Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор

сват

Рекомендовані повідомлення

Подскажите что может быть?

Вводной автомат 25А. Герц 7кВт. За ним пока стоит 20А.

Выбивает вводной при нагрузке порядка 1кВт.

За напругу пока ничего сказать не могу. Обычно завышена. До 260В

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выбивает вводной при нагрузке порядка 1кВт.
Скорее всего, подгоревший входной автомат. Попробуйте перевести стаб в Транзит. Если эффект останется, вообще уберите стаб из цепи - поставьте между "фаза вход" и "фаза выход" перемычку. Если продолжит отключаться - только менять автомат. Если отключаться не будет - надо искать причину в стабилизаторе, т.е. везти в сервис. У меня такое было - выбивал автомат из-за сгоревших ключей.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В транзите работает. Подключен днём, проработал часов 5 и началась карусель.

Грешу на автомат, попробую заменить на 32А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите что может быть?

Вводной автомат 25А. Герц 7кВт. За ним пока стоит 20А.

Выбивает вводной при нагрузке порядка 1кВт.

За напругу пока ничего сказать не могу. Обычно завышена. До 260В

1. Автомат вероятней всего ( а он точно автомат а не диф?)

2. Включить в транзите нагрузку и посмотреть на какой мощности выбьет.

3. Если бы ключи в стабе то писал бы ошибку.

4. Еще раз проверить подключение, фазы шоб были там где им место быть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Точно автомат.

Возле счетчика стоит 32А, а на входе так как не было на 32(не тот купил), поставили 25.

В транзите все ОК, отработал до утра.

Типа вход выход перевернут?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Точно автомат.

Возле счетчика стоит 32А, а на входе так как не было на 32(не тот купил), поставили 25.

В транзите все ОК, отработал до утра.

Типа вход выход перевернут?

 

может и автомат а может и нет. ну а убрать его вообще, если уж на счетчике есть? пока поставить перемычку и посмотреть как будет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Год назад купил стабилизатор Элекс Герц 16-1/63. Не так давно он начал странно себя вести при переключении в режим транзит. Первую минуту он не издает никаких звуков, после чего начинает выбивать мелкий "барабанный" стук и чем дольше работает, тем выше частота стука. При этом, начинает мелко мигать свет в такт стуку. Нагрузки на сам стабилизатор в этот момент никакой нету кроме лампочки. Кто может подсказать в чем тут дело?

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно в транзите? У «Герцев» переключение в режим транзита идёт отдельным АВ, вся электроника стаба при этом обесточивается. Вообще, повод связаться с продавцом и договориться об отправке стаба на завод.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Год назад купил стабилизатор Элекс Герц 16-1/63. Не так давно он начал странно себя вести при переключении в режим транзит. Первую минуту он не издает никаких звуков, после чего начинает выбивать мелкий "барабанный" стук и чем дольше работает, тем выше частота стука. При этом, начинает мелко мигать свет в такт стуку. Нагрузки на сам стабилизатор в этот момент никакой нету кроме лампочки. Кто может подсказать в чем тут дело?

 

да, странно, если бы в рабочем режиме, то еще понятно было бы, а в транзите...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мелкий "барабанный" стук и чем дольше работает, тем выше частота стука. При этом, начинает мелко мигать свет в такт стуку.
Симптом достаточно тревожный - поскольку электроника в "транзите" отключена, такие звуки может выдавать искрящий контакт - в автомате или клеммнике.

Ещё одна гипотеза - глючит пороговый элемент, который работает и в транзите. Кстати, какое при этом напряжение на входе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Симптом достаточно тревожный - поскольку электроника в "транзите" отключена, такие звуки может выдавать искрящий контакт - в автомате или клеммнике.

Ещё одна гипотеза - глючит пороговый элемент, который работает и в транзите. Кстати, какое при этом напряжение на входе?

Напряжение при этом было 250-260. Сам стабилизатор с момента покупки достаточно сильно гудит при полном отсутствии нагрузки, но стоит включить хотя бы лампочку на 60Вт, так звук становится на несколько порядков ниже. Может быть это и не связано с проблемой с транзитом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напряжение при этом было 250-260
Это может быть причиной. Порог срабатывания защиты у Герца 280 Вольт, если вольтметр показывает 260, наверняка в сети проскакивают пики, близкие к порогу. Понаблюдайте как он себя ведёт в вечернее время, когда напряжение ниже. Гул на холостых тоже может быть связан с высоким напряжением.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А отключена ли полностью ?

Ну, я считал, что полностью. Это ж не «Ампер». Да и таких напряжений у меня нет, чтобы проверить сработку при 280В.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, я считал, что полностью. Это ж не «Ампер». Да и таких напряжений у меня нет, чтобы проверить сработку при 280В.

 

Там есть не понятность, всего-то что нужно дак это поставит его на стенд на сервисе и посмотреть в работе, если все нормально то поменять на другой, если проблема уйдет то в стабе проблема, если останется то в сети.

 

Хотя иногда третий и четвертый вариант бывает, просто не совместимость конкретного образца с конкретной сетью, или схемотехники с сетью.

 

К сожалению с нашей сетью однозначности не бывает. Пока не поставишь, не включишь уверенным быть нельзя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К сожалению с нашей сетью однозначности не бывает.

(грустно улыбается) Это Вы мне объясняете… Я это на своей шкуре и четырёх стабах выяснил…

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(грустно улыбается) Это Вы мне объясняете… Я это на своей шкуре и четырёх стабах выяснил…

 

да уж.

 

а она ж еще и имеет свойство меняться со временем, и даже от времени года, не говоря о времени суток :o

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

 

Поделюсь вкратце предысторией. Насос Pedrollo 1,1кВт два года работал на даче по выходным 3-4 часа в поливочный период. В конце того лета начал уходить в тепловую защиту после 1 часа работы. Напряжение в сети ниже необходимого - 180-200В. Так что или еще ниже просело и насос ушел в защиту или начались необратимые процессы.

 

Вопрос: какой минимальный стабилизатор необходим, чтобы данный насос нормально стартовал (пусковой ток предположительно 25-35А) и работал? Другой нагрузки на стабе не будет.

 

Достаточно ли будет стаба 5,5кВт? Он пропустит такой пусковой ток?

 

Заранее благодарю за любую помощь.

 

ЗЫ. Дачный сезон на носу :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

 

Поделюсь вкратце предысторией. Насос Pedrollo 1,1кВт два года работал на даче по выходным 3-4 часа в поливочный период. В конце того лета начал уходить в тепловую защиту после 1 часа работы. Напряжение в сети ниже необходимого - 180-200В. Так что или еще ниже просело и насос ушел в защиту или начались необратимые процессы.

 

Вопрос: какой минимальный стабилизатор необходим, чтобы данный насос нормально стартовал (пусковой ток предположительно 25-35А) и работал? Другой нагрузки на стабе не будет.

 

Достаточно ли будет стаба 5,5кВт? Он пропустит такой пусковой ток?

 

Заранее благодарю за любую помощь.

 

ЗЫ. Дачный сезон на носу :D

 

5,5кВт достаточно, может и меньший потянул бы, но ключи могут бахнуть на стартах.

Тут еще вопрос на сколько просаживается сеть при старте насоса. А то мало ли.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

 

Поделюсь вкратце предысторией. Насос Pedrollo 1,1кВт два года работал на даче по выходным 3-4 часа в поливочный период. В конце того лета начал уходить в тепловую защиту после 1 часа работы. Напряжение в сети ниже необходимого - 180-200В. Так что или еще ниже просело и насос ушел в защиту или начались необратимые процессы.

 

Вопрос: какой минимальный стабилизатор необходим, чтобы данный насос нормально стартовал (пусковой ток предположительно 25-35А) и работал? Другой нагрузки на стабе не будет.

 

Достаточно ли будет стаба 5,5кВт? Он пропустит такой пусковой ток?

 

Заранее благодарю за любую помощь.

 

ЗЫ. Дачный сезон на носу :D

Часто проблема с насосами в старении/отказе пускового конденсатора, поэтому начните с простого - замените конденсатор, если нет возможности его проверить. В любом случае разумно проверить напряжение сети и исправность насоса до покупки стаба.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так что или еще ниже просело и насос ушел в защиту или начались необратимые процессы.
Работа при просаженном напряжении приводит к сильному перегреву обмоток (ток растёт в разы). Потому тепловуха и выбивает. Проверьте напряжение в розетке при работающем насосе. Может, там и 160В при этом нет (дрянную сельскую сеть включением насоса или чайника и уронить недолго: падёж на 30В элементарно обеспечить).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dalet, APS_UPS, AndyAntonov спасибо за комментарии.

 

Ниже 180В напряжение не уходило. Но еще раз проверю через недельку.

Насос нормально стартует и работает около 1ч, затем хаотично отключается: то через 20мин, то через полчаса. Не уверен, что причина в конденсаторе. Тут видимо именно перегрев обмоток.

Вопрос состоит в том, какой стабилизатор взять? Марка интересует и мощность. Понятно ,что минимум 5,5, но может надо все 8кВт.

Вот и думаю...

ЗЫ. Пропустит ли "ГЕРЦ Гибрид 9-1/25 5,5кВт" мой пусковой ток или успеет отработать защита?

Змінено користувачем bigglowworm
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос состоит в том, какой стабилизатор взять? Марка интересует и мощность. Понятно ,что минимум 5,5, но может надо все 8кВт.

 

5,5 если на насос то хватит.

 

 

ЗЫ. Пропустит ли "ГЕРЦ Гибрид 9-1/25 5,5кВт" мой пусковой ток или успеет отработать защита?

 

реле долго не проживут в ваших условиях. тут или сервоприводный или тиристорный. сервоприводный дешево но спасет только во время работы, при старте с него толку 0. Тиристорный дорого но и толк будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dalet, можете пояснить "при старте с него толку 0" ? Пусковой ток он пропустит? Что еще необходимо учитывать при старте насоса?

 

На сколько недолго проживет релейный? Работать он будет май-сентябрь в выходные 3-4 часа. Год-два и замена реле?