый ресурс по сравнению с электроникой- симисторами/тиристорами. Симисторные нарабатывают в разы больше времени чем механические и мне встречаются аппараты производства Вольтер из Донецка еще в таких старинных корпусах, что я и невстричал никогда, это гдето 95г. выпуска. Они и сейчас работают, да встречались по причине поломки, но позвольте срок больше 15лет всетаки приличный, ремонт с заменой платы ввиду уже совсем других разработок обходится 400-600грн, а транс и ключи старые и нормально рабочие и все. Вот и выходит за 15лет работы симисторного поменяем 5ть китайцев. Может кому так и выгодно.зачем их менять? у Вас когда тормозные колодки стираютса Вы машину меняете? стоимость замены щеток в сервоприводе 50-100грн 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 зачем их менять? у Вас когда тормозные колодки стираютса Вы машину меняете? стоимость замены щеток в сервоприводе 50-100грн Отличное сравнение. Хотя по скорости тормозят там не щетки как таковые, а просто система такая медленная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 22 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2011 Да тестировал неоднократно. Про ноль - реальное время переключения реле составляет 1-2 мс, безусловно происходит некое искажение синусоиды в момент переключения, но главное - сделать это максимально близко к нулю, а не на гребне. Могу поднять отчеты, и скинуть осцилограммы. Очень хотелось бы такое увидеть. Что там за реле, что так быстро срабатывают? А отпускают так же быстро? Когда-то испытывал герконы на скорость - те могут, но у них ток слабенький, чуть больше - привариваются. А в обычном же реле массивные контакты - как могут они так быстро перемещаться? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 25 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 А кажется - стабилизатор поет: "Мир вашему дому!" (с) В. Высоцкий :lol::lol::ROFL::good: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tdleoton Опубліковано: 25 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 Господа коллеги, конкуренты, сотоварищи! Не хочу начинать новой темы, Вы все здесь сидите. По просьбе руководства НПО Леотон Украина довожу до Вашего сведения: как только к Вам обратится некий Стрельцов Андрей из г. Житомира - хватайте что-либо и валите его. Этот тип входит в доверие к продавцам, производителям стабов. Берёт с небольшой отсрочкой продукцию и исчезает вместе с деньгами. Его "клиентами" стали известные всем Вам производители стабилизаторов. Очень хорошо знает о его "проделках" уважаемый Силовольт. Будьте бдительны! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
phantom_dp Опубліковано: 25 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 В Днепропетровске, было два случая, классическая схема с больницей, привозите мол, привозят, выгружают на крылечке, теперь пойдемте в бухгалтерию, расчитаемся, но по дороге испаряютса... стабов к тому моменту уже нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Очень хорошо знает о его "проделках" уважаемый Силовольт. Будьте бдительны! Да я сам виноват, надо было проверить. Так что попал я по глупости, потому что, видимо, последним по счету. Предчувствие, кстати, было. Не внял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...