Автоматы которые стоят по входу стабилизатра, например 40А, не отсекут его на 8,8 кВт, это я надеюсь всем понятно. Отсечка произойдёт когда ток через автомат будет на 1,45 больше от номинального, т.е. при токе приблизительно 60А. Что соответствует, например при напряжении 180В, почти 11 кВт. Канешно, это все работает при "комнатной" температуре.

 

при перегрузке 1,45 категория С сработает через 10 мин и за это время стабилизатор не должен перегреться или выйти из строя (если это правильный стабилизатор:))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неплохое семейство релейных стаб-ов выпустил "Электромир" - от 4 до 9 кВт. Они в полтора раза дешевле симисторных и рассчитаны примерно на 7 лет работы в самых мрачных условиях (миллион срабатываний).

Еще одно семейство маломощных релейников выпускает львовский ЧП "ЛВТ" (приборы 300 и 600 Вт хороши для газовых котлов)

 

+1 действительно неплохие вещи

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при перегрузке 1,45 категория С сработает через 10 мин и за это время стабилизатор не должен перегреться или выйти из строя (если это правильный стабилизатор:))

На стаб-ы обычно ставят категорию "В" - у них выше быстродействие и ниже порог срабатывания. (Одно время поставлял SEZ -овские автоматы и расцепители на донецкую Укртехнологию.)

электромир тиристоры подбирает правильно хоть они и Запорожские

Чистая правда. Знаю это от директора "Электромира". Для них триаки делают по спецзаказу, остальным достаются остатки.

При привышении порога напряжения выбивает ни автомат (если это вольтер) а независимый расцепитель, а он в свою очередь тянет за собой автомат. Причину установки независимых расцепителей на вольтер и рету знают узкий круг людей.

Именно так. Еще на расцепитель заведена самодиагностика - сгоревшие ключи и пр. По той же схеме работает и Укртехнология.

Думаю, в этом и есть причина их установки.

минус в том что стабилизатор автоматически перестает быть пригоден для нагрузок с большими нарастаниями скорости тока (сварка тяжело нагруженные двигателя итд)

А у Прочана, который выдерживает сварку, другие ключи?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Категорию В ставят потому что она дешевле чем автоматы для защиты полупроводников а категорию С ставят в том случае когда тиристоры подобраны с запасом и выдерживают перегруз в 5-7 раз.

Элемент преобразователь все приборы делает под заказ. Просто на заводе очень плохая повторяемость изделий и под каждого заказчика по его требованиям эти приборы отбираются из обшей кучи.

Расцепитель начали устанавливать по другой причине.

В стабилизаторах производства Прочан применяются семикрон IR ST в зависимости от модели и мощности. И они кстати единственные (которые я тестировал а тестировал практически все стабилизаторы произведенные в Украине) могут работать на любую нагрузку, работать в составе звуковой хаэнд техники, могут работать при подключении треугольником (например в старой части Львова все тп соединены треугольником ноля там нет и стабилизатор работает от двух фаз межфазное напряжение 230В )

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые господа профессионалы,

32 страницы данной темы не дали однозначного ответа на вопрос: как правильно и какой именно выбрать стабилизатор. Все больше тема превращается в разговор о "высоких материях" или мерянии у кого лучше и т.п.

Прошу дать конкретный совет при четко описанных условиях:

1. Дом в сельской местности с перегруженной сетью, заведено 3 фазы, но все приборы на 220 В. Фазы распределены следующим образом: 1-я и 2-я по этажам, 3-я - по уличному освещению.

2. Замеры напряжения в сети показывают 185-200 В, резких скачков не наблюдается.

3. Ситуация усугубляется отсутствием газа и наличием двух электрических котлов. На 1-м этаже 3+3 кВт, на 2-м 3 кВт плюс воднонагреватель 3 кВт.

4. Помимо описанного выше работает холодильник, насос, 1-2 телевизора (плазмы), периодически включаются эл.чайник, кофеварка, микроволновка.

5. Сварка иногда бывает, но не часто и только на одной фазе.

 

Ну и, собственно, вопрос - нужен ли вообще стабилизатор и, если да, то какой именно. Кстати, готов рассмотреть не бюджетные варианты, но в пределах разумного. Кроме того, если есть в Харькове желающие профессионально это все установить и подключить - готов обсуждать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю, достаточно будет поставить:

9-11 КВТ на 1 этаж (1-я фаза)

7-9 на второй (2-я фаза)

 

(это если больше устройств на первом этаже)

 

Хотя, думаю 2 стаба по 9 кВт будет достаточно.

 

Третью фазу стабилизировать думаю некчему (если только уличное освещение какое-то "обычное").

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю, достаточно будет поставить:

9-11 КВТ на 1 этаж (1-я фаза)

7-9 на второй (2-я фаза)

 

(это если больше устройств на первом этаже)

 

Хотя, думаю 2 стаба по 9 кВт будет достаточно.

 

Третью фазу стабилизировать думаю некчему (если только уличное освещение какое-то "обычное").

 

Спасибо.

Т.е. одним стабилизатором не обойтись или не выгодно ставить один на три фазы? А по поводу того, какой именно выбирать? И еще, планируется, что стабилизатор будет в неотапливаемом помещении - не страшно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если брать две 9-ки (оттечественные) то, думаю в 9-10 тыщ можна вложиться.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. Замеры напряжения в сети показывают 185-200 В, резких скачков не наблюдается.

3. Ситуация усугубляется отсутствием газа и наличием двух электрических котлов. На 1-м этаже 3+3 кВт, на 2-м 3 кВт плюс воднонагреватель 3 кВт.

4. Помимо описанного выше работает холодильник, насос, 1-2 телевизора (плазмы), периодически включаются эл.чайник, кофеварка, микроволновка.

5. Сварка иногда бывает, но не часто и только на одной фазе.

На мой взгляд:

1. На уличный свет ставить не нужно - 185 В достаточно (если нет проблем с запуском стартеров)

2. Котлы при 185 В будут выдавать 70% мощности, если этого достаточно для обогрева - их тоже можно не стабилизировать.

3. На свет, холодильники, плазму, микроволновку, насос - лучше поставить.

Если получится свести все это на одну фазу - поставить на нее 7 кВт. Лучше 16-ступенчатый, чтобы не моргал свет. Сегодня Volter-7 пт стоит 8010 грн, с понедельника будет 8820. Варианты подешевле - Shteel-7500 - 6360 грн., Standard 7500 - 4825 грн

Змінено користувачем engeneer
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3. Ситуация усугубляется отсутствием газа и наличием двух электрических котлов. На 1-м этаже 3+3 кВт, на 2-м 3 кВт плюс воднонагреватель 3 кВт.

2. Котлы при 185 В будут выдавать 70% мощности, если этого достаточно для обогрева - их тоже можно не стабилизировать.

Дешевле купить еще один котел, чем стабилизатор на 12кВт, а все остальное запитать через маленький, но хороший стабилизатор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дешевле купить еще один котел, чем стабилизатор на 12кВт, а все остальное запитать через маленький, но хороший стабилизатор.

 

Не совсем понял, зачем еще один котел? И где был совет по 12 кВт. Мне вроде советовали или два по 9 или только один на 6-7 (вариант без стабилизации котлов).

Простите, возможно "туплю", если терпеливо объясните - буду признателен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- Не совсем понял, зачем еще один котел?

- Котлы при 185 В будут выдавать 70% мощности,

Если котлы будут греть слабо при низком напряжении, то выгоднее купить еще один котел, чем стабилизировать ТЭНы электрокотлов.

 

- И где был совет по 12 кВт.

- 3+3 кВт, на 2-м 3 кВт плюс воднонагреватель 3 кВт

3+3+3+3 = 12кВт

 

Я бы выбрал так - только один на 6-7 (вариант без стабилизации котлов).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Я бы выбрал так - только один на 6-7 (вариант без стабилизации котлов).

 

Сейчас у меня нагрузки на фазы 1 и 2 примерно одинаковые. Как я понял, у меня два варианта:

1. Если я все котлы повешу без стабилизации на одну фазу, то я ее сильно перегружу, а вторая со стабилизатором будет недогружена.

2. Если стабилизировать частично на 1-й и частично на 2-й фазе (все кроме котлов), то у электрика могут мозги задымиться от переделок проводки:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас у меня нагрузки на фазы 1 и 2 примерно одинаковые. Как я понял, у меня два варианта:

1. Если я все котлы повешу без стабилизации на одну фазу, то я ее сильно перегружу, а вторая со стабилизатором будет недогружена.

2. Если стабилизировать частично на 1-й и частично на 2-й фазе (все кроме котлов), то у электрика могут мозги задымиться от переделок проводки:o

 

 

1. -правильно, так делать не нужно.

2. -правильно, не переживайте не задымятся, ничего сложного, тем более что он с вас на охлаждение мозгов денежек попросит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас же ТРИ фазы.

По двум более ли менее равномерно раскидайте мощных потребителей, не требующих стабильного напряжения - котлы, бойлер, уличные фонари.

На третью, через стабилизатор - всю чувствительную технику.

 

2. Если стабилизировать частично на 1-й и частично на 2-й фазе (все кроме котлов), то у электрика могут мозги задымиться от переделок проводки:o

Дело не задымлении мозгов, а в том, что в таком варианте вам нужно будет покупать ДВА стабилизатора и оба хороших.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак, из всего сказанного сделан вывод, что вариант с двумя стабилизаторами по 9 кВт более дорогой, но менее проблемный. На нем, скорее всего, и остановлюсь. Кто-то может сказать, что глупо, но лишнюю голвную боль и потраченные нервы деньгами оценить трудно.

Остался незакрытым один вопрос - можно ли установить стабилизаторы на улице в металлическом шкафу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак, из всего сказанного сделан вывод, что вариант с двумя стабилизаторами по 9 кВт более дорогой, но менее проблемный. На нем, скорее всего, и остановлюсь. Кто-то может сказать, что глупо, но лишнюю голвную боль и потраченные нервы деньгами оценить трудно.

Он не дорогой, он просто глупый.

Купить два хороших дорогих (ведь в каждый мы будем включать плазму или микроволновку) и очень мощных стабилизатора (надо же еще и электрокотел туда включить, которому стабилизация нафиг не нужна) и топить ими улицу. Два стабилизатора по 9кВт под полной нагрузкой превратятся по тепловыделению еще в один электрокотел.

Остался незакрытым один вопрос - можно ли установить стабилизаторы на улице в металлическом шкафу?

Нельзя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Два стабилизатора по 9кВт под полной нагрузкой превратятся по тепловыделению еще в один электрокотел.

 

Классно! Теплее будет зимой!:) Шучу.

Ну а если серьезно, то Ваш комментарий логичен. Ну с первым этажом разберемся легко, котел запитан через отдельный автомат, а все остальное на двух других будем стабилизировать, причем мощности в 6-7 кВт хватит. А вот со вторым этажом сложнее, котел, все розетки и водонагреватель "висят" на одном автомате (считаю, что тот, кто это сделал, у себя дома сделал бы по-другому:evil:) - и там придется помучиться:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. Два стабилизатора по 9кВт под полной нагрузкой превратятся по тепловыделению еще в один электрокотел.

 

 

Ну зачем же так критично?

Поставил 3 стабилизатора неделю назад СНПТО 9Ш, сегодня был на обьекте-напряжение 140вольт ток потребления 37А стабилизаторы -НЕ ГОРЯЧИЕ А ТЁПЛЫЕ!!! (градусов 40-на вскидку)8-)

..так о каком электрокотле Вы говорите????????????????

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Остался незакрытым один вопрос - можно ли установить стабилизаторы на улице в металлическом шкафу

В неотапливаемом помещении из всех марок можно устанавливать только Volter в специальном климатическом исполнении - их покрывают дополнительными слоями лака и они не боятся конденсата (самое опасное - переход через ноль, "точка росы"). У них рабочий диапазон от -20. Делают под заказ, но на цену это не влияет.

Но ставить лучше не в шкафу, а в пристройке к дому - типа помещения для инвентаря.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну зачем же так критично?

Поставил 3 стабилизатора неделю назад СНПТО 9Ш, сегодня был на обьекте-напряжение 140вольт ток потребления 37А стабилизаторы -НЕ ГОРЯЧИЕ А ТЁПЛЫЕ!!! (градусов 40-на вскидку)8-)

..так о каком электрокотле Вы говорите????????????????

40 тоже не мало.

Я говорю образно, в том смысле, что ставить тиристорный стабилизатор на 3 киловаттный ТЭН безсмысленно, ИМХО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем(Serg-Solar, engeneer, -PHANTOM-) СПАСИБО за советы и подсказки в выборе стабилизаторов. Сегодня было установлено 3шт. СНПТО 7Ш у заказчика. Куплены были (хочется думать по нормальной цене) по 6т за штуку. Как оказалось народа торгующего ими много как сказал товарищ по работе - берем непосредственно у поставщика. Еще раз всем спасибо за терпение и помощь. Змінено користувачем Konstruktor
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цены можно посмотреть на сайте

www.electro-city.ucoz.ua/load/80-1-0-91

консультацию по т. 360-20-28

 

СТАБІЛІЗАТОР 1-фаз. 7 кВт СНПТО- 7 Ш 7173.93 ваша цена и мной выше названная :lol:

Хотя да с первого марта на 10% цена будет выше

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цены можно посмотреть на сайте

www.electro-city.ucoz.ua/load/80-1-0-91

консультацию по т. 360-20-28

 

Оффтоп злобный, но достало таки.

Сайт юкоз детектед (из-за таких без Проксомитрона в сеть не выхожу, хоть и дичайше тормозит: указанная выше страница выпиливалась около 3 минут, отожрав полностью одно псевдоядро).

«Проблема 495» (у нас, похоже, актуальна под названием «Проблема 044») детектед. Шо бы Вы знали, таки семизнаки есть не только в Киеве, и таки на 360-хх-хх — тоже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...