Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор

сват

Рекомендовані повідомлення

Сегодня меня добило окончательно.

Не было включено ничего.

Насос не работал.

 

И вдруг свет началь мерцать с частотой наверное что-то около 20-30 герц причем в течении секунд 5ти. Котел при такой свистопляске вырубился три раза. Через секунд 10 повторилось. И тут уже котел не выдержал и выпал в ошибку платы управления. Пошел с сожаленьем поставил на транзит, а котел на китайца.

 

Эх дела вот.

Походу в моих реалиях этот стаб не подходит как рабочий вариант.

Завтра буду к сожалению возвращать.

А так хотелось стабильности ... хотя бы в своем доме :sad:

 

Прям уже не знаю куда дальше смотреть.

Какой-нить другой семисторник попробовать или тупой сервоприводник.

Будем думать :Search:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мдаа интересно. %)

Ждем стабилизатор считаем прошивку может там чего интересного увидим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мдаа интересно. %)

Ждем стабилизатор считаем прошивку может там чего интересного увидим.

 

Утром отвез ребятам в НПФ Екструм :(

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Дождетесь, вот вернется с замеров анализатор я на сервоприводник ваш повешу и выложу тута вашу красоту, чур потом не прятаться и от ответа не убугать в кусты.

Змінено користувачем AndyAntonov
исходный флуд выпилен
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дождетесь, вот вернется с замеров анализатор я на сервоприводник ваш повешу и выложу тута вашу красоту, чур потом не прятаться и от ответа не убугать в кусты.
Могу приютить Ваш анализатор на время проведения замеров напряжения после стабилизатора N-Power Oberon M8-25. ;)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня меня добило окончательно.

Не было включено ничего.

Насос не работал.

 

И вдруг свет началь мерцать с частотой наверное что-то около 20-30 герц причем в течении секунд 5ти. Котел при такой свистопляске вырубился три раза. Через секунд 10 повторилось. И тут уже котел не выдержал и выпал в ошибку платы управления. Пошел с сожаленьем поставил на транзит, а котел на китайца.

 

Эх дела вот.

Походу в моих реалиях этот стаб не подходит как рабочий вариант.

Завтра буду к сожалению возвращать.

А так хотелось стабильности ... хотя бы в своем доме :sad:

 

Прям уже не знаю куда дальше смотреть.

Какой-нить другой семисторник попробовать или тупой сервоприводник.

Будем думать :Search:

 

Я долго молчал, но после слов выше не выдержал. Я себе тоже стаб от ЧП "Прочан" купил в августе примерно. Тоже было такое же мигание. Частота была наверное не 20 Гц, а где-то 10, но это не столь важно.

Главное - это мигание света, обнуление микроволновки (не работала в это время), спутникового ресивера (работал), останов стиральной машинки и перезагрузка компьтера. Мучился пару месяцев с заменами.

Пришлось вернуть назад производителю (с возвратом денег) и купить стаб другого производителя.

Не буду сейчас говорить какого. Пусть проработает хотя бы месяц. Потом я выложу свой опыт покупки и работы обеих стабилизаторов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что самое интересное что тот стабилизатор был продан в Одессу и никаких претензий нет. Это я не в оправдание, а к тому что все таки наверное есть какая то не совместимость. Например у TechnicsKuzya были явные проблемы с снопт и диджитоп у нас на производстве этот же диджитоп ведет себя прилично.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так, чтобы мигание с какой-то частотой не замечено. Но у меня, оказывается, другая проблема. Напряжение иногда падает ниже 136В. Соответственно обычный СНОПТ отрубается. :(

Вот и думаю: менять ли на стаб с широкой полосой?

 

Еще есть возможность завести в дом не 1 фазу, а три.

Что на остальных - не знаю, скорее всего что-то подобное.

Что можно полезного взять из 3-х фаз?

 

Поставить какой-то автоматический переключатель на лучшую фазу? Есть такие?

Или нужно раскошеливаться на стаб с широкой полосой? 2 тыс. разница как ни как...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Главное чтобы каждый для себя нашел свое решение которое бы его устроило. :beer:
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так, чтобы мигание с какой-то частотой не замечено. Но у меня, оказывается, другая проблема. Напряжение иногда падает ниже 136В. Соответственно обычный СНОПТ отрубается. :(

Вот и думаю: менять ли на стаб с широкой полосой?

 

Еще есть возможность завести в дом не 1 фазу, а три.

Что на остальных - не знаю, скорее всего что-то подобное.

Что можно полезного взять из 3-х фаз?

 

Поставить какой-то автоматический переключатель на лучшую фазу? Есть такие?

Или нужно раскошеливаться на стаб с широкой полосой? 2 тыс. разница как ни как...

 

А одна фаза по цене трех разница не круче будет? Если три фазы за бесплатно подрубить то конечно лучше так. И помониторить. Может на других совсем другой расклад. У нас на вторйо вазе ниже 200 редка падает. Когда на нашей фазе 180 постоянно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Например у TechnicsKuzya были явные проблемы с снопт и диджитоп у нас на производстве этот же диджитоп ведет себя прилично.

 

Да уж... непонятно, но по всей видимости, Digitop просто выносит проблему несовместимости на поверхность, думаю, что просто при определенном сочетании электропроводки помещения, Digitop, ИБП и другого имеющегося оборудования + параметров входной сети... получаем то, что было у меня и по всей видимости, аналогичное (даже, возможно, более выраженное, раз котел виснет) происходит у Progman. Жаль, что в Симферополе нет анализатора, может бы удалось выловить эту "гадость" (причину).

 

P.S. Кстати, ИБП теперь у меня, можно сказать, молчит, заметил только, что иногда щелкает реле AVR, я так, думаю, что как раз в эти моменты, если бы стоял Digitop, то ИБП перешел бы на батарею. Т.к. с Digitop ни разу не слышал это самое реле AVR - ИБП тупо переключался на батарею.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А одна фаза по цене трех разница не круче будет? Если три фазы за бесплатно подрубить то конечно лучше так. И помониторить. Может на других совсем другой расклад. У нас на вторйо вазе ниже 200 редка падает. Когда на нашей фазе 180 постоянно.

Вроде как забесплатно. Разве что счетчик нужно будет на 3-х фазный поменять. Какой расклад на других - хез.

И это я еще котел не запустил. За него родимого и переживаю...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас на вторйо вазе ниже 200 редка падает. Когда на нашей фазе 180 постоянно.

 

А где гарантия, что фазу, где 200 Вольт, никто не пригрузит раньше Вас?

Просадят так же, легко. То есть переброска фаз - решение временное.

Подобрать симисторный стабилизатор широкого диапазона, и решить вопрос.

Да, лампы будут помигивать, возможно. Зато техника будет работать гарантированно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А где гарантия, что фазу, где 200 Вольт, никто не пригрузит раньше Вас?

Просадят так же, легко. То есть переброска фаз - решение временное.

Подобрать симисторный стабилизатор широкого диапазона, и решить вопрос.

Да, лампы будут помигивать, возможно. Зато техника будет работать гарантированно.

 

Ну это да. Хто ж спорит. ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А где гарантия, что фазу, где 200 Вольт, никто не пригрузит раньше Вас?

Просадят так же, легко. То есть переброска фаз - решение временное.

Ну да, временное. Так в жизни все - временно. И даже она сама. Вопрос лишь во временном интервале.

У меня в дом три фазы заведено, но все основное поцепил на одну, поскольку планирую ставить стабилизатор. Прошлой зимой начало колбасить, посмотрел фазы - две вроде нормальные, а та, к которой был подключен - кошмар. Перекинул все в щитке на другую фазу. И пока, уже год почти, все более-менее сносно. А сосед, который судя по всему висит на той фазе, с которой я спрыгнул, регулярно жалуется. Пару раз у него вообще фаза пропадала, прибегает с круглыми глазами - почему у меня света нет, а у тебя есть? Только у него одна фаза в доме, так просто на другую не перекинешь.

Так что если есть возможность выбрать лучшую фазу, то грех ею не воспользоваться. Могут загрузить, конечно. А могут и нет. А там и стабилизатор появится :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что можно полезного взять из 3-х фаз?

Поставить какой-то автоматический переключатель на лучшую фазу? Есть такие?

Или нужно раскошеливаться на стаб с широкой полосой? 2 тыс. разница как ни как...

Завести три фазы стоит - кто знает, какие нагрузки захочется подключить в будущем - электроплиту, каменку, станочек и пр.

Простейший и самый надежный ручной переключатель фаз - галетник и три вольтметра (или один трехфазный - V-protector 380). Себе делаю именно так.

Автоматы выбора фаз делают одесский (ссылка устарела) и львовский (ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык, это - раз уже заговорили о выборе фаз - может, тогда лучше взять

с двух фаз 380, понизить с гальваническим разделением до 220 и выдать, со своей местной землей-нулем, так сказать.

 

Всех делов - на один трансформатор, тоже не сильно дешевый, но зато для случая плохого нуля (если фазы в порядке) — нормальное решение, нет?

 

Трансов могу наделать сколько хошь, качество - супер. Мощность - до 15 квт в принципе мотаем. Стабилизаторщики что у нас заказывают - не жалуются, надежно все. Торы, ручная укладка виток к витку, без перехлестов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сложно как все. У широкополосного стаба отклонения больше...

Может лучше замутить батарею резервную на случай отключения? б.у. аккум от автомобиля у меня уже есть :)

Пока что критическое понижение было секунд на 10-20, потом поднималось. Возможно у кого-то что-то запускалось в этот момент.

 

При пропадении питания и после его появления котел сам включится или нужно вручную включать?

 

Пока решил, что буду заводить 3 фазы - а там видно будет. Просто чем раньше решиться - тем проще, я так понимаю, обменять с доплатой на широкополосный...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Камрады, нужна помощь профессионалов.

Вводные данные - три фазы, вводной автомат 50А, две из трех фаз постоянно присажены до 180-190, одна - держит 210-220. Скачки не наблюдаются, хотя утверждать что их нет нельзя. Сварки аналогично пока не видели.

Потребляемую мощность точно посчитать не могу. Уже есть котел (35 квт), насос, 2 воротных привода, планируется охранная сигнализация, вся домашняя бытовая техника, несколько кондиционеров, телевизоров и пр. Короче много всего.

Вопросы:

- нужен ли мне стаб вообще, если нужен то какой (три однофазных или трехфазный), какой мощности?

- нужен ли ИБП для котла и охранки? Какой?

- какого производителя посоветуете? После прочтения темы склоняюсь к СинПро (потому что объект в Харькове - с сервисом должно быть проще), Прочан, Укртехнология. Вольтер вряд ли потяну.

 

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сигналка имеет свой встроенный аккумулятор на сутки работы.

35 кВт для котла? Кучеряво по цене выйдет, хотя при 180 В мощность котла упадёт на треть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

35 кВт для котла? Кучеряво по цене выйдет, хотя при 180 В мощность котла упадёт на треть.

Если человек спрашивает про ИБП для котла, то скорее всего котел таки газовый, а не электрический. С трудом представляю себе в жилом доме ИБП на 35кВт :)

Такой Сякой,у меня практически такой же расклад. В доме 3 фазы, 50 А автомат. Все основное пока поключил к одной фазе, держа на уме стабилизатор, 3-х фазный стаб мне ни к чему, слишком жирно и затратно выйдет. Решил, что стабилизировать буду только одну фазу. Как только свободные средства появятся :) По прикидкам 50 А от одной фазы для всего основновного мне должно хватить. А три фазы кинул на кухни (жена поглядывает на индукционные 3-х фазные печки), на улицу, в хозблок выведу. Ну да в любом случае при необходимости в щитке можно будет раскидать нагрузку по фазам, если понадобится.

ИБП для котла и гребенок у меня на 1-м месте сейчас в списке приоритетов по электрооборудованию. Ставить к зиме буду обязательно. Хотя дом и хорошо утеплен, но все равно стремно в разгар холодов вообще без отопления остаться. Свет бывает вырубают. Склоняюсь к СинПро 400.

У охранки, как уже ответили, свой собственный АКБ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Камрады, нужна помощь профессионалов.

Вводные данные - три фазы, вводной автомат 50А, две из трех фаз постоянно присажены до 180-190, одна - держит 210-220. Скачки не наблюдаются, хотя утверждать что их нет нельзя. Сварки аналогично пока не видели.

Потребляемую мощность точно посчитать не могу. Уже есть котел (35 квт), насос, 2 воротных привода, планируется охранная сигнализация, вся домашняя бытовая техника, несколько кондиционеров, телевизоров и пр. Короче много всего.

Вопросы:

- нужен ли мне стаб вообще, если нужен то какой (три однофазных или трехфазный), какой мощности?

- нужен ли ИБП для котла и охранки? Какой?

- какого производителя посоветуете? После прочтения темы склоняюсь к СинПро (потому что объект в Харькове - с сервисом должно быть проще), Прочан, Укртехнология. Вольтер вряд ли потяну.

 

Спасибо

 

 

Вопрос такой - разводка уже сделана, нагрузка уже посажена на все три фазы?

Если да, тогда надо проверить, равномерно ли нагружены фазы.

Если разводка еще в процессе, потрудитесь нагрузку равномерно (примерно равномерно) упреждающе распределить.

При выборе стабилизатора, если есть двигатели, необходимо учесть их пусковые токи, и дать нужный запас.

Судя по автомату 50А на вводе, Вам нужен стаб 3х11 кВт, а еще лучше - 3х14 кВт.

Это при условии, если мощность котла Вы указали тепловую, а не электрическую.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- нужен ли мне стаб вообще

Вообще нужен, потому что, я так понимаю, котел может слететь с гарантии.

А мощность лучше чем Вы никто другой не посчитает, так как нагружать будете сами. ;)

Я бы поставил пока 1 стаб на 9-11 кВт на одну линию, а потом смотреть по ситуации что на него сажать, а что нет. Это если между этажами несколько линий протянуто.

У меня между этажами в щитки заведено 2 линии. По этажам разводка сходится в свой щиток. Соответственно могу на эти линии распределять нагрузку как по этажу, так и по всему дому.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И все-таки что лучше: заменить стаб на широкополосный или добавить батарею на случаи временного "проседания" напряжения?

Вариант с батареей как бы универсальней...

Ткните плиз где про них прочитать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И все-таки что лучше: заменить стаб на широкополосный или добавить батарею на случаи временного "проседания" напряжения?

Вариант с батареей как бы универсальней...

Ткните плиз где про них прочитать?

Какая нужна мощность? Если Вы батарею на весь дом хотите, даже на кратковременные просадки, то представляете себе такой ИБП соответствующей мощности? Да еще и чтобы он нормальный синус на выходе давал, необходимый для насосов, холодильников и т.д.?

Конечно, все возможно, но цена вопроса...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах