Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор

сват

Рекомендовані повідомлення

Руки не доходили. Замерял. Чайник 2,2кВт.

1ф 197-187

2ф 195-185

3ф 162-152

 

Падает ровно на 10в.

 

Что дальше?

 

Замер ниочем

Он говорит о том что линия никакая, но вы и так это знали.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

т.е. правильно:

 

ВВОД ->ЗУБР -> СТАБ -> ПОТРЕБИТЕЛЬ?

 

 

мое мнение - неправильно!

 

так как стаб при резких скачках может перекинуть вместо 1 ступени на 2 и выше..........это теоретически))

 

лично могу сказать у моих родственников был такой случай что стаб выдал повышенное напряжение и некоторым приборам - КРАНТЫ...

 

а ЗУБР более простое устройство, даже на форуме здесь в прошлом году или позже эта тема подымалась, так вот я по этой схеме и зделал...

 

ВВОД-СТАБ-ЗУБР-СЧАСТЬЕ )))

 

кстати скажу да, посмотрел вчерашний отчет ЗУБРА (DigiTop) так было срабатывание по верхнему пределу.... очередной раз думаю моя версия более верна !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

лично могу сказать у моих родственников был такой случай что стаб выдал повышенное напряжение и некоторым приборам - КРАНТЫ...

 

в этой теме был подобный случай - сдох холодильник!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в этой теме был подобный случай - сдох холодильник!

 

Справка есть?

Если нет то это пальцем в небо.

 

У Вас сколько стабилизаторов? У меня где-то до тысчи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так как стаб при резких скачках может перекинуть вместо 1 ступени на 2 и выше..........это теоретически))

Напаркуа такой стаб тогда нужен? Если нужен стаб - то купите стаб, а не китайское омно.

лично могу сказать у моих родственников был такой случай что стаб выдал повышенное напряжение и некоторым приборам - КРАНТЫ...

Выдайте родственникам премию Дарвина за покупку хлама, внешне напоминающего стабилизатор.

а ЗУБР более простое устройство, даже на форуме здесь в прошлом году или позже эта тема подымалась, так вот я по этой схеме и зделал...

ВВОД-СТАБ-ЗУБР-СЧАСТЬЕ )))

Только все в этом счастье жалуются, что ЗУБР постоянно выбивает.

ЗУБРА (DigiTop)

Вы путаетесь в понятиях. Зубр и ДиджиТоп это совершенно разные устройства.

очередной раз думаю моя версия более верна !

Таки нет. РН намеряет после стаба нереальное напряжение и срабатывает, т.к. стаб, похоже, криво коммутирует свои обмотки, что приводит к выбросам или портит синусоиду в момент переключения, что сносит крышу РН. В общем оно не работает адекватно после стаба.

в этой теме был подобный случай - сдох холодильник!

Поди поставили народный стаб китайский с движком. Движок скорость набрал, а вовремя остановиться не успел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поди поставили народный стаб китайский с движком. Движок скорость набрал, а вовремя остановиться не успел.

скорее всего это мой холодильник имели в виду :) Термостат меняли, связь со стабом не доказана, есть только факт, что наличие стаба от ремонта техники не спасает :) А что добило термостат (стаб не все время был) - неизвестно.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А у меня компрессор клин словил - не было ни стабилизатора, ни РН. Поздно вечером было передергивание электричества (пропадание на 1 секунду или меньше). Ну вот походу в момент передергивания его и заклинило...

Пришлось менять и поставил РН, чтобы выдерживало паузу перед после передергивания (они случаются довольно часто).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что зУбрить после стаба так и вовсе непонятно.

 

Ну дык стаб-то китайский. С китайскими амперами/киловатами. Гигаватами в консервной банке из-под кильки. Там перед включением самого стаба крестишся и сплёвываешь три раза ... на тёщу... шоб нигде не бахнуло. Как по мне, то после китайской лотереи (стабилизатора) не то, что зУбрить а и диджитОпить и экспЕртить и тЕслить и... шо там ещё у японских китайцев есть... пока на Эталон не насобираю. Но поскольку я сейчас "сильно богат", то занимаюсь "електрическим сексом" с дешёвой китайской продукцией... Я о стабилизаторах. :D

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замер ниочем

Он говорит о том что линия никакая, но вы и так это знали.

 

так попросили померить, я сделал. Все жду когда подскажут, что покупать

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что зУбрить после стаба так и вовсе непонятно.

Если внутренняя сеть (после стаба) трёхфазная — отгорание ноля. Ну, или сделать так, чтоб не отгорало.

Как я ловил 380В после стаба — я тут писал уже. И малюнок прилагал, для объяснения.

 

Добавлено через 2 минуты

так попросили померить, я сделал. Все жду когда подскажут, что покупать

Заодно замерьте напряжение на тех фазах, которые без чайника. Это будет более показательно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если внутренняя сеть (после стаба) трёхфазная — отгорание ноля.

Но, опять же, у ЗУБР-а после стаба крышу сносит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но, опять же, у ЗУБР-а после стаба крышу сносит.

видели на сайте ЗУБРа?

 

Реле напряжения ZUBR с индексом «t»

 

Реле напряжения ZUBR кроме обычной версии выпускаются с индексом «t». Основные особенности моделей с индексом «t»:

 

  • наличие термозащиты;
  • измерение напряжения True RMS;
  • профессиональная модель задержки времени отключения.

 

если есть True RMS, то сходить с ума не должен. У меня обычная модель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так поди ж знай как оно это TrueRMS меряет. Если должно отлавливать резкий рост напряжения.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если внутренняя сеть (после стаба) трёхфазная — отгорание ноля. Ну, или сделать так, чтоб не отгорало.

Как я ловил 380В после стаба — я тут писал уже. И малюнок прилагал, для объяснения.

 

Добавлено через 2 минуты

 

Заодно замерьте напряжение на тех фазах, которые без чайника. Это будет более показательно.

 

Не понял ничего

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такой щит кандидат на возгорание.

Ахда - 50 лет назад не было

- микроволновки стиралки электрочайника миксера ....- список можете продолжить сами...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в этой теме человек мерял

Вы написали померять на фазах без чайника. Расшифруйте. Какие фазы без чайника, если промерял все 3 фазы. Вы о чем?

Прочем по ссылке, ну там замеры и что? Я тут уже описал все что мог, но совета вроде нету

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы написали померять на фазах без чайника. Расшифруйте. Какие фазы без чайника, если промерял все 3 фазы. Вы о чем?

Прочем по ссылке, ну там замеры и что? Я тут уже описал все что мог, но совета вроде нету

не просил вас мерять. Если лень разбираться, нужно звать того, кто уже разобрался :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но, опять же, у ЗУБР-а после стаба крышу сносит.

У мене Зубр D25t стоїть після Luxeon EWR-5000, зв'язка вже дві зими (коли особливі перепади) працює корректно. Пару разів Зубр виходив на таймер, наскільки я розумію, коли стаб просто не встигав переключитись, вхідна на стабі при цьому була більше 270. При низькій напрузі (інколи нижче 130) такого не було...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

може вже э стаби з зубром на борту?

ЗУБР грамотному стабу как бы не нужен, но могу ошибаться. Интересно, на Эталоне есть защита от того, чтобы выдавать повышенное напряжение на выходе?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЗУБР грамотному стабу как бы не нужен, но могу ошибаться. Интересно, на Эталоне есть защита от того, чтобы выдавать повышенное напряжение на выходе?

 

ЗУБР после стаба по идее масло масленное,

 

но в жизни , по ходу , все не так.:D

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не просил вас мерять. Если лень разбираться, нужно звать того, кто уже разобрался :)

 

Почему лень? Я пытаюсь разобраться. Что еще и как померить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему лень? Я пытаюсь разобраться. Что еще и как померить?

 

так уже ж было:

Линейные

Фазные

с выборкой в течении хотя бы суток каждые 5сек

Измерения должны быть с фиксацией тока нагрузки

Ну и форму синуса желательно тоже видеть

 

После построения графика будет понятно в какую сторону дальше рыть.

 

Примеры как:

V2.pdfV2-I2.pdf

V2-I2_max.pdfin-out.thumb.jpg.1303a0b9c43a5afe54bef9521eb0d356.jpg

1908188222_VoutAout.thumb.jpg.092f3daef4b649685c381273e4e4b0a9.jpgV.thumb.jpg.bff8d5bd0b17897d86a69282993379f8.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...