Такой?

 

ЗЫ Сейчас хуже, днём в норме 150В.

 

Примерно такой. Только у меня амплитуда напряжения больше - 170÷270В, а так "средняя температура по палате", как бы и нормально, держится 220±20В, в предыдущих своих постах я выкладывал суточный график.

Змінено користувачем Al_Kh
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

картина примерно такая же, но чаще повышенное в диапазоне 230-240 В, поставил реле напряжения и забил на это, ну выключается (частенько ночью) по превышению, зато какая никакая защита для аппаратуры, надоб только УПСке пищалку выдрать чтоб спать не мешала.

Реле напряжения стоит уже 1,5-2 года. Настроил на 180-255В. Ночью конечно отключения не беспокоят, но надоело сидеть без света и смотреть на мигающее РН в часы пик:утром, когда собираешься на работу или вечером, когда вернулся с работы:( Не каждый день, но радости это мало добавляет :)

Кстати где Вы в хрущевке заземление (землю) нашли, там его отродясь никогда не было.

Наверное моя хрущевка исключение (фото прилагаю), как и отсутствие вводных автоматов на квартиры.

 

В связи с этим стою перед выбором: либо Укртехнология Optimum НСН-9000 HV, либо Standard НСН-9000HV, либо Элекс ГЕРЦ М 16-1/40.

Народ, что посоветуете? Предложите цену кто продает, если можно в личку.

2120183556__.JPG.1d61b7610a35add9a9eab0fc61400625.JPG

Змінено користувачем Al_Kh
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что поискал информацию по Донстабам (СНПТО-9). Отклонение 220 ±1% (при 140-260) очень привлекает (против Прочана СНОПТ 8.8: ±2.5% при 146-262В). Однако разница в цене (Донстаб примерно на 45% дороже) все же пока не в пользу Донстаба. Пока что более склоняюсь к СНОПТ 8.8 (или 11 - разница в цене не большая, а запас будет на пусковые токи...)

Кстати, вопрос по Прочану. Вычитал что СНОПТ 8.8 сейчас начали идти в новом корпусе (как более младшие модели):

271_snopt.jpg

Габариты указаны 260х240х460 что для старого, что для нового корпуса. Хотелось бы уточнить чтобы подготовить место (в частности, интересует высота т.к. планируется его подвесить на стену).

 

И по СНОПТ 11 - они тоже уже в новых корпусах идут?

 

Следующий вопрос у меня - это на сколько просядет напряжение при работе стаба? Поясню чем вызвано мое опасение. На линии обычно 150В, т.е. при подключении стаба не просядет ли напряжение на входе ниже минимального порога (136В) и не уйдет ли стаб в отключку?

 

Заранее благодарю за ответы.

 

Модели СНОПТ 8,8 и 11,0 выпускаются в новых корпусах.

Размеры 260*275*510

Инструкция prochan.com.ua/stabilizatory-naprjazhenija-odnofaznye-ru/27-odnofaznyj-stabilizator-naprjazhenija-snopt-8-8-kvt.html Закладка "загрузка"

За точностью менее 3% гнаться смысла нет. Самые требовательное оборудование медицинское и лабораторное, требуют точность 3%. Наши аппараты стоят на томографах и центрах стандартизации и сертификации.

Также среди требовательных к качеству питания относятся станки ЧПУ и Фасовочное оборудование. Завод Рошен линии фасовки давали сбои (не правильная маркировка даты, точность веса, качество пайки пакетов) нарушались при отклонении на 5% от номинала.

По качеству. Модели от 3,5 до 11,0 полностью переведены на автотрансформаторы из немецких комплектующих(сталь и каркасы).

Змінено користувачем Прочан
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По качеству. Модели от 3,5 до 11,0 полностью переведены на автотрансформаторы из немецких комплектующих(сталь и каркасы).

 

:Bravo:

 

Если не секрет, что это дало на практике?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:Bravo:

 

Если не секрет, что это дало на практике?

 

Полная тишина) абсолютно прогнозируемые характеристики, стабильные параметры,КПД. Срок службы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Супер. В моих 3.5 - 4.4 - торы, а сейчас?

 

P.S. Все хотелось бы к Вам отправить стабы на апгрейд ПО... но, "заразы" не дают повода, как говорится "Работает и не трогай! ;)"...

Хотя Powercom иногда таки пищит переходом на батарею... пару раз в неделю (обычно или рано утром, когда все свет включают, или наоборот глубокой ночью, когда все отключают)... видимо резкие скачки по входу... ЛАТРом перед стабом такого эффекта добивался именно, если резко ручку крутить... очень резко...

Были какие-нибудь доработки по оптимизации ПО в этом направлении? Если да, то как-нибудь соберусь да отправлю, а так... дело свое делают тихо, да и ладно... (но лучше летом, т. к. меньше проблем с сетью в этот период).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С этим сложно бороться. Для Упса низкое или высокое напряжение в течении 20мс расчитывается как авария и он переходит на батарею. У стабилизатора время реакции 20мс. На некоторых упсах есть регулировка времени срабатывания, если ее установить 30 и более мс вопрос решается.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну да Бог с ним... и так все нормально.

 

P.S. Может когда-нибудь продам PCM и поставлю вместо него APC, у них хоть есть регулировка чувствительности и проблем абсолютно никаких. :beer: Есть еще вариант "загрубить" схематически чувствительность PCM, но пока, если честно некогда заниматься, да и с учетом того, что за быстродействие ИБП отвечает проц... не факт, что получится.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возник вопрос: У стабилизатора OPTIMUM+ 7500 максимальный входной ток по инструкции 34А. Был в Епицентре, автоматы продаются только на 32А и 40А. Какой лучше поставить? И еще один вопрос - провод (NYM или ВВГнг) какого сечения брать под этот стабилизатор?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возник вопрос: У стабилизатора OPTIMUM+ 7500 максимальный входной ток по инструкции 34А. Был в Епицентре, автоматы продаются только на 32А и 40А. Какой лучше поставить? И еще один вопрос - провод (NYM или ВВГнг) какого сечения брать под этот стабилизатор?

Ну у него есть свой автомат для защиты от перегрузки. Поэтому логично взять большого номинала 40А. Сечение - не меньше 4 мм2.

Змінено користувачем apxitektop
Исправил сечение с 2,5 на 4 по просьбе ТС.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

OPTIMUM+ 7500 максимальный входной ток по инструкции 34А. Был в Епицентре, автоматы продаются только на 32А и 40А. Какой лучше поставить?

 

А на вводе какой стоит? А то как-то наоборот получается.

 

Добавлено через 48 секунд

Сечение - 2,5 мм2.

 

Сколько, сколько?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А на вводе какой стоит?

На вводе до счетчика автомата нет, на счетчике стоит пробка, которую собираюсь заменить на автомат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На вводе до счетчика автомата нет, на счетчике стоит пробка, которую собираюсь заменить на автомат.

 

Понимаете в чем дело, я счас Вам насоветую 40А а у Вас там и впраду сечение для 6А и загорится тот проводок, потом будете пенать что тут на форуме насоветовали такой мощнный автомат что проводка загорелась а он не выбил.

 

По этому начнем сначала - сечение подводящего провода.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сечение подводящего провода.

К дому, от столба на гусак, подходит многожильный неизолированный провод (точного сечения не знаю, очень больше). Дальше под стабилизатор буду делать отдельную линию:

какого сечения брать под этот стабилизатор?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К дому, от столба на гусак, подходит многожильный неизолированный провод (точного сечения не знаю, очень больше). Дальше под стабилизатор буду делать отдельную линию:

 

Ну это идеальный вариант.

 

Где-то тут рядом в ветках есть таблици сечения проводников. По ним подпираете себе сечение согласно автомата перед стабилизатором 40А. Я обычно для 32А беру 6мм а для 40А уже 10мм.кв. Но поскольку у Вас все ограничится 32А стаба то 6мм.кв. будет достаточным.

 

А счетчика что нет? Или он гдето далеко стоит?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А счетчика что нет

Есть. Отдельную линию под стабилизатор буду вести через счетчик.

Я обычно для 32А беру 6мм

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А на вводе какой стоит? А то как-то наоборот получается.

Сколько, сколько?

Приношу извинения. :(

Да, ошибся с сонных глаз в таблице. 2.5 - только не мм2 - сечение, а мм - диаметр. То есть сечение не меньше 4 мм2, а с запасом, так - 6 мм2. Надо было не таблицу смотреть, а на свой ввод :).

У меня стабилизатор на 9 кВА подключен через 4 мм2, правда больше 6-7 кВА у него нагрузки не бывает.

К счетчику идет 6 мм2.

Змінено користувачем Optimalist
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите. Имеется в хозяйстве стабилизатор Станмарт СНПТО-14. Есть желание повесить его в неотапливаемом гараже пристроенном к дому. Какие детали стабилизатора нужно обработать лаком, чтобы защититься от возможного конденсата? Подойдёт ли для этого акриловый изоляционный лак PLASTIC 70?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашел кое-что по теме "Стабилизатор + ИБП", может кому-то будет еще интересно:

 

emcotec.ru/ntr/news4.php

 

ИБП фирмы SOLA работал от сети электропитания с тиристорным электроприводом и переходил на аккумуляторную батарею при номинальном напряжении сети электропи*тания. Причина: периодические импульсные помехи, возникавшие вследствие работы в сети тири*сторного преобразователя, приводили к срабатыванию датчика снижения на*пряжения ИБП (при этом КНС в сети электропитания не превышал допустимые для ИБП 5%). Необходимо отметить, что подобная ситуация возникала у наших заказчиков неоднократно, с ИБП от разных производителей. Чем «умнее» контроллер ИБП, тем в большей степени он оказывается чувствителен к искажениям на*пряжения сети электро*питания.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеется в хозяйстве стабилизатор Станмарт

А что производитель по этому поводу говорит-начните с него

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем за помощь в выборе стабилизатора. Купил и установил (ссылка устарела) от ЭлектроЛаборатории.

Работает исправно, при 180-210В выдает 213-225, максимальная нагрузка пока до 16А (в момент пуска скваженного насоса, бойлера, холодильников и лампочек по мелочам). Мерцаний ламп накаливания не замечено. Поживем - увидим как он себя покажет :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго вечера всем!

Остановил свой выбор на Укртехнологии Optimum НСН-9000 HV либо Элекс ГЕРЦ М 16-1/40.

Можете предложить Вашу цену (в личку)?

Как Вы считаете, можно ли смонтировать Герц горизонтально?

Не будет ли такое размещение для него критично?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете предложить Вашу цену (в личку)?

 

сделал

 

 

 

Как Вы считаете, можно ли смонтировать Герц горизонтально?

 

теоретически ему не страшно, практически вентиляция будет требовать более частого включения вентиляторов. ну а для надежности завта узнаю на производстве чем черевото окромя нагрева

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

теоретически ему не страшно, практически вентиляция будет требовать более частого включения вентиляторов

 

Доброго времени суток, форумчане!

Стабилизатор приобрел! Остановился на Рэте Breeze НОНС-10000 15-2, т.к. у меня одно из ограничений было - горизонтальный монтаж.

Благодарю Engeneer за консультации и помощь в приобретении!!!

Отдельное спасибо Dalet за консультации!

Так же благодарен всем, кто отозвался и высказал свое мнение по моей проблеме!

На ближайшие выходные дни планирую подключить.

Если интересно - отпишусь.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти