Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор

сват

Рекомендовані повідомлення

кондишн?

тады еще рядом такая коробка для кондера нужна чтоб втулить его туда.

Да и по теплопритокам многовасто будет даже для BTU 5000.

Где хозяин железного человека,вернись скорее :)

 

Добавлено через 1 минуту

и поддерживается ли давление внутри бокса немного выше атмосферного?

А избыточное давление откуда ? Соленым влажным воздухом извне берем?

Или систему очистки осушения...

И рисуем ценник тогда в $ , а нули оставляем те же

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А избыточное давление откуда ? Соленым влажным воздухом извне берем?

Или систему очистки осушения...

И рисуем ценник тогда в $ , а нули оставляем те же

 

нет, все намного проще. Уже существуют специальные компактные установки поддержания избыточного давления воздуха. Сжатый воздух подается из баллона через осушитель. Также контролируется герметичность корпуса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сжатый воздух подается из баллона

Ого-го ну точно ценник в уях тогда...Боинг а не стаб выходит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток.

Возникли проблемы с эксплуатацией стабилизаторов Мережик 11000.

В частном доме 380, стабилизаторы стоят на каждую фазу только на гарантированное питание. Напряжение в сети обычно фаза А 240-250, фаза Б 235-240, фаза С 235-245. После стабилизаторов стоит АВР газогенератора. В гарантированной нагрузке есть и скваженный насос и насос циркуляции. Сидят на разных фазах.

Может кто сталкивался со скачками выходного напряжения со стабилизаторов. Колебания происходят в секунды от 120 до 260 и в обратную сторону. Также входное напряжение на стабилизаторы (на экране индикации стабилизатора) меняется то вверх то вниз, при этом стоит перед стабилизаторами вольтметр 3х фазный, он скачки не показывает. Явление это не стабильное, возникает хаотично, продолжается минут 15 и потом успокаивается. Дом еще не в эксплуатации, нагрузок остальных нет, но при этом опасно даже котел включать, так как лампы при этих скачках мерцают очень ярко и очень часто. Видео прикрепляю не самое показательное ( показательное, с индикацией на дисплее весит много, но при необходимости выложу куда нить), обращаю Ваше внимание на звуки в стабилизаторах ( эт еще цветочки, бывают такие что все строители разбегаются) а также на мерцания лампы ( накалки перегарают).

Производитель посоветовал только одно!!!! откючить от стабилизаторов заземление!!!:o, Помогите решить проблему. (заземление кстати отключать) такая же свистопляска.

Заранее спасибо.

 

my-files.ru/pa4e.IMG_1819.MOV

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возникли проблемы с эксплуатацией стабилизаторов

1. отключите от стабилизатора концы, идущие на нагрузки в доме.

2. подключите к стабилизатору, к примеру, электрочайник, а лучше болгарку или циркулярку.

если так же скачет - проблема или в стабе или раньше по линии. Если скачков нет - проблема в проводке дома.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нагрузка ввиде насосов и болгарок бывает на стабилизаторах, но при этом ничего не происходит, а происходит когда захочет, подключив напрямую болгарку или чайник мне надо сутки сидеть рядом и смотреть будет че нить или нет )))) так как нет в проявляющихся скачках стабильности, они хаотичны, сегодня есть -три дня нет, три дня есть -завтра нет )

Я уж думаю может с нолем связано.

Посмотрите как собрано.

Еще у меня вопрос: почему некоторые стабилизаторы подключаются с нолем нагрузки (клемма N вход - клемма N выход) а некоторые просто с одним нолем клемма N(Вольтер).

Спасибо за отзывчивость.

139065974_.thumb.jpg.112bb082c9e9becbed29024b27a73988.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я уж думаю может с нолем связано.

Посмотрите как собрано.

Еще у меня вопрос: почему некоторые стабилизаторы подключаются с нолем нагрузки (клемма N вход - клемма N выход) а некоторые просто с одним нолем клемма N(Вольтер).

Во всех стабилизаторах ноль - один. Две клеммы ставят просто для удобства подключения, между ними - перемычка.

Пятнадцать минут свистопляски, похоже, связаны с отсутствием нуля - у меня подобное было на объекте, там три стабилизатора вообще раскачивали друг друга вплоть до сработки защиты по высокому - оказалось, отгорел ноль на столбе.

Что за газовый трехфазник? Какой на нём АВР? Как скоммутирован ноль - не может ли быть разрыва? Какой ввод в дом - с воздушки?

Попробуйте дать мощную нагрузку по одной фазе и посмотрите что происходит на остальных. Если поплывут вверх - явно ноль...

При чём заземление - вообще непонятно. Оно идёт только на корпус и со схемой никак не должно быть связано.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что за газовый трехфазник?

Однофазный Генерас.

Какой на нём АВР?

АВР два контактора с мех блокировкой. при нормальной сети 3х фазное питание, при работе от однофазного газогенератора вся гарантированная нагрузка от одной фазы( перемычки на контакторе).

Как скоммутирован ноль - не может ли быть разрыва?

ноль через клеммы, подтянут везде, проверен.

Какой ввод в дом - с воздушки?

Ввод с воздушки. Состояние нуля на ВЛ неизвестно.

Но ноль до вольтметра не вызывает никаких сомнений так как вольтметр дает стабильные показания напряжения, а напряжение на индикационном поле стабилизатора прыгает.

Во время колебаний стабилизаторов я выводил их по одному в транзит, вначале скачки были на всех потом на 2х, в конце на одном.

Блин но похоже на нуль, но все облазил, есть еще варианты? Нагрузить то нагружу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ввод с воздушки. Состояние нуля на ВЛ неизвестно.

Но ноль до вольтметра не вызывает никаких сомнений так как вольтметр дает стабильные показания напряжения, а напряжение на индикационном поле стабилизатора прыгает

Если отбросить мистику с барабашками - ну не могут все три прибора одновременно как по команде сходить с ума. Налицо взаимовлияние, а оно может происходить только по нулю. Стабилизатор-то не понимает где ноль и где фаза, он видит разность потенциалов на входе и реагирует соответственно прошивке - переключается на нужную ступень. Если ноль плавающий, при этом на других фазах происходит скачок, на который два других прибора начнут реагировать - и так до бесконечности.

По приведённой схеме проводку проследить невозможно, но, судя по симптомам, где-то между вольтметром и стабилизаторами ноль разорван или недостаточного сечения.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну не могут все три прибора одновременно как по команде сходить с ума

 

могут еще как.

 

При наличии в сети помех может глючить и плющить проц, в итоге непонятная и хаотичная реакция.

 

Я все чаще с таким по вольтеру встречаюсь. Самое обидное что не видно первопричины, синус чистенький, гармоник особо нет, а оно колбасит.

 

Хотя на одном обьекте пока Вольтера ремонтировал выгорел вводной автомат, и после его замены вроде все стабилизировалось и больше глюков нет.

 

А на другой, 22ПТ, сейчас на переделке а на его месте стоит Герц и нормально работает, а до того 22ПТ сходил с ума на протяжении 2х лет без какой либо системы, просто когда ему вздумается.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При наличии в сети помех может глючить и плющить проц

правда истинная. При включении автомата или плохом контакте - пачка высокочастотных импульсов пролезет в проц если не фильтрануть. А если пролезает, то таких дел натворить может: от повреждения данных до порчи кода.

смотря как измеряется напряжение в конкретном стабе - по питанию не пролезет, а по ноге измерения легко. но это тема уже для других форумов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возникли проблемы с эксплуатацией стабилизаторов Мережик 11000.

...

 

Причиною може бути зсув фаз між напругою та струмом. Зважаючи на те, що навантаження низьке, і якщо лампи переважно дешеві економки. Поширене явище в будинках, де ще ніхто не живе. :)

Повключайте на кожен стабілізатор по кіловатному нагрівачу якомусь, поспостерігайте кілька днів. Якщо все заспокоїться, то значить лампи економки і світильники погані.

Ще дешеві УПСи також можуть впливати, Дігітопи і т.п.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так понимаю, что в цену входит и микроклимат.

Что, кстати, в него входит - подогреватель, вентилятор, кондишн?

Нет, это цена пустого корпуса. Фильтра+вентиляция еще где то 8 тыс грн.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А с дигитопами что не так ?

Много ложных срабатываний. + лично наблюдал "дребезг контакта" реле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производитель посоветовал только одно!!!! откючить от стабилизаторов заземление!!!

 

Дошла до меня инфа что их и в правду не желательно заземлять. Я пока не совсем понял суть причины, но есть мысль что это тогда, когда нет наверняка проверенного, нормального заземлителя.

 

Кто бы нам пролил свет на это таинство шаманства.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дошла до меня инфа что их и в правду не желательно заземлять. Я пока не совсем понял суть причины, но есть мысль что это тогда, когда нет наверняка проверенного, нормального заземлителя.

 

Кто бы нам пролил свет на это таинство шаманства.

 

Заземление я пока не подключаю. Вчера наблюдал следующее: скачки происходили и я отключал по очереди все автоматы нагрузки, отключил все а скачки стабов остались. Вывод друг с другом стабилизаторы не контачат через ноль.Сейчас пробую следующее. Так как на мережике есть нуль вход нагрузки и нуль выход нагрузки ( а так и было у меня подключено), я откинул нуль выхода нагрузки и посадил его на ноль входа нагрузки. пока тестирую так

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас соседей «сварщиков» нет? Может дейссно проц с ума сходит? А про «нуль входной» и «нуль выходной» Роман писал уже — они перемычкой внутри соединены.

ЗЫ Горелый ноль может быть не у Вас, а до Вас, например, перед Вами и ещё несколькими соседями.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заземление я пока не подключаю. Вчера наблюдал следующее: скачки происходили и я отключал по очереди все автоматы нагрузки, отключил все а скачки стабов остались. Вывод друг с другом стабилизаторы не контачат через ноль.Сейчас пробую следующее. Так как на мережике есть нуль вход нагрузки и нуль выход нагрузки ( а так и было у меня подключено), я откинул нуль выхода нагрузки и посадил его на ноль входа нагрузки. пока тестирую так

 

Что значит отключить заземление??:fool: А єсли током кого шибанет?

Проблема не в ноле и не в перекосе. Проблема в стабилизаторах. (Подробно расписывать не буду т.к. стабилизаторы не наши) Возвращайте стабилизаторы на ТО пусть производитель все проверяет или производит замену.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производитель посоветовал только одно!!!! откючить от стабилизаторов заземление!!!

Прикольно,вы уточнили с кем общались ? Может это вахтер был или грузчик.

Даже комментировать не буду ,такую чушь вам сморозили.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прикольно,вы уточнили с кем общались ? Может это вахтер был или грузчик.

Даже комментировать не буду ,такую чушь вам сморозили.

 

И это даже не прикол, реально, там есть такая проблема, просто попутно с форумом я это услышал из весьма авторитеных источников. Но к сожалению пока не могу понять в чем и почему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напомнило недавнюю историю.

Здравствуйте у нас Ваш стабилизатор током бьется

А он заземлен?

НЕТ

Почему?

Когда мы его заземляем выбивает вводной автомат

Вы электрик?

Да 5разряд и уже не один стабилизатор подключил включая вашего производства.

,,,,,,,,,,,,,,,Отправляйте его нам на сервис будем разбираться.

 

Итог сей истории таков. Что команды Н/П Запорожье-Днепропетровск сыграли 5-0 и оторвали трансформатор со своего крепления. Внешне корпус также был деформирован. Один из отводов трансформатора косался корпуса стабилизатора.

 

Будьте внимательны с заземлением!!!!!!!!

 

Добавлено через 6 минут

И это даже не прикол, реально, там есть такая проблема, просто попутно с форумом я это услышал из весьма авторитеных источников. Но к сожалению пока не могу понять в чем и почему.

 

Почему на выходе номинальное напряжение или его половина.

Не наталкивает на мысль?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему на выходе номинальное напряжение или его половина.

Не наталкивает на мысль?

 

Ну, дак и я подумываю о пробое супер тиристоров на корпус. Верно?

 

 

А вот меня сейчас больше интересует такое явление:

IMAG1014.thumb.jpg.fc86804917347c633ef9cc43c8807e80.jpg

 

IMAG1015.thumb.jpg.b7626647235c92f84a4126668147d69d.jpg

 

IMAG1016.thumb.jpg.85f53daf15ae0935aba3ad1b2a03a3a5.jpg

 

IMAG1017.thumb.jpg.bf10ccae8edee89012a6ad57a2060a1f.jpg

 

зеленый вход / желтый выход

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что значит отключить заземление??:fool: А єсли током кого шибанет?

Проблема не в ноле и не в перекосе. Проблема в стабилизаторах. (Подробно расписывать не буду т.к. стабилизаторы не наши) Возвращайте стабилизаторы на ТО пусть производитель все проверяет или производит замену.

Стабилизаторы уже были в Мариуполе. Их отправили назад с вердиктом все ок.

Я поставил вчера вместо Мережика на фазу В стабилизатор Вольтер 7000.

Сегодня мои предыдущие движения с нолем не дали никаких результатов. Все происходило также. И ТАКЖЕ стучал ВОЛЬТЕР!!!!!

Сегодня во время скачков я последовательно отключил всю нагрузку и до стабилизаторов и после. Оставался включенным только:

1. Учет

2.Автомат после учета

3. Вводной автомат дома

4. Вводной автомат стабилизаторов.

Все. Отключенно было ВСЕ.

Отключив всю нагрузку до и после стабов я начал последовательно выводить стабилизаторы в транзит. Оставшийся стабилизатор на фазе С (Мережик) продолжал стучать. Оставив его в таком состоянии я вышел во двор, к учету, и услышал такие же стуки в учете. Итак вопрос!!!

Может ли учет не согласовываться со стабилизаторами, или являться причиной сбоя работы трансов? Учет НИК 2303:confused:

Или же Мережики в паре выбивают из синхрона Вольтер????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах